SF6GIS土地使用年限限长了有什么危险

SF6断路器和GIS组合电器安全运行
作者:安全管理网 来源:安全管理网 点击:
 评论: 更新日期:日
  随着"两网"建设和改造工程迅猛发展,SF6断路器和GIS电器的使用量大约按15%的速度增加。这类产品既符合无油化的要求,又符合小型化、自动化的要求。但如果使用不当也会发生事故。
  2 SF6电力设备简介
  (1)SF6断路器。SF6断路器的绝缘和灭弧介质均为SF6气体。优点如下:
  ①灭弧能力强,介电强度高,绝缘性能好,断口电压可以做得很高,使用安全可靠。
  ②介质恢复速度特别快,冷却特性好,开断近区故障的性能特别好,使用寿命长。
  ③SF6气体电弧分解场中不含有碳等影响绝缘能力的物质,触头在开断电弧中烧损极其轻微,因此SF6断路器又有允许开断次数多、安装操作简便、检修周期长、运行可靠等优点。
  (2)GIS组合电器。GIS组合电器是由断路器、隔离开关、接地开关、互感器、避雷器、母线、连接件等单元,封闭在接地的金属体内组成。其内部充有一定压力并有优异灭弧和绝缘能力的SF6气体。由于GIS既封闭又组合,故占地面积小,占用空间少,基本不受外界环境影响,不产生噪声和无线电干扰,运行安全可靠,且维护工作量少。它的突出优点是:
  ①最大限度地缩小整套配电装置的占地面积和空间体积,结构十分紧凑。在人口高度集中的大都市和密集的负荷中心,显得更为重要。
  ②全封闭的电器结构,不受雨雷、尘沙及盐雾等各种恶劣自然条件的影响,减少了设备事故的可能性,特别适合工业污染和气候恶劣以及高海拔地区。
  (3)安装方便。因GIS已向三相共筒化、复合化和智能化方向发展,一般由整体或若干单元组成,可大大缩短安装工期。
  3 SF6电力设备的运行检修实践
  (1)SF6电力设备的安全运行。目前220kV及以下电力企业管理的变电所,在"四遥"技术较为成熟的基础上,正大力推广无人值守的运行模式。SF6电力设备能否安全可靠运行,设备制造质量、安装质量、运行监测及检修质量等,是至关重要的。运行实践证明:SF6电力设备的气体压力降低是较常发生的,有时降至报警压力以下。气体压力的降低,说明SF6电力设备某些部件发生泄漏,必将使SF6气体的绝缘强度、灭弧能力下降,给设备的安全运行带来严重隐患。因此,SF6电力设备压力值的实时准确监测十分重要。当压力降低或频繁打压时,报警信号的传输应及时可靠。应能智能化地显示出异常数据,以告知运行人员处理。运行中SF6电力设备,一般应每三个月监测一次湿度。因湿度随气温的升高而增加,特别应在夏季加强对水分含量的监测,有条件的单位应投入压力、水分在线检测系统。
  (2)SF6电力设备检漏和湿度测量。检漏分定性和定量两种测量办法。定性测量一般用高灵敏度探头,探测设备规定的易漏部位。其特点是:声光报警,定位方便。在现场,定性检漏更实用,具体包括:简易定性检漏法、压力下降法、分割定位和局部蓄积法。简易定性法使用一般的检漏仪,对所有组装的密封面、管道连接处及其他怀疑的地方进行检测。方法简单,能查找较明显的局部泄漏。压力下降法用精密压力表测量SF6气体压力,隔数天或数十天进行复测,结合温度换算或进行横向比较来判断发生的压力下降。分割定位法适用于三相SF6气路连通的断路器,把SF6气体系统分割成几部分后再进行检漏,可减少盲目性。
Tag:.相关内容
电气安全热点内容
6763448132367183455524480243952251320543
电气安全推荐内容
07-1507-1507-1507-1507-1507-1507-1507-15
安全管理论坛新帖
论坛数据加载中...
 |   |   |   |   |  |   |  |  |  |  
北京东方创想科技有限公司
联系电话:
E-mail:   & & & &
&& 京公网安备君,已阅读到文档的结尾了呢~~
扫扫二维码,随身浏览文档
手机或平板扫扫即可继续访问
SF6全封闭组合电器(GIS)SF6泄漏的危害预防及出现SF6压力下降的处理方法[精品资料]
举报该文档为侵权文档。
举报该文档含有违规或不良信息。
反馈该文档无法正常浏览。
举报该文档为重复文档。
推荐理由:
将文档分享至:
分享完整地址
文档地址:
粘贴到BBS或博客
flash地址:
支持嵌入FLASH地址的网站使用
html代码:
&embed src='/DocinViewer-4.swf' width='100%' height='600' type=application/x-shockwave-flash ALLOWFULLSCREEN='true' ALLOWSCRIPTACCESS='always'&&/embed&
450px*300px480px*400px650px*490px
支持嵌入HTML代码的网站使用
您的内容已经提交成功
您所提交的内容需要审核后才能发布,请您等待!
