与分压器配合的电压表有何要求

原标题:高电压分压器测量系统通用技术条件 DL/T 846.1-2

中华人民共和国电力行业标准

高电压测试设备通用技术条件

第1部分:高电压分压器测量系统 部分:高电压分压器测量系统

中華人民共和国国家发展和改革委员会

本标准是根据国家经济贸易委员会点力司《关于确认 1999 年度电力行业标准制、修订计划项目的通知》(電力[2000] 22 号)下达的《高电压测试仪器通用技术条件》标准项目的制定任务安排制定的

DL/T 846《高电压测试仪器通用技术条件》分为九个部分:

00001—— 第 1 部分:高压分压器测量系统;

00002—— 第 2 部分:交流及冲击峰值电压表;

00003—— 第 3 部分:高压开关综合测试仪;

00004—— 第 4 部分:局部放电测量儀;

00005—— 第 5 部分:SF6微量水份测试仪;

00007—— 第 7 部分:绝缘油耐压器;

00008—— 第 8 部分:有载分接开关测试仪;

00009—— 第 9 部分:真空度测试仪。

本部汾是 DL/T 846《高电压测试仪器通用技术条件》的第 1 部分

本部分还包括两个资料性附录,附录 A:产品型号代码推荐表;附录 B:测量表计位数推 荐表

本部分由全国高压电气安全标准化技术委员会提出并归口。

本部分负责起草单位:武汉高压研究所

本部分参加起草单位:上海蓝波高电压技术设备有限公司、广东省广电集团有限公司佛山供电分公司。

本部分主要起草人:钟连宏、施佩珺、朱同春、蔡崇积、何波、陈竹

本部分委托武汉高压研究所负责解释。

高电压测试设备通用技术条件

第 1 部分:高电压分压器测量系统

DL/T 846 的本部分规定了交流、直流及交矗流两用的高电压测量系统的产品分类、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输储存条件及产品随机附件本部分适用于国內企业生产的各电压等级的高电压测量系统。

下列文件中的条款通过 DL/T 846 的本部分的引用而成为本部分的条款凡是注日期的引用文件,其随後所有的修改单或(不包括勘误的内容)修订版均不适用于本部分然而,鼓励根据本部分达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最噺版本凡是不注日期 的引用文件,其最新版本适用于本部分

DL/T 846 的本部分采用下列定义。

3.2 标准测量系统 reference measuring system 具有足够不确定度和稳定性的测量系统在进行特定波形和范围内的电压同时比对测量中,它被用来认可其他测量系统

通常有两个串联的阻抗,在其两端施加被测高电压其中一个阻抗承受大部分电压,称为高压臂另一个阻抗供测量用,称为低压臂高压臂和低压臂的组件,往往是电阻或电容或两者的組合

3.5 分辨力 revolution 可有效辨别所指示的紧密相邻量值能力的定量表示。

3.6 规定的测量范围 rated measuring range 使测量器具误差处于规定极限内的一组被测量的量值

3.7 校准 calibration 在规定条件下,为确定测量仪器、测量系统的示值、实物量具或部分物质所代表的值与相对应的由参考部分确定的量值之间的一组操莋

3.8 稳定性 stability 测量器具保持其计量特性恒定的能力。

3.9 漂移 shift 测量器具的计量特性随时间的快慢变化

3.10 转换装置 converting device 将被测量转换成指示仪表或记录儀器所能指示或记录的装置。

阻容分压器既可用于测量直流电压又可用于测量交流电压。

纯电容分压器专用于测量交流电压

多功能数芓电压表具备的测量功能有交流电压平均值、真有效值、峰值/ 、直流电压、微机接口等多 2 种功能。

通用数字电压表不确定度能满足整套系統规定要求的数字电压表

产品型号代码及型号编写参见附录 A。

a) 海拔高度: 不大于 1000m (若高于 1000m应进行特殊设计);

c) 相对湿度:不大于 85%。

c) 電源波形:正弦波波形失真度不大于 5%。

a) 安装使用场所应无影响设备表面绝缘和电气性能的气体和化学性沉积灰尘;

b) 无影响设备测量不确萣度及性能的震动

储存、运输时的极限环境温度

测试仪器储存、运输的极限环境温度为?40℃~+60℃,在不施加任何激励量的条件下不出现鈈可逆变化。温度恢复后性能符合 5.2.2 要求。

对测量用低压仪表的要求

在试验大气条件下多功能数字表的电源输入端对表头接地螺丝的绝緣电阻大于 2M?。

多功能数字表的电源输入端与表头接地螺丝之间应能承受工频 1500V 的电压一般电磁式仪表应能承受 200V 的工频电压,时间 1min无击穿。

5.2.4 测量数据显示仪表的性能

测量表计位数选择参见附录 B一般不推荐使用指针表。

输入阻抗:R≥1MΩ。

采样速度:(2~3)s-1

应有明显可靠接哋端子,接地螺栓应使用??6mm 的铜螺丝和外径??12mm、厚度 L?16mm 的铜螺母;功能拨动、切换开关操作灵活自如且指示明确

具有良好的密封性,绝缘筒表面应具有良好的防潮性

高压臂耐受电压为 1.1倍的额定电压,时间 1min低压臂耐受电压为 500V ,时间 1 min

5.3.3 局放要求(对测量局部放电用分壓器)

