自来水厂原水生物预处理,可以用生物接触氧化池吗?

以作品为媒,让图纸说话,感受每一个工程项目背后的设计理念和思想。“设计案例”与国内各大设计院所联名合作,深入剖析我国市政给排水新改扩建工程项目设计过程中的理念和经验,相互启迪,引领发展。(素材取自“城镇给排水工程设计案例专栏”栏目)

[作者简介]  张念琦(1994— ),女,助理工程师,主要从事给水排水工程设计工作,E-mail:
张念琦. 上海市某水厂排泥水处理应急工程设计[J]. 净水技术, ):140-146,179.
水厂在水质净化过程中,会产生大量生产废水,主要产生于常规处理工艺中的沉淀(澄清)和过滤环节,可占到总产水量的3%~7%。原水中加入混凝剂后会形成了絮凝颗粒,这些絮凝颗粒在沉淀(澄清)池中沉淀、在滤池中被截留,组成了排泥水的主要成分。此外,预处理、深度处理过程中也会有排泥水产生。
若排泥水未经处理直接排放到江河之中,其中的大量悬浮物(SS)、有机物等污染物会对水体产生严重的污染,且净水厂产生的大量含铝污泥,排入水体后会危害水中生物,破坏水体生态平衡。另外,废水中含有的泥沙容易抬高河床,严重影响江河的航运能力及泄洪能力。
为保护水域环境,根据环境保护部门要求,自来水行业的生产废水须进行处理,以达到有关排放标准。目前,国内新建的大中型给水厂已按照环保要求配套了排泥水处理系统,而一些老水厂也正在进行排泥水处理改造工程。

