三菱大金多联机故障代码0155故障

三菱重工KX4多联机室外机如何屏蔽压缩机_百度知道
三菱重工KX4多联机室外机如何屏蔽压缩机
因为末端室内机现在需求不大,不好意思各位一套三菱KX4多联机主从总共4台压缩机,但真的非常感谢你们的帮助,主机压缩机2号压机目前坏了,想问下三菱机器能不能将2号压机先屏蔽掉,24台内机仅开6台左右!分不多,只开另外三台压机
定频机还是变频机,如果是定频机直接断电源线即可,变频机的话有驱动模块,可能会出现一些其他的附带故障
其他类似问题
为您推荐:
三菱重工的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁多联机维修与应用_图文_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
多联机维修与应用
上传于||暂无简介
阅读已结束,如果下载本文需要使用
想免费下载本文?
下载文档到电脑,查找使用更方便
还剩2页未读,继续阅读
你可能喜欢三菱重工海尔多联机介绍_图文_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
三菱重工海尔多联机介绍
上传于||文档简介
&&三​菱​重​工​海​尔​多​联​机​K​X系​列​技​术​介​绍​,​变​频​多​联​机​,​氟​系​统​,​生​产​地​在​青​岛
阅读已结束,如果下载本文需要使用
想免费下载本文?
下载文档到电脑,查找使用更方便
还剩12页未读,继续阅读
你可能喜欢三菱中央空调之多联机持续发展与常见故障分析-常熟三菱空调售后维修服务中心
常熟三菱空调售后维修服务中心
&&站内搜索:&
&&&&&&分&&类&&&&&&&& &&
&&&&&&网站公告
&&&&&&联系我们
联系人:王磊
电话:86-0
传真:86-0
&&网站导航
&&友情链接
&& &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
联系电话:&86-0 联系人:王磊&&联系QQ:
版权所有:常熟三菱空调售后维修服务中心&访问量:||||||||||
||||||||||
查看: 4683|回复: 10
海尔三菱重工E3故障
阅读权限30
在线时间 小时
注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。
才可以下载或查看,没有帐号?
海尔组合式变频多联机RFC280KX-K,开机手操器就显示E3故障代码,三个手操器都一样,在三个手操器的左下角分别显示U20.U3.U10.室外机供电380V正常,求解答,谢谢
阅读权限30
在线时间 小时
换相也没有用,高手哪去了,希望论坛里有修海尔多联机的
阅读权限10
在线时间 小时
室外的通信故障
阅读权限35
在线时间 小时
E3是没有对应的室外机N0,你用手动扳码,外机是否对,可以通过外机数码管检查,我记得是C40检查内机台数,是否正确,如果外机没有显示内机台数,或显示0,那可能是通讯线有问题,或板码错误。
阅读权限110
在线时间 小时
关注中。。。。
阅读权限30
在线时间 小时
谢谢朋友的解答,今天检查了外机,供电变压器保险丝断,3.15A装上后,手操器显示正常,开机设定温度23°,室内温度30°,内机工作,外机不工作。外机板子上有3个指示灯,上面两个是红色的,下面是绿色的,绿色的闪,中间一个红色的偶尔闪一次。室内机绿色指示灯闪烁频率快,就是外机不工作。换相后又回到原来的故障代码,还是换了回来。店里员工讲前几天都是好的,怎么现在就不能用,求高手指点。
阅读权限30
在线时间 小时
内机的板码又没有人动,外机显示数码管342.
阅读权限30
在线时间 小时
lysy 发表于
E3是没有对应的室外机N0,你用手动扳码,外机是否对,可以通过外机数码管检查,我记得是C40检查内机台数,是 ...
你好,可以加你好友吗?
阅读权限35
在线时间 小时
阅读权限35
在线时间 小时
你这10p外机是一台还是几台,