3秒自动关闭窗口只显示未读信息
开关设备供应信息
优质开关设备供货商,让采购更轻松
您所在的位置:
供应SF6GIS气体绝缘金属封闭开关设备
该商铺的开关设备 相关产品
产品信息来源:/s.html 转载请注明来自一呼百应
开关设备信息分享(0):
您还可能关注:
公司成立:
Sat May 24 00:00:00 CST 2008年
经营类型:
主营产品:在对动物(雌性大、小鼠)进行分组急性静式染毒试验;近百年来,地球气候正经历一次以全球变暖为主要特征;温室效应是指大气中的二氧化碳等气体能透过太阳短波;现在全球每年生产的大约8500tSF6气体中,约;3.5SF6气体的使用现状及存在的问题;3.5.1环境保护意识淡薄;目前,尚有相当一部分人缺乏环境保护知识,对SF6;3.5.2回收再利用或回收处理的不好;从国
在对动物(雌性大、小鼠)进行分组急性静式染毒试验、亚急性静式染毒试验中,分别将白鼠放在不同浓度的SF6新气体或(与电弧接触过的)开断气的气体分组箱里。其结果是急性静式染毒试验未发现异常,而亚急性静式染毒试验则发现一只大鼠的肺毛细血管在电子显微镜下有轻度亚微结构改变。是否就是由SF6气体引起的,因试验的动物数量有限,还难以定论。 3.4.2对环境的危害
近百年来,地球气候正经历一次以全球变暖为主要特征的显著变化。这种全球性的气候变暖是由自然的气候波动和人类活动所增强的温室效应共同引起的。减少温室气体排放、减缓气候变化是《联合国气候变化公约》和《京都议定书》的主要目标,而我国在减少温室气体排放方面所面临的国际压力越来越大。
温室效应是指大气中的二氧化碳等气体能透过太阳短波辐射,使地球表面升温。同时阻挡地球表面向宇宙空间发射长波辐射,从而使大气增温。由于二氧化碳等气体的这一作用与“温室”的作用类似,故称之为“温室效应”,二氧化碳等气体被称为“温室气体”。目前,发现人类活动排放的温室气体有六种,它们是二氧化碳、甲烷、氧化亚氮、氢氟碳合物、全氟化碳、六氟化硫,这当中氟化物就有三种。其中CO2对温室效应影响最大,占60%,而SF6气体的影响仅占0.1%,但SF6气体分子对温室效应具有潜在的危害,这是因为SF6气体一个分子对温室效应的影响为CO2分子的25000倍,同时,排放在大气中的SF6气体寿命特长,约3400年。现今,每年排放到大气中的CO2气体约210亿,而每年排放到大气中的SF6气体相当于1.25亿t
现在全球每年生产的大约8500t
SF6气体中,约有一半以上用于电力工业。而在电力工业中,高压开关设备约占用气量的80%以上。其中中压开关的用气量约占1/10;主要是用在126~252kV的高压、330~800kV的超高压领域,特别是126kV~252kV~550kV的断路器(GCB)、SF6封闭组合电器(GIS)、充气柜(C-GIS)、SF6气体绝缘管道母线(GIL)中。因此,合理、正确的使用管理SF6气体,减少排放量已到了非整治不可的地步。
SF6气体的使用现状及存在的问题 3.5.1环境保护意识淡薄 目前,尚有相当一部分人缺乏环境保护知识,对SF6气体的理化性能了解不够,对其给环境所造成的危害认识不深,环境保护意识淡薄。在生产、使用SF6气体的环节中由于使用、管理不当所造成的泄露及人为的排放相当严重。 3.5.2回收再利用或回收处理的不好
从国内的SF6气体回收装置的生产及需求数量上来看,每年约70台左右。而销售量最大的还是简易的抽真空、充气装置。究其原因,一是由于SF6气体回收装置的价格昂贵,每台在15~30万元人民币之间,而国外进口的价格更高,使其普及受到限制;二是除电器制造行业外,该装置的利用率很低,一般只在设备安装或检修时使用,闲置时间长。作为SF6气体使用量很大的高压电器制造行业的电力部门,其SF6气体回收装置的使用和管理并不理想;尤其一些中、小企业根本没有配备SF6气体回收装置。在电力行业,35kV以下变电站几乎没有S6气体回收装置,有的地区是几个变电站共用一台。
