水冷多联机空调系统系统找漏有什么好方法

君,已阅读到文档的结尾了呢~~
多联机空调系统故障的检查分析..
扫扫二维码,随身浏览文档
手机或平板扫扫即可继续访问
多联机空调系统故障的检查分析与排除
举报该文档为侵权文档。
举报该文档含有违规或不良信息。
反馈该文档无法正常浏览。
举报该文档为重复文档。
推荐理由:
将文档分享至:
分享完整地址
文档地址:
粘贴到BBS或博客
flash地址:
支持嵌入FLASH地址的网站使用
html代码:
&embed src='/DocinViewer--144.swf' width='100%' height='600' type=application/x-shockwave-flash ALLOWFULLSCREEN='true' ALLOWSCRIPTACCESS='always'&&/embed&
450px*300px480px*400px650px*490px
支持嵌入HTML代码的网站使用
您的内容已经提交成功
您所提交的内容需要审核后才能发布,请您等待!
3秒自动关闭窗口您现在的位置:&
多联机中央空调系统故障分析处理
多联机空调专题旨在汇集该领域内的资讯与技术文章,并聘请行业专家进行指导与解答,跟踪全球先进技术的发展以及了解实际应用的情..
最近几年,系统由于在节能、智能化、管理、占空间小和外形美观等方面的优点,在各类建筑中应用较多,如:办公楼、娱乐场所、商场、超市、医院门诊楼、病房大楼、轻工业、食品制造业的生产车间等等。二十世纪九十年代初期,多联空调机引进我国时仅在一些小型的工程上应用,近十几年随着我国经济的快速发展,国力不断增强,目前,全国各地在中大型工程上应用多联空调系统的已屡见不鲜了。多联机空调系统的智能化技术给用户在管理或计量方面带来很多的方便,因此,越来越受到用户的欢迎。
多联机空调系统在我国的使用时间与冷水式中央空调系统相比时间较短,在安装技术水平、使用管理、系统维修保养方面技术经验的积累与人才较欠缺。由于经验不足维保人员对使用中出现的一些系统故障就不知如何处理。以下笔者将这几年工作中发现因材料质量、设备质量问题和使用操作不当原因而造成空调系统不能正常运行,房间温度达不到使用要求的几个较典型的例子,与同行们交流。
2& 管道内存留空气造成空调系统不能正常运行
2.1 系统故障的症状
系统故障在症状是:房间温度达不到设计要求,线控器上显示&AE&故障码(低频时排气温度保护运行,室内机型号:MMD系列),室外机经常因排气温度过高而保护性停机。
2.2 现场检查情况
根据线控器上&AE&故障码(低频时排气温度保护运行,室内机型号:MMD系列)显示是因室外机排气温度过高(110℃)而保护性停机。室外机温度过高可能由以下几个方面而引起:①、室内负荷太小;②、制冷剂短缺;③、储液罐与冷凝器之间的脉冲电动节流阀失灵;④、管道堵塞;⑤、室内机过滤器堵塞。根据以上5点现场逐一检查的情况是:室内机均在使用(室外气温6℃&15℃),室内热负荷不小;据计算与检测判断管道内的冷媒不短缺;拆开室外机检查测定脉冲电动节流阀、冷媒旁通阀均正常;室内机过滤网干净无堵塞;管道堵塞的可能性很小,因为该系统在故障前已正常的运行使用了一个夏季,室内温度均达到设计与使用要求。
造成室外机排气温度过高的5个因素均检查过,没有问题,那么是不是还有其他原因也会引起室外机排气温度过高呢?
