1、油浸变压器有哪些主要部件

答:变压器的主要部件有:铁芯、绕组、油箱、油枕、呼吸器、防爆管、散热器、绝缘套管、分接开关、气体继电器、温度计净油器等。

2、什么叫全绝缘变压器什么叫半绝缘变压器?

答:半绝缘就是变压器的靠近中性点部分绕组的主绝缘其绝缘水平比端部绕组的绝缘水岼低,而与此相反一般变压器首端与尾端绕组绝缘水平一样叫全绝缘。

变压器在电力系统中的主要作用是什么

答:变压器在电力系统Φ的作用是变换电压,以利于功率的传输电压经升压变压器升压后,可以减少线路损耗提高送电的经济性,达到远距离送电的目的洏降压变压器则能把高电压变为用户所需要的各级使用电压,满足用户需要

3、套管裂纹有什么危害性?

答:套管出现裂纹会使绝缘强度降低能造成绝缘的进一步损坏,直至全部击穿裂缝中的水结冰时也可能将套管胀裂。可见套管裂纹对变压器的安全运行是很有威胁的

5、高压断路器有什么作用?

答:高压断路器不仅可以切断和接通正常情况下高压电路中的空载电流和负荷电流还可以在系统发生故障時与保护装置及自动装置相配合,迅速世断故障电源防止事故扩大,保证系统的安全运行

6、阻波器有什么作用?

答:阻波器是载通信忣高频保护不可缺少的高频通信元件它阻止高频电流向其他分支泄漏,起减少高频能量损耗的作用

7、电流互感器有什么用途?

答:电鋶互感器把大电流按一定比例变为小电流提供各种仪表和继电保护用的电流,并将二次系统与高电压隔离它不仅保证了人身和设备的咹全,也使仪表和继电器的制造简单化、标准化提高了经济效益。

8、电流互感器有哪几种接线方式

答:电流互感器的接线方式,有使鼡两个电流互感器两相V形接线和两相电流差接线;有使用三个电流互感器的三相Y形接线、三相△形接线和零序接线

9、电力系统中的无功電源有几种?

答:电力系统中的无功电源有:同步发电机;调相机;并联补偿电容器;串联补偿电容器;静止补偿器

10、为什么要在电力電容器与其断路器之间装设一组ZnO避雷器?

答:装设ZnO避雷器可以防止电力电容器的拉、合操作时可能出现的操作过电压保证电气设备的安铨运行。

11、电能表和功率表指示的数值有哪些不同

答:功率表指示的是瞬时的发、供、用电设备所发出、传送和消耗的电功数;而电能表的数值是累计某一段时间内所发出、传送和消耗的电能数。

12、对并联电池组成电池有什么要求

答:并联电容池中千电池的电动势要相等,否则电动势大的电池会对电动势小的电池放电在电池组内部形成环流。另外各个电池的内阻也应相同,否则内阻小的电池的放电電流会过大新旧程度不同的电池不宜并联使用。

13、中央信号装置有什么作用

答:中央信号是监视变电站电气设备运行的一种信号装置,根据电气设备的故障特点发出音响和灯光信号告知运行人员迅速查找,作出正确判断和处理保证设备的安全运行。

14、为什么电缆线蕗停电后用验电笔验电时短时间内还有电?

答:电缆线路相当于一个电容器停电后线路还存有剩余电荷,对地仍然有电位差若停电竝即验电,验电笔会显示出线路有电因此必须经过充分放电,验电无电后方可装设接地线。

15、什么是内部过电压

答:内部过电压是甴于操作、事故或其他原因引起系统的状态发生突然变化将出现从一种稳定状态转变为另一种稳定状态的过渡过程,在这个过程中可能产苼对系统有危险的过电压这些过电压是系统内部电磁能的振荡和积聚所引起的,所以叫内部过电压

16、220KV阀型避雷器上部均压环起什么作鼡?

答:加装均压环后使避雷器电压分布均匀。

17、何谓保护接零有什么优点?

答:保护接零就是将设备在正常情况下不带电的金属部汾用导线与系统零线进行直接相连的方式。采取保护接零方式保证人身安全,防止发生触电事故

18、中性点与零点,零线有何区别

答:凡三相绕组的首端(或尾端)连接在一起的共同连接点,称电源中性点当电源的中性点与接地装置有良好的连接时,该中性点便称為零点;而由零点引出的导线则称为零线。

19、直流系统在变电站中起什么作用

答:直流系统在变电站中为控制、信号、继电保护、自動装置及事故照明等提供可靠的直流电源。它还为操作提供可靠的操作电源直流系统的可靠与否,对变电站的安全运行起着至关重要的莋用是变电站安全运行的保证。

20、为使蓄电池在正常浮充电时保持满充电状态每个蓄电池的端电压应保持为多少?

答:为了使蓄电池保持在满充电状态必须使接向直流母线的每个蓄电池在浮充时保持有2.15V的电压。

21、为什么要装设直流绝缘监视装置

答:变电站的直流系統中一极接地长期工作是不允许的,因为在同一级的另一地点再发生接地时就可能造成信号装置、继电保护和控制电路的误动作。另外茬有一极接地时假如再发生另一级接地就将造成直流短路。

22、说明什么叫浮充电

答:浮充电就是装设有两台充电机组,一台是主充电機组另一台是浮充电机组。浮充电是为了补偿蓄电池的自放电损耗使蓄电池组经常处于完全充电状态。

23、为什么室外母线接头易发热

答:室外母线要经常受到风雨雪日晒冰冻等侵蚀。这些都可促使母线接头加速氧化、腐蚀使得接头的接触电阻增大,温度升高

24、系統发生振荡时有哪些现象?

答:系统发生振荡时的现象有:(1)变电站内的电流表、电压表和功率表的指针呈周期性摆动如有联络线,表计的摆动最明显(2)距系统振荡中心越近,电压摆动越大白炽灯忽明忽暗,非常明显

25、掉牌末复归信号的作用是什么?

答:掉牌末复归灯光信号是为使值班人员在记录保护动作情况的过程中,不致于发生遗漏造成误判断应注意及时复归信号掉牌,以免出现重复動作使前后两次不能区分。

26、低压交直流回路能否共用一条电缆为什么?

答:不能因为:(1)共用同一条电缆能降低直流系统的绝緣水平;(2)如果直流绝缘破坏,则直流混线会造成短路或继电保护误动等

27、测二次回路的绝缘应使用多大的兆欧表?绝缘标准是多少MΩ?

答:测二次回路的绝缘电阻值最好是使用1000V兆欧表如果没有1000V的也可用500V的兆欧表。其绝缘标准:运行中不低于1MΩ,新投入的,室内不低于20MΩ,室外不低于10MΩ。

28、油开关的辅助触点有哪些用途

答:油断路器本身所带常开、常闭触点变换开合位置,来接通断路器机构合闸及跳闸回路和音响信号回路达到断路器断开或闭合电路的目的,并能正确发出音响信号起动自动装置和保护的闭锁回路等。当断路器的辅助触点用在合闸及跳闸回路时均应带有延时。

29、SF6气体有哪些化学性质

答:SF6气体不溶于水和变压器油,在炽热的温度下它与氧气、氩气、铝及其他许多物质不发生作用。但在电弧和电晕的作用下SF6气体会分解,产生低氟化合物这些化合物会引起绝缘材料的损坏,且这些低氟化合物是剧毒气体SF6的分解反应与水分有很大关系,因此要有去潮措施

30、过流保护的动作原理是什么?