本项目水厂因预留土地性质被改为农用耕地,无法办理规划许可,原计划排泥水处理系统建设推迟至2024年底完成。根据沪供水[2019]53号文件精神,自2019年12月1日起上海市各自来水厂需严格按照《污水综合排放标准》(DB 31/199—2018)的要求,向非敏感水域直接排放水污染物执行其二级标准。为确保该水厂排泥水处理工程项目投产前的生产废水达标排放,作为临时过渡,拟在水厂内寻找其他空余地块,实施本水厂排泥水应急处理工程。
水厂共占地面积为98 000 m2,厂区呈L形,分两期建设。厂区南部东侧于1995年投入运行,建成取水泵房、生物接触氧化池、折板絮凝平流沉淀池(下叠清水池)、均质滤料滤池、二级泵房及加药间等,供水能力为12万m3/d。二期于2009年竣工通水,建成生物接触氧化池、折板絮凝平流沉淀池(下叠清水池)、均质滤料滤池,对一级泵房、二级泵房及鼓风机房进行扩建,一、二期供水能力共计达到24万m3/d。水厂现状平面布置如图1所示。
图1 现状水厂平面布置
水厂现有水源两个,分别为大治河水源和青草沙水源,目前水厂日常采用青草沙水源,大治河水源为备用水源。水厂采用混凝-沉淀-过滤的传统制水工艺。
青草沙原水(原水水质不佳时可投加粉末活性炭吸附有害物质)通过泵送经过生物接触氧化池,进入折板絮凝平流沉淀池,沉淀池入口处投加次氯酸钠进行消毒并投入混凝剂进行混合,随后进入折板絮凝池絮凝。絮凝形成的矾花在平流式沉淀池中依靠自重沉淀,从而去除水中的大颗粒杂质,剩余的小颗粒杂质则通过滤池的石英砂滤料过滤去除。过滤之后的水通过投加次氯酸钠和硫酸铵进行二次消毒后进入清水池。水厂工艺流程如图2所示。
项目实施前,该水厂暂无深度处理及污泥处理系统,排泥水未经处理直接排放至青龙港。
排泥水处理规模及水质标准
本次工程处理对象为沉淀池排泥水。水厂内共有两座12万m3/d的平流沉淀池,排泥水量约3 000 m3/d。作为应急处理工程,本次设计仅考虑近期规模,故处理规模为3 000 m3/d。
根据该厂多年的运行处理数据,可得出排泥水的设计进水水质。处理后的排泥水排入厂区西侧青龙港内,故设计出水水质应符合上海市地方标准《污水综合排放标准》(DB 31/199—2018)中二级排放要求。本次要求检测SS与污泥含水率两个指标,排泥水设计进出水水质指标如表1所示。
表1 排泥水设计进出水水质指标
本工程针对传统处理工艺(调节、浓缩、平衡等)、超磁分离水体净化技术、砂泥分离装置+泥水分离装置组合工艺及高效组合澄清系统工艺4种方案进行比选,对比情况如表2所示。
表2 排泥水处理工艺对比
从可靠性、经济性及环境因素等角度对处理工艺进行比选分析:砂泥分离装置+泥水分离装置剩余污泥含水率低,但组合工艺维修率较高,运行可靠性较差,且对环境卫生造成影响较大;传统处理工艺运行稳定,但施工周期长,且土建费用较高,不经济;超磁分离水体净化技术污染小,但目前还未普及使用且运行管理较为复杂,设备投资较高;高效组合澄清系统工艺占地面积小,运行管理简单,技术可靠性强,虽处理后污泥含水率不如超磁分离水体净化技术及砂泥分离装置+泥水分离装置组合工艺,但可通过后续添加污泥脱水工艺实现污泥含水率达标。
经过比选,本工程采用处理工艺为高效组合澄清系统工艺。
高效组合澄清系统是基于当前最先进的加载沉淀池的基础上进行改进,将化学混凝、机械搅拌、加载沉淀、斜管分离等各种有利于固液分离的技术进行高度集成。完整的高效组合澄清系统包括进出水管道系统、加药系统、混凝反应系统、絮凝反应系统、沉淀系统、污泥回流系统及控制系统等。
排泥水经提升泵送进入混凝反应池,与回流污泥充分反应。混凝后污水进入絮凝反应区,在慢速搅拌器的作用下使药剂与絮体充分混合形成大絮体。经过絮凝反应形成絮体的污水低速进入澄清池,保证絮体不发生破损,之后进入沉淀区,混凝絮体在此区域沉淀至池底。沉淀区的上部装有斜管,主要作用是导流,避免水流横向流动,减小横向流对沉淀效果的影响。在斜管分离区,细微的絮体在斜管上进一步去除,澄清后的上清液可直接排放。沉淀池底部为污泥区,中心泥斗中的污泥由污泥泵回流至介质分离器回收介质至混凝反应池,剩余污泥送至污泥脱水系统进行处理。总流程如图3所示。
图3 高效组合澄清系统工艺流程
高效组合澄清系统对污水中SS等均有较高的处理效率,可得到较好的净化效果。且其具有沉降速度快、施工周期短、占地面积小、自动化程度高、运营管理方便等特点,有良好的的应用前景
给水厂污泥的无机物含量大,以含泥沙等无机成分的胶粒为主(占85%~90%),含有黏土、腐殖质以及其他悬浮或不溶于水的物质,其基本理化性质如表3所示。
表3 给水污泥中的组分
根据《室外给水设计标准》(GB 50013—2018)规定,水厂排泥水处理系统的污泥处理系统设计规模按处理干泥量确定,且设计处理干泥量应满足多年75%~95%日数的全量完全处理要求。本工程采取95%的保证率。
根据实测数据,该水厂95%保证率对应的浑浊度工况为19.6 NTU。经过计算,设计处理干泥量为9.21 t/d,考虑一定的富余量取10 t/d。
排泥水处理系统中的核心设备是脱水机械,经过脱水装置后的污泥运送至老港垃圾填埋场作为填埋覆盖土。脱水机械可选的主流设备有带式压滤机、离心脱水机、板框压滤机、叠螺脱水机等,现对几种常用的脱水机械进行技术经济比选,如表4所示。