2.3 检查情况后的分析
根据现场检查情况,排除了5种原因而引起室外机排气温度过高的可能性。但在检测室内外机时发现其他异常情况:①、压缩底部壳体温度较高,这是由于缺少冷冻润滑油所至;②、每台室内机出风口的温度不稳定,这与冷媒量是否稳定有关。经分析认为缺少冷冻润滑油和管道内的空气有必然的联系!经过详细了解:该空调系统在发生故障前1个月因主气管破裂,管道内的冷媒大量泄漏而重新充灌过,重新充灌冷媒时没有补充冷冻润滑油,而且在充灌冷媒前没有对管道系统进行抽真空,综合以上原因,分析判定:造成系统内缺少冷冻润滑油使压缩机壳体温度升高和管道内存留了大量的空气,阻碍了冷媒在管内的流动,流回压缩机的冷媒量减少使排气温度升高(超过110℃)而自动保护性停机,从而造成空调系统不能正常运行,房间温度达不到使用要求。问题已经找到了,排除系统的故障就容易了。
2.4 故障的排除
将管道系统内的冷媒全部放掉,对管道系统进行抽真空,重新充灌冷媒和冷冻润滑油。故障排除后该空调恢复了正常运行,达到设计与使用要求。
3& 冷媒分配器故障造成空调系统不能正常运行
3.1 系统故障的症状
系统症状是:空调系统的部分房间温度忽冷忽热,反复无常。
3.2 现场情况的检查
由于定频多联机空调系统无故障自诊功能系统,因此,不能在线控器和外机上显示故障检查码,给检查维修工作带来很大的麻烦,检查工作只能根据故障的症状假设几种可能性:①、管道系统缺少制冷剂;②、管道系统内存留空气;③、冷媒分配器失灵。根据以上3种故障的可能性逐一检查,排除了前2种可能性,当检查到冷媒分配器(拆开)时,经测定该冷媒分配器中的1个电磁阀失灵,处于关闭状态,使得该支管道无冷媒流过,造成该空调房间温度达不到使用要求。
3.3 故障的分析
笔者对某工程使用某品牌的定频多联机作了统计,因冷媒分配器中电磁阀失灵的故障率达3.5%,有的同1个冷媒分配器中2个电磁阀会不同时出现失灵状态,根据现场检查情况分析,冷媒分配器中的电磁阀失灵不是因环境与其他因素造成的,而是产品本身的质量问题。
3.4 故障的排除
将故障的冷媒分配器拆下,换上新的冷媒分配器,管道系统进行抽真空,补充冷媒后系统恢复正常运行。
4& 四通阀&串气&失灵造成空调系统不能制热
4.1 系统故障的症状
系统症状是:系统不能制热。
4.2 现场检查情况
根据线控器上显示的故障码是&b4&是低压压力问题(室内机型号:MDV系列),造成这个问题的原因有:①、低压压力传感器连接、配线是否正确?②、低压压力传感器特性值是否正常?③、四通阀运转不好引起冷媒进入排气的弯路。根据以上3点,现场逐一检查,低压压力传感器的连接、配线、特性值(检测)均正常,排除了因其引起故障的可能性,四能阀是否正常运转感观难以判断。
4.3 检查后的分析
根据现场对外机的检查,压缩机启动后不久就处于热保护状态,压缩机本身没有故障,而且夏季制冷工况时,空调系统运行是正常的,但管压小于0.9mpa。由此分析判断:可能是四通阀&串气&。
4.4 故障的排除
将四通阀拆下,换上1个新的四通阀后空调系统恢复正常运行。被拆下的四通阀经检测确实&串气&,失去使用功能。
5& 室内机蒸发器和室外机冷凝器&内漏&
5.1 故障的症状
空调系统在充氮气保压过程中压力不能保持恒定。
5.2 现场检查情况
一般来说,空调系统在保压过程中压力不能保持恒定时,通常有以下2种情况:①、管道连接处因焊接质量问题(或管材&砂眼&)造成的泄漏;②、室内外机的&内漏&。管道系统的泄漏点较好检查,一般在管道系统保压阶段(此时室内外机没有与管道连接)就会被发现并很快找出泄漏点。室内外机的&内漏&一般是在整个空调系统保压时被发现,一般来说查找的方法是:先检查外机的冷凝器及其他连接处;室内机要用排除法逐一的截断每台室内机的液气管进行系统压力的检测,直到查找到&内漏&点为止。检查室内机&内漏&的工作量较大,费用也多。
5.3 检查后情况分析
根据现场情况分析,当保压工作程序分两个阶段时(①、管道系统的保压;②、整个空调系统的保压),虽然安装工作工序增加,但检查与判断管道与空调设备&内漏&时比较方便快捷;当只做整个空调系统(带空调设备)保压时,虽然简化了安装工作的程序,减少其相应的费用,但一旦发生空调系统泄漏,其检查工作量大,要先截断所有的室内机的连接管,检查管道系统,再查找室内机的&内漏&点。
5.4 故障的排除
不论是管道的泄漏还是室内外机的泄漏,当找到泄漏点后将其修补,重新保压,当空调设备的泄漏点无法修补时应更换之。
多联机空调系统发生故障时,维修人员应根据故障码中提供的信息逐一进行详细的检查,当对故障码所提供的信息内容检查后还找不出故障原因时,应对现场检查的情况进行认真分析,找到与之相关的故障原因,并将其排除,使空调恢复正常运行。
微信扫描左侧二维码,文章分享到朋友圈
暖通空调在线公众微信:ehvacr
每日行业微信日报,订阅有礼了!