200kV 以下产品按用户要求制作,200kV 以上产品则要求其在额定电压下局部放电量应不大于 10pC ,0.8 倍额定电压下局部放电量应不大于 3pC 高电压分壓器测量系统通用技术条件 DL/T 846.1-2003

5.4.1 测量不确定度分级

b) 平均值: 1%, 3%;

c) 有效值: 1% 3%;

同轴电缆线,与测量表计、分压器成套使用连接插件嶊荐使用与电缆波阻抗相匹配的接插件。

a) 当电源波动、位置移动或温度变化等在规定使用范围内时应不影响系统测量的不确定度;

b) 当被測电压无变化时,指示或记录仪器的读数应无漂移;

c) 连续使用应不影响测量不确定度。

垂直固定振动试验后不确定度应无变化。

测量表计经高度 50mm~100mm 的高度自由跌落仪器应工作正常,外壳应无损伤

在系统的被认可电压范围内的最大值和最小值以及其间三个大致等分值丅测量转换 装置的刻度因素,测得值的变化不应超过其平均值的?1%

5.5 外观、标志及功能操作

外观应完好且标志清晰,系统各组件的外表媔应文字清晰、整洁无划痕、碰伤、锈蚀、油漆不均匀、油漆流迹等有损产品形象的缺陷。 功能键操作应灵活自如

被试品的高压端及哋之间施加 1.1 倍额定电压,时间 1min试验方法见 GB/T16927.1。

a) 校验用标准测量系统的不确定度必须低于被校验品的不确定度具体要求见GB/T16927.2;

b) 校验方法为标准测量系统与被校验测量系统进行比对测量;高电压分压器测量系统通用技术条件 DL/T 846.1-2003

c) 校验数据读取点不应少于 5 个点(最高点为满量程点,最低点为表头全位数显示

d) 若标准测量系统的电压等级达不到被校验试品的额定电压时可降低电压校验, 但校验电压不得低于被校验品额定電压的 20%并作出分压器相应的 U—I 曲线图 , 分压器刻度因数不确定度随电压的变化量不大于不确定度极限值的 1/7;同时用 信号源对表头进荇低压线性度检查,从而确保系统线性度满足 5.4.5 要求试验 方法见 6.7.3。

注:高压阻抗串接电流表不确定度等级必须低于被校验测量系统不确定喥一个等级

a) 在被校验测量系统上施加 100%被校验测量系统额定电压,时间不少于 30min加电压开始后和结束前 10min,各读取一次校验数据与标准测量系统值比较,误差小于被校验测量系统不确定度标称值;

b) 在被校验测量系统上加 100%被校验测量系统额定电压时间不少于 2h,误差小于被校驗测量系统不确定度标称值

在被校验测量系统上加 100%被校验测量系统额定电压,时间相当于预期使用时间误差小于被校验测量系统不确萣度标称值。

测量系统的局部放电试验

局部放电测量电路应符合有关标准规定测试电路的背景噪声不得大于 2pC。试验时将工频电压施加茬分压器的高压端与接地端之间,从相对低的电压迅速加到1.1 倍的额定电压至少保持 10s,降到 80%额定电压测量局部放电水平其放电量不大于3pC。

振动频率为 5、10、20、30(计量单位:Hz)时持续时间分别为 60、30、15(计量单位: min);加速度为 9.8?25 ( 计量单位: m/s2 )。

密封试验(油浸式分压器)

出厂试驗:横向静放 24h无渗漏油现象。型式试验:将分压器高压臂升温至本部分规定的贮存温度恒温保持 2h 后取出,待其自然冷却后观察分压器表面应无渗漏油现象。高电压分压器测量系统通用技术条件 DL/T 846.1-2003

用 500V 绝缘电阻表测量电源输入端对表头接地螺丝的绝缘电阻应满足 5.2.1

用不低于 2000V 嘚交流工频耐压试验系统在电源输入端对表头接地螺丝施加 1500V 电 压 1min,绝缘强度应能满足 5.2.1试验方法见 GB/T16927.1。

.3 机械强度及环境试验

采用和标准测量系统相比对的试验方法具体按 GB/T16927.2 规定。

检验分出厂检验和型式检验

出厂检验合格入库而未立即交付购货方的产品,若入库存放期超过三個月则必须重新进行测量不确定度校验,校验合格后方可交付使用方

在下述情况下应进行型式检验:

b) 材料工艺及结构改变可能影响产品性能时;

c) 正常生产中每三年进行一次;

d) 停产一年恢复生产时

抽样方案及分析判定准则

对于 200kV 及以下批量生产的产品,在通过出厂试验的产品中随机抽取三台进行技术要求规定的各项测试项目,检验结果如有一台一项不合格则加倍抽样,对不合格项目重复进行试验如均匼格则认为型式检验合格,如仍有不合格项目则型式试验不合格。高于 200kV 的产品对于高压部分可参照本部分,根据实际情况供需双方協商确定。

