近期配电房有嗡嗡嗡的声音发出,请问是什么原因导致的


· TA获得超过9.2万个赞

变压器的声音異常无外乎以下几点:

1当有大容量的动力设备起动时,负荷变化大使变压器声音增大。如变压器带有电弧炉、可控硅整流器等负荷时由于有谐波分量,所以变压器的声音也会变大

2,过负荷:使变压器发出很高而且沉重的“嗡嗡”声

3,个别零件松动:如铁芯的穿芯螺丝夹得不紧使铁芯松动,变压器发出发出强烈而不均匀的“噪音”

4,内部接触不良或绝缘有击穿,变压器发出放电的“劈啪”声

5,系统发生铁磁谐振时变压器发出粗细不匀的噪音。

6系统短路或接地,通过很大的短路电流使变压器发出很大的噪音。

“看到变壓器出线接头处闪火花 而关了电阻炉变压器就正常了”这是明显接线端子的松动而引起的,应及时停电处理好接触不好的部位

另外变壓器正常运行时,一般有均匀的嗡嗡声这是由于交变磁通引起铁芯振动而发出的声音。如果运行中有其它声音则属于声音异常。

本着噪声治理的三个原则隔离变压器嗡嗡响即从声源、传播途径、影响体三个方面解决,我们需要在声源(配电房变压器)采取隔声罩、减振器治理技术在传播途径上,采取吸声材料、加强墙面的隔声防治声音的外漏,从影响体上也可以采取加强隔声措施,减少声源传播噪聲的分贝量


· 闲而无事玩知道,不为名姓常健脑

变压器响大多是变压器叠片过松所致。在交流电每秒一百次的磁场变化中产生大振动所以发声

解决办法,1折开重新叠片2用胶灌封。


· 贡献了超过182个回答

1、为减小变压器通过振动传播的结构噪声,对机组采取高效低频隔振處理

2、汇流联排的软连接处理。对硬性安装的低压母线排出线槽架铜排电磁噪声振动有可能通过联排向建筑结构传播,降噪处理中间需要将它改成软线连接

3、墙面及顶面合理设置高效吸音材料,表面采用铝合金穿孔吸音板饰面

变压器低频噪声治理方法:

这属于变压器低频噪声。

1、减小变压器通过振动传播的结构噪声对机组采取高效低频隔振处理,可以把振动传递率控制到0.2%以下

2、汇流联排的软连接处理。对硬性安装的低压母线排出线槽架铜排电磁噪声振动有可能通过联排向建筑结构传播,降噪处理中间需要将它改成软线连接

3、接地铁片的软连接处理。接地铁片与变压器有固定的硬连接变压器原本的振动会由铁片将振动传导至水泥中钢筋并产生低频噪声,所鉯也需要将它改成软连接

4、母线桥架也与变压器硬连接,也需要在桥架处做减振处理

为了保证有效降低变压器噪声,有时候需要采取強化措施即对变压器房进行隔音处理,主要从门窗、通风换气口、地面三个方面入手通过使用隔音门窗、消声筒、浮筑楼板减振垫等隔音产品达到隔音降噪效果。

下载百度知道APP抢鲜体验

使用百度知道APP,立即抢鲜体验你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。

}

配电箱有嗡嗡的类似耳鸣的声响咋回事?

贴近了听,又听不出具体位置声音不算很大。是哪出毛病了吗?

}

    变压器正常运行时交流电通过變压器的绕组,在铁心里产生周期变化的磁力线引起自身周期性的振动发声,这种响声是均匀的“嗡嗡”声但是发出异常声音却是由於外部原因或内部故障所引起的,应及时判断并查出其原因

    根据运行经验,产生异常声音的原因较多发生的部位也不同,只能不断积累经验才能作出合乎实际的判断。下面举几个常见例子

    (1)过电压(如中性点不接地系统单相接地、铁磁共振等)引起。

    (2)过电流(如过负荷、大动力负荷起动、穿越性短路等)引起这种原因引起的声音与上一种相同,声音比原来大均是“嗡嗡”声,无杂音但囿时也可能随负载的急剧变化,呈现“割割割、割割割”突击的间歇响声此声音发生时,变压器的指示仪表(电流表、电压表)的指针哃时动作易辩别。

    (3)夹紧铁芯的螺钉松动引起这种原因能造成非常惊人的锤击和刮大风之声,如“叮叮当当”和“呼……呼……”聲等但此时指示仪表均正常,油色、油位、油温也正常

    (4)变压器外壳与其他物体撞击引起。这是因为变压器内部铁芯的振动引起其怹部件的振动使接触处相互撞击。如变压器上装控制线的软管与外壳或散热器撞击时会呈现出“沙沙沙”的声音,有连续较长、间歇嘚特点变压器各部分不会呈现异常现象。这时可寻找声源在最响的一侧用手或木棒按住,再听声音有何变化以判别之

    (5)外界气候影响造成的放电声。如大雾天、雪天造成套管处电晕放电或辉光放电呈现“嘶嘶”或“嗤嗤”声,夜间可见蓝色小火花

    (6)铁芯故障引起。如铁芯接地线断开时会产生如放电般的劈裂声铁芯着“火”也会造成不正常鸣音。

    (7)匝间短路引起因短路处局部严重发热,使油局部沸腾发出“咕噜、咕噜”般似水开了的声音。这种声音特别要注意

    (8)分接开关故障引起。分接开关接触不良局部发热也會引起象绕组匝间短路时发生的那种声音。

    引起变压器发出异常声音的原因既繁多又复杂,以上仅举出几例为了及时发现故障,应加強对变压器的巡视检查


变压器正常巡视检查项目有:

是否充满油变压器外壳是否清洁、有无渗漏,防爆管是否完整无裂纹;

    (3)绝缘套管是否清洁、有无裂纹、有无打火放电引线接头是否良好、有无过热现象;

    (4)冷却系统是否正常,呼吸器是否畅通吸潮剂有无潮解;

    (5)负载及有载调压装置的运行是否正常,分接开关的位置是否符合电压的要求

}