具体这样的,因为从站原来的CPU坏了,换了一个升级版的,传好程序后,从站本事可以运行,就和主站通讯不上,和主站通讯的数据在从站HMI界面上显示#号,主站也是SF亮红灯BF灯闪烁。其他从站工作正常,和主站也通讯正常,请问怎么处理?主站和从站的CPU 是CPU315-2DP的。是否从站硬件组态改了,主站硬件组态也要改,是不是那里设置不好?
做什么事贵在坚持!
文章数:8426
年度积分:563
历史总积分:12816
注册时间:
没有人懂吗?
做什么事贵在坚持!
文章数:3810
年度积分:207
历史总积分:6946
注册时间:
寻找英威腾(三)
是不是升级版的和原来的型号 不一样啊 &??是否原来CPU是EH13,现在是EH14了?
总有一天我不再做枝头上夜莺的哀吟
像沙翁中的云雀,我会一翅冲天
为泱泱大国的中华唱出我赞美的诗章;
文章数:318
年度积分:50
历史总积分:1096
注册时间:
今天就出现SF红灯,BF不停的闪红灯,我从下午三点一直搞到晚上8点才把它搞定,可以说搞得要死啊。我那设备三个从站,刚开始正常,后来发现以上故障。开始还不知道如何下手,请教了一些同志,一直想不明白好好的,整么会报故障呢?把DP线查了一遍,没发现坏或破皮的地方。后来硬件检测发现都不通,拨终端电阻查,也查不出!
& & 直接把DP线拆了量通断,发现有一根很长的DP线不通(一端短接),换线,发现还是不行,又请高手来查,换DP头,发现电工做的DP头不很规范,内层金属薄膜被剥掉了。
& & 又从新拨,后开DP头换了好几个,还是不行,发现从站的的PLC模块老闪,一量电源,输出12V左右,以为电源模块坏了,我赶紧去拿备件去了,后来发现PLC输出线限位开关线发热,一查发现破皮了,接地,造成线路发热。把先包扎后,DP头又重新装了几次,最后才告好,完工的时候请大伙恰了一顿饭,真的搞得身心疲惫。那DP头的ON档拨两下就坏了,有的需要在中间才通,人都快崩溃了。一个字累啊,希望对你有帮助啊
& & 我刚回家没多久,呵呵,我怀疑就是限位开关接地造成的故障,引起DP线烧坏(由于须生产没时间查明白到底DP线是哪里坏了只能等下次检修),限位开关的线破皮是操作工搞设备卫生的时候用铲子产破皮的哦,呵呵。。。。。。。。。。。
革命尚未成功;
&同志仍须努力!
& & & & &------------------湘K坦克
文章数:318
年度积分:50
历史总积分:1096
注册时间:
上面是经验分享啊,呵呵,俺是搞维护的
& & &楼主的,第一假如更换的模块有不一样的,硬件好像需要更改是的,其次有些模块更换是侧面有个像指针一样的东西需要与原来的一样才行。由于只是刚学习,一点经验而已,不精通哦。。。。。。。。。。。。
革命尚未成功;
&同志仍须努力!
& & & & &------------------湘K坦克
文章数:35
年度积分:53
历史总积分:1636
注册时间:
更换从站cpu以后,要设置从站的通信地址,和原来的一样,才能实现主站与从站的通信,
文章数:2356
年度积分:147
历史总积分:8235
注册时间:
是不是升级版的和原来的型号 不一样啊 &??是否原来CPU是EH13,现在是EH14了?
chenqing309
文章数:6591
年度积分:349
历史总积分:11206
注册时间:
在硬件主态里要重新设置
文章数:8426
年度积分:563
历史总积分:12816
注册时间:
终于搞定了,把从站和主站的MMC卡清空,又把从站的硬件组态和主站的硬件组态重新做了一遍。就这样哦!
还有搞不明白,为什么CPU会坏呢,坏的情况是5V 灯不亮!
[此贴子已经被作者于 13:05:48编辑过]
做什么事贵在坚持!
cgmguangming
文章数:1627
年度积分:293
历史总积分:7246
注册时间:
西门子接触器(三)
2011国庆活动
接地经常造成急停报警,SF,BF灯报警
发现异常解决之,才有进步与快乐!分享给大家会有更多收获与成长!
工控学堂推荐视频:你好。就是现在我出现一个问题。西门子PLC模块老是报警SF位置亮红灯。能否回答是怎么个情况。xie _百度知道
你好。就是现在我出现一个问题。西门子PLC模块老是报警SF位置亮红灯。能否回答是怎么个情况。xie 
p>下面是西门子PLC面板状态灯显示的各种情况.baidu.hiphotos://b.jpg" target="_blank" title="点击查看大图" class="ikqb_img_alink"><img class="ikqb_img" src="/zhidao/wh%3D450%2C600/sign=0c63c6ec0fedc7e37b1a//zhidao/wh%3D600%2C800/sign=f8dca4b2e30/38dbb6fdd734fa3549://b.jpg" esrc="http.baidu.hiphotos.hiphotos://b.com/zhidao/pic/item/38dbb6fdd734fa3549.<a href="http
来自团队:
其他类似问题
为您推荐:
其他3条回答
读取故障缓存区系统故障指示灯,对于这个故障的处理办法,通过STEP7的CPU诊断功能,里面就有详细的故障原因:在线联机PLC
按经验判断一般是·电源故障!不是只好换模块试试喽!