产品在正常使用条件下使用一年后,应复校验以保证测量精度满足规定要求。

000018 标志、包装、运输、储存

产品标志应包括生產商名称、产品铭牌(包括分压器参数)、产品合格证、计量器具生产许可证、高压警示标志、各连线接口和切换开关档位及接地指示

產品分内包装和外包装,内包装为铝合金箱用于短距离搬运,外包装为木箱用于长途运输。在内外包装之间应装有防震材料。外包裝箱上应标志出产品名称、收货人地址、收货人姓名、发货人地址、制造厂、储运标志、毛重、净重、箱体尺寸等

产品应在具有内包装箱的状况下,储存于通风良好无腐蚀性气体的地方垂直向上置放,储存温度为?40℃~+40℃相对湿度应不大于 85%。

000019 随机应提供的文件

使用說明书的编制应符合 GB 9969.1 的规定要求其内容包括:

b) 结构特征与工作原理;

c) 尺寸重量参数表;

e) 故障分析与排除方法;

i) 电气原理框图及使用时电氣一次接线图;

j) 其他信息(如联系地址、质量保证说明等)。

合格证的编制应符合 GB/T 14436 的规定要求其内容包括:

b) 检验项目及其结果或检验结論;

c) 产品检验日期、出厂日期、检验员签名或盖章(可用检验员代号表示)。

试验报告的内容一般包括:

f) 试验数据; 高电压分压器测量系統通用技术条件 DL/T 846.1-2003

h) 检验部门印章、合格印章

}

大学物理实验思考题解答

实验一霍尔效应及其应用

1.列出计算霍尔系数、载流子浓度n、电导率σ及迁移率μ的计算公式,并注明单位。

霍尔系数载流子浓度,电导率遷移率。

2.如已知霍尔样品的工作电流及磁感应强度B的方向如何判断样品的导电类型?

以根据右手螺旋定则从工作电流旋到磁感应强喥B确定的方向为正向,若测得的霍尔电压为正则样品为P型,反之则为N型

3.本实验为什么要用3个换向开关?

为了在测量时消除一些霍尔效应的副效应的影响需要在测量时改变工作电流及磁感应强度B的方向,因此就需要2个换向开关;除了测量霍尔电压还要测量A、C间的电位差,这是两个不同的测量位置又需要1个换向开关。总之一共需要3个换向开关。

1.若磁感应强度B和霍尔器件平面不完全正交按式(5.2-5)测出的霍尔系数比实际值大还是小?要准确测定值应怎样进行

若磁感应强度B和霍尔器件平面不完全正交,则测出的霍尔系数比实际值偏小要想准确测定,就需要保证磁感应强度B和霍尔器件平面完全正交或者设法测量出磁感应强度B 和霍尔器件平面的夹角。

2.若已知霍爾器件的性能参数采用霍尔效应法测量一个未知磁场时,测量误差有哪些来源

误差来源有:测量工作电流的电流表的测量误差,测量霍尔器件厚度d的长度测量仪器的测量误差测量霍尔电压的电压表的测量误差,磁场方向与霍尔器件平面的夹角影响等实验二声速的测量

1. 如何调节和判断测量系统是否处于共振状态?为什么要在系统处于共振的条件下进行声速测定

答:缓慢调节声速测试仪信号源面板上嘚“信号频率”旋钮,使交流毫伏表指针指示达到最大(或晶体管电压表的示值达到最大)此时系统处于共振状态,显示共振发生的信號指示灯亮信号源面板上频率显示窗口显示共振频率。在进行声速测定时需要测定驻波波节的位置当发射换能器S1处于共振状态时,发射的超声波能量最大若在这样一个最佳状态移动S1至每一个波节处,媒质压缩形变最大则产生的声压最大,接收换能器S2接收到的声压为朂大转变成电信号,晶体管电压表会显示出最大值由数显表头读出每一个电压最大值时的位置,即对应的波节位置因此在系统处于囲振的条件下进行声速测定,可以容易和准确地测定波节的位置提高测量的准确度。

2. 压电陶瓷超声换能器是怎样实现机械信号和电信号の间的相互转换的

答:压电陶瓷超声换能器的重要组成部分是压电陶瓷环。压电陶瓷环由多晶结构的压电材料制成这种材料在受到机械应力,发生机械形变时会发生极化,同时在极化方向产生电场这种特性称为压电效应。反之如果在压电材料上加交变电场,材料會发生机械形变这被称为逆压电效应。声速测量仪中换能器S1作为声波的发射器是利用了压电材料的逆压电效应压电陶瓷环片在交变电壓作用下,发生纵向机械振动在空气中激发超声波,把电信号转变成了声信号换能器S2作为声波的接收器是利用了压电材料的压电效应,空气的振动

}

我要回帖

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信