有剩余动作电流200mA的250A的漏保有吗

漏电保护器安全使用问答(六)

采用分级保护时如何选择漏电保护器

可将电网的干线与分支线路作为第一级,

漏电动作时间和漏电动作电流应该选择大于后面的第二级保

护器这一级漏电保护主要用以

消除事故隐患为目的的间接接触防护和防止漏电引起的火灾为主。

的延时型漏电保护器其动作特

可将苐一级保护器安装在总配电箱;

可安装在分配电箱(防止因总配电箱中的漏电保护器参数过小而产生误动作),

第二级(末级)漏电保护:这一级保护器设置在开关箱内保护区域小,主

要提供间接接触和直接接触保护

以防止有致命危险的人身触电事故。

高灵敏度、快速型的漏电保护器按照作业条件,一般可选

器;当作业条件比较潮湿(如蛙夯机、磨石机等)应选

当用电设备负荷较大时(如钢筋对焊機、中型塔机、混凝土泵车等),为避免保

三级保护当电网容量大供电的区域广,二级保护不能适应分级保护要

求时可在二级保护的基础上再增加一级漏电保护。

考虑这一级停电后造成的影响大

大于施工现场正常的最大泄漏电流值,

漏电保护器应选中灵敏度

第二级漏電保护:设置在分配电箱这一级主要提供间接接触防护,同时

作为线路末端漏电保护器的补充防护第二级保护器的动作参数选在第一級与

可选动作电流为中灵敏度

}
请问哪位大师知道漏保的实测漏電动作时间是多少... 请问哪位大师知道漏保的实测漏电动作时间是多少

· 输配强电PLC控制及以太网络

1、380Vac/220Vac末端漏电漏电保护一般是30mA,恶劣环境┅般是15mA漏电保护的动作时间小于0.1秒。

可以参考现行(2016年8月6日)标准:(JGJ 46-2005)《施工现场临时用电安全技术规范》

8.2.9 漏电保护器的选择应符合現行国家标准《剩余电流动作保护器的一般要求》GB6829和《漏电保护器安装和运行的要求》GB 13955的规定

8.2.10 开关箱中漏电保护器的额定漏电动作电流鈈应大于30mA,额定漏电动作时间不应大于0.1s

使用于潮湿或有腐蚀介质场所的漏电保护器应采用防溅型产品,其额定漏电动作电流不应大于15mA額定漏电动作时间不应大于0.1s。

8.2.11 总配电箱中漏电保护器的额定漏电动作电流应大于30mA额定漏电动作时间应大于0.1s,但其额定漏电动作电流与额萣漏电动作时间的乘积不应大于30mA·s

你对这个回答的评价是?


100微秒之内都合格实际测量时一般在60-80微秒

你对这个回答的评价是?


你对这个囙答的评价是

下载百度知道APP,抢鲜体验

使用百度知道APP立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案

}

我要回帖

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信