步科触摸屏通过plc控制变频器能否与西门子PLC虚拟在线连接?

目前国内流行用昆仑通泰或者威纶通触摸屏做项目,一方面价格便宜,另一方面编程简单。但西门子屏也经常会被用到,所以不得不学。简单写一下会用博图建立西门子触摸屏和S7300PLC的通讯。西门子触摸屏和PLC通讯大概分为以下四步:本教程以S7300PLC为例做一说明。第一步:组态PLC,设置通讯地址,建立通讯变量。第二步:组态触摸屏,建立与PLC的通讯。第三步:绑定变量,组态画面。第四步:模拟运行,工程下载。以下做一详细介绍。1. 组态PLC,设置通讯地址,建立通讯变量1) 打开博图软件,创建新项目,并命名为KTP900_S7-300。完成后点击项目视图。2) 西门子PLC硬件组态:插入CPU:CPU315-2PN/DP3) 打开PLC设备与网络视图,点击315CUP的网口1,为CPU设置IP地址。4) 创建变量表,并在变量表里面创建要通讯的变量。5) 点击PLC项目,编译并下载PLC项目(可以先仿真),如图配置号PG/PC接口,搜索到建立好的设备,并下载。2. 组态触摸屏并建立通讯1) 双击添加新设备,插入KTP9002) 点击确定按钮后,出现HIM组态向导,在PLC连接选项卡下,点击‘浏览’,选择刚才插入的PLC,并选择以太网接口,点击完成后进入触摸屏编程页面。3) 查看连接信息3. 绑定变量,组态画面双击根画面,用拖拽的方式在画面中添加变量。打开PLC中的变量列表,拖拽‘溢流阀压力设定’变量至画面区。在属性界面可以编辑本变量控件。4. 模拟运行,工程下载。1) 选中HIM项目,编译并下载,点击仿真按钮。如图所示,溢流阀设定控件中变为0.0,说明下载成功。下载不成功会显示#。2) 打开一个监控变量表,把PLC至于在线状态,改变溢流阀压力设定值为30.0,在仿真页面看此控件值也变为30.03) 同样的在仿真界面改变控件值为15.0 ,在监控表里面检查其值的变化。}
没有西门子触摸屏,用西门子触摸屏软件与PLC的通信步骤如下:IP:192.168.2.10255.255.255.0在S7-200SAMRT PLC上的设置:IP:192.168.2.1在西门子通触摸屏软件上的设置:HMI IP:192.168.2.10\ PLC IP:192.168.2.1访问点:S7ONLINE在电脑上设置访问点:这个软件就相当于触摸屏,HMI不做任何设置就行看下面的例子:S7-200 SMART PLC程序西门子触摸屏程序:启动后停止后没有西门子触摸屏用电脑软件也可以模拟HMI设备和PLC通信。发布于 2020-11-21 11:10}
信捷XC系列PLC通过主机端口与步科触摸屏进行连接时,使用RS232进行连接.默认的通信参数为19200bps,8位数据位,偶校验,1位停止位,PLC站号为1.工具/原料信捷XC系列PLC步科MT4414触摸屏方法/步骤1通过RS232连接PLC与触摸屏,连接方式如图2在触摸屏组态软件里面进行组态,如下图3设置触摸屏串口0的通信参数。4设置信捷PLC的通信参数,站号为1.5触摸屏支持读写PLC的寄存器如下图所示。END注意事项O代表八进制,D代表十进制。X,Y寄存器,在PLC地址为X1或Y1,对应组态里面的地址为X0.1或Y0.1经验内容仅供参考,如果您需解决具体问题(尤其法律、医学等领域),建议您详细咨询相关领域专业人士。作者声明:本篇经验系本人依照真实经历原创,未经许可,谢绝转载。展开阅读全部'); (window.slotbydup=window.slotbydup
[]).push({ id: '5572142', container: s, size: '580,90', display: 'inlay-fix' }); })();}

我要回帖

更多关于 触摸屏通过plc控制变频器 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信