由表4可知,带式压滤机造价最少,性价比最高,但其为半敞开式,卫生条件较差,易损件多,故障较多,本项目设备占地紧凑,不适宜在本项目上使用。板框压滤机脱水后污泥含水率最低,运行稳定,但在脱泥时需要有人辅助,且定期要更换滤布或冲洗,劳动强度及卫生条件亦有一定的局限。离心脱水机避免了传统污泥脱水工艺采用板框压滤机和带式压滤机的不足,特别是在运行管理、环境和占地上具有明显的优势,但由于离心脱水机运行过程中存在噪音大的问题,即便进行相应的隔音措施,其噪音污染亦存在一定的隐患。叠螺脱水机存在场地面积小、投资性价比高等特点,但叠螺机对大的硬质颗粒来进行脱水时,硬质颗粒会造成设备的划伤甚至是变形,影响设备运行稳定性。卧螺脱水机运行稳定性好,工艺性强,但其分离的好坏,与物料性质有很大关系。

综上,考虑到本项目为应急过渡项目,选用更符合本项目实际的叠螺脱水机。叠螺脱水机的污泥含水率能稳定在75%左右,且避免了其余污泥脱水设备存在的问题,故本设计采用叠螺脱水机。
远期航头自来水厂排泥水永久性处理设施建设时,考虑排泥水处理水流的整体方向为自南向北,与现有净水工艺流向保持一致。因此,与水厂远期设计相结合,本工程应急处理系统建于厂区西侧绿地处。该处理系统由排泥水收集调节系统、高效组合澄清系统及污泥脱水储存系统组成。包括收集池、调节池(原生物接触氧化池)、高效组合澄清系统、加药集装箱、污泥储罐、叠螺脱水机、污泥料仓等。其中,收集池建于最北侧用于收集厂区排泥水;高效组合澄清系统及污泥脱水系统建于调节池西侧区域。总图布置方案如图4所示。
图4 排泥水处理系统平面布置
间歇性排放的沉淀池排泥水汇集于收集池内,通过泵提升后进入调节池中,对水量和水质做适当调整均化后,进入高效组合澄清系统进行进一步处理。处理后的水经过取样排放池进行连续监测后,利用厂区原有排放口排放进入青龙港河道内。处理后的污泥进入污泥储罐后由污泥泵打入叠螺脱水机进行机械脱水处理,最后对脱水污泥进行外运处置。排泥水处理流程如图5所示,高效组合澄清系统及污泥脱水系统平面布置图分别如图6所示。
图6 高效组合澄清系统及污泥脱水系统平面布置图
收集池采用钢结构,分两格,池体通过两根连通管串联运行。单池设计L=12.0 m,B=3.0 m,有效水深H=3.5 m,总高度H=4.0 m,总有效容积为252 m3
3.3.2 调节池(原生物接触氧化池)
调节池利用厂区内现有废弃的生物接触氧化池进行改造。利用两格池体进行调节,现对调节池的容积进行复核计算。单个调节池L=12 m,B=8 m,有效水深为5.45 m,两格总池容为1 046.4 m3。产生的排泥水量为3 000 m3/d,调节时间与排泥时间匹配,取调节时间为7.2 h,故选取的生化池改造为调节池,池容满足要求。
3.3.3 高效组合澄清系统
高效组合澄清系统采用一体化撬装式,布置于地面上,池体及框架采用碳钢防腐材质,尺寸为10.6 m×3.5 m×3.0 m。
在河道排放口前设置1座取样排放池,满足排泥水出水需满足24 h连续监测的环保要求。设计尺寸为3.2 m×1.2 m×2.2 m,采用钢砼结构。
高效澄清系统产生的污泥进入污泥储罐进行储存及加药搅拌。污泥储罐主体结构采用PP材质。设计2座,单座容积为20 m3
水厂产生的绝干污泥量为10 tDS/d,故脱水机总处理绝干污泥能力要求为10 tDS/d,单台叠螺脱水机绝干污泥处理能力为500 kg DS/h,故本次设计采用两台叠螺脱水机,运行时间为10 h。
污泥料仓采用碳钢防腐结构,外部尺寸为7.0 m×5.8 m×6.0 m,料仓出料后直接卸料至车内运输至厂外。