有次我们做完冗余实验也这样,百度后发现是控制单元下面的电池没电了。
西门子plc的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁& 西门子S7-300模块PLC维修通讯不上亮红灯故障
西门子S7-300模块PLC维修通讯不上亮红灯故障
SIEMENS自动化维修
联系人:张&林
联系电话:
西门子S7-300PLC维修贸易地区:上海/郑州/安阳/许昌/信阳/周口/洛阳/商丘/开封/平顶山/焦作/鹤壁/新乡&/濮阳/漯河/三门峡/驻马店/南阳/济源/湖北武汉/仙桃/黄石/咸宁/宜昌/恩施/襄阳/十堰/潜/荆门/鄂州/随州/荆州/孝感/黄冈/天门/神农架/湖南长沙/益阳/邵阳/湘西/娄底/怀化/郴州/永州/株洲/湘潭/衡阳/岳阳/常德/张家界/安徽合肥/淮南//蚌埠/淮北/阜阳/六安/巢湖/滁州/芜湖/宣城/安庆/亳州/铜陵/马鞍山/黄山/宿州&/池州/浙江杭州/温州/宁波/绍兴/湖州/嘉兴/金华/丽水/衢州/舟山/台/江苏南京/苏州/张家港/吴江/镇江/太仓市/昆山市/吴江/常州/扬州/丹阳/无锡/徐州/连云港/扬州/南通/盐城/泰兴市/姜堰市/靖江市/兴化市/泰州/淮安/宿迁/如皋市/高邮市/江都市/仪征市/通州市/海门市/启东市/山东济南/青岛/德州/淄博/东营/潍坊/烟台/泰安/菏泽/临沂/枣庄/威海/济宁/日照/莱芜/滨州/聊城/江西南昌/九江/上饶/鹰潭/景德镇/&萍乡/新余/宜春/抚州/吉安/赣州等地区,西门子变频器维修,西门子直流调速装置维修,西门子触摸屏维修,西门子电源模块维修,整流单元维修,西门子逆变器维修,伺服驱动器维修,西门子驱动板维修
西门子S7-300PLC指示灯不亮维修模块通讯不上,西门子300PLC指示灯不亮维修模块通讯不上,西门子S7-300PLC电源灯不亮维修,BF、SF灯长亮维修,模块通讯不正常维修,输出端没有输出维修,不能通信维修。&西门子PLC300维修,通讯口坏维修。西门子S7-300PLC选型手册,PLC300说明书下载。西门子300PLC维修,西门子PLC300维修价格,低价S7-300维修厂家,可解决西门子PLC300故障:电源指示灯不亮,BF、SF灯亮,输出端没有输出,输入端不能控制,报错,程序错乱,不能通信等&&&&
&&&&S7-300&
&&&& 电源模板&
&&&&1 6ES7 307-1BA00-0AA0&
&&&&2 6ES7 307-1EA00-0AA0&
&&&&3 6ES7 307-1KA01-0AA&
&&&&4 6ES7 312-1AE13-0AB0&
&&&&5 6ES7 312-5BE03-0AB0&
&&&&6 6ES7 313-5BF03-0AB0&
&&&&7 6ES7 313-6BF03-0AB0&
&&&&8 6ES7 313-6CF03-0AB0&
&&&&9 6ES7 314-1AG13-0AB0&
&&&&10 6ES7 314-6BG03-0AB0&
&&&&11 6ES7 314-6CG03-0AB0&
&&&&12 6ES7 315-2AG10-0AB0&
&&&&13 6ES7 315-2EH13-0AB0&
&&&&14 6ES7 317-2AJ10-0AB0&
&&&&15 6ES7 317-2EK13-0AB0&
&&&&16 6ES7 318-3EL00-0AB0&
&&&& 内存卡&
&&&&17 6ES7 953-8LF20-0AA0&
&&&&18 6ES7 953-8LG11-0AA0&
&&&&19 6ES7 953-8LJ20-0AA0&
&&&&20 6ES7 953-8LL20-0AA0&
&&&&21 6ES7 953-8LM20-0AA0&
&&&&22 6ES7 953-8LP20-0AA0&
&&&& 开关量模板&
&&&&23 6ES7 321-1BH02-0AA0&
&&&&24 6ES7 321-1BH10-0AA0&
&&&&25 6ES7 321-1BH50-0AA0&
&&&&26 6ES7 321-1BL00-0AA0&
&&&&27 6ES7 321-7BH01-0AB0&
&&&&28 6ES7 321-1EL00-0AA0&
&&&&29 6ES7 321-1FF01-0AA0&
&&&&30 6ES7 321-1FF10-0AA0&
&&&&31 6ES7 321-1FH00-0AA0&
&&&&32 6ES7 321-1CH00-0AA0&
&&&&33 6ES7 321-1CH20-0AA0&
&&&&34 6ES7 322-1BH01-0AA0&
&&&&35 6ES7 322-1BH10-0AA0&
