两根电线都是火线是怎么回事?我自己接了根线,线是买的新线,但接好后两根电线都是火线,用电笔测两根线都亮,插上电器不工作,但也不会发生跳闸,短路.怎么能解决?xiexei
扫二维码下载作业帮
拍照搜题,秒出答案,一键查看所有搜题记录
说明接开关的是零线,正常应该接火线.开关断开后,测试的时候一个是火线,另外一根是火线通过负载,比如照明灯,又过来的.所以两根线都可以使电笔亮.这样比较危险,即使断开开关,照明灯仍有电.如果是日光灯,就会微亮或闪烁.在总进线处,将火线和零线对换位置就好了.
我买了35M线,带个插板,想从家里给车库拉根线,接好后出现的问题。
家里这头的插板没问题,都试过了,就是车库那边两根线都亮,也没开关,也没灯泡。
插上电器不起作用,线也不发热,也不跳闸······谢!
哦 原来是这样。
把插板上的线全部拔掉,不要插任何电器,只要有电器就有可能会构成回路。
再测,如果还是两根线都亮,而家里正常,那估计是插板接线有问题,或者插板内部连线有问题。
插上电器不起作用,说明两根线之间没有电压。
仔细确认下电线连接正确不?特别是三线插板,要确认火L,零N,地E。
如是带有指示灯的插板,确认下指示灯那里连线正确不?
买线的时候是试过的,都没什么问题,因为是35M,从家里到车库要经过别人家的阳台。(大概10多M)我把车库那边的插板跟线拆下来试过了,没什么问题。就别人家阳台那段没试。
现在能知道,问题就出在那段线之间。我就想问下,那段线之间有几种可能会造成现在的这种现象?
如果你所说情况完全正确:
1、线间短路是不可能了,要不早烧保险或者空开跳闸了;
2、线间错位,把正常用的零线和火线都接到火线上去了。
把插线板先那段先拿掉,直接测别人家阳台前面和后面,对比下就知道了。