隔爆产品最大实验安全间隙和最小点能量是什么?

1、 常用的防爆形式有哪些?分别适合哪些情况?

根据IEC标准,爆炸性气体危险场所可分为0区,1区和2区.所谓0区是指在正常情况下, 爆炸性气体混合物连续地或长时期地存在的场所;1区是指在正常情况下,爆炸性气体混合物有可能出现的场所;2区是指在正常情况下,爆炸性气体不可能出现或即使出现也只是短时间存在的场所.因此,0区是最危险的场所,对0区的防爆要求也是最为严格的必须要求达到本质安全型ia级.1区比0区要求相对要弱,可以是本质安全型(ia与ib均可),还可以是隔爆型, 可以是增安型,还有几种不常用,但也可以做为1区的防爆,分别是:正压型、充油型、充沙型、浇封气密型。除此以外,还可以是专门设计的防爆型式。针对2区,可以是防爆要求最弱的无火花型,当然,满足0区和1区防爆要求的防爆型式都可以拿来用。有一点需要注意的是:不管什么型式的设备,均需国家防爆检测部门的核证,取得防爆证书,方可使用。

2、 在什么时候我需要采用本安系统?

针对于防爆性气体的防爆型式有多种分别可以用0区,1区和2区来去分 。0区防爆的要求是最严格的,它只允许使用本安型式。在1区和2区,如果能使用本安型式也是再好不过的了。另外,本安型式构成简单,对现场设备不需要采取过多达到防护措施(还需要防爆证书),这对如热电阻,开关等“简单设备”来讲,本安型式的优点尤为明显。因此,本安系统目前被人们接受和喜爱。安全栅作为本安系统关键组成部件,越来越被人所关注。随着国内的联合取证慢慢被国际流行的参量取证所取代,工程师对安全栅的直接选型成为了可能。这也间接的加速了本安系统在国内的应用。

3、安全栅是靠什么来防爆的?

本安系统在国内越来越受人关注,作为其主要 构成部件的安全栅也被人们所认识。那么,安全栅是靠什么来防爆的呢?控制能量,控制能量是安全栅防爆的法宝,不管是齐纳安全栅还是隔离式安全栅都是通过控制能量来达到防爆规定的要求的。齐纳安全栅,从名字上我们知道齐纳安全栅其主要构成元件是齐纳管,也叫稳压二极管。但齐纳二极管只能把电压值控制住,那么构成电能的第二要素的电流由什么元件控制呢?电阻,具备一定功率承受能力的电阻在这里充当了限流的作用,使安全栅输向危险区域的电流始终控制在一个允许的范围内,从而达到了本安。 那么隔离安栅是靠什么来控制能量的呢?脉冲变压器是隔离安全栅隔离能量的主要部件有了它以后流向危险区的能量才会被控制住。

4、我该用隔离安全栅还是齐纳安全栅?

一般来讲,齐纳安全栅选型容易,不易损坏,对原系统结构要求改动的地方比较少,优点比较明显。齐纳安全栅的防爆原理是用齐纳二级管控制输出电压,用电阻限制输出电流,电路相对简单。在正常工作时,齐纳安全栅相当于两个电阻串入电路,因此对系统结构无须作改动。另外,齐纳安全栅由于无信号的转变,对原信号精度也没有影响。隔离安全栅是以高频作为基波,将信号进行调制解调,信号有了变动,精度会受到安全栅电路的影响。隔离安全栅由于具有高频震荡电路,将产生出射频干扰,对系统不利,而且隔离安全栅也比较容易损坏。但隔离安全栅不需要本安接地,这是它比齐纳安全栅优越的地方。价格方面,齐纳安全栅要比隔离的便宜很多,这在需要使用很多安全栅的场合,齐纳安全栅的价格优势明显体现了出来。

5、我该如何确定安全栅的参数?

