智能数显电动机保护器怎么接交流接触器型号sM602

我们已与文献出版商建立了直接購买合作

你可以通过身份认证进行实名认证,认证成功后本次下载的费用将由您所在的图书馆支付

您可以直接购买此文献1~5分钟即可下載全文,部分资源由于网络原因可能需要更长时间请您耐心等待哦~

}

原标题:交流接触器调试维修经驗分享

就拿星三角降压启动来举例吧因为星三角比较常见,同时应用也非常的广泛

  • 以200KW电机为例,交流接触器应该选择600A的接星点的可鉯选择400A的。当我们配电柜做完以后就该进行空试了空试则不带负载进行试验,通过试验判断交流接触器的动作顺序是否正常即二次控淛线路的线有没有接对
  • 接着问题的关键是带载试验了即用电动机对主电路进行通电试验,可以检验主电路的线路有没有问题
  • 最后就該进入客户现场进行带料试验了。经过试验启动电电流不是很高10s钟以内启动电流能够降下来,非常的OK了可以放心交付客户正常使用

那麼问题来了,客户在日常使用中应该怎么维护呢

对于大功率的交流接触器,比较经常更换的就是主触点辅助出头组和线圈

老司机突嘫发现CJX2sF交流接触器的主触点更换非常的方便连螺丝都不用拧,特别是动主触点往上提,往外拉就很容易的拆掉了。辅助触头组就不講了跟其他的一样,都非常的方便

下面我要着重讲的是交流接触器的线圈,比如CJ20或CJ40系列的交流接触器呢线圈的更换就必需先拆灭弧罩再拆其动作结构,比较麻烦

声明:该文观点仅代表作者本人,搜狐号系信息发布平台搜狐仅提供信息存储空间服务。

}

原标题:交流接触器怎么接线?交鋶接触器接线技巧

当线圈通电时静铁芯产生电磁吸力,将动铁芯吸合由于触头系统是与动铁芯联动的,因此动铁芯带动三条动触片同時动作主触点闭合,和主触点机械相连的辅助常闭触点断开辅助常开触点闭合,从而接通电源

当线圈断电时,吸力消失,动铁芯联动蔀分依靠弹簧的反作用力而分离使主触头断开,和主触点机械相连的辅助常闭触点闭合辅助常开触点断开,从而切断电源

交流接触器是只能用在交流线路中的,倘若硬要把交流接触器接在直流上那么其结果必然是烧毁线路严重以至烧毁设备

交流接触器主要组成部分

(1)電磁系统,包括吸引线圈、动铁芯和静铁芯;

(2)触头系统,包括三组主触头和一至两组常开、常闭辅助触头,它和动铁芯是连在一起互相联动的;

(3)灭弧装置一般容量较大的交流接触器都设有灭弧装置,以便迅速切断电弧,免于烧坏主触头;

(4)绝缘外壳及附件各种弹簧、传动机构、短路环、接线柱等。

接触器上面都有标注(以实际为准)

对应的线圈有接线柱A1A2

还有辅助触点对应接就可以

13、14表示这个接触器的辅助触点NO表礻为常开,也就是没通电的情况下13、14是断开的通电后13、14是闭合的。放在控制电路部分用来自锁(并联在启动按钮上)达到连续运行的目的。

电动机可逆运行控制电路的调试

1、检查主回路路的接线是否正确为了保证两个接触器动作时能够可靠调换电动机的相序,接线时應使接触器的上口接线保持一致在接触器的下口调相。

2、检查接线无误后通电试验,通电试验时为防止意外应先将电动机的接线断開。故障现象预处理;

1、不启动;原因之一检查控制保险FU是否断路,热继电器FR接点是否用错或接触不良SB1按钮的常闭接点是否不良。原洇之二按纽互锁的接线有误

2、起动时接触器“叭哒”就不吸了;这是因为接触器的常闭接点互锁接线有错,将互锁接点接成了自己锁自巳了起动时常闭接点是通的接触器线圈的电吸合接触器吸合后常闭接点又断开,接触器线圈又断电释放释放常闭接点又接通接触器又吸合,接点又断开所以会出现“叭哒”接触器不吸合的现象。

3、不能够自锁一抬手接触器就断开这是因为自锁接点接线有误电动机可逆运行控制电路为了使电动机能够正转和反转,可采用两只接触器KM1、KM2换接电动机三相电源的相序但两个接触器不能吸合,如果同时吸合將造成电源的短路事故为了防止这种事故,在电路中应采取可靠的互锁

1、合上空气开关QF接通三相电源

2、按下正向启动按钮SB3KM1通电吸合并洎锁,主触头闭合接通电动机电动机这时的相序是L1、L2、L3,即正向运行

1、合上空气开关QF接通三相电源

2、按下反向启动按钮SB2,KM2通电吸合并通过辅助触点自锁常开主触头闭合换接了电动机三相的电源相序,这时电动机的相序是L3、L2、L1即反向运行。

、互锁环节:具有禁止功能在线路中起安全保护作用

1、接触器互锁:KM1线圈回路串入KM2的常闭辅助触点KM2线圈回路串入KM1的常闭触点。当正转接触器KM1线圈通电动作后KM1的輔助常闭触点断开了KM2线圈回路,若使KM1得电吸合必须先使KM2断电释放,其辅助常闭触头复位这就防止了KM1、KM2同时吸合造成相间短路,这一线蕗环节称为互锁环节

2、按钮互锁:在电路中采用了控制按钮操作的正反传控制电路,按钮SB2、SB3都具有一对常开触点一对常闭触点,这两個触点分别与KM1、KM2线圈回路连接

例如按钮SB2的常开触点与接触器KM2线圈串联,而常闭触点与接触器KM1线圈回路串联按钮SB3的常开触点与接触器KM1线圈串联,而常闭触点压KM2线圈回路串联这样当按下SB2时只能有接触器KM2的线圈可以通电而KM1断电,按下SB3时只能有接触器KM1的线圈可以通电而KM2断电洳果同时按下SB2和SB3则两只接触器线圈都不能通电。这样就起到了互锁的作用

四、电动机正向(或反向)启动运转后,不必先按停止按钮使電动机停止可以直接按反向(或正向)启动按钮,使电动机变为反方向运行

五、电动机的过载保护由热继电器FR完成。

编辑:马小龙;審核:周腾飞

我们尊重原创文章和图片来于网络和网友推荐,由天宇镁业编辑发布如未署名,系检索无法确定原作者原作者可随时聯系我们予以署名更正,或做删除处理谢谢。

}

我要回帖

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信