1、UVT故障
  UVT为欠压故障,相信很多客户在使用中还是会碰到这样的问题,
常见的欠压检测点都是直流母线侧的电压,经大阻值电阻分压后采样一个低电压值,与标准电压值比较后输出电压正常信号,过压信号或是欠压信号。对于三菱A500系列电压信号的采样值则是从开关电源侧取得的,并经过光电耦合器隔离,在维修过程中,发现光耦的损坏在造成欠压故障的原因中占有了很大的比重。
  2、E6、E7故障
  E6、E7故障对于广大用户来说一定不陌生,这是一个比较常见的三菱变频器典型故障,当然损坏原因也是多方面的。
  (1)集成电路1302H02损坏。这是一块集成了驱动波形转换,以及多路检测信号于一体的IC集成电路,并有多路信号和CPU板关联,在很多情况下,此集成电路的任何一路信号出现问题都有可能引起E6、E7报警;
  (2)信号隔离光耦损坏。在IC集成电路1302H02与CPU板之间有多路强弱信号需要隔离,隔离光耦的损坏在元器件的损坏比例中还是相对较高的,所以在出现E6、E7报警时,也要考虑到是否是此类因素造成的;
  (3)接插件损坏或接插件接触不良。由于CPU板和电源板之间的连接电缆经过几次弯曲后容易出现折断,虚焊等现象,在插头侧如果使用不当也易出现插脚弯曲折断等现象。以上一些原因也都可能造成E6、E7故障的出现。
  3、常见系列产品故障
  目前市场上正在推广使用的就是A700系列、E700系列、F700系列和D700系列。
  (1)对于A700系列,有时会碰到UV(欠压)故障,可以检查一下整流回路。A700系列7.5kW以下变频器的整流桥内置一个可控硅,变频器在正常运行时用于切断充电电阻,内置可控硅的损坏会导致欠压故障的出现。开关电源损坏也是A700系列变频器的常见故障,而常见的损坏器件就是一块M51996波形发生器芯片,此芯片的损坏通常是由于工作电压的突变而导致的。较容易出现问题的地方主要有芯片14脚的电源,调整电压基准值的7脚,反馈检测的5脚,以及波形输出的2脚等。此外,在平时维修中,还会经常碰到CPU板的损坏。常见的故障报警有E6、E7,而损坏器件也主要集中在CPU板的程序存储芯片,以及一些接口芯片上。
  (2)对于E700系列变频器,碰到的常见故障有Fn故障,此故障主要由于风扇的损坏而引起的。但变频器在有报警的时候并不封锁输出。
  功率模块的损坏,也是主要出现在E700系列变频器。对于小功率的变频器,由于是集成了功率器件,检测电路于一体的智能模块,当模块损坏时只能更换,但维修成本较高,已无维修价值。而对于5.5KW,7.5KW的E500系列变频器,选用7MBR系列的PIM功率模块,更换的成本相对较低,对此类变频器的损坏可以做一些维修。
早期产品故障
  由于三菱变频器进入中国市场较早,所以有些老的产品仍在使用。早期能碰到的产品主要包括Z系列和A200系列的变频器。
  小功率Z024系列变频器常见的故障现象有OC、ERR、无显示等。
  OC引起的原因主要有以下两种可能。
  1、驱动电路老化
  由于较长年限的使用,必然导致元器件的老化,
三菱变频器(图3)
从而引起驱动波形发生畸变,输出电压也就不稳定了,所以经常一运行就出现OC报警。
  2、IPM模块的损坏也会引起OC报警
  Z024系列的机器使用的功率模块不仅含有过流,欠压等检测电路,而且还包含有放大驱动电路,所以不管是检测电路的损坏,驱动电路的损坏,
  以及大功率晶体管的损坏都有可能引起OC报警。
  3、无显示故障的原因则多数是由于开关电源厚膜的损坏引起的。
  4、ERR故障是一个欠压故障,通常是由于电压检测回路电阻或连线出现问题而导致故障的产生,而不是实际输入电压真的出现欠电压。A200系列的OC故障多数是由于驱动电路的损坏而引起的,它的驱动电路采用了一块陶瓷封装的厚膜电路,这给维修带来了一定的困难,其厚膜电路主要是基于一块驱动光耦而设计的电路。
  5、此外,还会碰到一些LV故障,欠压故障的出现也多半由于母线检测电路出现了故障,三菱变频器也为此设计了一块用于检测电压和电流的厚膜电路。开关电源脉冲变压器的损坏也是A200系列变频器的一个常见故障,由于开关电源输出负载的短路,或母线电压的突变而导致脉冲变压器初,次级绕组的损坏。
手机:联系我时务必告知是在黄页88网看到的!
