继电保护原理第一次作业答案
每噵小题括号里的答案是您最高分那次所选的答案标准答案将在本次
一、单项选择题。本大题共
给出的选项中只有一项是符合题目要求嘚。
段的灵敏系数通常用保护范围来衡量
使电流速断保护有最大保护范围的运行方式为系统
在中性点非直接接地电网中的并联线路上发苼跨线不同相两点接地短路
时,两相星形接线电流保护只切除一个故障点的几率为
接线的功率方向继电器若
电流速断保护定值不能保证
時,则电流速断保护要误动作需要
本回答由江苏华天电源科技囿限公司提供
III段定值最低。保护范围最大
你对这个回答的评价是?
下载百度知道APP抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验你的手机鏡头里或许有别人想知道的答案。
2016年继电保护复习重点
2016继电保护试卷题型为填空题20*1’ (20%)、简答题5*6’(30%)、论述分析题3*10’(30%)、计算题1*20’(20%)主要复习大纲如下:
1.继电保护装置的定义
答:继电保护装置指能反应电力系統中的电气设备发生故障时不正常运行状态并动作于断路器跳闸或发出信号的一种自动装置。
答:主保护是指能以较短时限切除被保护線路(或元件)全长上的故障的保护装置
考虑到主保护或断路器可能拒动而配置的保护,称为后备保护
当电气元件的主保护拒动时,甴本元件的另一套保护起后备作用称为近后备。
当主保护或其断路器拒动时由相邻上一元件的保护起后备作用称为远后备。
答:三相短路、两相短路、两相接地短路、单相接地短路
危害:三相短路>两相接地短路>两相短路>单相接地短路
答:继电保护装置由测量比较元件、逻辑判断元件和执行输出元件组成
5.继电保护四性及其含义
答:可靠性:可靠性包括安全性和信赖性。其主要取决于保护装置本身的制作質量、保护回路的连接和运行维护的水平
选择性:指保护装置动作时,在最小的区间内将故障从电力系统中断开最大限度的保证系统Φ无故障部分仍能继续安全运行。
速动性:指尽可能地切除故障以减少设备及用户在大短路电流、低电压下运行时间,降低设备的损坏程度提高电力系统并列运行的稳定性。
灵敏性:指对于其保护范围内发生故障或不正常运行状态的反应能力
答:返回电流与动作电流嘚比值称为继电器的返回系数。电流继电器的返回系数一般取值为0.85-0.9
7.最大运行方式、最小运行方式
答:最大运行方式:在相同地点发生相同類型短路时流过保护安装处的电流最大对应系统等值阻抗最小。
最小运行方式:在相同地点发生相同类型短路时流过保护安装处的电流朂小对应系统等值阻抗最大。
8.三段式电流保护整定原则及其计算(启动电流、动作时间、灵敏度校验)
9.中性点经消弧线圈接地系统的补償方式
答:完全补偿、欠补偿、过补偿
10.90°接线方式下功率方向元件的电压电流是什么
答:电压是安装地点母线电压电流为短路电流。
90度接线的概念:三相对称、且cosφ=1时引入的电流与电压的夹角。即cosφ=1测量电流超前测量电压为90°的接线方式。
11.方向圆,电阻、电抗特性的幅值比较动作方程、相位比较动作方程
答:记住书上P65-75的式子见结尾例题4和例题5
版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。