如何知道电表的倍率是多少?

配电房电工每天都要抄录电表显示的总度数,也就是需抄录图1所示的正向、有功、总、电量:4619.46kwh(度)。严格说这个4619.46kwh只能称为“指数”,高压电度表都是通过电压互感器和电流互感器采样后进行测量的间接表。不同的配电房使用的电压互感器和电流互感器的变比可能不同,要想知道该配电房一个月的总度数,必须知道该配电房电压互感器和电流互感器的变比,首先计算出计量倍率,然后才能计算出总度数。

用电量(度)=功率(千瓦)×使用时间(小时), 电功率=×电压×电流×功率因数,电表的“电压×电流”减小了4000倍,电表的抄表数字之差就应该乘以4000倍。这就是计量倍率的由来。 举例来说,如果昨天同一时间抄表数字是4617.27kwh,一天的实际电度数=(今天抄表数字-昨天抄表数字)×计量倍率=(6.27)×度/天。 同理,一个月的电度数就是本月与上月同一天的抄表数带入公式计算即可。 继续观察电度表我们还能得到什么有用的信息呢?

图3所示:有功、总、功率:0.1473kW表示什么呢?这是该配电房瞬时有功总功率的指数,0.(计量倍率)=589.2kW。表示该配电房正在运行的有功总功率。

图4所示:正向、有功、总、需量:0.1503kW表示什么呢?需量,就是在考核期(一般是上个抄表日到这个抄表日)内,本配电房曾发生过的最大有功功率值。0.1503kW×4000(计量倍率)=601.2kW。若功率因数为0.85,则视在功率为:601.2/0.85=707.3kW。可依此判断是否超过变压器的视在功率。

图5所示:组合、无功、I、总、电量:1237.42kvarh。这是该配电房无功总电量的指数,该指数1237.42减去上一抄表日的无功总电量的指数再乘以4000(计量倍率),就表示该配电房这一阶段的无功总电量。

知道了无功总电量有什么用呢?它可以结合有功总电量计算出这一抄表阶段的平均功率因数。

图6所示,有功总电量:352420,无功总电量:89800。

将以上数值带入公式:功率因数=有功功率(P)/视在功率(S)=P/

计算得出:功率因数为0.97。与图6所示一致。

知道了功率因数就可以依据力调标准0.85和力调系数-1.1查表计算得出力调电费-13093.43元。这个-13093.43元就是该配电房因使用了无功电容补偿柜使得功率因数提高而减少的电费,也是一种奖励。

图7显示:有功、峰、电量的指数。 图8显示:有功、谷、电量的指数。 用图1中的有功、总、电量的指数减去“峰电量”和“谷电量”的指数就是“平电量”的指数。

图9和图10显示了年、月、日和时、分、秒。 以上对10KV高压计量柜电表的显示数据进行了详细的解读,期望对大家有所帮助。

}

三相电表倍率可以在互感器上查看,互感器铭牌上有标注,互感器变比一般标注100:5、200:5,显示100:5表示电线穿过互感器一次时的倍数是20倍,电能表分为多种样式,比如分投币式、磁卡式、电卡式。

家用电器使用注意事项:1、家用电器结构比较复杂,如果出现故障,不要私自拆解,建议联系专业人员检修。

2、家用电器有额定功率,选购时可以注意,一些产品还有能效比,可以选择耗电低的产品使用。

3、家用电器不要放置在热源附近使用,可能会增加耗电量。

4、家用电器需要达到规定的电压才能使用,日常使用中,保持电压稳定。

5、家用电器发出异响,建议停止使用,拔下电源,联系售后解决。

}

cxy 该用户已被删除

高压计量电能=CT比*PT比*电能表计量的电能 假设CT为2000:5,CT比为400 10kv高压使用的是100V的电能表,PT比为100. 电能表计量的电能等于本月抄表数值(止码)-上月抄表数值(起码)。

问君子,意如何 该用户已被删除

1、基本电费:按变压器容量收龋 2、电度电费:“有功电度”等于“三项有功电度表走出的数字”乘以“三项有功电度表倍率”; 高压计量表电度量一般很大,所以三项有功/无功电度表都接入电流互感器、电压互感器,以扩大计量范围,扩大的倍数称为倍率,其

大工业户均实行两部制电价和功率因数调整电费办法计算电费,有的还要实行峰谷电价、优待电价等,还有各种加收(征)的费用等,所以大工业的电费计算比一般户的电费计算复杂得多。一般计算的程序和注意的问题如下: (1) 算出用电量。先从抄表记录中

????是电费~!还是表的安装~! 用电量=电表读数*电流互感器倍率*电压互感器倍率 电费为(1)基本电费 + (2)电度电费 + (3)力率电费

高压电表(实际上他的工作电压为100V,只是他的测量对象为高压,就习惯性的叫他是高压电表了)不是直接接入高压系统的,它们通过电压互感器和电流互感器然后测量。实际电量是:电表上的电量*电压比*电流比,才是实际用电量. 有功表是测量你的真实电量

一、先计算电压倍率: 电压互感器的二次额定电压为100V,就看你的一次电压是多少了(比如10KV),然后进行计算倍率:0倍 二、再计算电流倍率: 电流互感器二次额定电流为5A,就看你的电流互感器的变比是多少了(比如800/5),然后进

那xx 该用户已被删除

用电量=电度表读数X电流互感器变比X电压互感器变比。一次侧和二次侧的比值(比如300/5=60)就是变比。CL0.2 、5P10 表示互感器的精度。CL0.2表示一二次侧比差2为‰.SP10 应该为5P10.5P10表示当一次电流是额定一次电流的10倍时,该绕组的复合误差≤±5

1、高压计量电量的计算 有功总电量等于峰平谷电量之和。从此表显示看:10年4月24日 有功总表码是190.4、峰表码是59.23、平表码是90.94、谷表码是40.23 将峰平谷表码相加59.23+90.94+40.23正好与总表吗190.4相吻合。 高压计量电流互感器40/5,即8

}