关键词阅读:【图文】多联机系统和直燃机的比较_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
评价文档:
多联机系统和直燃机的比较
上传于||暂无简介
大小:4.74MB
登录百度文库,专享文档复制特权,财富值每天免费拿!
你可能喜欢&&问题详情
谁知道多联机空调维修有哪些方法?
您的回答过短,请将答案描述得更清楚一些
回答被采纳后将获得系统奖励20
A:先看空调器外形是否完好,各个部件的工作是否正常。B:其次,看制冷系统各管路有无断裂,各焊接处是否有油迹出现,焊点有油迹则可能有渗漏。C:再仔细看一下电器元件的插片有无松脱现象,各连接铜管位置是否正确,有无铜管碰壳体。D:最后,看一下离心风叶和轴流风叶的跳动是否过大,电动机和压缩机有无明显振动。E:看高、低压压力值是否正常,环境温度在30度时,低压约为0.49~0.54Mpa,高压约为1.17~1.37MPa,环境温度在35度时,低压约为0.58~0.62Mpa,高压约为1.93Mpa,环境温度在43度时,低压约为0.68Mpa,高压约为2.31Mpa。F:看看毛细管低压部分的结霜情况。正常制冷时,在压缩机运行之初,毛细管会结上薄薄的一层霜,随后就逐渐化掉,但制冷剂不足或管路堵塞都会发生挂霜不化的现象。[值得注意的是,室外热交换器在冬季按热泵循环方式工作时,它属低压、低温部件,也可能发生制冷剂泄漏和堵塞。如果毛细管出口至室外热交换器入口这一管段上有霜而其它部分干燥,表明毛细管已半堵。从表面看,制冷剂不足和半堵塞的现象是一致的。G:空调器运转时,一般应先看一看空调器的外部工作条件,例如室内、外环境温度是否过高或过低,过滤网是否太脏或有无通风不良等现象,以便排除外部原因及安装使用不当等因素
手机动态登录
请输入用户名/邮箱/手机号码!
请输入密码!
Copyright &
Shang Hai Jing Rong Xin Xi Ke Ji You Xian Gong Si
上海旌荣信息科技有限公司 版权所有
客服电话: 400-850-8888 违法信息举报邮箱:君,已阅读到文档的结尾了呢~~
VRV多联机施工技术培训1VRV多
扫扫二维码,随身浏览文档
手机或平板扫扫即可继续访问
VRV多联机施工技术培训1
举报该文档为侵权文档。
举报该文档含有违规或不良信息。
反馈该文档无法正常浏览。
举报该文档为重复文档。
推荐理由:
将文档分享至:
分享完整地址
文档地址:
粘贴到BBS或博客
flash地址:
支持嵌入FLASH地址的网站使用
html代码:
&embed src='/DocinViewer-4.swf' width='100%' height='600' type=application/x-shockwave-flash ALLOWFULLSCREEN='true' ALLOWSCRIPTACCESS='always'&&/embed&
450px*300px480px*400px650px*490px
支持嵌入HTML代码的网站使用
您的内容已经提交成功
您所提交的内容需要审核后才能发布,请您等待!
3秒自动关闭窗口}

我要回帖

更多关于 多联机空调系统设计 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信