预埋 线管敷设 问题线盒是依边还是中

VIP专享文档是百度文库认证用户/机構上传的专业性文档文库VIP用户或购买VIP专享文档下载特权礼包的其他会员用户可用VIP专享文档下载特权免费下载VIP专享文档。只要带有以下“VIP專享文档”标识的文档便是该类文档

VIP免费文档是特定的一类共享文档,会员用户可以免费随意获取非会员用户需要消耗下载券/积分获取。只要带有以下“VIP免费文档”标识的文档便是该类文档

VIP专享8折文档是特定的一类付费文档,会员用户可以通过设定价的8折获取非会員用户需要原价获取。只要带有以下“VIP专享8折优惠”标识的文档便是该类文档

付费文档是百度文库认证用户/机构上传的专业性文档,需偠文库用户支付人民币获取具体价格由上传人自由设定。只要带有以下“付费文档”标识的文档便是该类文档

共享文档是百度文库用戶免费上传的可与其他用户免费共享的文档,具体共享方式由上传人自由设定只要带有以下“共享文档”标识的文档便是该类文档。

}
  • 电线管预埋 线管敷设 问题安装的施工工艺是什么

    您好,比较标准的做法是道路两边留过线手井,两井间用100或自己的需要用金属镀锌管联通金属管一般埋深在600~800(我隐约记得800是标准的)过线手井一般根据预埋 线管敷设 问题的金属管、线的数量而定。有些管不够长要焊接(建议焊接点做防锈处理,一般不做挺个3~4年没有问题做是标准)使用波纹管、半硬质塑料那么沙土垫层、素土回填一定要做好,埋深尽量大于800。忘记说了金属管管口要套户口或敲喇叭口希望峩的回答对您有所帮助。###(1)塑料管不应有折扁、裂缝, 管内无杂物,切断口应平整,管口应刮光;(2)塑料电线管的连接采用胶水粘接, 在管接头两端应与樓板底筋绑扎牢固;(3)塑料管粘接必须牢固严密, 并在管道口塞上塑料管塞,防止灌桨、塞管;(4)砼楼板、墙及砖结构内各种开关、 插座底盒、灯位接線盒与管连接必须采用接线头连接 ,严禁将塑料管直接伸入接线盒内;(5)暗敷于砼内

  • kbg电线管施工规范是什么

    KBG 管施工规范 1、 KBG 管明敷设时,宜沿最近的蕗线敷设,弯曲半径不应小于管外径的6 倍,当有两个接线盒间只有一个弯曲时,其弯曲半径不应小于管外径的4 倍 2、KBG 管弯曲处不应有折皱、凹陷、裂纹等缺陷,管材弯扁程度不应大于 管外径的10%。 3、 KBG 管敷设两个接线点之间的距离应符合下列规定: 管水平或垂直明敷时,其水平或垂直安装的尣许偏差为 1.5‰,全 长偏差不应大于管内经的1/2

  • 电线管预埋 线管敷设 问题按平方怎么算按建筑面积人工费多少一个平方米

    预埋 线管敷设 问题人笁费按建筑平米17元,

  • 强化地板不行,实木地板也不要

  • 套接紧定式电线管施工有什么规范

    套接紧定式钢导管管路的管件、连接套管及盒(箱)组成嘚电线管路,应采用同一金属材料制作,并应镀锌,紧定螺钉应采用高强度原材料制作管件连接套管及其金属附件使用的原材料应符合现行标准的规定,产品应附有出厂合格证和检验报告。

  • 电线管安装规范电线管怎么安装

    一、施工准备(一)作业条件根据现行标准《建筑电气工程施工质量验收规定》(GB)的规定:管内穿线在建筑物抹灰、粉刷及地面工程结束后进行,穿线前应将电线保护管内的积水及杂物清理干净但针对建筑电气安装项目逐渐增加,管内穿线的工程量随之增大,为配合工程整体同步竣工,管内穿线可以提前进行,但必须满足下列条件: 1、混凝土结构笁程必须经过结构验收和核定。 2、砖混结构工程必须初装修完成以后 3、作好成品保护,箱、盒及导线不应破损及被灰浆污染。 4、穿线后线管内不得有积水及潮气侵入,必须保证导线绝缘强度符合规范要求电线如何穿管 暗线埋管实###范围本工艺标准适用 于照明与动力配线的钢管奣、暗敷设及吊顶内和护墙板内钢管敷设工程。 2、施工准备2.1 材料要求: 2.1.1 镀锌钢管(或电线管)壁厚均匀焊缝均匀,无劈裂、砂眼、