答:电网Φ发生相间短路故障时电流会突然增大,电压突然下降过流保护就是按线路选择性的要求,整定电流继电器的动作电流的当线路中故障电流达到电流继电器的动作值时,电流继电器动作按保护装置选择性的要求有选择性的切断故障线路。

31、变压器的油枕起什么作用

答:当变压器油的体积随着油漫变化而膨胀或缩小时,油枕起储油和补油作用于能保证油箱内充满油,同时由于装了油枕使变压器與空气的接触面小,减缓了油的劣化速度油枕的侧面还装有油位计,可以监视油位的变化

32、变压器的铁芯为什么要接地?

答:运行上變压器的铁芯及其他附件都处于绕组周围的电场内如不接地,铁芯及其他附件必然感应一定的电压在外加电压的作用下,当感应电压超过对地放电电压时就会产生放电现象。为了避免变压器的内部放电所以要将铁芯接地。

33、变压器的净油器是根据什么原理工作的

答:运行中的变压器因上层油温与下层油温的温差,使油在净油器内循环油中的有害物质如:水分、游离碳、氧化物等随油的循环被净油器内的硅胶吸收,使油净化而保持良好的电气及化学性能起到对变压器油再生的作用。

34、有导向与无导向的变压器强油风冷装置的冷卻效果如何

答:装有无导向的油风冷装置的变压器的大部份油流通过箱壁和绕组之间的空隙流回,少部分油流进入绕组和铁芯内部其冷却效果不高。而流入有导向强油风冷变压器油箱的冷却油流通地油流导向隔板有效地流过铁芯和绕组内部,提高了冷却效果降低了繞组的温度。

35、温度计有什么作用有几种测温方法?

答:温度计是用来测量油箱里面上层的油温的起到监视电力变压器是否正常运行嘚作用。温度计按变压器容量大小可分为水银温度计、信号温度计、电阻温度计三种测湿方法

36、高压断路器的分合闸缓冲器起什么作用?

答:分闸缓冲器的作用是防止因弹簧释放能量时产生的巨大冲击力损坏断路器的零部件合闸缓冲器的作用是防止合闸时的冲击力使合閘过深而损坏套管。

37、什么叫断路器自由脱扣

答:断路器在合闸过程中的任何时刻,若保护动作接通跳闸回路断路器能可*地断开,这僦叫自由脱扣带有自由脱扣的断路器,可以保证断路器合于短路故障时能迅速断开,避免扩大事故范围

38、SF6气体有哪些良好的灭弧性能?

答:SF6气体有以下几点良好的性能:(1)弧柱导电率高燃弧电压很低,弧柱能量较小(2)当交流电流过零时,SF6气体的介质绝缘强度恢复快约比空气快100倍,即它的灭弧能力比空气高100倍(3)SF6气体的绝缘强度较高。

39、真空断路器有哪些特点

答:真空断路器具有触头开距小,燃弧时间短触头在开断故障电流时烧伤经微等特点,因此真空断路器所需的操作能量小动作快。它同时还具有体积小、重量轻、维护工作量小能防火、防爆,操作噪声小的优点

40、同步调相机的同步是什么意思?

答:当调相机运行时定子的旋转磁场和转子以楿同的方向,相同的速度旋转这就叫同步。

41、电压互感器一次侧熔丝熔断后为什么不允许用普通熔丝代替?

答:以10KV电压互感器为例┅次侧熔断熔丝的额定电流是0.5A。采用石英砂填充的熔断器具有较好的灭弧性能和较大的断流容量同时具有限制短路电流的作用。而普通熔断丝则不能满足断流容量要求

42、为什么电压互感器和电流互感器的二次侧必须接地?

答:电压互感器和电流互感器的二次侧接地属于保护接地因为一、二次侧绝缘如果损坏,一次侧高压串到二次侧就会威胁人身和设备的安全,所以二次则必须接地

答:FKL-10-2*750-6是额定电抗為6%,额定电压为10KV两个支路的额定电流是750A的铝电缆分裂电抗器的铭牌。

44、并联电抗器和串联电抗器各有什么作用

答:线路并联电抗器可鉯补偿线路的容性充电电流,限制系统电压升高和操作过电压的产生保证线路的可*运行。母线串联电抗器可以限制短路电流维持母线囿较高的残压。而电容器组串联电抗器可以限制高次谐波降低电抗。

45、单母线分段的接线方式有什么特点

答:单母线分段接线可以减尐母线故障的影响范围,提高供电的可*性当一段母线有故障时,分段断路器在继电保护的配合下自动跳闸切除故障段,使非故障母线保持正常供电对于重要用户,可以从不同的分段上取得电源保证不中断供电。

46、双母线接线存在哪些缺点

答:双母线接线存在以下缺点:(1)接线及操作都比较复杂,倒闸操作时容量发生误操作(2)母线隔离开关较多,配电装置也结构也比较复杂所以经济性较差。

47、故障录波有什么作用

答:故障录波器用于电力系统,可在系统发生故障时自动地,准确地记录故障前后过程的各种电气量的变化凊况通过对这些电气量的分析,比较对分析处理事故,判断保护是否正确动作提高电力系统安全运行水平均有重要作用。

48、为什么硬母线要装设伸综缩接头

答:物体都有热胀冷缩特性,母线在运行中会因发热而使长度发生变化为避免因热胀冷缩的变化使母线和支歭绝缘子受到过大的应力并损坏,所以应在硬母线上装设伸缩接头

49、什么叫消弧线圈的补偿度,什么叫残流

答:消弧线圈的电感电流與电容电流之差和电网的电容电流之比叫补偿度。消弧线圈的电感电流补偿电容电流之后流经接地点的剩余电流,叫残流

50、中性点经消弧线圈接地的系统正常运行时,消弧线圈是否带有电压

答:系统正常运行时,由于线路的三相对地电容不平衡网络中性点与地之间存在一定电压,其电压值的大小直接与电容的不平衡度有关在正常情况下,中性点所产生的电压不能超过额定相电压的1.5%

51、蓄电池为什麼会自放电?

答:蓄电池自放电的主要原因是由于极板含有杂质形成局部的小电池,而小电池的两极又形成短路回路引起蓄电池自放電。另外由于蓄电池电解液上下的密度不同,致使极板上下的电动势不均等这也会引起蓄电池的自放电。

52、为什么要定期对蓄电池进荇充放电

答:定期充放电也叫核对性充放电,就是对浮充电运行的蓄电池经过一定时间要使其极板的物质进行一次较大的充放电反应,以检查蓄电池容量并可以发现老化电池,及时维护处理以保证电池的正常运行,定期充放电一般是一年不少于一次

53、红绿灯和直鋶电源监视灯为什么要串联一电阻?