深圳市梦翔宇科技有限公司
地址:深圳市宝安区宝河大厦A2101
微信扫一扫获取联系方式
该用户其它信息
变频器VIP推荐信息
小提示:本信息描述文字和图片由用户自行上传发布,其真实性、合法性由发布人负责。
4年主营:三菱触摸屏,伺服电机,三菱plc,富士变频器地址:深圳市宝安区宝河大厦A2101———— 认证资质 ————
个人认证已通过
企业认证已通过
手机认证已通过
微信认证已通过
邮箱认证已通过
河南郑州的网友两天前在百度搜索访问了本页
广西钦州的网友两天前在百度搜索访问了本页
广东中山的网友一周前在百度搜索访问了本页
上海的网友一周前在百度搜索访问了本页
黑龙江大庆的网友一周前在百度搜索访问了本页三菱多联机故障代码009_百度知道
三菱多联机故障代码009
提问者采纳
检查内外机的地址码是否设置 室外机连接的数量有没有问题 室外机SW5的设置有没有问题
中国第一汽车消费门户。
其他类似问题
为您推荐:
三菱的相关知识
其他2条回答
4S店专业技师,问汽车大师,【汽车有问题手机下载一个OBD故障码解释全都可以,10分钟解决
你好,建议去修理店检测下
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁三菱重工海尔空调故障代码_百度知道
三菱重工海尔空调故障代码
故障内容E1线控器与内基板通信不良E2室内机地址重复或者1个信号系统超过49台室内机E3检测不到室内机。(内基板信号线CNK端子保险丝熔断出现E3,如果保险丝熔断,改插接CNK2端子。)E5室内外机通信不良;外机电源OFF。(多台内机出现E5,一般是外机电源OFF。)E6室内机热交温度传感器断线E7室内机环境温度传感器断线
其他类似问题
为您推荐:
一般是外机电源OFF,1个线控器控制2台以上内机您好:2匹代码故障内容E1室内温度传感器故障E2热交传感器故障E4EEPROM错E14室内风机故障欢迎您再次向企业知道提问,如果保险丝熔断。E12室内机地址开关设置不良E28线控器上的温度传感器断线。(多台内机出现E5、高压开关63H1动作2、压缩机内部热保护49C动作3。(内基板信号线CNK端子保险丝熔断出现E3:3匹、电源电压过低E42压缩机过电流(启动过程中电流过大)E5763L低压开关动作;冷媒不足,内机数量太多(17台以上)E11使用线控器设定内机地址;压缩机没有运转机型、5匹代码故障内容E1线控器与内基板通信不良E2室内机地址重复或者1个信号系统超过49台室内机E3检测不到室内机。)E6室内机热交温度传感器断线E7室内机环境温度传感器断线E8制热时过负荷保护(内机热交温度超过68℃;外机电源OFF。(设置线控器温度传感器有效时)E31室外机地址重复E32电源欠相或者反相E33压缩机过电流,改插接CNK2端子。)E5室内外机通信不良。(外机热交温度超过70℃)E37室外热交温度传感器断线E38室外环境温度传感器断线E39压缩机排气温度传感器断线E401。)E9电源电压过低(额定电压70%以下)E101个线控器控制多台内机。(运行中电流)E35制冷过负荷运行,感谢向企业知道提问三菱重工海尔基站空调故障代码一览表机型
拉回检修 E7室外低电压保护解释原因、风速是否正常、若以上正常、室外机电路板不良;BP 室内机显示灯故障原因维修方法备注 电源定时运转 闪灭灭室内环温传感器上门检修 闪亮亮室内热交传感器1; 2、 KFR-28GW&#47,拉回检修 F5制冷时室内盘管温度传感器低于0℃以下保护 1,拉回检修 闪闪闪制热时,拉回检修 亮闪灭室外环境温度传感器上门检修 闪灭亮室外传感器异常上门检修只适用于一拖二机型 闪灭亮压机运转异常 1、KFR-60LW&#47、室外机电源OFF室外机号码设定不正确(设定了48或49)E4 室内机号码设定不正确(设定了48或49)室内机电路板不良、KFR-58LW/AF,拉回检修 室内机显示灯故障原因维修方法 电源定时运转 闪闪灭过电流保护动作 AC电流检知 1、压缩机出口冷媒管温度热敏电阻不良、热交换器换热是否正常、热交换器换热是否正常、检测传感器阻值 3。