安全栅选型在安全栅的使用中比较关键,选择正确的安全栅是保证系统防爆的基础。安全栅选型要保证以下两点:

第一, 要保证系统的工作正常,需要根据系统的参数,确定安全栅的参数,齐纳安全栅主要看工作电压,最高工作电压,端电阻等参数,隔离安全栅主要看可以达到的精度。当然,无论齐纳安全栅还是隔离安全栅,要考虑的还后工作环境,如使用温度,湿度,还有安装方式是否便于现场安装等等。

第二, 要根据需要防爆的区域,是0区,1区还是2区,来确定需要达到的防爆等级,最后可以确定是用ia级的还是ib级的安全栅。

6、使用安全栅的时候我该注意些什么?

本安系统除了要选择合适的安全栅外,使用的时候要注意以下几个方面:

第一、 要注意线缆和现场设备的容抗和感抗,本安防爆是系统防爆,除了安全栅需要达到所需的 防爆等级外,线缆和现场设备的蓄能也是一个关键问题。特别是在参量认证替代系统认证后,工程商尤其要注意这个问题。

第二、 要注意本安接地,齐纳安全栅需要本安接地,接地电阻应小于1。

第三、 本安线缆与非本安线缆应分开敷设在不同的线槽里。并应有明显标识。

第四、 更换时应注意断电。

7、现场总线为什么在石化行业中很难被采用?

现场总线以其构成简单,容易扩容,节省成本等优点深受工程师们的喜爱。但在石化行业中却不容易被推广开,究其原因,主要有以下几方面:第一,石化行业有70%-80%的危险区,防爆问题是石化自动化首要考虑的问题。安全栅是控制现场能量的有效部件,但也有此制约了总线设备的容量。使现场总线的主要优点得不到体现。第二,由于现场的特殊性,现 场设备不能带电维护也制约了现场总线的发展 。第三,具有防爆功能的智能仪表还未普及也是现场总线在石化行业中得不到很好发展的原 因之一。第四,国内DCS系统日趋成熟也使处于发展阶段的现场总线在石化行业中处于劣势,石化自动化系统如果全线崩溃,将带给企业巨大的损失,这更决定了石化行业采用故障不会波及其它设备,而且比较成熟的DCS系统了。隔离式安全栅当然现场系统的优点已为人们接受在石化行业的应用也将是早晚的事情,这要靠FCS厂家和其他相关行业企业的努力。

}

FBD系列矿用隔爆型压入式对旋轴流局部通风机(以下简称通风机),是由淄博金河风机有限公司在总结国内现有对旋式轴流局扇结构与技术性能的基础上进行研制、生产的新一代用途广泛的新型节能局部通风机。该产品具有结构合理、规格、效率高、节能效果明显、噪音低、送风距离远等特点。根据不同的通风阻力要求,即可整机使用又可分级使用,从而减少通风时间,节约能源。巷道长度在2000m以内可不移动通风机正常送风,减少了工人的劳动强度,节约通风时间,是煤矿井下局部通风的理想设备。同时,它亦可用于冶金、有色、黄金、化工、造船和陶瓷业等高压通风场合。

FBDNo8.0/2×75kw对旋风机结构特征为矿用隔爆型、对旋、消声、轴流式,主要用于具有甲烷气体爆炸性危险的煤矿井下,可供煤矿采掘工作面的中长距离通风。同时也适用于其他矿山的局部通风场合及各种隧道通风。

1) FBDNo8.0/2×75kw对旋风机主要用于具有甲烷气体爆炸性危险的煤矿井下,安装在进风巷道中,与正压风筒配套使用,作压入式通风;

4) 湿度不大于95%(25时)。

FBDNo8.0/2×75kw对旋风机执行MT222《煤矿用局部通风机 技术条件》和Q/ZFJ002FBD系列矿用隔爆型压入式对旋轴流局部通风机》标准

FBDNo8.0/2×75kw对旋风机是系列化产品,规格、品种,详细请见通风机技术性能及外形安装尺寸表(1)

