差动保护测求相位裕量为60时的k的值时什么时间停止差动保护?

    运行中的主变压器在什么情况下停用差动保护?

答:变压器在运行中有以下情况之一时应停用差动保护:
(1)差动保护二次回路及电流互感器回路有变动或进行校验时。
(2)继电保护人员测定差动回路电流向量及差压。
(3)差动保护互感器一相断线或回路开路。
(4)差动回路出现明显的异常现象。
(5)差动保护误动跳闸后。

  • 答:(1)适当增大电流互感器变比。(2)将两组同型号电流互感器二次串联使用。(3)减少电流互感器二次回路负载。(4)在满足灵敏度的前提下,适当提高动作电流。(5)对新型差动继电器可提高比率制定系数等。...

  • 答:设置差动速断元件的主要原因是:为防止在较高的短路水平时,由于电流互感器饱和产生高次谐波量增加,产生极大的制动量而使差动保护拒动,因此设置差动速断元件,当短路电流达到4~10倍额定电流时,速断元件...

  • 答:(1)必须进行带负荷测相位和差电压(或差电流),以检查电流回路接线的正确性。1)在变压器充电时,将差动保护投入。2)带负荷前将差动保护停用,测量各侧各相电流的有效值和相位。3)测各相差电压(或差电流)。(2)变...

  • 答:(1)差动保护各侧电流互感器同型(短路电流倍数相近,不准P级与TP级混用)。(2)各侧电流互感器的二次负荷与相应侧电流互感器的容量成正比(大容量接大的二次负载)。(3)各电流互感器的饱和特性相近。(4)二次回路...

}