&&&&36 6ES7 322-1CF00-0AA0&
&&&&37 6ES7 322-8BF00-0AB0&
&&&&38 6ES7 322-5GH00-0AB0&
&&&&39 6ES7 322-1BL00-0AA0&
&&&&40 6ES7 322-1FL00-0AA0&
&&&&41 6ES7 322-1BF01-0AA0&
&&&&42 6ES7 322-1FF01-0AA0&
&&&&43 6ES7 322-5FF00-0AB0&
&&&&44 6ES7 322-1HF01-0AA0&
&&&&45 6ES7 322-1HF10-0AA0&
&&&&46 6ES7 322-1HH01-0AA0&
&&&&47 6ES7 322-5HF00-0AB0&
&&&&48 6ES7 322-1FH00-0AA0&
&&&&49 6ES7 323-1BH01-0AA0&
&&&&50 6ES7 323-1BL00-0AA0&
&&&& 模拟量模板&
&&&&51 6ES7 331-7KF02-0AB0&
&&&&52 6ES7 331-7KB02-0AB0&
&&&&53 6ES7 331-7NF00-0AB0&
&&&&54 6ES7 331-7NF10-0AB0&
&&&&55 6ES7 331-7HF01-0AB0&
&&&&56 6ES7 331-1KF01-0AB0&
&&&&57 6ES7 331-7PF01-0AB0&
&&&&58 6ES7 331-7PF11-0AB0&
&&&&59 6ES7 332-5HD01-0AB0&
&&&&60 6ES7 332-5HB01-0AB0&
&&&&61 6ES7 332-5HF00-0AB0&
&&&&62 6ES7 332-7ND02-0AB0&
&&&&63 6ES7 334-0KE00-0AB0&
赞助商连接
也不满意?产品主动找你!急 西门子300 331-7KF02-2AB0现在这两个这种AI模块SF亮红灯。不知是不是没有设置量程卡?可是它没有量程卡_百度知道
急 西门子300 331-7KF02-2AB0现在这两个这种AI模块SF亮红灯。不知是不是没有设置量程卡?可是它没有量程卡
我有更好的答案
量程卡在模块的侧面
300 ...入团申请书 敬爱的团支部:作为新世纪的青少年都有自己的目标和理想...关键是在有没有认真对待。我已经一步一步地向前迈进,达到目的之后,不会对...
其他类似问题
为您推荐:
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁每日登录:+1西币&+1积分
用户登录 |
密&&&&码:
记住用户名
下次自动登录
&&建议您只在个人私有的电脑上使用此选项。
绑定第三方账号登录&&
扫描二维码登录支持中心移动端
You are here:
CPU 315-2DP的SF亮红灯报...
手机登录找答案
热点活动:
已解决问题:
CPU 315-2DP的SF亮红灯报警
CPU&315-2DP的SF亮红灯报警,可能原因有哪些?谢谢解答。
产品版区:
悬赏分:10 | 解决时间: 08:42:18 | 提问者: -
问题ID:45757
SF灯常亮?一般原因:&1.模板的紧固螺钉未紧固;&2.前连接器紧固螺钉未紧固;&3.STEP中的组态与硬件设置不一致;&4.在STEP中设置了中断&5.连接传感器信号线断线。
提问者对于答案的评价:谢谢
最佳答案网友评论
最佳答案所描述的是S7-300系列I/O模板上SF灯亮的可能原因。&CPU&315-2DP的SF亮的原因,见kxo的回答。
评论者: -
主要是硬件故障和通讯故障
评论者: -
程序错误也可能。
评论者: -
更多相关问题
本版精华问答
等待您来回答
作者/最新回复
最后回复时间
这种情况我遇到过:1、下载程序时有些监控程序未关闭,所以下载的程序不完整,导致软件故障。2、所连接的网络中未分配合理的参数,如PROFINET网中其他站IP地址和MAC地址与CPU中的一同,3、解决办法下载程序时关掉其他监控,最好重新全部下载所有块,以防不统一。
& 21:29:48
主要有两类:&系统故障(硬件)——如:硬件组态与现场实际不符&编程错误(软件)——如:编程时你用的M存储器的地址超出了该型号CPU所允许的范围
& 21:31:37
硬件和软件编程错误都会导致SF。光看这个灯只能知道有问题,具体问题还得问诊断信息。
& 21:48:20
建议主要还是看程序部分&硬件组态和实际硬件是否一致,&如果一致,查看诊断缓冲区,查看具体错误原因,对症下药!
& 21:56:14
我上次遇到的单独调试CPU不行,后来加了硬件配置里的所有模块就不亮了,可以正常运行了。
& 08:44:15