一、仪器仪表选型的一般原则
检测仪表(元件)及控制阀选型的一般原则如下:
工艺过程的温度、压力、流量、粘度、腐蚀性、毒性、脉动等因素是决定仪表选型的主要条件,它关
系到仪表选用的合理性、仪表的使用寿命及车间的防火、防爆、保安等问题。
各检测点的参数在操作上的重要性是仪表的指示、记录、积算、报警、控制、遥控等功能选定依据。
一般来说,对工艺过程影响不大,但需经常监视的变量,可选指示型;对需要经常了解变化趋势的重要
变量,应选记录式;而一些对工艺过程影响较大的,又需随时监控的变量,应设控制;对关系到物料衡
算和动力消耗而要求计量或经济核算的变量,宜设积算;一些可能影响生产或安全的变量,宜设报警。
仪表的选型也决定于投资的规模,应在满足工艺和自控的要求前提下,进行必要的经济核算,取得适
为便于仪表的维修和管理,在选型时也要注意到仪表的统一性。尽量选用同一系列、同一规格型号及
④仪表的使用和供应情况
选用的仪表应是较为成熟的产品,经现场使用证明性能可靠的;同时要注意到选用的仪表应当是货源供
应充沛,不会影响工程的施工进度。
温度仪表的标度(刻度)单位,统一采用摄氏温度(℃)
)检出(测)元件插入长度
)插入长度的选择应以检出(测)元件插至被测介质温度变化灵敏具有代表性的位置为原则。但在
一般情况下,为了便于互换,往往整个装置统一选择一至二挡长度。
)在烟道、炉膛及带绝热材料砌体设备上安装时,应按实际需要选用。
)检出(测)元件保护套材质不应低于设备或管道材质。如定型产品保护套太薄或不耐腐蚀(如铠装
)安装在易燃易爆场所的就地带电接点的温度仪表、温度开关、温度检出(测)元件和变送器等,应
)一般工业用温度计:选用
)精密测量和实验室用温度计:应选用
)最高测量值不大于仪表测量范围上限值的
%,正常测量值在仪表测量范围上限值的
)压力式温度计测量值应在仪表测量范围上限值的
)在满足测量范围、工作压力和精确度的要求时,应优先选用。
位置较高及观察距离较远的场所,
)仪表外壳与保护管连接方式,一般应选用万向式,也可以按照观测方便的原则选用轴向式或径向