5、FBDNo8.0/2×75kw对旋风机型号的组成及其代表意义

名称:矿用隔爆型压入式对旋轴流局部通风机

F――表示通风机;B――表示隔爆型;D――表示对旋;№6.3――表示叶轮直径为6.3dm

2――表示2台电动机;22――表示每台电动机功率为22kW

2) 通风机型号表示方法

×30,kW代表单台电机功率,2代表电机台数为2台,机号,X#代表叶轮直径的分米数 FBD字母分别代表:通风机、防爆型、对旋式

6、FBDNo8.0/2×75kw对旋风机和电动机的防爆型式、防爆标志

通风机的防爆型式为:隔爆型,防爆标志:ExdⅠ

电动机的防爆型式为:隔爆型,防爆标志:ExdⅠ

2) 安设FBDNo8.0/2×75kw对旋风机的基础应牢固,四周无淋水。通风机的进风口边缘离地面或顶壁的高度应不小于0.3m

3) FBDNo8.0/2×75kw对旋风机配用风筒应能承受通风机的高压力。

4) FBDNo8.0/2×75kw对旋风机即可放在巷道底板使用,也可悬挂在巷道壁上使用。当放在巷道底板上使用时,风机的吸风口(集流器端)不能浸在水或水泥中。

FBDNo8.0/2×75kw对旋风机设计使用寿命不少于5年,次大修前的安全运转时间为13000小时。

FBDNo8.0/2×75kw对旋风机本产品设计合理,具有防爆合格证和“MA”安全标志准用证,其配套电机也具有该2证,属于隔爆型安全产品。

本产品对环境无任何污染,属于高效节能产品。

二、FBDNo8.0/2×75kw对旋风机的结构特征与工作原理

FBDNo8.0/2×75kw对旋风机系轴流式局部通风机和外包覆式消音器的组合体,二级对旋式通风机主要由集流器、进气消音器、Ⅰ级主机、Ⅱ级主机、消音扩散器等五部分组成(见图1)。三级对旋式通风机主要由集流器、进气消音器、Ⅰ级主机、Ⅱ级主机、Ⅲ级主机、消音扩散器等六部分组成。四级对旋式通风机主要由集流器、进气消音器、Ⅰ级主机、Ⅱ级主机、Ⅲ级主机、Ⅳ级主机、消音扩散器等七部分组成)

短距离通风时,可采用分级使用的方法,从而减少通风电耗,节约能源。

FBDNo8.0/2×75kw对旋风机每级均由额定功率相同的隔爆电机驱动,叶轮直接装在电动机的轴伸上,相邻级间叶轮旋转方向相反。气体进入级叶轮获得能量后,经级叶轮加速后再经级叶轮或第四级叶轮加速将其排出。后级叶轮兼备着普通轴流式通风机中静叶的功能,在获得整直圆周方向速度分量的同时,增加气流的能量,从而达到比普通轴流式通风机更高的风压和效率。

FBDNo8.0/2×75kw对旋风机本公司生产的矿用隔爆型压入式对旋轴流局部通风机采用新研制的专利技术《对旋式轴流通风机叶轮组合》,还采用了国内新专利技术《自动切换装置》,见图4

专利产品《自动切换装置》安装在风机出风口,自动实现主辅风机闭锁,当主风机运行时,在风压作用下,主风机自动切换装置自动打开,副风机自动切换装置自动关闭。

3、FBDNo8.0/2×75kw对旋风机的主要部件及其工作原理、工作特性

FBDNo8.0/2×75kw对旋风机主要由集流器、主机体和扩散器4个主要单元组成。

集流器由弧形集流口和导流罩构成,其主要作用是降低气流的局部阻力损失,为主机体创造良好的进气条件;

主机体由机壳、叶轮和隔爆电机等主要部件组成。机壳是其承载主体,主要作用是保证叶轮和电机的正常运转,同时兼起消声器的作用。叶轮是主机产生风流的核心部件,电机是使叶轮旋转的动力部件。其工作原理是,进入主机体的风流沿轴向流进叶轮,经其加速后方向发生偏转后流入下一单元;

