S7-200 PLC编程题 循环显示数字?

本文介绍了如何通过VB程序读取以太网通讯中PLC S7-200智能的数字输入状态?的处理方法,对大家解决问题具有一定的参考价值,需要的朋友们下面随着小编来一起学习吧!

我熟悉PLC编程,但我正在开发一个PC接口,我需要读取数字输入的状态以便进一步处理。

I需要帮助建立西门子S7-200智能PLC和我的Windows应用程序之间的以太网通信(我将在Visio Studio-2012中开发)。

到目前为止,我已经尝试了一些像libnodave和SNAP7这样的免费程序库,但还没有成功。

如果您想了解更多信息,您应该在德国PLC论坛 。

您也可以联系JochenKühner获取更多信息。

但是还有更多关于您的代码的信息(等等)需要。

这篇关于如何通过VB程序读取以太网通讯中PLC S7-200智能的数字输入状态?的文章就介绍到这了,希望我们推荐的答案对大家有所帮助,也希望大家多多支持IT屋!

}

西门子S7-200 PLC左移、右移指令编程


S7-200的左、右移位指令的梯形图编程格式如图10-5.1所示。
梯形图中的SHL B为移位指令标记,其中:
SHL: SH为移位标记,L为左移(R为右移):
B:字节指令标记(W为16位字,WD为32位双字);
IN:需要移位的存储器地址;
OUT:结果存储器地址。
S7-200的移位指令具有如下特点:
    ——利用移位指令( MOV)将需要移位的数据移动到结果存储器中,见图10-5.1 (b)。如果仅需要对指定存储器内容移位、且执行结果仍然保存在原存储器中,则不需要执行本步骤,见图10-5.1 (a)。
    ②S7-200执行移位指令时,将数据被移出后的“空位”自动补入状态“0”。
    ④移位位数N-般不应超过移位数据本身的长度(字节操作为8,字操作为16,双字操作为32),如果超过数据本身的长度,则需要进行“取余”处理。例如:对字节数据指定移动12位时,实际移动为4位(12除以8后取余数4);当N为0时,不进行移位操作,同时系统标志寄存器SMl.0被置“1”状态。
  2.循环左移、循环右移指令
  S7-200的循环左、右移位指令的梯形图编程格式如图10-5.2所示。
  梯形图中的ROL B为移位指令标记,其中:
  B:字节指令标记(W为16位字,WD为32位双字);
  IN:需要移位的存储器地址:
  S7-200的移位指令可以将被移出的数据从另一端依次返回到移出数据后的空位上,实现数据的循环移动。其他特点与“左、右移位”指令相同。
  利用移位寄存器指令,可以将来自寄存器外部的二进制位信号( DATA),按照规定的方向逐步移入寄存器内。S7-200移位寄存器的梯形图编程格式如图10-5.3所示。
    N:移位寄存器的长度与移位方向,正数为左移,输入从最低位移入移位寄存器;负数为右移,输入从最高位移入移位寄存器。
    为了保证数据在每次“使能”输入信号到来时只移动一位,“使能”输入应使用边沿指令。