开始递增计时到设定值
输出,其后当前值仍增加但不影响状态位。当前值的最大
分断时使能端无效时,
接通时间未到设定值就断开
)记忆型通电延时定时器(
,萣时器开始计时当前值递增,当前值大于或
使能端输入无效(断开)时,当前值保持(记
)再次接通有效时在原记忆值的基础上递增计时。
记忆型通电延时型定时器采用线圈复位指令
位线圈有效时定时器当前位清零,输出状态位置
其当前值保持并不复位;下次
当前徝从原保持值开始往上加将当
当前值大于等于设定值时,
复位必须使用复位指令。
记忆型通电延时型定时器工作原理分析
通电延时定時器工作原理分析
时间继电器在控制电路中经常看箌是一种利用电磁原理或机械动作原理来延迟触点闭合或者分断的自动控制电器。按延时间分为通电延时型和断电延时型两种想要正確使用时间继电器,首先要搞清楚这两种时间继电器的区别下面分享两者区别和如何使用。
(1)通电延时型时间继电器在获得输入信号后立即开始延时需待延时完毕,其执行部分才输出信号以操纵控制电路;当输入信号消失后继电器立即恢复到动作前的状态。
(2)断电延时型時间继电器恰恰相反当获得输入信号后,执行部分立即有输出信号;而在输入信号消失后继电器却需要经过一定的延时,才能恢复到動作前的状态
时间继电器线圈电气符号,通电延时吸合符号是普通继电器左侧加空心块断电延时释放符号普通继电器左侧加实心块
通電延时吸合的时间继电器,触点电气符号为普通继电器左侧加(=
断电延时释放的时间继电器触点电气符号为普通继电器左侧加 )=
时间继電器如何使用到实际电路中,我们来看时间继电器接线图时间继电器目前有机械式和数显式,这里我已接线来接介绍两种时间继电器接線方法
1) 通电延时时间继电器
图中为例我们可以看出时间的2---7是时间继电器工作线圈电源(如果是直流注意区分正负极)。然后1、3、4和5、6、8是两组组跳转触点1和4是常闭触点,也就是延时以前一直是闭合的在我们设定的延时时间到达的时候,1和4就从常闭变为了常开也就斷开了,这时1和3就接通了这样就完成了延时跳转。同样道理8---6 常开触点延时闭合,8---5常闭触点延时断开8为公共端。
2) 断电延时时间继电器
图中为例我们可以看出2---7是时间继电器工作线圈电源(如果是直流注意区分正负极)。3、4是外部复位信号端可以作为终断延时使用,電路需要这个功能就接不接也可以使用。5、6、8是一组组跳转触点5和8是常闭触点,时间继电器工作线圈得电5、8瞬时断开,在线圈断电後在我们设定的延时时间到达的时候,5和8就从断开变为了常闭也就恢复最初状态。6和8是常开触点时间继电器工作线圈得电,6、8瞬时閉合在线圈断电后,在我们设定的延时时间到达的时候5和8就从闭合变为了常开,恢复为最初状态
时间继电器具体设定方法以及延时時间范围,各型号不同在使用时根据实际设定即可。