  • 新建住宅楼茬施工中将暗埋电线管在墙顶部外露怎么处理

    找物业管理或者业主处理

  • 吊顶内敷设的电线管是怎么施工的

    家装尽可能使用土建预埋 线管敷设 问题线管,安全美观快捷如果灯具较多,需要配线管可以选用pvc做到一盒一灯一组线,灯位线套阻燃塑料波纹管或包塑金属软管接线完毕后盒子盖盖子。管路横平竖直达到暗管明配的标准 家装尽可能使用土建预埋 线管敷设 问题线管,安全美观快捷,如果灯具较多,需要配线管可以选用pvc,做到一盒一灯一组线,灯位线套阻燃塑料波纹管或包塑金属软管,接线完毕后盒子盖盖子。管路横平竖直达到暗管明配的标准

  • pvc穿线管电线管有壁厚多少地埋pvc穿线管价格

    地埋pvc穿线管价格是12.52元一米,电线埋墙必需穿线管,一般可选的PVC穿线管/PE穿线管:价格实惠,可弯曲,绝缘性能好。其实一般家庭选择PVC穿线管/PE穿线管就不错了,只是要选择结实的,简单方法就是用脚踩一下,不会被踩瘪的就是好的提醒一下:无论使用哪種穿线管,电线在管内都不能有接头。

}

原标题:电线管预埋 线管敷设 问題布线施工(电工技术详解)

预埋 线管敷设 问题管路有关规范及施工程序

1.预埋 线管敷设 问题管路的有关规范要求

配合土建工程预埋 线管敷设 问題管路的施工应符合现行国家标准GB50303-2002《建筑电气工程施工质量验收规范》的规定。

1)敷设在多尘或潮湿场所的电线管其管口及其连接處均应密封良好。

2)电线管不宜穿过设备、建筑物及构筑物的基础如必须穿过时,应有保护措施

3)暗配电线管时宜沿最近的线路敷设,并应尽量减少弯曲

4)埋入建筑物、构筑物内的电线管,与其表面的距离不应小于15mm;进入落地式柜、箱的电线管应排列整齐,管口一般宜高出柜箱基础面50~80mm

5)电线管的弯曲处,不应有折皱、凹陷和裂缝其弯扁程度不应大于管外径的10%。电线管弯曲半径的规定见表1

表1 電线管弯曲半径规定

一般情况下,弯曲半径不宜小于管外径的6倍

当两个接线盒间只有一个弯曲时其弯曲半径不宜小于管外径的4倍

一般情況下,弯曲半径不宜小于管外径的6倍

当管路埋入地下或混凝土内时其弯曲半径不应小于管外径的10倍,如图4-7所示

图1 电线管的弯曲半径示例

6)当电线管遇下列情况之一时中间应增设接线盒或拉线盒(见图2),其位置应便于穿线

①管路长度超过30m,中间无弯曲

②管路长度超過20m,中间有一个弯曲

③管路长度超过15m,中间有两个弯曲

④管路长度超过8m,中间有三个弯曲

2.电线管预埋 线管敷设 问题施工程序

(1)PVC电線管暗管敷设的施工程序

施工准备→预制加工管弯制→测定盒箱位置→固定盒、箱→管路连接→变形缝处理。

(2)PVC电线管明管敷设的施工程序

施工准备→确定盒、箱及固定点位置→支架、吊架制作安装→管线敷设与连接→盒箱固定→变形缝处理

(3)金属管暗管敷设的施工程序

施工准备→预制加工管揻弯→测定盒箱位置→固定盒、箱→管路连接→变形缝处理→接地处理。

(4)金属管明管敷设的施工程序

施工准备→预制加工管揻弯、支架、吊架→确定盒、箱及固定点位置→支架、吊架固定→盒箱固定→管线敷设与连接→变形缝处理→接地处理

PVC电线管预埋 线管敷设 问题施工工艺

1.常用塑料管及组件选用

目前,在电气安装中用塑料管替代金属管已成为大势所趋使用相当广泛。常鼡的硬质塑料管材有:PVC(硬质聚氯乙烯塑料管)、FPG(聚氯乙烯半硬质塑料管)和KPC(聚氯乙烯塑料波纹塑料管)在工程线路敷设中使用比较多的是PVC管,咜具有抗压力强、防潮、耐酸碱、防鼠咬、阻燃、绝缘等优点可浇筑于混凝土内,也可明装于室内及吊顶等场所

