消防管pvc穿墙管可用PVc管吗

删除理由:
&广告/SPAM
还可以输入&120&字
还可以输入&120&字
他一定是哪里做的不够好,别替他瞒着了,告诉我们吧~
关于穿墙套管问题
发表于&&5条回复&&5589次阅读&&&&&&&&
给排水、空调验收规范上明明都有提到一切穿墙管必须安装套管,为什么有的工地对某些官路就不做套管,比如雨水管,他们的解释是,只有压力管才用作,像无压管是不用做的,这种说法对不对,那本规范上有这样的规定。希望大家指教,多谢
Xixmy为【[分享]展柜】增加了20热度值
分享到微信朋友圈
打开微信"扫一扫",扫描上方二维码请点击右上角按钮&,选择&
奖励&&&&&&
&&&&&奖励于& 05:41:53
&&发表于&&|&
套管的作用是可以让水管以后出现问题的时候维修的方便如果不做套管的话,以后水管出问题的话,维修的时候就只能把墙给砸开了
奖励&&&&&&
&&&&&奖励于& 19:56:40
点赞
&&发表于&&|&
过墙套管的最大特点是在土建施工中提前予埋,使土建与水、暖安装进行交叉作业,且又互不影响,便于水暖工程的施工,为日后管道修理及维护创造了极为便利的条件。象地下室或地下构筑物外墙有管道穿过的,应设钢制柔性防水过墙套管它有两道减振防水胶圈,它起到了减振、降噪声,防水等作用,管道穿过楼板及受热管道穿墙时,应设套管。上人屋面塑料通气管钢套管应出屋面高度(500mm)。
奖励&&&&&&
&&&&&奖励于& 20:51:47
点赞
&&发表于&&|&
以下是引用nikko_lynn在 10:58:00的发言:套管的作用是可以让水管以后出现问题的时候维修的方便如果不做套管的...
奖励&&&&&&
&&&&&奖励于& 00:18:55
点赞
&&发表于&&|&
套管目的:1、交叉施工方便,预留出孔洞,避免后凿孔洞切断钢筋,影响结构强度。2、维修更换管道方便。3、热胀冷缩膨胀系数与墙,楼板不一致产生影响。一般排水不设套管,每层设伸缩节。
奖励&&&&&&
&&&&&奖励于& 06:01:47
点赞
&&发表于&&|&
穿越楼板排水管要求加装止水环,套管中如何加装
奖励&&&&&&
&&&&&奖励于& 21:55:00
点赞
后才能评论,评论超过10个字,有机会获得筑龙币奖励!
筑龙学社APP扫码
立即免币下载资料
:&400-900-8066人防部位的剪力墙及临空墙不允许用pvc管套在穿墙杆上,但是 如果现场有这样用的情况了 怎么处理呢?
来源:人防办
   字体:【】 【】 【】
根据《人民防空工程施工及验收规范》,防空地下室的外墙、临空墙、密闭墙、单元隔墙等墙体固定模板的对拉螺栓不能使用套管,外墙上使用的对拉螺栓中间要焊上方形止水钢板作为密闭翼环,止水钢板两面要满焊,其焊缝应饱满、均匀、严密,方形止水钢板尺寸以80×80mm为宜。 2、如果现场有这样用的情况了 ,参照止水螺栓做法,将PVC管用冲击钻出来,然后放入16或18的钢筋(依据空隙),满沾植筋胶水插入放入洞中,不留缝隙,然后用两头用钢板把钢筋头焊接起来;砂浆封堵是不行的,人防验收通不过。
【】【】【】&
Copyright 2009 福州市人民政府 All Rights Reserved
福州市人民政府办公厅 主办 福州市人防办 福州市"数字福州"建设领导小组办公室 承办
联系电话:0 闽ICP备号施工技术分区
查看: 5252|回复: 12
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分75帖子
一星助理工程师, 积分 75, 距离下一级还需 25 积分
砼顶板及墙体内预埋的消防线管可以用PVC穿线管么,急求
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分86帖子
一星助理工程师, 积分 86, 距离下一级还需 14 积分
不可以,要用镀锌钢管。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分70帖子
一星助理工程师, 积分 70, 距离下一级还需 30 积分
肯定不可以的。有些设计图中写作TC,即电气钢导管,有些设计图纸用SC焊接钢管,后者的话,施工单位往往提出更改为JDG,因为施工方便。价格也低。设计往往会同意。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分56帖子
一星助理工程师, 积分 56, 距离下一级还需 44 积分
这个不行,消防线路不允许用PVC管
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分211帖子
四星助理工程师, 积分 211, 距离下一级还需 39 积分
暗敷在结构板内,厚度达到30mm即可
听众数收听数自我介绍One&&is&&too&&old& &to&&learn!!!&br /&
真的汉子!!! &br /&
创造命运!!!&br /&
活到老,学到老!!!
处处留心皆学问!!!
每天进步一点点!!!&br /&
Love&&is&&love&&!!!最后登录注册时间主题精华6积分12905帖子
renwuya 发表于
这个不行,消防线路不允许用PVC管
请给出规范依据条文!!!
One is never too old to learn&&!
处处留心皆学问!!!每天进步一点点!!!
上善若水!!!慕工耀宇
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分5789帖子
四星高级工程师, 积分 5789, 距离下一级还需 1211 积分
谢谢版主分享
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分24帖子
技术员, 积分 24, 距离下一级还需 26 积分
不能用pvc,看建筑设计防火规范的10.1.10的条文说明,明确需要金属管,SC或者JDG设计均认为可以。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分633帖子
一星工程师, 积分 633, 距离下一级还需 17 积分
不能用pvc,看建筑设计防火规范的10.1.10的条文说明,明确需要金属管,SC或者JDG设计均认为可以。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分0帖子
技术员, 积分 0, 距离下一级还需 50 积分
lsc 发表于
不能用pvc,看建筑设计防火规范的10.1.10的条文说明,明确需要金属管,SC或者JDG设计均认为可以。 那你看看GB,第11.2.3,暗装可采用B1级以上刚性塑料管,明敷应采用金属管,矿物绝缘类不燃性电缆可明敷。