&&请问有没有组态王莫迪康MODBUS RTU读不出仪表1xxx数据情况,我的0xxx,3xxx,4xxx的都正常,就1xxx不得啊,1xxx全部是报警数据,用触摸屏或者PLC做上位机又可以读这个仪表的1xxx数据,请问什么情况呀,怎么解决,有哪位大哥告诉一下 [attachment=144650][ 此帖被liuchonhua在 12:29重新编辑 ]
liuchonhua
级别: 实习会员
发帖数量: 14 个
工控威望: 25 点
下载积分: 154 分
在线时间: 6(小时)
注册时间: 最后登录:昆仑通态 莫迪康ModbusRTU讲解_中华文本库
第3页/共15页
● 设备地址:必须和实际设备的地址相一致,范围为0-255,默认值为0。 ● 通讯等待时间:通讯数据接收等待时间,默认设置为200ms,根据采集数据量的
大小,设置值可适当调整。
● 快速采集次数:对选择了快速采集的通道进行快采的频率(已不使用,为与老
驱动兼容,故保留,无需设置)。
● 16位整数解码顺序:调整字元件的解码顺序,对于Modicon PLC 及标准PLC
设备,使用默认值即可。
1―21 16位整数解码顺序 举例:0x0001 表示字元件高低字节不颠倒(默认值) 表示1 表示字元件高低字节颠倒 表示256
● 32位整数解码顺序:调整双字元件的解码顺序,对于Modicon PLC,请设置为
“2-3412”顺序解码。
32位整数解码顺序 举例:0x
表示―1234 表示双字元件不做处理直接解码(默认值) 1―2143 表示双字元件高低字不颠倒,但字内高低字节颠倒 2—3412 表示双字元件高低字颠倒,但字内高低字节不颠倒 3—4321 表示双字元件内4个字节全部颠倒
● 32位浮点数解码顺序:调整双字元件的解码顺序,对于Modicon PLC,请设置
为“2-3412”顺序解码。
32位浮点数解码顺序 举例:0x3F80 0000
表示4.6―1234 表示双字元件不做处理直接解码(默认值) 1―2143 表示双字元件高低字不颠倒,但字内高低字节颠倒 2—3412 表示双字元件高低字颠倒,但字内高低字节不颠倒 3—4321 表示双字元件内4个字节全部颠倒
● 校验方式:选择LRC 校验值的组合方式,对于Modicon PLC及标准PLC 设备,
使用默认设置即可。
0—LH[低字节,高字节] :校验结果为2个字节,低字节在前,
高字节在后。
1—HL[高字节,低字节] :校验结果为2个字节,高字节在前,
低字节在后。
第3页/共15页
寻找更多 ""组态王与ModbusRtu链接显示压力变送器数值
组态王与ModbusRtu链接显示单精度32位浮点数,4字节步骤
第一步:选择标准的modbusRTU,一般现在 莫迪康的
第二步:安装步骤,任意添加设备名称,选择对应的串口设备
第三:根据仪表地址,设置对应的地址,0,1 或者其他数值【注意:一般地址】
第四:点击对应的设备名称,刚才我的设备名称是COM5 跟我的串口名我设置成一样的,好记
设置对应的 波特率9600,
数据位:8,奇偶效验:无效验,停止位:1&&
(这里根据自己仪表协议情况设置)
第五步:数据词典里面 设置变量
&&&&&&&&&&&&
变量名:XXX ,数据类型:I/O 实数,设备连接:COM5(因为我上边设备名是COM5),寄存地址:40022
【这块要注意:寄存地址根据厂家提供的地址,+1或-1或原值,测试下,例如,我仪表厂家提供的是40023,我用,40024,这几个数都测试了下,最后测试40022可以显示出来】,数据类型:FLOAT。
为什么这里这样测试,因为组态王,从0开始的,有的厂家寄存地址是从1开始的。所以这里要这样处理下。
第六:设置页面,做好页面,后跟设定的变量连接,这里根据,要显示的格式,设置整数位和小数位个数。
上面的设置好了,就开始运行测试了。
安装上面步骤,如果还是什么不懂的,可以QQ:
已投稿到:
以上网友发言只代表其个人观点,不代表新浪网的观点或立场。万圣节来袭,你们都准备好了吗~万圣节知识知多少,万圣节南瓜灯怎么做,万圣节吃什么应景?在这一年中最疯狂最捣鬼的节日——万圣节,一起来捣蛋吧。
在此可输入您对该资料的评论~
(window.slotbydup = window.slotbydup || []).push({
id: '4540180',
container: s,
size: '250,200',
display: 'inlay-fix'
热门资料排行
添加成功至
资料评价:
所需积分:0莫迪康ModbusRTU_图文_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
莫迪康ModbusRTU
&&DSP 通讯协议
阅读已结束,下载文档到电脑
想免费下载本文?
定制HR最喜欢的简历
下载文档到电脑,方便使用
还剩8页未读,继续阅读
定制HR最喜欢的简历
你可能喜欢}

我要回帖

更多关于 莫迪康是什么 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信