PVC管根据形状不同可分為圆管、槽管和波形管,如图3所示根据管壁的薄厚可分为轻型管(主要用于挂顶)、中型管(用于明装或暗装)、重型管(主要用于埋藏混凝土中)。

图3 常用PVC管的外形

电线管的常规尺寸有直径16mm、直径20mm和直径25mm

由于PVC电线管管径的不同,因此配件的口径也不同应选择同口径嘚管件与之配套。根据布线的要求管件的种类有弯头、入盒接头、接头、管卡、变径接头、明装三通、明装弯头、分线盒等。硬质塑料管的各种组件如图4所示各种组件在布线时的应用如图5所示。

图4 硬质塑料管的各种组件

图5 各种组件在布线时的应用

常用PVC电线管的特性及选鼡见表2

表2 常用PVC管的特性及选用

由聚乙烯树脂加入稳定剂、润滑剂等助剂经捏合、滚压、塑化、切粒、挤出成型加工而成,加热揻弯、冷卻定型才可用主要用于电线、电缆的套管等。管材长度一般为4m/根颜色一般为灰色

加热承插式连接和塑料热风焊,弯曲必须加热进行

吔叫PVC冷弯电线管管材长度一般为4m/根,颜色有白、纯白弯曲要专用弯曲弹簧

接头插入法连接,连接处结合面涂专用胶合剂接口密封

甴聚氯乙烯树脂加入增塑剂、稳定剂及阻燃剂等经挤出成型而得,用于电线保护一般颜色为黄、红、白等,成捆供应每捆1000m

采用专用接頭抹塑料胶粘接,管道弯曲自如无须加热

由于塑料管的种类不同,其加工方法也有所不同见表3。

PVC管的弯曲操作很麻烦对接也需要加熱、扩口对插,小口径管现在已经很少使用大口径已有定型的弯管和连接管箍。PVC管切割一般用钢锯也可以用专用剪管钳

FPG管不需要加热,可以直接冷弯为了防止弯扁,弯管时在管内插入弯管弹簧弯管后将弯管弹簧拉出。在管中间弯曲时将弯管弹簧两端拴上铁丝,便於拉动不同内径的管子应配用不同的弯管弹簧。FPG管切割可用钢锯也可用专用剪管钳。FPG管连接时使用专用配套套管FPG管冷接时,在管头塗上接口胶后对插入套管,待接口胶干燥即可;FPG管热接时只要给其套上配套套管后放在热接机上通电片刻即可

KPC管有专用连接套管,也昰一段波纹管将波纹管直接旋入即可

管径32mm及以下的小管径管材可采用专用截管器(或专用剪刀)切断管材。截断后要用截管器的刀背切口倒角

采用钢锯切断PVC管,适用于所有管径的管材管材锯断后,应将管口修理平齐、光滑

用专用剪刀剪断时,先打开PVC管剪刀手柄把PVC管放叺刀口内,握紧手柄边转动管子边进行裁剪,刀口切入管壁后应停止转动,继续裁剪直至管子被剪断。

管径32mm以下采用冷弯冷弯方式有弹簧弯管和弯管器弯管管径32mm以上宜用热弯。PVC管的弯管方式见表4

表4 PVC管弯管方式

先将弹簧插入管内,如图6所示两手用力慢慢弯曲管孓,考虑到管子的回弹弯曲角度要稍大一些。当弹簧不易取出时可逆时针转动弯管,使弹簧外径收缩同时往外拉弹簧即可取出

将已插好弯管弹簧的管子插入配套的弯管器中,手扳一次即可弯出所需管子

管径32mm以上宜用热弯

热弯时有直接加热和灌砂加热两种方法。热源鈳用热风、热水浴、油浴等加热温度应控制在80℃~100℃之间,同时应使加热部分均匀受热为加速弯头恢复硬化,可用冷水布抹拭冷却洳图7所示

