用数字万用表测,把档位放在交流700V档,单用红表笔分别测三根线,出现高数字的那根线是火线,然后再用红表笔对火线,黑表笔分别对另外二根线,电压高的是零线,稍低的是地线。为了保险起见,你最好用万用表的电阻档再把你测出来的地线与你建筑物中的钢筋再测,应该有一个不大的电阻(或者是通路,由于各个建筑物的接地电阻不同,所以测出的电阻阻值也不同。)如果你把零线和地线搞反了,那你一用电的时候,漏电保护开关就会跳闸。
请登录后再发表评论!
可能的原因为:1.地线、零线相通的原因,可能已将地线、零线相接通了(有时候如此);2.火线与零线相通,就是在电路中还连接有负载。
请登录后再发表评论!
因为是电路接有负载啊(而且电器接入端是个铜绕线圈),所以呢就好跟地线相通的一样啊.不过呢,它们是有一定阻值的哦.
请登录后再发表评论!
两个原因,一是可能有一个负载回路误接了地线,(零线地线接反)。误接的负载功率小过漏电开关设定的漏电保护值,所以漏电开关不会动作。二是可能零线与地线破皮接通,都知道电流只往电阻小的方向走。零线电阻比地线电阻小很多,电流回零正常,电路没发生短路,零火电流平衡,所以漏电开关不会动作,负载正常工作。想要分出是那个问题,很简单,把漏电开关进线端零线拆出。漏电开关送上电,如误接的负载会工作,其它负载不能工作,就是有负载误接地线,零地互换了。如漏电开关一送上去就跳闸,就是零线地线破皮接通或者误接在一起了。以上只是个人见解,只做参考。一切后果概不负责。
请登录后再发表评论!如果电器的火线搭铁了 ··有接地的情况下··人触摸电器会触电吗?_电工吧_百度贴吧
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&签到排名:今日本吧第个签到,本吧因你更精彩,明天继续来努力!
本吧签到人数:0可签7级以上的吧50个
本月漏签0次!成为超级会员,赠送8张补签卡连续签到:天&&累计签到:天超级会员单次开通12个月以上,赠送连续签到卡3张
关注:250,135贴子:
如果电器的火线搭铁了 ··有接地的情况下··人触摸电器会触电吗?
220v电··
如果只是一般漏电为什么不会触电啊 ··怎么算的啊
人和大地并联
并联电压相同
算出从人身上也是得有220毫安的电啊
假设人电阻1000的话
昨天不幸肩膀脱臼今天还...
电工师傅们,这个短路断...
有没有我在做什么
吧友们 都来爆一下你们...
哪个师傅进来教教呗 ·· 谢谢
有好心的师傅没?!
你试试就知道了…  …早上跑步 在 见一老头在打太极。看年龄不小了,但是却很精神。上前问:大爷,您能教我吗?老头高深的笑着道:小伙子,你先打我一拳。我寻思着这可能是看看我的天赋吧,于是集中力量打了过去。还没碰到老头,老头就大喊打人了打人了,然后啪叽倒地不起。然后,然后我被讹了1000块大洋。
看漏的多少吧,多了就跳闸,少了的话也电不了人。你说的接地如果是地线的话就安全,接地面不可靠
理论是不会触电的,但是分你什么情况下摸到,一般情况下会有触电的感觉的。也有例外的,比如说站在干燥的木凳上摸火线是没有感觉的