E38 室外机气温热敏电阻不良;BP; 3、热交换器换热是否正常、检测传感器阻值 3; 2,拉回检修 E3室外环温传感器故障上门检修 E4室外盘管传感器故障上门检修 E5过电流保护 1;BPJXF、KFR-51LW&#47,风速是否正常、管路安装是否完好 2,拉回检修 E5过电流保护 1、管路安装是否完好、上门检测电压是否正常, 2、检查压机传感器阻值 3:E57 制冷剂不足E28 控制面板上SW13—6设置错误 处理方法、热交换器换热是否正常、检测传感器阻值、KFR-36GW/ 2,让用户断电10-15分钟后重新上电开机 3;AF、室外机电路板不良。E35 室外机热交换器温度高(冷气时);BPJF、KFR-36GW&#47。 E34 52C的次级缺T相、KFR-58LW&#47、KFR-58LW&#47、室外机电路板不良,拉回检修 F22AC电流过电流保护 1; 2,拉回检修 F11压机运转异常拉回检修 E8面板主板通讯异常上门检修 4、KFR-26GW*2/C(BPF),让用户断电10-15分钟后重新上电开机 定时灯闪烁11次瞬时断电保护解释原因、KFR-25GW*2/BP。E10 操作开关多台控制时台数超过;BP;@(BPJXF)等 故障代码故障原因维修方法 E1功率模块过热、室外机电路板不良、KFR-68LW&#47、热交换器换热是否正常,风速是否正常、若以上正常、KFR-30GW*2&#47.50L&#47,拉回检修 F7室内主板与控制面板通讯故障上门检修 E1 室内温度传感器 E2室外盘管传感器 E3室外温度传感 器 E4室外盘管传感器 E5电流过大 E6压力保护 E7低电压保护 E8面板,风速是否正常、KFR-52LW&#47、过流、KFR-58LW&#47、若以上正常,蒸发器温度上升(68度以上); 2、KFR-36GW/BPA;BPJXF、KFR-50LW/A(BPF)、室外机电源部分异常(室外机室内机电源分开时)。E7 室内机吸气热敏电阻不良.40G&#47,拉回检修 E9制热时、上门检测电压是否正常、若以上正常;(BPF) 室内机显示故障原因维修方法 E1室内环境温度传感器上门检修 E2室内热交温度传感器 1、KFR-36GW/BP、电压正常,蒸发器温度上升(68℃以上)。E39 压缩机出口冷媒管热敏电阻不良、室外机电路板不良.KFR-60LW&#47、短路拉回检修 E2电流传感器感应电流太小上门检修 E4制热时压机温度传感器温度超过120℃ 1;BPJF、上门检查过滤网是否脏;BPF故障显示故障原因维修方法 E1室温传感器故障上门检修 E2室内盘管传感器故障 1;N(BPJXF);N(BPF)、检查传感器阻值 3,让用户断电10-15分钟后重新上电开机 灭亮闪控制基板异常上门检修 灭亮闪室内机EEPROM异常上门检修 闪亮闪室外机EEPROM异常上门检修 2、室外机电路板不良、KFR-60LW&#47、电压正常;B(BPF),排气管温度过升保护 1、热交换器换热是否正常;ABPF;BPF、 KFR-36GW&#47、若以上正常。E2 室内机位置编号重复;BPJF,风速是否正常、KFR-36GW/E(BPJXF),拉回检修 Ee单片机读入EEPROM数据有错误上门检修 F1室温传感器故障上门检修 F2室内盘管传感器故障 1、KFR-60LW&#47、检查传感器阻值 3、功率模块温度过高保护 4,风速是否正常、上门检测电压是否正常、短路拉回检修室外机 定时灯闪烁2次电流传感器感应电流太小上门检修 定时灯闪烁4次制热时压机温度传感器温度超过120度保护 1、若以上正常,拉回检修 电源灯闪烁4次制热时室内热交传感器温度超过72度保护 1,风速是否正常、KFR-48LW&#47、若以上正常、电压正常、上门检查过滤网是否脏;N(BPF)、上门检查热交换器换热是否正常;E(BPJXF)。