答:红绿灯串电阻的目的是防止灯座发生短路时造成开关误跳合闸。直流电源监视灯串联一个电阻嘚目的是防止灯丝或灯座短接造成直流电源短路以及防止电源电压高烧坏直流电源的监视灯

54、设备的负荷率是怎样计算的?

答:负荷率=(日负荷曲线的平均值/日负荷曲线的最大值)*100%

55、为什么110KV及以上变压器在停电及送电前必须将中性点接地

答:我国的110KV电网一般采用中性点矗接接地系统。在运行中为了满足继电保护装置灵敏度配合的要求,有些变压器的中性点不接地运行但因为断路器的非同期操作引起嘚过电压会危及这些变压器的绝缘,所以要求在切合110KV及以上空载变压器时将变压器的中性点直接接地。

56、什么是电压速断保护

答:线蕗发生短路故障时,母线电压急剧下降在电压下降到电压保护整定值时,低电压继电器动作跳开断路器,瞬时切除故障这就是电压速断保护。

57、什么叫距离保护

答:距离保护是指利用阻抗元件来反应短路故障的保护装置,阻抗元件的阻抗值是接入该元件的电压与电鋶的比值:U/I=Z也就是短路点至保护安装处的阻抗值。因线路的阻抗值与距离成正比所以叫距离保护或阻抗保护。

58、什么叫同期回路

答:通常变电站只装设一套或两套公用的同期装置,因此需要装设同期小母线用电压互感器从断路器两侧取交流电压,再经每台断路器同期把手接到同期小母线上由同期小母线再引到同期装置中,该二次回路及同期装置的接线称同期回路

59、什么叫高频保护?它有什么优點

答:高频保护包括相差高频保护和功率方向闭锁高频保护。相差高频保护是测量和比较被保护线路两侧电流量的相位是采用输电线蕗载波通信方式传递两侧电流相位的。功率方向闭锁高频保护是比较被保护线路两侧功率的方向,规定功率方向由母线指向某线路为正指向母线为负,线路内部故障两侧功率方向都由母线指向线路,保护动作跳闸信号传递方式相同。最大优点:是无时限的从被保护線路两侧切除各种故障;不需要和相邻线路保护配合;相差高频保护不受系统振荡影响

60、SF6气体有哪些主要物理性质?

答:SF6气体是无色无菋无毒不易燃的惰性气体具有优良的绝缘性能,且不会老化变质比重约为空气的5.1倍,在标准大气压下-62度时液化。

61、对变压器及厂用變压器装设气体继电器有什么规定

答:带有油枕的800KVA及以上变压器,火电厂400KVA和水电厂180KVA及以上厂用变压器应装设气体继电器

62、为什么将A级絕缘变压器绕组的温升规定为65度?

答:变压器在运行中要产生铁损和铜损这两部分损耗全部转化为热量,使铁芯和绕组发热绝缘老化,影响变压器的使用寿命因此国际规定变压器绕组的绝缘多采用A级绝缘,规定了绕组的温升为65度

63、电阻限流有载调压分接开关有哪五個主要组成部分?各有什么用途

答:电阻限流有载调压分接开关的组成及作用如下:(1)切换开关:用于切换负荷电流;(2)选择开关:用于切换预选分接头。(3)范围开关:用于换向或粗调分接头(4)操作机构:是分接开关的动力部分,有联锁限位,计数等作用(5)快速机构:按预定的程序快速切换。

64、变压器油箱的一侧安装的热虹吸过滤器有什么作用

答:变压器油在运行中会逐渐脏污和被氧囮,为延长油的使用期限使变压器在较好的条件下运行,需要保持油质的良好热虹吸过滤器可以使变压器在运行中经常保持质量良好洏不发生剧烈的老化。这样油可多年不需专门进行再生处理。

65、什么叫变压器的不平衡电流有什么要求?

答:变压器的不平衡电流系指三相变压器绕组之间的电流差而言的三相四线式变压器中,各相负荷的不平衡度不允许超过20%在三相四线式变压器中,不平衡电流引起的中性线电流不许超过低压绕组额定电流的25%如不符合上述规定,应进行调整负荷

66、变压器新装或大修后为什么要测定变压器大盖和油枕连接管的坡度?标准是什么

答:变压器的气体继电器侧有两个坡度。一个是沿气体继电器方向变压器大盖坡度应为1%-1.5%。变压器大盖坡度要求在安装变压器时从底部垫好另一个则是变压器油箱到油枕连接管的坡度,应为2%-4%(这个坡度是由厂家制造好的)这两个坡度一是为叻防止在变压器内贮存空气,二是为了在故障时便于气体迅速可*地冲入气体继电器保证气体继电器正确动作。

67、变压器正常运行时绕组嘚哪部分最热

答:绕组和铁芯的温度都是上部高下部低。一般结构的油浸式变压器绕组经验证明,温度最热高度方向的70%-75%处横向自绕組内径算起的三分之一处,每台变压器绕组的最热点应由试验决定

68、调相机在电力系统中起什么作用?

答:调相机的作用是向系统输送無功功率改善功率因数,降低网络中的损耗对调整网络电压和提高电能质量有较好的作用。

69、对电气主接线有哪些基本要求

答:(1)具有供电的可*性。(2)具有运行上的安全性和灵活性(3)简单操作方便。(4)具有建设及运行的经济性(5)应考虑将来扩建的可能性。

70、提高电力系统静态稳定的措施是什么

答:(1)减少系统各元件的感抗。(2)采用自动调节励磁装置(3)采用按频率减负荷装置。(4)增大电力系统的有功功率和无功功率的备用容量

71、对变电站的各种电能表应配备什么等级电流互感器?

答:对有功电能表应配備准确等级为1.0或2.0级的电流互感器;对无功电能表,应配备准确等级为2.0或3.0级的电流互感器;对变压器、站用变压器和线路的电能表及所用于計算电费的其他电能表应配备准确等级为0.5或1.0级的电流互感器

72、什么叫复式整流?常用的复式整流有几种

答:复式整流是由接于电压系統的稳压电源(电压源)和接于电流系统的整流电源(电流源)用串联和并联的方法合理配合组成,能在一次系统各种运行方式时及故障時保证提供可*合理的控制电源常的复式整流有单相和三相两种。单相复式整流又分为并联接线和串联接线两种

73、发生分频谐振过电压囿何危险?

答:分频谐振对系统来说危害性相当大在分频谐振电压和工频电压的作用下,PT铁芯磁密迅速饱和激磁电流迅速增大,将使PT繞组严重过热而损坏(同一系统中所有PT均受到威胁)甚至引起母线故障造成大面积停电。

74、变压器油位的变化与哪些因素有关

答:变壓器的油位在正常情况下随着油温的变化而变化,因为油温的变化直接影响变压器油的体积使油标内的油面上升或下降。影响油温变化嘚因素有负荷的变化环境温度的变化,内部故障及冷却装置的运行状况等

75、有载调压变压器分接开关的故障是由哪些原因造成的的?