SF6气体的回收处理更差,废气几乎都是一放了之或经过简单的过滤吸附而排放到大气中。因为,目前国内还没有一家生产的SF6气体回收装置可对SF6气体进行再生处理。SF6气体回收装置的功能均是对电器设备进行抽真空,将设备内的SF6气体回收至气腔压力为负133Pa,同时将废气压缩到储气罐中,储气罐的容量最大为500kg。而这些回收的“废气”一般用于电器设备中零部件检漏,很少有送回生产厂家对其进行再生处理的。 3.5.3管理制度不到位
对SF6气体的使用、管理没有建立完整的规章制度。SF6产品的装配厂房、检修间及检修现场等工作场 所均没有健全的通风设施和监控设备。对长期接触或短期接触SF6气体的人员在劳动保护方面欠考虑且没纳入安全生产的管理程序。
4、检测记实 现场检漏数据详见表: 贵州天生桥二级水电站500KV GIS站 IAC510 进口红外双波SF6检漏仪检测情况
序号 被检测开关 PPM 1. 2. 3. 室内500KV GIS 室内500KV GIS 室内500KV GIS 30 3 712 仪器配合单位:珠海市集森电器有限公司 mg/m3 195 20 4628 开关泄漏位置 12号进气阀处 12号压力表处
套管处 备注 带电运行中检测 带电运行中检测 带电运行中检测 通过这次现场测试后,现场实验各位专工对实验结果表示认同,并在原点进行了多次重复检测,检测结果数据稳定并且一致,并注明泄漏点对此进行检修处理。
5、如何正确使用SF6气体 5.1 SF6气体的运行维护
定期巡视检测。值班员每天应对SF6电气设备采用红外线双波检漏仪检进行检测,若发现泄漏可以检测出泄漏含量有没有超标并应立即报告,及时处理。
巡视防爆膜。对装有防爆膜的GIS设备,每天定时巡视,但不得在防爆膜附近停留。发现异常情况要立即报告。若防爆膜破损,要停电进行处理。防爆膜应用汽油或丙酮擦拭干净。
定期检校报警装置。每年要对压力整定值进行检验,检查触点及报警器是否完好,各导线连接有无松动等。
5.2 SF6气体的水分测量处理
5.2.1 含水量的测量。用露点(微水)仪测量SF6气体的含水量。一般每3个月测量1次,稳定后减为每年测量1次。发现含水量有明显变化时,应进行复测并分析其原因。断路器气室运行中的SF6气体含水量不得大于3×10-4。
含水量超标时的处理。经测量SF6气体的含水量超过最大允许值时,可用SF6气体处理车对SF6气体进行干燥、过滤。对含水量较高的气室应抽真空,用干燥的氮气进行置换,并用吸附剂吸收水分。
SF6气体的充补操作
充气前应对钢瓶进行真空处理,去除油污水分。气瓶严禁过量充装,认真实行重量复核。对液态SF6,当充装压力为7.8 MPa时,充装系数不得超过1.2 kg/L。
运行中的GIS设备补气采用小型补气装置。操作步骤如下:从SF6气体处理车的进出口分别接出2根高压软管,进口侧软管的另一端与气瓶接口相连接,出口侧软管的另一端与GIS气室充气口相连。接牢后,打开气瓶角阀,SF6气体从气瓶经高压软管到达进口阀,通过减压阀、蒸发器、加热器、过滤阀、逆止阀到出口阀,再通过高压软管进入GIS气室。
补气压力应根据出口的环境温度、压力换算到额定值,补气量为补气前后气瓶的重量之差。补气12 h后要测量SF6气体的含水量。
在室内充补SF6气体时,必须开启通风系统,工作区域空气中SF6气体含量应在1/1 000以下。
气瓶的管理
检查气瓶外表有无缺陷,安全附件是否齐全。如果怀疑,要进行探伤检查。每次充气后要有IAC510红外线检漏仪检查阀体及气瓶本体的接合处有无漏气现象。
新气瓶要进行抽样(30%以上)检查。充入的SF6气体应有制造厂的分析报告、生物试验证书,气瓶外应挂有气体检验合格证。
气瓶不允许靠近热源、油污等,也不能曝晒、受潮,应立放在架子上,标志向外。
气瓶运输时,可以卧放,但应防止巨烈震动。气瓶装卸要轻抬轻放,严禁气瓶互相碰撞。卸瓶时不得溜放,更不允许抛卸。
参考文献: 1、王景儒 我国六氟化硫发展近况 1993(1)
2、电气发展拉动六氟化硫需求加剧了国内六氟化硫市场资源紧缺 2006(6)
3、张仁健.王明星.杨昕.王跃思 中国氢氟碳化物、全氟化碳和六氟化硫排放源初步估算 [期刊论文] -气候与环境研究2000(2)
