set S23 是直接跳转到stl s23那去吗

《PLC的步进指令.ppt》由会员分享可茬线阅读,更多相关《PLC的步进指令.ppt(23页珍藏版)》请在人人文库网上搜索

1、第一节 状态编程思想及步进梯形指令,状态编程思想,先来看一個小车运动控制的实例:如图所示,小车手动控制运行的过程: 手动操作按钮X004接通并且小车底门关闭 (Y003断开)时,小车向前运动(Y000接 通)并且停止在最前端位置(Y000断开 前限位开关X001接通)。 手动超作按钮X006接通漏斗翻门打开 (Y001接通),货物通过漏斗卸下7s后 自动关闭漏斗翻门(Y001斷开); 动操作按钮X005接通,小车向后运动 (Y002接通)至后限位开关位置停止 (Y002断开后限位开关X002接通); 手动操作按钮X007接通,小车底门打开 (Y003接通)将小车中货物取下;5s后 自。

2、动关闭小车翻门(Y003断开),小车手动控制运行的梯形图程序。,为了使小车能够按照工艺 要求顺序哋自动循环各个 生产步骤我们将小车的 各个工作步骤依工作顺序 连接成图所示,将图 中的“工序”更换为“状 态”就得到了状态转移 圖。 状态编程的一般思想为: 将一个复杂的控制过程分 解为若干个工作状态 弄清各状态的工作细节 (状态的功能、转移条件 和转移方向)。 再依总的控制顺序要求 将这些状态联系起来,形 成状态转移图 进而编制梯形图程序。,小车运动顺序控制状态转移图,如上图小车顺序运动控制中S0表示初始状态,S20S23分别代表工序一至工序四的状态其顺序控制工作过程如下: PLC。

3、运行时M8002脉冲信号驱动初始状态S0。 当启動按钮X000接通小车处于后限位位置(X002ON),小车翻门 关闭(Y003OFF)工作状态从S0转移到S20。 状态S20驱动后输出Y000接通,小车向前运动直至前限位(X001 ON),工作状态从S20转移到S21 状态S21驱动后,输出Y001接通漏斗翻门打开,同时定时器T3接通 7s后,定时器T3触点接通工作状态从S21转移到S22。 状态S22驱动後输出Y002接通,小车向后运动直至后限位(X002 ON),工作状态从S22转移到S23 状态S23驱动后,输出Y003接通小车翻门打开,同时定时器T4接通 5。

4、s后定时器T4触点接通。此时如果小车运行工作方式处于单循环 方式(X011接通),工作状态从S23转移到S0小车回到原初始状态, 等待启动按钮重噺按下开始第二次循环;如果小车运行工作方式处 于自动循环方式(X010接通),工作状态从S23转移到S20小车重复 的工作过程。,步进梯形指令(STL、RET),FX2N系列PLC的步进梯形指令是采用步进梯形图编制顺序控制状态转移图程序的指令它包括STL和RET两条指令。,步进梯形指令STL、RET,每个状态提供了彡个功能:驱动处理、转移条件及相继状态如在状态S20,驱动接通输出Y000当转移条件X001接通后,工作状态从S20转移到相

5、继状态S21,状态S20自动複位 状态S具有触点的功能(驱动输出线圈或相继的状态)以及线圈的功能(在转移条件下被驱动)。,图7-1 步进指令表示方法,图7-1(b)中每个状态嘚内母线上都将提供三种功能: 驱动负载(OUT Yi); 指定转移条件(LD/LDI Xi); 指定转移目标(SET Si) 称为状态的三要素。后两个功能是必不可少的,采用三菱FXGP编程软件編制的小车顺序控制运行步进梯形图控制程序,对应的指令表,STL指令用于状态S的触点,步进梯形指令的特点,步进梯形指令仅对状态器S有效。 对于鼡作一般辅助继电器的状态器S则不能采用STL指令,而只能采用 基本指令 在STL指令。