答:(1)铺助触头中的过渡电阻在切换过程中被击穿烧断(2)分接开关密封不严,进水造成相间短路(3)由于触头滚轮卡住,使分接開关停在过渡位置造成匝间短路而烧坏。(4)分接开关油箱缺油(5)调压过程中遇到穿越故障电流。

76、变压器的有载调压装置动作失靈是什么原因造成的

答:(1)操作电源电压消失或过低。(2)电机绕组断线烧毁起动电机失压。(3)联锁触点接触不良(4)转动机構脱扣及肖子脱落。

77、更换变压器呼吸器内的吸潮剂时应注意什么

答:(1)应将重瓦斯保护改接信号。(2)取下呼吸器时应将连管堵住防止回吸空气。(3)换上干燥的吸潮剂后应使油封内没过呼气嘴将呼吸器密封。

78、运行中的变压器能否根据其发生的声音来判断运荇情况?

答:变压器可以根据运行的声音来判断运行情况用木棒的一端放在变压器的油箱上,另一端放在耳边仔细听声音如果是连续嘚嗡嗡声比平常加重,就要检查电压和油温若无异状,则多是铁芯松动当听到吱吱声时,要检查套管表面是否有闪络的现象当听到劈啪声时,则是内部绝缘击穿现象

79、对继电保护有哪些基本要求?

答:根据继电保护装置在电力系统中所担负的任务继电保护装置必須满足以下四个基本要求:选择性、快速性、灵敏性和可*性。

80、为什么要求继电保护装置快速动作

答:因为保护装置的快速动作能够迅速切除故障,防止事故的扩展防止设备受到更严重的损坏,还可以减少无故障用户在低电压下工作的时间和停电时间加速恢复正常运荇的过程。

81、什么叫重合闸后加速

答:当被保护线路发生故障时,保护装置有选择地将故障线路切除与此同时重合闸动作,重合一次若重合于永久性故障时,保护装置立即以不带时限无选择地动作再次断开断路器。这种保护装置叫做重合闸后加速一般多加一块中間继电器即可实现。

82、什么是自动重合闸

答:当断路器跳闸后,能够不用人工操作而很快使断路器自动重合闸的装置叫自动重合闸

83、接地距离保护有什么特点?

答:(1)可以保护各种接地故障而只需用一个距离继电器,接线简单(2)可允许带很大的接地过渡电阻。(3)保护动作速度快动作特性好。(4)受系统运行方式变化的影响小

84、蓄电池在运行中极板硫化有什么特征?

答:(1)充电时冒气泡過早或一开始充电即冒气泡(2)充电时电压过高,放电时电压降低于正常值(3)正极板呈现褐色带有白点。

85、哪些原因会使变压器缺油

答:(1)变压器长期渗油或大量漏油。(2)修试变压器时放油后没有及时补油。(3)油枕的容量小不能满足运行的要求。(4)气溫过低油枕的储油量不足。

86、蓄电池在运行中极板短路有什么特征

答:(1)充电或放电时电压比较低(有时为零);(2)充电过程中電解液比重不能升高。(3)充电时冒气泡少且气泡发生的晚

87、蓄电池在运行中极板弯曲有什么特征?

答:(1)极板弯曲(2)极板龟裂。(3)阴极板铅绵肿起并成苔状瘤子

88、一般断路器操作把手上的“5-8”“6-7”“2-4”各是什么触点?它们在操作把手的什么位置时接通什么位置时断开?

答:5-8是合闸触点在“合闸”位置接通,“合闸后”位置断开;6-7是跳闸触点在“跳闸”位置接通,“跳闸后”位置断开;2-4昰重合闸放电触点在“预备跳闸”及“跳闸后”位置接通“预备合闸”位置断开。

89、继电保护有什么作用

答:继电保护装置能反应电氣设备的故障和不正常工作状态并自动迅速地,有选择性地动作于断路器将故障设备从系统中切除保证无故障设备继续正常运行,将事故限制在最小范围提高系统运行的可*性,最大限度地保证向用户安全连接供电

90、什么是过流保护延时特性?

答:流过保护装置的短路電流与动作时间之间的关系曲线称为保护装置的延时特性延时特性又分为定时限延时特性和反时限延时特性。定时限延时的动作时间是凅定的与短路电流的大小无关。反时限延时动作时间与短路电流的大小有关短路电流大,动作时间短短路电流小,动作时间长短蕗电流与动作时限成一定曲线关系。

91、《电力法》的基本原则是什么

答:(1)电力事业应当根据国民经济和社会发展的需要适当超前发展的原则。(2)国家鼓励国内外经济组织和个人依法投资开发电源兴办电力生产企业,实行谁投资谁收益的原则(3)电力设施和电能受国爱保护的原则。(4)电力建设和电力生产要依法保护环境防治公害的原则(5)国爱鼓励和支持利用再生能源和清洁能源发电的原则。(6)电力企业依法实行自主经营自负盈亏并接受监督的原则。(7)国家帮助

助和扶持少数民族边远地区和贫困地区发展电力事业的原則(8)国家鼓励采用先进的科技技术和管理方法发展电力事业的原则。

92、电网运行管理的基本原则是什么

答:(1)电网实行统一调度、分级管理。(2)任何单位和个人不得非法干预电网调度

93、电力法的主要内容是什么?

答:电力法共十章七十条主要内容:总则部分確定了立法宗旨,适用范围发展电力事业的基本原则以及电力管理体制。分则部分包括电力建设电力生产与电网管理,电力供应与使鼡电价与电费,农村电力建设和农村用电电力设施保护和监督检查,法律责任等全面地对电力事业的建设和发展作出了规范。附则規定了《电力法》的施行时间即1996年4月1日。

94、电力安全生产管理制度主要包括哪些内容

答:根据《电力法》第十九条的规定,电力企业偠加强安全生产管理建立健全安全生产责任制度,包括以下具体制度:(1)安全生产责任制度;(2)生产值班制度;(3)操作票制度(4)工作许可制度(5)操作监护制度(6)工作间断转移终结制度(7)安全生产教育制度(8)电力设施定期检修和维护制度

95、反事故演习应著重考虑哪些内容?

答:本企业和其他企业发生事故的教训和异常现象(2)设备上存在的主要缺陷及薄弱环节。(3)新设备投入前后可能发生的事故以及影响设备安全运行的季节性事故。(4)特殊运行方式及操作技术上的薄弱环节(5)设备系统的重大复杂操作。

96、班組培训员具体负责哪些培训工作

答:(1)编制班组培训计划,在班长领导下认真执行并努力完成分场县局等布置的各项培训任务(2)組织班组成员学习所管辖设备的技术规范,熟悉设备情况及规程制度等(3)依*班组人员,结合班组特点开展班组培训活动(4)协助班長做好日常的班组培训工作,如现场考问安全知识问答,技术讲解技术问答,事故预想等(5)协助班长安排好新人员的岗位培训,督促检查师徒合同的落实做好新人员的考问抽测工作。(6)及时做好各项培训的登记管理并按期总结向分场县局培训工程师汇报执行凊况。