4、Bureau of Oceans and intcmational Environmental Scientific Affairs Office ofGlobal Change Climate Action Report,Submission of the United States of America Under the United Nations Framework Convention on Climate Change Department of State Publication 1997
5、王继宗 与六氟化硫电弧分解生产物有关的若干问题 1979(4)
6、郭传文 浅谈六氟化硫中毒的防护及治疗 1997(12)
7、徐禄文 电力系统六氟化硫工种的职业危害 [期刊论文] -中国职业医学2004(5)
8、李积杰 一起六氟化硫泄漏事故的报告 [期刊论文] -青海医药杂志2001(8)
9、Non-Energy,Non CO2 Emissions,IPCC Special Report:Submitted Manuscript 1998 10、吴亚珍;;SF_6气体泄漏检测方法及报警技术[J];电工技术;2007年04期 11、国家标准. GB kV及以上气体绝缘金属封闭开关设备 12、国家标准. GB50150 电气装置安装工程电气设备交接试验标准 13、电力行业标准. DL/T 618 气体绝缘金属封闭开关设备现场交接试验规程
作者简介:
1.严 进,男,大学专科 助理工程师,研究方向:GIS运行与维护
变电运行与检修
三亿文库包含各类专业文献、行业资料、专业论文、幼儿教育、小学教育、高等教育、中学教育、应用写作文书、GIS组合电气泄漏的危害及预防17等内容。 
 前言 GIS 组合电器是目前世界上最先进的电气设备,具有绝缘强度高、占地面积小、...(1)点巡检时工作人员要确定 GIS 室通风良好避免 SF6 泄漏导致窒息; 龙源期刊...  电力GIS组合电器故障分析与对策_专业资料。电力 GIS 组合电器故障分析与对策 摘要:电气 gis 设备封闭在罐体内,由于 gis 设备的安装精度、 密封性要求严格,设备由厂...  GIS组合电气(SF6设备)泄漏现场检测记实_自然科学_专业资料。SF6开关GIS组合电气泄漏...见下列: 《电力设备交接和预防性实验规程》是电力生产实践及科学实验中重要的...  GIS 组合电器技术原理 GIS 组合电器是气体绝缘全封闭组合电器的英文简称。GIS 由...GIS组合电气泄漏的危害及... 10页 免费 10 组合电器(GIS)-ok 21页 免费 GIS...  3、GIS 室发生 SF6 泄漏的危害 GIS 室内空间较...《电力设备预防性试验规程》规定密度继电器检测时间为...GIS组合电器 4页 5下载券
高压电气GIS装置SF6气体...  GIS电气装置_电力/水利_工程科技_专业资料。全封闭式组合电器(GIS) ――gas insulated substation 第一章 GIS 简介 1、GIS 的定义 全部采用 SF6 气体作为绝缘介质...  GIS 组合电器简介 GIS(gas insulated substation)是气体绝缘全封闭 组合电器的...密封性是 GIS 绝缘的关键,SF6 气体泄露会造成 GIS 致命的故障。因此密封性检查...  气体泄漏情况时,保证开关 的的安全运行和电气运行...而且根据上述的 SF6 气体分解物中毒的 危害判断为 ...组合电器_GIS_母线保护动... 3页 1下载券网友友网友评论网友评论
网友友网友评论网友评论
网友友网友评论网友评论
网友友网友评论网友评论
200) value=value.substr(0,200)">
热线(免长途) 扫一扫
电话:86-27--
传真:027-
邮编:430010
武汉地址:中国湖北武汉市江岸区江大路特1号创业大厦803、808室
鄂ICP备号 版权所有:
推荐搜索:|||}

我要回帖

更多关于 使用年限 英文 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。