    压力变送器量程为1.6MPA目标值0.4MPA,F01频率设定选“2”P值设1.2倍I值设20s,为什么还是不行!... 压力变送器量程为1.6MPA目标值0.4MPA,F01频率设定选“2”P值设1.2倍 I值设20s,为什么还是不行!

    5.D值一般为0 6. 確定反馈信

    你的问题是没有目标值给定。

    F01应为0E40为16即16公斤,E41 为0 运行前先在面板给定4。

    我在给定目标值4的情况下启动变频器电机功率為30KW,为什么启动时电流会逐渐增加到120A电机的额定电流为58A
    是变频器上显示的输出电流,还是电流传感器或互感器感应出的电流如果是后鍺-元件问题;
    如果是前者(可能性不大),变频器问题

    你对这个回答的评价是

    看说明书PID一章就是H20-H25介绍!