97、新录用生产人员的培训的基本内容是什么

答:(1)政治思想和优良传统,厂史厂纪教育(2)电业职业道德教育。(3)遵纪守法和文明礼貌教育(4)有关法律法规和安全生产知识教育。

98,新值班人员上岗前的培训步骤是什么

答:新值班人员在上岗独立值班工作湔,必须经现场基本制度学习跟班学习和试行值班学习三个培训阶段,每个阶段需制订培训计划并按计划进行培训。

99、反事故演习的目的是什么

答:(1)定期检查运行人员处理事故的能力。(2)使生产人员掌握迅速处理事故和异常现象的正确方法(3)贯彻反事故措施,帮助生产人员进一步掌握现场规程熟悉设备运行特性。

100、运行人员技术学习内容有哪些

答:(1)电业安全工作规程,运行操作规程事故处理规程,技术等级标准岗位规范和有关规程制度。(2)本局发生过的事故障碍,历年累积的设备异常情况资料汇编和反事故技术措施等(3)反事故演习中暴露出来的薄弱环节及反事故措施,对策(4)现在设备和新设备构造原理参数性能系统布置和运行操莋方法。(5)安全经济运行方式和先进工作方法(6)设备检修和异动后运行方式及新技术的运行。(7)季节变化对运行设备影响及预防措施(8)运行专业理论或操作技能示范等。(9)调度规程有关部分

与地之间存在一定电压,其电压值的大小直接与电容的不平衡度有關在正常情况下,中性点所产生的电压不能超过额定相电压的1.5%

101、巡视设备时应遵守哪些规定?

答:(1)不得进行其他工作台不得移開或越过遮拦。(2)雷雨天需要巡视户外设备时应穿绝缘靴,不得接近避雷针和避雷器(3)高压设备发生接地时,室内不得接近故障點4M以内室外不得*近故障点8M以内,进入上述范围内人员必须穿绝缘靴接触设备外壳或构架时应戴绝缘手套。(4)巡视高压室后必须随手將门锁好(5)特殊天气增加特巡。

102、变压器气体继电器的巡视项目有哪些

答:(1)气体继电器连接管上的阀门应在打开位置。(2)变壓器的呼吸器应在正常工作状态(3)瓦斯保护连接片投入正确。(4)检查油枕的油位在合适位置继电器应充满油。(5)气体继电器防沝罩应牢固

103、电压互感器正常巡视哪些项目?

答:(1)瓷件有无裂纹损坏或异音放电现象(2)油标油位是否正常,是否漏油(3)接線端子是否松动。(4)接头有无过热变色(5)吸嘲剂是否变色。(6)电压指示无异常

104、避雷器有哪些巡视检查项目?

答:(1)检查瓷質部分是否有破损裂纹及放电现象。(2)检查放电记录器是否动作(3)检查引线接头是否牢固。(4)检查避雷器内部是否有异常音响

105、母彘的巡视检查项目有哪些?

答:(1)各接触部分是否接触良好试温腊片是否熔化。(2)检查软母线是否有断肥肉散股现象(3)烸次接地故障后,检查支持绝缘子是否有放电痕迹(4)大雪天应检查母线的积雪及融化情况。(5)雷雨后应检查绝缘子是否有破损裂纹忣放电痕迹(6)大风前应清除杂物。

106、电力电缆有哪些巡视检查项目

答:(1)检查电缆及终端盒有无渗漏油,绝缘胶是否软化溢出(2)绝缘子是否清洁完整,是否有裂纹及闪络痕迹引线接头是否完好不发热。(3)外露电缆的外皮是否完整支撑是否牢固。(4)外皮接地是否良好

107、主控制室,继电保护室内及10(6)KV配电室内设备正常巡视有哪些项目

答:(1)无异音和焦味。(2)所有仪表信号指示灯窗均应与运行状况相一致指示正确。(3)保护连接片位置正确(应与实际相符合)(4)系统三相电压平衡(近似),并在规定范围内(5)电源联络线,变压器主开关的三相电流表近视平衡

108、变压器缺油对运行有什么危害?

答:变压器油面过低会使轻瓦斯动作;严重缺油时铁芯和绕组暴露在空气中容易受潮,并可能造成绝缘击穿

109、强迫油循环变压器停了油泵为什么不准继续运行?

答:原因是这种變压器外壳是平的其冷却面积很小,甚至不能将变压器空载损耗所产生的热量散出去因此,强迫油循环变压器完全停了冷却系统的运荇是危险的

110、取运行中变压器的瓦斯气体时应注意哪些安全事项?

答:(1)取瓦斯气体必须由两人进行其中一人操作,一个监护(2)攀登变压器取气时就保持安全距离,防止高摔(3)防止误碰探针。

相关阅读:史上最全面的电力系统1000问第二弹!

111、什么原因会使变压器发出异常音响

答:(1)过负荷。(2)内部接触不良放电打火。(3)个别零件松动(4)系统中有接地或短路。(5)大电动机起动使負荷变化较大

112、电压互感器在运行中,二次为什么不允许短路

答:电压互感器在正常运行中,二次负载阻抗很大电压互感器是恒压源,内阻抗很小容量很小,一次绕组导线很细当互感器二次发生短路时,一次电流很大若二次熔丝选择不当,保险丝不能熔断时電压互感器极易烧坏。

113、电容器发生哪些情况时应立即退出运行

答:(1)套管闪络或严重放电。(2)接头过热或熔化(3)外壳膨胀变形。(4)内部有放电声及放电设备有异

114、消弧线圈切换分接头的操作有什么规定

答:(1)应按当值调度员下达的分接头位置切换消弧线圈分接头。(2)切换分接头前应确知系统中没有接地故障,再用隔离开关断开消弧线圈装设好接地线后,才可切换分接头并测量直鋶电阻。测量直流电阻合格后才能将消弧线圈投入运行

115、小电流接地系统发生单相接地时有哪些现象?

答:(1)警玲响同时发出接地燈窗,接地信号继电器掉牌(2)如故障点系高电阻接地,则接地相电压降低其他两相对地电压高于相电压;如系金属性接地,则接地楿电压降到零其他两相对地电压升为线电压。(3)三相电压表的指针不停摆动这是间歇性接地。

116、隔离开关在运行中可能出现哪些异瑺

答:(1)接触部分过热。(2)绝缘子破裂断裂,导线线夹裂纹(3)支柱式绝缘子胶合部因质量不良和自然老化造成绝缘子掉盖。(4)因严重污秽或过电压产生闪络,放电击穿接地。

117、油断路器误跳闸有哪些原因

答:(1)保护误动作。(2)断路器机构的不正确動作(3)二次回路绝缘问题。(4)有寄生跳闸回路

118、指示断路器位置的红绿灯不亮,对运行有什么影响

答:(1)不能正确反映断路器的跳合闸位置,故障时易造成误判断(2)如果是跳闸回路故障,当发生事故时断路器不能及时跳闸,会扩大事故(3)如果是合闸囙路故障,会使断路器事故跳闸后不能自动重合或自投失败(4)跳合闸回路故障均不能进行正常操作。

119、更换断路器的红灯泡时应注意哪些事项

答:(1)更换灯泡的现场必须有两人。(2)应换用与原灯泡同样电压功率灯口的的灯泡(3)如需要取下灯口时,应使用绝缘笁具防止将直流短路或接地。

相关阅读:史上最全面的电力系统1000问第二弹!

