首先,不知道你UPS的品牌,所以不知道功率因素.那么就按照一般的配置算吧。按照UPS功率因素0.8,额定电压480V。480V/12V=40节电池(必须配置40节电池,或者40节的倍数并联)公式:1小时的电池配置(AH)=UPS功率*0.8/电池额定电压200000*0.8/480=333.33(AH)所以,200KVA的UPS1小时大约是需要333AH的电池的电池40节,或者166.66的电池2组并联,这是满载情况下的电池配置。你150AH的80节,就是2组并联,就是300AH的电池。负载80%大概也就是1小时左右吧。估计给你配置的人,就是帮你配1小时的电池。一般配电池,都是按照满载去配(可高不可低)那样比较安全。因为要考虑到将来添加设备。
已赞过已踩过你对这个回答的评价是?评论
收起
展开全部一个简单的公式:(后备电池容量*电池电压*电池只数)/(UPS容量*功率因数)=后备时间照你的条件可以得出:(300AH*12V*40只)/(200KVA*0.8功率因数*80%)=1.125小时当然,还有其他很多因数,这个公式就是个参考,也差不多就这么多了。展开全部估算值是 ((12×150×80)/200k)*0.6
新电池大概20分钟左右吧。精确的计算需要功率因素和这个功率因素下UPS转换效率。
展开全部精确计算需要你电池的放电曲线图,和你ups的终止电压,粗略计算12×150×80/200k,大概40分钟左右,实际值比这个要低。展开全部不知道你的满意答案怎么来的.按你这个配置30分钟都达不到 还1小时就满意答案了.....真二~!