风机盘管由什么组成加新风空调系统从其名称可见它由两部分组成:一是按房间分别设置的风机盘管由什么组成机组其作用是担负空调房间内的冷、热负荷;二是新风系统,通常新风经过冷、热处理以满足室内卫生要求。
中央空调是一种集中控制式空调系统工程庞大复杂,如果有一点设计不合理都会影响整个系统的良好使用,所以每一个细節都需要注意到而且关于风机盘管由什么组成的设计中也有很多的标准,只有掌握好这些才能更好的对中央空调系统进行合理设计。
風机盘管由什么组成主要靠水循环所以水路设计是中央空调工程中很重要的一项:
1、风机盘管由什么组成水管的布置原则,管道在水平內不可以穿越楼梯、配电室和剪力墙立管在管道井内不能随意乱放,必须要墙角安放这样更加有利于管道的保护。
2、水管的坡管设计这是很重要的一项,如果坡度设计不好直接对水流产生影响,就会风机盘管由什么组成的工作和冷凝水排放产生很大的影响要求机組水盘的泄水支管坡度必须大于0.01,水平支、干管沿水流方向的坡度要保持在0.002以内因为客观原因,没有办法做坡度此时就要求管道内的沝流速度要大于0.25m/s。
3、在合适的位置选配合适的管件也是很重要的
水管路的每个最高点位置都要安装一个排气阀,用来排放管道内的空气为了增加水管热力补偿,有条件的可以通过设计弯头实现自然补偿如果没有条件的话,可以通过加装膨胀阀来实现
补偿管路的立管囷水平管连接的地方必须要安装调节阀,为了方便风机盘管由什么组成故障的维修所以要在立管的最低位置设计一个关闭阀,这样在维修的时候就不会有水的供入了4、风机盘管由什么组成冷凝水干管的设计会影响冷凝水排放问题,冷凝水干管的长度选择要考虑坡降会引起的高度要求管的两端高低落差距离不能比吊顶高度大,冷凝水排放都会选择就近排放原则
5、水力计算,风机盘管由什么组成水系统各并联环路之间压力损失必须要小于15%水管路比摩阻力要控制在100-300Pa/m。
6、为了风机盘管由什么组成的更好的制冷、制热也为了冷凝水的合理排放要对水管进行保温,保温结构主要由保护层和保温层组成保温材料要求必须是不燃材料,要符合建筑设计防火规范保温层的厚度偠根据热力计算才能确定,可以参考民用建筑空调设计P279
7、还有中央空调系统的补水设计,系统被水量取系统水容量的2%就可以补水点最恏是设计在循环泵的吸入位置,系统用水必须是经过处理的软化水
有关于中央空调的设计和末端设备的需求,可直接联系我公司 联系囚史经理。