120、母差保护的保护范围包括哪些设备

答:母差保护的保护范围为母线各段所有出线断路器的母差保护用电流互感器之间的一次电气部份,即全部母线和连接在母线上的所有电气设备

121、零序电流保护有什么特点?

答:零序电流保护的最大特点是:只反应单相接地故障因为系统中的其他非接地短路故障不会产生零序电流,所以零序电流保护不受任何故障的干扰

122、CSL-216型微机线路保护具有哪些功能?

答:具有三段式过电流保护及三相一次重合闸此外还兼有测量遥信遙控及接地选线功能。

123、巡视配电装置进出高压室有什么要求

答:巡视配电装置进出高压室,必须随手将门锁好

124、雷雨天气巡视室外高压设备有什么要求?

答:(1)应穿绝缘靴(2)不得*近避雷器和避雷针。

125、蓄电池日常维护工作有哪些项目

答:(1)消扫灰尘,保持室内清洁(2)及时检修不合格的老化电池。(3)消除漏出的电解液(4)定期给连接端子涂凡士林。(5)定期进行蓄电池的充放电(6)充注电解液,注意比重液面液温(7)记下蓄电池的运行状况。

126、直流系统发生正极接地或负极接地地运行有哪些危害

答:直流系统發生正极接地有造成保护误动作的可能。因为电磁操作机构的跳闸线圈通常都接于负极电源倘若这些回路再发生接地或绝缘不良就会引起保护误动作。直流系统负极接地时如果回路中再有一点发生接地,就可能使跳闸或合闸回路短路造成保护或断路器拒动,或烧毁继電器或使熔断器熔断等。

127、轻瓦斯动作原因是什么

答:(1)因滤油加油或冷却系统不严密以致空气进入变压器。(2)因温度下降或漏油致使油面低于气体继电器轻瓦斯浮筒以下(3)变压器故障产生少量气体。(4)发生穿越性短路(5)气体继电器或二次回路故障。

128、茭流回路溶丝直流回路控制及信号回路的熔丝怎能样选择?

答:(1)交流回路熔丝按保护设备额定电流的1.2倍选择(2)直流控制信号回蕗熔丝一般选用5_10A.

129、变压器出现假油位,可能是哪些原因引起的

答:(1)油标管堵塞。(2)呼吸器堵塞(3)安全气道通气孔堵塞。(4)薄膜保护式油枕在加油时未将空气排尽

相关阅读:史上最全面的电力系统1000问第二弹!

130、变压器绕组绝缘损坏是由哪些原因造成的?

答:(1)线路短路故障(2)长期过负荷运行,绝缘严重老化(3)绕组绝缘受潮。(4)绕组接头或分接开关接头接触不良(5)雷电波侵入,使绕组过电压

131、电容器有哪些巡视检查项目?

答:(1)检查电容器是否有膨胀喷油渗漏油现象(2)检查瓷质部分是否清洁,有无放電痕迹(3)检查接地线是否牢固。(4)检查放电变压器串联电抗是否完好(5)检查电容器室内温度,冬季最低允许温度和夏季最高允許温度均应符合制造厂家的规定(6)电容器外熔丝有无断落。

132、电抗器的正常巡视项目有哪些

答:(1)接头应接触良好无发热现象。(2)支持绝缘子应清洁无杂物(3)周围应整洁无杂物。(4)垂直布置的电抗器不应倾斜(5)门窗应严密。

133、隔离开关有哪些正常巡视檢查项目

答:(1)瓷质部分应完好无破脶。(2)各接头应无松动发热。(3)刀口应完全合入并接触良好试温蜡片应无熔化。(4)传動机构应完好销子应无脱落。(5)联锁装置应完好(6)液压机构隔离开关的液压装置应无漏油,机构外壳应接地良好

134、正常巡视耦匼电容器注意什么

答:(1)电容器瓷套部分有无破损或放电痕迹。(2)上下引线是否牢固接地线是否良好,接地开关是否位置正确(3)引线及各部分有无放电响声。(4)有无漏渗油现象(5)二次电压抽取装置的放电氖灯无放电(不应发亮)。(6)结合滤波器完整严密鈈漏雨

135、单母线接线的10KV系统发生单相接地后,经逐条线路试停电查找接地现象仍不消失是什么原因?

答:(1)两条线路同时接地(2)站内母线设备接地。

136、定时限过流保护的整定原则是什么

答:定时限过流保护动作电流的整定原则是:动作电流必须大于负荷电流,茬最大负荷电流时保护装置不动作当下一级线路发生外部短路时,如果本级电流继电器已起动则在下级保护切除故障电流之后,本6保護应能可*地返回

137、10KV配电线路为什么只装过流不装速断保护?

答;10KV配电线路供电距离较短线路首端和末端短路电流值相差不大,速断保護按躲过线路末端短路电流整定保护范围太小;另外过流保护动作时间较短,当具备这两种情况时就不必装电流速断保护

138、出口中间繼电器触点为什么要串联电流线圈?

答:触点串联电流线圈的目的是防止保护动作后触点抖动、振动或极短时间的闭合不能开关跳闸。洇此保护出口蹭通常采用触点带串联电流线圈的自保持接线方式在故障情况下触点闭合,串联的电流线圈带电产生自保持保证开关可*嘚跳闸。

相关阅读:史上最全面的电力系统1000问第二弹!

139、变压器的差动保护是根据什么原理装设的

答:变压器的差动保护是按循环电流原理装设的。在变压器两侧安装具有相同型号的两台电流互感器其二次采用环流法接骊。在正常与外部故障时差动继电器中没有电流鋶旱灾,而在变压器内部发生相间短路时差动继电器中就会有很大的电流流过。

140、变压器的零序保护在什么情况下投入运行

答:变压器零序保护应装在变压器中性点直接接地侧,用来保护该侧绕组的内部及引出线上接地短路也可作为相应母线和线路接地短路时的后备保护,因此当该变压器中性点接地刀闸合入后零序保护即可投入运行。

141、什么线路装设横联差动方向保护横联差动保护反应的是什么故障?

答:在阻抗相同的两条平行线路上可装设横联差动方向保护横联差动方向保护反应的是平行线路的内部故障,而不反应平行线路嘚外部故障

142、同期重合闸在什么情况下不动作?

答:在以下情况下不动作:(1)若线路发生永久性故障装有无压重合闸的断路器重合後立即断开,同期重合闸不会动作(2)无压重合闸拒动时,同期重合闸也不会动作(3)同期重合闸拒动。

143、在什么情况下将断路器的偅合闸退出运行

答:在以下情况下重合闸退出运行:(1)断路器的遮断容量小于母线短路容量时,重合闸退出运行(2)断路器故障跳閘次数超过规定,或虽末超过规定但断路器严重喷油、冒烟等,经调度同意后应将重合闸退出运行(3)线路有带电作业,当值班调度命令将重合闸退出运行(4)重合闸装置失灵,经调度同意后应将重合闸退了运行

144、备用电源自投装置在什么情况下动作?

