怎么安装氧气气体探测器

一家专业从事工业自动化、安防環保领域的科技型公司

公司致力于环保监测监控系统、土壤水质监测监控系统、气体安全检测系统、消防产品、个人安全卫生防护用品、實验室分析仪器等产品的研发生产、销售与应用客户遍布于石油石化、冶金制造、煤炭矿业、电力电信、医药、染化、消防、企业院校實验室以及市政燃气等行业...

}

    安装部位应符合本规程第3.2.15条的要求可燃气体报警控制器在墙上安装时,其底边距地面高度宜为1.3~1.5m其靠近门轴的侧面距墙不应小于0.5m,操作面应有1.2m宽的操作距离;落地安裝时其底边宜高出地面0.1~0.2m。可燃气体报警控制器应安装牢固不应倾斜;安装在轻质墙上时,应采取加固措施

    1.探测器在即将调试时方鈳安装,在调试前应妥善保管并应采取防尘、防潮、防腐蚀措施。

    2.应安装牢固与导线连接必须可靠压接或焊接。当采用焊接时不应使用带腐蚀性的助焊剂。

    3.探测器连接导线应留有不小于150mm的余量且在其端部应有明显标志。

    4.穿线孔宜封堵安装完毕的探测器应采取保护措施。

    1.配线应整齐不宜交叉,并应固定牢靠;

    2.电缆芯线和所配导线的端部均应标明编号,并与图纸一致字迹应清晰且不易退色;

    3.端孓板的每个接线端,接线不得超过2根;电缆芯和导线应留有不小于200mm的余量;

    4.导线应绑扎成束;导线穿管、线槽后,应将管口、槽口封堵

    当安装在墙上时,其底边距楼地面高度宜为1.3~1.5m;安装牢固不倾斜;连接导线应留有不小于150mm的余量,且在其端部应有明显标志

    1.系统中使用36V以上交直流电源设备的金属外壳应有接地保护,接地线应与电气保护接地干线(PE)相连接

    2.接地装置施工完毕后,应测量接地电阻並作记录。其接地电阻应小于4Ω

    1.输入模块、输出控制模块距离信号源设备和被联动设备不宜超过20m;当采用金属软管对连接线作保护时,应采用管卡固定其固定点间距不应大于0.5m。

    2.阀门、风机等设备的手动控制装置应按手动报警触发装置的要求安装;声光报警装置应安装在距地面3m左右,无遮挡的地方

}

我要回帖

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信