(1)本工程土建外围配套总投资为301.29万元,设备采用租赁形式(租期为54个月),租赁费用为1 491万元,则土建外围配套总投资+设备租赁费=1 792.29万元。设备运维费单价为12.14万元/月,不列入本项目中。
(2)本工程采用一体化集装箱式高效组合澄清系统及污泥脱水系统技术路线,经专家确认合理可行。项目施工完成以来,设备运行效果良好,可有效应急处置本项目水厂沉淀池排泥水,确保出水水质达到《污水综合排放标准》(DB 31/199—2018)和泥饼含水率要求。
(3)排泥水处理工艺方案采用高效组合澄清系统工艺,环境卫生好、占地面积小、施工周期短,贴合水厂现状环境要求高、预留排泥水应急处理场地面积小及施工时间紧凑的特点。且运行管理简单、运行费用低,后期在人力及物力方面节约大量费用。
(4)本工程中,沉淀池至收集池的重力流管道作为长久设施建设,在设计时已考虑富余量,可在后期该水厂排泥水永久性处理工程建成后继续利用。
}

没有排泥装置,我就当默认没有污泥浓缩装置了。

有条件的话,在氧化池旁造一个污泥浓缩池,具体和普通污水池差不多,就是池子上方多了一个清水出口,池子下方是漏斗形,下端接污泥出口。要注意清水出口水平要比前面工序设计水面高,那样可以节省不少电费。清水出口接回前工序,一般回预处理池,不得回到氧化池后面的工序,污泥接口接污泥泵,泵出后另外处理。

最后,既然是氧化池的话,污泥应该都悬浮在水里吧,直接用防堵塞的泵抽水到浓缩池就行啦。

}

为贯彻《中华人民共和国水污染防治法》和《中华人民共和国传染病防治法》,

防止医院排放污水对环境的污染,规范医院污水处理设施的建设和运行管理,促进

医院污水处理达标排放,配合国家推进医院污水处理设施建设和即将颁布的《医疗

机构水污染物排放标准》的实施,编制本技术指南。

指南根据医院性质、规模和污水排放去向,并兼顾各地情况,进行分类指导。

为医院污水处理设施建设提供技术支持,供卫生、环保、建设等有关部门参考。

1.2.1 本指南适用于综合医院、中医医院、中西医结合医院、民族医院和专科医

院(传染病医院(包括结核病医院)、心血管病医院、肿瘤医院、口腔医院、妇产

科医院和精神病医院等等)各类医院污水的处理。疗养院、康复医院等其它医疗机

构和兽医院的污水处理工程可参照执行。

1.2.2 本指南内容包括医院污水的收集、工艺选择、竣工验收、处理设施运行管理、职业卫生和劳动卫生等方面。

1.2.3 本指南适用于医院污水处理设施的设计、建设和管理。

《中华人民共和国传染病防治法》(中华人民共和国主席令第十五号)

《中华人民共和国水污染防治法》(根据1996年5月15 日第八届全国人大会

常务委员会第十九次修正)

《中华人民共和国水污染防治法实施细则》(1989 年7月12日国务院批准1989年 7 月12 日国家环境保护局令第1号发布)

《建设项目环境保护管理条例》国务院令第 253号

《综合医院建筑设计规范》JGJ49-88

《医院污水处理设计规范》CECS07:88

GB地表水环境质量标准

正在制定的《医院机构水污染物排放标准》

当上述标准和文件被修订时,使用其最新版本。

本指南中将各类医院按性质分为综合医院和传染病医院两类,与卫生系统对医

院及医疗机构的划分方法有差别。指南所指传染病医院指传染性疾病专科医院和带

}

我要回帖

更多关于 吸氧的水用自来水有没有影响 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信