答:在因为某种原因工作母线电源侧的断路器断开使工作母线失去电源的情况下,自投装置动作将备用电源投入。

145、继电保护装置在新投入及停運后投入运行前应做哪些检查

答:应做如下检查:(1)查阅继电保护记录,保证合格才能投运并掌握注意事项(2)检查二次回呼及继電器应完整。(3)标志清楚正确

146、CL166型微机线路保护可实现哪几种重合闸方式?

答:可实现四种重合闸方式:非同期、检无压、检同期、檢临线有电流

147、DFP-500型变压器主保护主要有哪些功能

答:具有差动保护和非电量保护,其中差动保护包括复式比率差动和差动速断保护非電量保护主要主变压器本体瓦斯保护及有载调压瓦斯保护。

148、WXB-11型微机保护故障报告包括哪些信息

答:故障报告能打印出故障时刻(年月ㄖ时分秒)故障类型、故障点距离保护安装出距离、各种保护动作情况和时间顺序及故障前20S和故障后40S的各相电压和电流的采样值。

149、DFP-500保护故障跳闸后液晶显示的故障报告包括哪些信息?

答:故障报告包括报告号、故障发生时刻、动作元件、各元件动作时间对于电流动作嘚元件还记录故障类型及最大相的故障电流。

150、仅巡检中断告警无打印信息可能是什么故障?如何处理

答:引为人机对话插件异常,應更换插件当人机对话插件处于调试位置时,这种现象也会出现

1、什么是动力系统、电力系统、电力网?
答:通常把发电企业的动力设施、设备和发电、输电、变电、配电、用电设备及相应的辅 助系统组成的电能热能生产、输送、分配、使用的统一整体称为动力系统;把由发電、输电、变电、配电、用电设备及相应的辅助系统组成的电能生产、输送、分 配、使用的统一整体称为电力系统; 把由输电、变电、配电設备及相应的辅助系统组成的联系发电与用电的统一整体称为电力网。

2、现代电网有哪些特点?

答:1)由较强的超高压系统构成主网架

2)各电网の间联系较强,电压等级相对简化。

3)具有足够的调峰、调频、调压容量,能够实现自动发电控制,有较高的供电可 靠性

4)具有相应的安全稳定控淛系统,高度自动化的监控系统和高度现代化的通信系统。

5)具有适应电力市场运营的技术支持系统,有利于合理利用能源

3、区域电网互联的意义与作用是什么?

答:1)可以合理利用能源,加强环境保护,有利于电力工业的可持续发展。

2)可安装大容量、高效能火电机组、水电机组和核电機组,有利于降低造价,节约能源,加快电力建设速度

3)可以利用时差、温差,错开用电高峰,利用各地区用电的非同时性进行负荷调整,减少备用容量和装机容量。

4)可以在各地区之间互供电力、互通有无、互为备用,可减少事故备用容量,增强抵御事故能力,提高电网安全水平和供电可靠性

5)能承受较大的冲击负荷,有利于改善电能质量。

6)可以跨流域调节水电,并在更大范围内进行水火电经济调度,取得更大的经济效益

4、电网无功补偿的原则是什么?

答:电网无功补偿的原则是电网无功补偿应基本上按分层分区和就地平衡原则考虑,并应能随负荷或电压进行调整,保证系統各枢纽点的电压在正常和事故后均能满足规定的要求,避免经长距离线路或多级变压器传送无功功率。

5、简述电力系统电压特性与频率特性的区别是什么?

答: 电力系统的频率特性取决于负荷的频率特性和发电机的频率特性(负荷随频率的变化而变化的特性叫负荷的频率特性發电机组的出力随频率的变化而变化的特性叫 发电机的频率特性),它是由系统的有功负荷平衡决定的,且与网络结构(网络阻抗)关系不大。在非振荡情况下,同一电力系统的稳态频率是相同的因此,系统 频率可以集中调整控制。

电力系统的电压特性与电力系统的频率特性则不相同電力系统各节点的电压通常情况下是不完全相同的,主要取决于各区的有功和无功供需平衡情况,也与网络结构(网络阻抗)有较大关系。因此,电壓不能全网集中统一调整,只能分区调整控制

6、什么是系统电压监测点、中枢点?有何区别?电压中枢点一般如何选择?

答:监测电力系统电压值囷考核电压质量的节点,称为电压监测点。电力系统中重要的电压支撑节点称为电压中枢点因此,电压中枢点一定是电压监测点,而电压监测點却不一定是电压中枢点。

电压中枢点的选择原则是:

  1. 区域性水、火电厂的高压母线(高压母线有多回出线);

  2. 分区选择母线短路容量较大的220kV变电站母线;

  3. 有大量地方负荷的发电厂母线

7、试述电力系统谐波对电网产生的影响?

答:谐波对电网的影响主要有:

谐波对旋转设备和变压器的主要危害是引起附加损耗和发热增加,此外谐波还会引起旋转设备和变压器振动并发出噪声,长时间的振动会造成金属疲劳和机械损坏。

谐波对线蕗的主要危害是引起附加损耗

谐波可引起系统的电感、电容发生谐振,使谐波放大。

当谐波引起系统谐振时,谐波电压升高,谐波电流增大,引起继电保护及安全自动装置误动,损坏系统设备(如电力电容器、电缆、电动机等),引发系统事故,威胁电力系统的安全运行

谐波可干扰通信设備,增加电力系统的功率损耗(如线损),使无功补偿设备不能正常运行等,给系统和用户带来危害。

限制电网谐波的主要措施有:增加换流装置的脉動数;加装交流滤波器、有源电力滤波器;加强谐波管理

8、何谓潜供电流?它对重合闸有何影响?如何防止?

答:当故障线路故障相自两侧切除后,非故障相与断开相之间存在的电容耦合和电感耦合,继续向故障相提供的电流称为潜供电流。

由于潜供电流存在,对故障点灭弧产生影响,使短蕗时弧光通道去游离受到严重阻碍,而自动重合闸只有在故障点电弧熄灭且绝缘强度恢复以后才有可能重合成功潜供电流值较大时,故障点熄弧时间较长,将使重合闸重合失败。

为了减小潜供电流,提高重合闸重合成功率,一方面可采取减小潜供电流的措施:如对500kV中长线路高压并联电忼器中性点加小电抗、短时在线路两侧投入快速单相接地开关等措施;另一方面可采用实测熄弧时间来整定重合闸时间

9、什么叫电力系统悝论线损和管理线损?

答: 理论线损是在输送和分配电能过程中无法避免的损失,是由当时电力网的负荷情况和供电设备的参数决定的,这部分损夨可以通过理论计算得出。管理线损是电力网 实际运行中的其他损失和各种不明损失例如由于用户电能表有误差,使电能表的读数偏小;对鼡户电能表的读数漏抄、错算,带电设备绝缘不良而漏电,以及无电 能表用电和窃电等所损失的电量。

10、什么叫自然功率?

答:运行中的输电线路既能产生无功功率(由于分布电容)又消耗无功功率(由于串联阻抗)当线路中输送某一数值的有功功率时,线路上的这两种无功功率恰好能相互岼衡,这个有功功率的数值叫做线路的自然功率或波阻抗功率。

11、电力系统中性点接地方式有几种?什么叫大电流、小电流接地系统?其划分标准如何?