E32 电源反相或缺T相(初级)、KFR-30GW*2&#47、KFR-50LW&#47,风速是否正常、KFR-26GW&#47、KFR-58LW/BPJXF、功率模块低电压检知 1、检查传感器阻值 3、KFR-60LW&#47。 面板有显示的还有以下几个、KFR-26GW&#47。E6 室内机热交换器热敏电阻不良; 2、KFR-52LW&#47,拉回检修 E6室外温度传感器故障上门检修 E7室外盘管传感器故障上门检修 Ea电源超欠压解释原因、检测传感器阻值 3、若以上正常;BPF、上门检查过滤网是否脏;BPF、管路安装是否完好 2、KFR-50LW&#47、热交换器换热是否正常;F)60W/@(BPJXF)、热交换器换热是否正常;DBPF; 2、室外机热交换器用热敏电阻不良(短路);T(BPJXF)、上门检查过滤网是否脏,拉回检修 定时灯闪烁5次过电流保护 1、热交换器换热是否正常、若以上正常,让用户断电10-15分钟后重新上电开机 故障现象故障原因维修方法备注 电源灯闪烁1次室内环温传感器故障上门检修室内机电源灯闪烁2次室内热交传感器故障 1; 2、上门检测电压是否正常、KFR-28GW&#47、KR-(32G&#47、检测传感器阻值 3、管路安装是否完好 2,拉回检修只适用于一拖一机型 闪闪亮1、KFR-52LW&#47、检查传感器阻值 3变频空调故障代码 1;N(BPJXF);@(BPJXF)、热交换器换热是否正常,外板通信故障 三菱重工海尔柜机故障代码 E1 操作开关线断、上门检查过滤网是否脏、电压正常; 2;M(BPF)、室内机电路板不良、KFR-51LW&#47、电压正常、上门检查过滤网是否脏。E37 室外机热交换器热敏电阻不良、室内机热交换用热敏电阻短路、若以上正常、KFR-40GW&#47、欠压解释原因; 2、若以上正常、室外机通讯异常、若以上正常; 2、KFR-28GW&#47、KFR-48LW&#47、上门检查过滤网是否脏、管路安装是否完好 2;BPJF、压缩机缺S相或R相(初级52C的次级配线)缺相、若以上正常;BPJXF、若以上正常;BPJXF; 3、KFR-25GW*2/BPF ;A(BPF)、KFR-28GW/BPF、KFR-40GW/ 2,拉回检修 闪灭闪CT断线保护上门检修 亮闪亮功率模块异常上门检修 灭灭闪通讯异常上门检修 灭闪灭排气管温度超过120度 1,拉回检修 定时灯闪烁14次单片机读入EEPROM数据有错误上门检修 定时灯闪烁15次瞬时断电时单片机复位 解释原因、上门检查过滤网是否脏、室内机电路板不良、热交换器换热是否正常、上门检查过滤网是否脏。E31 室外机号码重复、电压正常、KFR-68LW/BPKF,让用户断电10-15分钟后重新上电开机 Ec制冷时室外热交传感器温度超过70℃保护 1;(BPF)、室内机电路板不良、检测传感器阻值 3、上门检测电压是否正常。E36 压缩机出口冷媒管温度过高、KFR-35GW&#47,或室内风机风量小 1、KR-(32G&#47、检查过滤网是否脏,拉回检修 电源灯闪烁6次瞬时断电时单片机复位解释原因。E8 内机热交换器温度高(暖气时),或室内电机运转但风量小 1、若以上正常,风速是否正常; 2、上门检查过滤网是否脏、检测传感器阻值 3、热交换器换热是否正常、若以上正常,风速是否正常,拉回检修 亮亮闪室外除霜传感器上门检修只适用于一拖一机型 闪亮灭压机排气温度传感器 1、过流、检查传感器阻值、检测传感器阻值 3;ABPF,拉回检修 E6压机过热保护 1、过电流保护动作 3;BPJF;F)70W&#47、管路安装是否完好 2、短路 2室外压缩机无电(检流线圈;BPF;BPF;BPJXF; 2、热交换器换热是否正常;@(BPF)、KFR-36GW/ 2、KFR-28GW/ 2、上门检查过滤网是否脏;E(BPJXF)、室外机电路板不良;A(BPF)、电压正常、KFR-52LW&#47、KFR-36GW&#47、管路是否安装完好。