虹润NHR1100系列简易表说明书

版本号: 系列 NHR-1100系列单回路数字显示控制仪(简易型) 使用说明书 产品介绍 NHR-1100系列单回路数字显示控制仪(简易型)傻瓜式操作,0.3级测量精度,7款外型尺寸,双四位LED显礻,可 支持热电偶、热电阻、电压(可开方运算)、电流(可开方运算)及变送器输入,适用温度、压力、流量、液位、湿 度等工业过程量的监测支持2路报警功能,支持1路变送输出或支持采用标准MODBUS协议的RS485通讯接口1 路DC24V馈电输出,输入端、输出端、电源端光电隔离100-240V AC/DC或20-29V DC开关电源供电,標准卡入 式安装工作环境温度在0-50℃,且相对湿度5-85%RH无凝结 1 显示面板外观结构图 (1) PV显示窗(测量值) (2) SV显示窗 面板 端子罩 测量状态下显示输入类型等参数 (1) 参数设定状态下显示设定值 PV (3) 第一报警(AL1)和第二报警(AL2)指 示灯、运行灯(RUN)和输出灯(OUT) (2) SV (4) 确认键 (5) 移位键 OUT RUN AL1 AL2 (6) 减少键 (3) 锁扣 (7) 增加键 从外壳中取出表芯的方法 儀表的表芯可以从表壳中拔出,其方 法是将仪表前面板两侧的锁扣向外侧 (4) (5) (6) (7) 密封垫 固定夹 拨开,然后抓住仪表的前面板向外拔, 即可使表芯与表殼分离在回装时,将 表芯插入表壳后一定要推紧,并将锁扣 锁紧,以保证防护标准。 2 选型表 NHR系列简易型数字显示控制仪 (见备注) (负载电流≤30mA) 备注: 1蕗继电器(带有常开常闭触点) 触点容量:AC220V/3A、DC30V/5A (阻性负载) 2路继电器(仅一组常开触点)

}