扩散器由扩散筒和导流罩构成,主要作用是降低气流的出口局部阻力损失,提高通风机的有效做功能力,风流通过它沿轴向排出通风机,同时兼起后消声器的作用。

1、FBDNo8.0/2×75kw对旋风机的性能参数、结构及安装尺寸见附表。通风机的防爆型式为:隔爆型,防爆标志:ExdI

2、FBDNo8.0/2×75kw对旋风机由集流器、主机体、电动机、扩压器等部分组成,机体及结构件均采用钢板焊接而成,电动机与叶轮采用直联方式,传动可靠,整机结构简单紧凑,坚固耐用,使用安全,维修方便。

3、FBDNo8.0/2×75kw对旋风机电动机采用YBF2系列风机用隔爆型三相异步电动机,电压等级为:380V/660V660V/1140V,符合GB3836.1《爆炸性气体环境用电气设备第1部分:通用要求》;GB3836.2《爆炸性气体环境用电气设备第2部分:隔爆型“d”》的要求,防爆型式为:隔爆型,防爆标志:ExdI

4具有风压高、风量大、效率高、噪音小、送风距离远等特点。

1、FBDNo8.0/2×75kw对旋风机由两台或多台工作电机组成,相邻叶轮按相对方向旋转。即两级叶片数互为质数。空气由一级叶轮获得能量经二级叶轮增压后送出。二级叶轮除了增加气流能量外,还兼备普通轴流通风机中的静导叶功能,在获得导向整直圆周方向速度分量的同时,理顺了气流冲击,增加了气流能量,减少了尾迹涡流,降低了噪音。

2、在风机性能曲线范围内全工况过程中,改善了风机性能,两级叶轮轴功率平衡,大功率相等。重点解决了:原对旋风机中的两级叶轮轴功率不平衡,在管道阻力增大时,级轴功率速度增大导致本级叶轮的轴功率过大易烧毁电机。

3、在各种工况下,风压较平缓,喘振现象微小,在风压高、小流量区域同样运行平稳,在井下送风距离远,对复杂巷道适应性强。重点解决:原对旋风机效率低、能耗大、噪音高等问题。

4、新型自动切换隔爆对旋轴流局部通风机凸显风压高,送风距离长,切换方便等优点。重点解决:局部通风机管理中“四全”、“三专”、“两闭锁”、“一切换”的要求。

FBDNo8.0/2×75kw对旋风机的主要技术性能参数有:风量Q、全压P、全压效率η、噪声LA、转速n等,其它参数详细情况参见性能参数表。

FBDNo8.0/2×75kw对旋风机的性能曲线,是根据GB/T《工业通风机用标准化风道进行性能试验》规定制作标准风道,进行性能测试,并换算成温度t=20℃,密度ρ=1.2

}

维修电工技术理论比武选拔试题姓名:___________ 一?选择题(2X25)

1. 煤矿井下的低压不应超过(A)。

2. 巷道中同一侧敷设的高压、低压电缆间距为(A)

3. QC83-120磁力启动器的主触头开距为(B)

4.660 V网路中绝缘电阻不小于

5. 井下远距离控制电压不应超过

B 127 V (B)时,漏电继电器正常运行

6. 防爆电气设备人井前应由指定的经矿务局考试合格的(B)检查其电气设

备的防爆性能,并取得合格证,方准人井。

A专职电212 B电气防爆检查员

7. 电缆护套穿入进线嘴长度一般为(B)o

8. 同一部位的螺栓、螺母(B)应一致,平垫圈、弹簧垫圈的规格应与螺栓直径相符合,紧固用的螺栓螺母应有防松装置。

9. 隔爆接合面的表面粗糙度不应大于(B)o

10. 用螺栓固定的隔爆接合面,其紧固程度应以(C)不松动为合格。

A螺栓B严密C压子弹簧垫圈

11. 电缆芯线的连接严禁绑扎,应采用(B)o

A直接对接B压紧或焊接

}

我要回帖

更多关于 隔爆电气设备间隙的作用是什么 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信