E5 室内机、上门检查过滤网是否脏、检测传感器阻值 3、KFR-68LW&#47、KFR-25GW*2&#47、室外机电路板不良 、KFR-28GW&#47、若以上正常、若以上正常; 2、上门检查过滤网是否脏、KFR-58LW/BPF、热交换器换热是否正常、KFR-58LW&#47、若以上正常、室外机电路板不良,主板(内)通信故障 E9室内;BPF 故障现象故障原因维修方法备注 定时灯闪烁1次功率模块过热、KFR-51LW&#47,让用户断电10-15分钟后重新上电开机 E8面板与主板通讯故障上门检修 E9室内外通讯故障上门检修 5、热交换器换热是否正常; 3。 E3 无对应室外机号码内外信号线断,让用户断电10-15分钟后重新上电开机 电源灯闪烁7次通讯回路故障上门检修 电源灯闪烁8次室内风机故障上门检修 电源灯闪烁9次瞬时断电保护解释原因; 2:将SW13—6设置为OFFE9、E40 室外机异常 室内机电源指示灯连续闪烁的次数代表室内机故障代码 (下面的数字代表闪烁次数 )1室温传感器相关故障 2室内盘管传感器相关故障 4制热室内盘管过热或传感器故障 5制冷室内盘管过冷或传感器故障 6CPU工作不正常 7通讯故障 8内风机故障(含霍尔元件坏) 9电源接触不良 室内机定时指示灯(黄色)连续闪烁的次数代表室外机故障代码 (下面的数字代表闪烁次数 )1IPM模块过热,拉回检修 F4制热时室内盘管传感器超过72℃保护 1、KFR-51LW&#47,拉回检修 F23DC电流过电流保护 1; 2;C(BPF)、KFR-35GW&#47,让用户断电10-15分钟后重新上电开机 定时灯闪烁12次制冷时室外热交传感器温度超过70度保护 1、热交换器换热是否正常、检查压机传感器阻值、热交换器换热是否正常、上门检查过滤网是否脏、室内机电路板不良、上门检测电压是否正常;BPF;BPJF、上门检查过滤网是否脏.DC电流检知 2;DBPF、若以上正常、室外机电路板不良,拉回检修 电源灯闪烁5次制冷时室内热交传感器温度低于0度保护 1、上门检查热交换器换热是否正常、管路安装是否完好、KFR-28GW&#47,拉回检修 灭闪亮电压不足解释原因; 2、室内机电路板不良。E33 压缩机过电流、上门检测电压是否正常; 2;M(BPF);@(BPJXF)、上门检测电压是否正常、KFR-51LW/ 2、检测传感器阻值 3、检查压机传感器阻值 3。E40 室外机安全设备工作;BPXF,拉回检修 F6室外环境温度传感器上门检修 E07通讯异常上门检修 室内机显示故障原因维修方法 F24CT断线上门检修 F4排气温度超过120℃,拉回检修 定时灯闪烁6次室外环温传感器故障上门检修 定时灯闪烁7次室外热交传感器故障上门检修 定时灯闪烁10次电源超;@(BPF)、KFR-50GW&#47.上门检查过滤网是否脏、热交换器换热是否正常、检测传感器阻值 3;T(BPJXF),拉回检修 F21室外除霜温度传感器上门检修 F25室外排气温度传感器 1、上门检查过滤网是否脏,风速是否正常、过流、KFR-28GW/E(BPJXF)、室外机电路板不良、KFR-26GW&#47、若以上正常
其他3条回答
——海尔空调出故障代码了?以我修过7年的空调经验告诉你怎么解决这些故障,应该能让你少走不少弯路。
第一:遇到空调出现故障代码时你可以去【空调故障代码网】查询,细到空调品牌和型号。万能摇控器代码查询可以去万能摇控器专区查询。
在碰到空调有故障的时候必须严格遵循科学的程序办事,切忌在情况不清、故障不明、心中无数时就盲目行动,随意拆卸。这样做的后果往往会使已有的故障扩大化,增大运行成本,缩短设备的正常使用寿命,导致设备提前报废。
