请问农民怎么才能赢"赢乐最近有什么电子PT好玩的吗? "

查看: 4522|回复: 14
&发电机PT二次回路采用B相接地,C相比较方式&是什么意思?
该用户从未签到
一直没弄懂,哪位高手解说一下下.
特别是前段时间看到的,开口三角的一相接在另一组PT的B相上并接地,想知道原理啊。。。。。
该用户从未签到
等答案,想得到标准的答案~~!!!
该用户从未签到
但是我这发电机是10KV,并没有升压变压器,出口后直接就进10KV系统侧了。系统侧PT就直接从10KV侧PT引来的啊,难道也存在相位问题吗
TA的每日心情开心 13:41签到天数: 12 天[LV.3]偶尔看看II
有过这方面的讨论。。。
该用户从未签到
在下愚笨没看懂
这里有几张图
保护装置接线图.jpg (63.05 KB, 下载次数: 12)
12:45 上传
这是保护装置的电压回路接线图,我厂有两台发电机,其中一台3MW10KV用的就是这个装置,但实际我们这里的互感器接线并没有用这种接法。
互感器接线.jpg (37.05 KB, 下载次数: 0)
12:45 上传
用的这种接线法,在接地的地方好像经过了一个小击穿保险接地,2#PT的中性点应该也经过了击穿保险接地,到底是不是我也忘了,好在这里不问这个问题,只是想问这种接线法的原理,为什么要这样接。那不同等于2#PT的B相直接接地了的吗(如果那里没有经过击穿保险接地的话)?那B相对地不就没有了电压,或是对其A,C两相等于A,C两相各自对地的电压了吗?那还要B相做什么,不如直接引地线或中性线去算了?
发电机小间元件图.jpg (82.96 KB, 下载次数: 1)
12:45 上传
这是我们发电机小间的元件图,可以看出有两组电压互感器,两组电流互感器,一台励磁变压器,一个零序互感器。红线框内为小间内元件,蓝线框内为10KV配电室手车柜内元件。这小间里的电压互感器就是用的上图的接法。
望高手解答呀
:'( :'( :'( :'(
[ 本帖最后由 电工小虾米 于
12:50 编辑 ]
该用户从未签到
好想这里的大大们搞一次电工初级基础培训啊,小菜鸟我对于电流电压的什么相位啊相角啊简直不懂得一塌糊涂
该用户从未签到
回复 报纸 电工小虾米 的帖子
那你还没有弄明白这个PT 的功能是什么呢&&这个PT 是给同期检修重合闸用的&&当电厂出线没有电压负荷 电厂并网的时候 这个PT起不到 作用 只要合闸就可以& &但是如果线路带点的话就要寻找到合适的电压&&角度差 频率差&&这个时候那个PT 就是用来检测这些量的& &在微机里自动投切 了
该用户从未签到
这个PT应该是测保PT吧,进保护装置的丫,当然第二张图错了,第二张图里是两个PT,实际上是一个PT,只不过是有两组圈。跟第一张图是一样的,就是一个(组)PT两个(组)线圈的接法,只不过保护装置的图里开口三角形没接在另一组的B相上,而实际的接法是接在了B相上。
三楼所说发电机侧B相接地后就会与升压变压器高压侧同相位,但实际上从第三张图纸可以看到根本没有升压变压器。系统侧的PT电压就是从第三张图纸上的10KVIII段PT柜引来的。如何来的两侧电压相位会相差30度这一说呢?我发电机出口到10KV三段负荷基本就是该段上的高压电机所用。而该段进线柜基本没有电流。
顺便说一句,我们厂不是电厂,是个化工厂。如果大电网(110KV)停电的话,这小发电机是不可能开的。因为三汽锅炉没电没蒸气,当然不可能开了。
该用户从未签到
论坛里的高人们都到哪里去了啊
为什么就只见有人看没人回呢
该用户从未签到
坐沙发等答案!
【用户免费参会(限前20位)】100+潜在用户(燃机电厂,煤改气、天然气分布式项目)
50+EPC 设计院 成套设备商
时间:——1.19地点:北京
论坛负责:010-
&&&&&&&&广告直拨:
Copyright & 1999 - 2015 北极星电力网. All Rights Reserved &nbsp&nbsp&nbsp&nbsp客服邮箱:}