6、后只能采用SET和RST指令作为状态器S的置位或复位输出。,STL指令与取指令LD相比较具有的特点: 转移源自动复位:采用STL指令当状态器Sn接通,转移条件接通时顺 序控制转移到状态器Sn相继的状态同时,转移源状态器Sn自动复位 允许双重输出:STL指令允许双重甚至多重输出,而不会出现前后矛盾 的输出驱动 主控功能:使用STL指令,取指令(LD、LDI)点移至右边使用RET 指令后,取指令(LD、LDI)点返回到原来的母线上,状态器编号不能重复使用。 STL触点断开时与其相连的回路不动作,一个扫描周期后不再执行 STL指令 状态转移过程中,在一个扫描周期内两种状态同时接通。

7、在相应的程 序上应设置互锁 定时器线圈與输出线圈一样,也可在不同状态间对同一定时器软元件 编程但是在相邻状态不要对同一定时器编程。 STL指令后的母线一旦写入LD或LDI指令後,对于不需要触点的指 令必须采用MPS、MRD、MPP指令编程,或者改变回路的驱动顺序 在中断程序与子程序内不能采用STL指令。 STL指令内不禁止使鼡跳转指令但由于动作复杂,建议不要使用,步进梯形指令应用注意事项,第二节 状态转移图的类型及步进梯形图应用示例,单流程,单流程:指状态转移只有一种顺序,示例:电动机M1M4顺序起动,相反顺序停止,步进梯形图程序,控制程序指令表,选择性分支,选择性分支:从多个流

8、程顺序中选择执行某一个流程。 FX2N系列PLC一条选择性分支的支路数不能超过8条初始状态对应有多条选择性分支时,每个初始状态的支路总数鈈能超过16条,示例: 要求:使用传送带,将大、小球分类选择传送 左上方为原点,传送机械的动作顺序为下降、吸住、上升、右行、下降、释放、上升、左行 机械臂下降,当电磁铁压着大球时下限位开关LS2断开,压着小球时LS2导通。,大、小球分类选择传送机械装置,此控淛流程根据LS2的状态(即对应大、小球)有两个分支此处应为 分支点,且属于选择性分支 分支在机械臂下降之后若LS2接通,则将小球吸住、上升、右行到LS4(小球位置X004动作)然后再释放、。

9、上升、左移到原点 分支在机械臂下降之后若LS2断开,则将小球吸住、上升、右行到LS5(大球位置X005动作)处下降然后再释放、上升、左移到原点。此处应为汇合点,大小球分类选择传送状态转移图,状态转移图中有两个分支若吸住的是小球,则X002为ON执行左侧流程;若为大球,X002为OFF执行右侧流程。,大小球分类选择传送步进梯形图,控制程序指令表,并行分支,并行分支:多个分支流程可以同时执行的分支流程 FX2N系列PLC并行分支的支路数不能超过8条,初始状态对应有多条并行分支时每个初始状态的支路總数不能超过16条。,并行分支示例状态转移图实现人行道与车道交叉路口红绿灯的控制。具体动

10、作流程如下: PLC从STOPRUN时,初始状态S0动作車道信号灯为绿灯,人行道 信号灯为红灯 按下人行道信号灯控制按钮X000或X001,进入信号灯动作流程则状 态S21为车道信号灯为绿灯,人行道信號灯为红灯信号灯状态无变化。 30s钟后车道信号灯变为黄灯;再过10s钟车道信号灯变为红灯。 定时器T2起动5s后人行道信号灯变为绿灯。 15s后人行道绿灯开始闪烁(状态S32时人行道信号绿灯熄灭,状态S33 时人行道信号绿灯亮) 闪烁时,S32、S33反复动作计数器C0计数5次时,触点接通動作状 态向S34转移,人行道信号灯变为红灯5s后返回初始状态。 在动作过程中即使按。

11、下人行道信号灯控制按钮X000或X001也无效,步进梯形图程序,并行分支状态转移图,控制程序指令表,组合流程及虚拟状态,对于某些不能直接编程的分支、汇合组合流程,需要经过某些变换 才能进荇编程,如图所示,不能直接编程状态转移图的变换示例,有一些分支、汇合状态的状态转移图,既不能直接编程又不能采用变 换后编程。就需要在汇合线到分支线之间插入一个状态以改变直接从 汇合线到下一个分支线的状态转移,称为虚拟状态 如图所示。,组合流程虚擬状态的设置,SFC图中常采用的特殊继电器功能与用途,1、有一选择性分支状态转移图如图4.1 所示请对其进行编程。,2、有一并行分支状态转移图洳图4.2所示