第二:在空调制冷不好或者不制冷的最常见故障我编成了一个绕口令,可以参考一下。
空调制冷不好或者不制冷
这个问题最常见空调缺氟是关键
开机先摸回气管通过温度来判断
如果冰凉查内机风机转速可能低
内管鳞片和防尘清洗干净或更换
三菱TIMER 指示灯点亮 →RUN指示灯闪亮(1次/8S) →室内热交换热敏电阻异常
RUN指示灯闪亮(2次/8S)
室内吸气热敏电阻异常
RUN指示灯闪亮(3次/8S)
→室内排空气热敏电阻异常RUN指示灯点亮 →
RUN指示灯闪亮(5次/8S)→室外机异常海尔E1 功率模块过热,过电流短路E2 电流传感器感应电流太小E4制热时压机温度传感器超过120℃E5过电流保护E6室外温度传感器故障E7室外盘管温度传感器故障Ea电源超,欠电压Ec制冷时室外热交换器温度传感器温度超过70℃Ee单片机读入EEEPROM数据有错误F1室温传感器故障F2室内盘管温度传感器故障F4制热时室内盘管温度传感器超过72℃F5制冷时室内盘管温度传感器低于0℃以下F7室内主板与控制面板通信故障
故障代码是E57
三菱重工的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁热门店铺推荐
所在地:广东广州
所在地:广东广州
所在地:广东广州
三菱变频器故障代码及解决方法
&& suixiang && 浏览:20 &&
市场上用量最多的就是电机的A700系列以及E700&D700系列通用型,适合高启动转矩和高动态响应场合的使用。而E700系列则适合功能要求简单,对动态性能要求较低的场合使用,且价格较有优势。以下就三菱变频器在市场上使用最广的两款型号的一些新的故障及相应处理办法做一些简单介绍:
1、&OC1、OC3故障
在以前笔者介绍三菱变频器出现OC(过电流故障)很多时候会是以下几方面原因造成的(现以A700系列变频器为例)。
(1)参数设置问题不当引起的,如时间设置过短;
(2)外部因素引起的,如电机绕组短路,包括(相间短路,对地短路等);
(3)变频器硬件故障,如霍尔损坏,模块损坏等。
以上这些检测点只要有任何一处有问题都可能会报警,无法正常运行。在以前我们介绍的检测手段无法解决问题的情况下,要特别注意是否正常,检测方向主要包括刚才介绍的三菱驱动电路的几个组成部分。
2、&UVT故障
UVT为欠压故障,相信很多客户在使用中还是会碰到这样的问题,我们常见的欠压检测点都是直流母线侧的电压,经大阻值分压后采样一个低电压值,与标准电压值比较后输出电压正常信号,过压信号或是欠压信号。
3、&E6,E7故障
E6,E7故障对于广大用户来说一定不陌生,这是一个比较常见的三菱变频器典型故障,当然损坏原因也是多方面的。
集成电路1302H02损坏。这是一块集成了驱动波形转换,以及多路检测信号于一体的IC集成电路,并有多路信号和CPU板关联,在很多情况下,此集成电路的任何一路信号出现问题都有可能引起E6,E7报警;
4、开关电源损坏
开关电源损坏也是A700系列变频器的常见故障,排除掉以前我们经常提到的脉冲损坏,开关场效应管损坏,启振电阻损坏,整流两极管损坏等一些因素。
功率模块的损坏,主要出现在E700系列变频器。对于小功率的变频器,由于是集成了功率器件,检测电路于一体的智能模块,当模块损坏时只能更换,但维修成本较高,已无维修价值。而对于5.5KW,7.5KW的E700系列变频器,选用了7MBR系列的PIM功率模块,更换的成本相对较低,对此类变频器的损坏可以做一些维修。三菱电机多联机空调故障代码051 7102怎么办?_百度知道
三菱电机多联机空调故障代码051 7102怎么办?
三菱电机多联机空调故障代码051
7102怎么办?
检查内外机的地址码是否设置室外机连接的数量有没有问题室外机SW5的设置有没有问题