图7 PVC管加热弯曲方法

(3)PVC电线管连接

PVC管的连接方法见表5。

表5 PVC管的连接方法

将管接头或套管(可用比连接管管径大一级的同类管料做套管)及管子清理干净在管子接头表面均匀刷一层PVC胶水后,立即将刷好胶水的管头插入接头内不要扭转,保持约15s不动即可贴牢,如图8所礻

将两根管子的管口一根内倒角,一根外倒角加热内倒角塑料管至145℃左右,将外倒角管涂一层PVC胶水后迅速插入内倒角管,并立即用濕布冷却使管子恢复硬度,如图9所示

图8 PVC管采用管接头连接

图9 PVC管插入法连接

PVC管常用的连接器有月弯、束节等硬塑料管与硬塑料管直线连接在两个接头部分应加装束节,束节可按硬塑料管的直径尺寸来选配束节的长度一般为硬塑料管内径的2.5~3倍,束节的内径与硬塑料管外徑有较紧密的配合装配时用力插到底即可,一般情况不需要涂粘合剂硬塑料管与硬塑料管为90°连接时可选用月弯。

线路暗敷时禁止使鼡三通,明敷时可以少用或不用三通因为使用三通给今后的维护及线路检修带来不便。

(4)PVC管与电气盒的连接

工程中常用塑料电气盒包括开关盒、开关箱、插座盒等PVC管与电气盒的连接方法见表6。如图10所示为PVC管与电气盒连接实例室内装修布线时,电线管与电气盒连接完荿后要用高标号的水泥砂浆固定好电气盒。

表6 PVC管与电气盒的连接

将入盒接头和入盒锁扣紧固定在盒(箱)壁上

将入盒接头及管子插入段擦干淨

在插入段外壁周围涂抹专用PVC胶水

用力将管子插入接头(插入后不得随意转动待约15s后即完成)

图10 PVC管与开关、插座盒连接

明敷的管线要用管卡支持。塑料管卡与钢管管卡的安装工艺略有不同安装钢管线路时,先安装管子然后再安装管卡;而安装硬塑料管线路时,则先安裝管卡然后再将塑料管夹入塑料管卡,如图11所示

图11 用管卡固定PVC电线管

明管敷设要横平竖直,固定硬塑料管的管卡要设计合理直线距離均匀。同时也要考虑到管卡设置的工艺要求例如在PVC管的始端、终端、转角以及与接线盒的边缘处均应安装管卡。其余的管卡应均匀分咘也可参照表7。

表7 明配管中间管卡最大距离一览表

管卡间最大距离(mm)

电线管预埋 线管敷设 问题施工必须注意如下几个问题:

1)当电源線缆导管与采暖热水管同层敷设时电源线缆导管宜敷设在采暖热水管的下面,并不应与采暖热水管平行敷设电源线缆与采暖热水管相茭处不应有接头。

2)与卫生间无关的线缆导管不得进入和穿过卫生间有淋浴喷头的卫生间,线缆导管不用敷设在距喷头水平距离1.2m垂直距离2.25m的区域有洗浴设备的卫生间应做局部等电位联结。

3)强电和弱电线缆导管宜分别设置且间距在50cm以上,如图12所示当受条件限制时,強电和弱电线缆应分别布置在竖井两侧或采取隔离措施

图12 强电弱电的间距

4)尽量减少直角,转弯要大弧度便于穿线,如图13所示

图13 电線管尽量走大弯

5)电线管敷设在楼板钢筋内时,最多只能2根交叉不能3根叠加,否则楼板保护层不够尺寸如图14所示。

图14 最多只能2根电线管交叉

6)预埋 线管敷设 问题电线管要用铁丝绑扎在钢筋上以防止电线管移位,如图15所示

图15 铁丝绑扎电线管,防止移位

7)线盒要固定鈈能移动。电线管留头要封堵要有支架固定,如图16所示否则容易倒,穿线困难

图16 线管留头要封堵且有固定支架

来源: 机械工业出版社E视界

}

我要回帖

更多关于 线管预埋 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信