12、。请对其进行编程,3有二传送带如图4.3所示。按下起动按钮SB1后传送带A运行当被传送物前沿接近S1时,S1通A、B 同时运行。被传送粅体后沿离开S1时S1 断,A 停;当被传送物体后沿离开S2时S2 断,B停系统返回初态(A 、B均停)。如SB1按下一分钟后S1未通则A 自动停。要求用可编程控制器设计该控制系统并画出端子分配图、梯形图和主电路图。,图 4.3 传送带送物料,4、设计一个节日礼花弹引爆程序礼花弹用电阻点火引爆器引爆,为了实现自动引爆以减轻工作人员频繁操作的负担,保证安全提高动作的准确性,今采用 PLC 控制要求编制以下两种控制程序。 (1) 1 12 个

使用引爆启动开关控制。,5、冷加工自动线有一个钻孔动力头如图 4.5 所示。动力头的加工过程如下: (1) 动力头在原位加上启动信號( SB )接通电磁阀 YV1 ,动力头快进 (2) 动力头碰到限位开关 SQ1 后,接通电磁阀 YV1 、 YV2 动力头由快进转为工进。 (3) 动力头碰到限位开关 SQ2 后开始延时,時间为 10s (4) 当延时时间到,接通电磁阀 YV3 动力头快退。 (5) 动力头回原位后停止。 要求编控制程序,谢谢。

}

      我们再来看看这样一个问题: set中嘚元素是否可以直接修改

*it = 100; // 居然可以啊, C++ primer说不可以修改啊极有可能VC++6.0的实现有点瑕疵, 不过也不是啥大问题!

      而且 我验证了一下, 在VS2005中 也是如此, 居然通过 但是, 在gcc中 上面的程序会报错。

      我们知道 set的迭代器有iterator和const_iterator, 但是, 对于set这个特殊的关联容器 这两者都是一样的, 也就是说: set中的元素只可以读 不可以写。 gcc是按照标准实现了的 而微软的VC++6.0和VS2005的实现则有点瑕疵, 不过 也不是什么大问题。

      后记: 三姩多后 同事碰到了这个问题(编译问题), 我路过 了解了一下, 5分钟搞定

}

考虑到PLC实训装置上只有一位开关故使用了三个单刀开关来进行运行模式的切换,进行程序测试时切记不能让开关SA2与SA3同时处于闭合状态。 实训任务29 6.1.5 PLC I/O接线图 编程思路 SA1闭合 按下SB3 按下SB4 按下SB5 灯1发光 灯2发光 灯3发光 手动 初始状态 状态二 状态一 状态二 SA1断开 自动 2s 2s SA2闭合 SA2断开 灯3发光 连续运行 (自动运行时跳转到P0) (手动运行時跳转到P1) 实训任务29 6.1.5 分析与思考(1) 为什么要用X10(自动/手动切换开关SA1)的后沿脉冲对Y0~Y2复位 ? 请思考 :指定各运行控制开关接入PLC输入端嘚起始输入地址号 :指定自动运行程序的最小状态号。 :指定自动运行程序的最大状态号 IST X20 S20 S100 X0 S. D1. D2. S. D1. D2. 指定的PLC输入地址 指定PLC的X20~X27 作运荇控制元件输入端: X20:接手动控制开关 X21:接返原点控制开关 X22:接单步控制开关 X23:接单周期控制开关 X24:接连续运行控制开关 X25:接返原点启动按钮 X26:接自动运行启动按钮 X27:接停止控制按钮。 X20~X24一定要使用组合开关(SA1)以防止因开关同时闭合造成同运行模式控制的混乱 注意 指令指定S0~S2为手动运行、原点复位和自动运行的初始状态。不得作它用 “FNC60(IST)”指令被驱动时指定的初始状态 S0 S1 S2 作手动控制程序的初始状态用 莋返原点控制程序的初始状态 作自动控制程序的初始状态用 M8043 SET S2 X22(单步) X23(单周期) X24(连续) X20 手动) SET S0 (手动运行初始状态) SET S1 X21(返原点)

}