答:我国电力系统中性点接地方式主要有两种,即:

1、中性点直接接地方式(包括中性点经小电阻接地方式)

2、中性点不直接接地方式(包括中性点经消弧线圈接地方式)。

中性点直接接地系统(包括中性点经小电阻接地系统),发生单相接地故障时,接地短路电流很大,这种系统称为大接地电流系统

中性点不直接接地系统(包括中性点经消弧线圈接地系统),发生单相接地故障时,由于不直接构成短路回路,接地故障电流往往比負荷电流小得多,故称其为小接地电流系统。

在我国划分标准为:X0/X1≤4~5的系统属于大接地电流系统,X0/X1>4~5的系统属于小接地电流系统

注:X0为系统零序电抗,X1为系统正序电抗。

12、电力系统中性点直接接地和不直接接地系统中,当发生单相接地故障时各有什么特点?

答: 电力系统中性点运行方式主要分两类,即直接接地和不直接接地直接接地系统供电可靠性相对较低。这种系统中发生单相接地故障时,出现了除中性点外的另一个 接哋点,构成了短路回路,接地相电流很大,为了防止损坏设备,必须迅速切除接地相甚至三相不直接接地系统供电可靠性相对较高,但对绝缘水平嘚要求也高。 因这种系统中发生单相接地故障时,不直接构成短路回路,接地相电流不大,不必立即切除接地相,但这时非接地相的对地电压却升高为相电压的1.7倍

13、小电流接地系统中,为什么采用中性点经消弧线圈接地?

答: 小电流接地系统中发生单相接地故障时,接地点将通过接地故障線路对应电压等级电网的全部对地电容电流。如果此电容电流相当大,就会在接地点产生间歇性电 弧,引起过电压,使非故障相对地电压有较大增加在电弧接地过电压的作用下,可能导致绝缘损坏,造成两点或多点的接地短路,使事故扩大。

为 此,我国采取的措施是:当小电流接地系统电網发生单相接地故障时,如果接地电容电流超过一定数值(35kV电网为10A,10kV电网为 10A,3~6kV电网为30A),就在中性点装设消弧线圈,其目的是利用消弧线圈的感性电流補偿接地故障时的容性电流,使接地故障点电流减少,提高自动 熄弧能力并能自动熄弧,保证继续供电

14、什么情况下单相接地故障电流大于三楿短路故障电流?

答:当故障点零序综合阻抗小于正序综合阻抗时,单相接地故障电流将大于三相短路故障电流。例如:在大量采用自耦变压器的系统中,由于接地中性点多,系统故障点零序综合阻抗往往小于正序综合阻抗,这时单相接地故障电流大于三相短路故障电流

15、什么是电力系統序参数?零序参数有何特点?

答:对称的三相电路中,流过不同相序的电流时,所遇到的阻抗是不同的,然而同一相序的电压和电流间,仍符合欧姆定律。任一元件两端的相序电压与流过该元件的相应的相序电流之比,称为该元件的序参数(阻抗)

零序参数(阻抗)与网络结构,特别是和变压器的接線方式及中性点接地方式有关一般情况下,零序参数(阻抗)及零序网络结构与正、负序网络不一样。

16、零序参数与变压器接线组别、中性点接地方式、输电线架空地线、相邻平行线路有何关系?

答:对于变压器,零序电抗与其结构(三个单相变压器组还是三柱变压器)、绕组的连接(△戓Y)和接地与否等有关

当三相变压器的一侧接成三角形或中性点不接地的星形时,从这一侧来看,变压器的零序电抗总是无穷大的。因为不管叧一侧的接法如何,在这一侧加以零序电压 时,总不能把零序电流送入变压器所以只有当变压器的绕组接成星形,并且中性点接地时,从这星形側来看变压器,零序电抗才是有限的(虽然有时还是很大 的)。

对于输电线路,零序电抗与平行线路的回路数,有无架空地线及地线的导电性能等因素有关

零序电流在三相线路中是同相的,互感很大,因而零序电抗要比正序电抗大,而且零序电流将通过地及架空地线返回,架空地线对三相导線起屏蔽作用,使零序磁链减少,即使零序电抗减小。

平行架设的两回三相架空输电线路中通过方向相同的零序电流时,不仅第一回路的任意两楿对第三相的互感产生助磁作用,而且第二回路的所有三相对第一回路的第三相的互感也产生助磁作用,反过来也一样.这就使这种线路的零序阻抗进一步增大

17、什么叫电力系统的稳定运行?电力系统稳定共分几类?

答:当电力系统受到扰动后,能自动地恢复到原来的运行状态,或者凭借控制设备的作用过渡到新的稳定状态运行,即谓电力系统稳定运行。

电力系统的稳定从广义角度来看,可分为:

1、发电机同步运行的稳定性问題(根据电力系统所承受的扰动大小的不同,又可分为静态稳定、暂态稳定、动态稳定三大类);

2、电力系统无功不足引起的电压稳定性问题;

3、电仂系统有功功率不足引起的频率稳定性问题

18、采用单相重合闸为什么可以提高暂态稳定性?

答:采用单相重合闸后,由于故障时切除的是故障楿而不是三相,在切除故障相后至重合闸前的一段时间里,送电端和受电端没有完全失去联系(电气距离与切除三相相比,要小得多),这样可以减少加速面积,增加减速面积,提高暂态稳定性。

19、简述同步发电机的同步振荡和异步振荡?

答:同步振荡:当发电机输入或输出功率变化时,功角δ将随之变化,但由于机组转动部分的惯性,δ不能立即达到新的稳态值,需要经过若干次在新的δ值附近振荡之后,才能稳定在新的δ下运行。这一过程即同步振荡,亦即发电机仍保持在同步运行状态下的振荡

异步振荡:发电机因某种原因受到较大的扰动,其功角δ在0-360°之间周期性地变化,发电机与电网失去同步运行的状态。在异步振荡时,发电机一会工作在发电机状态,一会工作在电动机状态。

20、如何区分系统发生的振荡属异步振荡还是同步振荡?

答: 异步振荡其明显特征是:系统频率不能保持同一个频率,且所有电气量和机械量波动明显偏离额定值。

如发电机、变压器和联络线的电流表、功率表周期性地大幅度 摆动;电压表周期性大幅摆动,振荡中心的电压摆动最大,并周期性地降到接近于零;失步的发电厂間的联络的输送功率往复摆动;送端系统频率升高,受端系统的 频率降低并有摆动

同步振荡时,其系统频率能保持相同,各电气量的波动范围不夶,且振荡在有限的时间内衰减从而进入新的平衡运行状态。

21、系统振荡事故与短路事故有什么不同?

答:电力系统振荡和短路的主要区别是:

1、振荡时系统各点电压和电流值均作往复性摆动,而短路时电流、电压值是突变的此外,振荡时电流、电压值的变化速度较慢,而短路时电流、电压值突然变化量很大。

2、振荡时系统任何一点电流与电压之间的相位角都随功角的变化而改变;而短路时,电流与电压之间的角度是基本鈈变的

3、振荡时系统三相是对称的;而短路时系统可能出现三相不对称。

22、引起电力系统异步振荡的主要原因是什么?

答:1、输电线路输送功率超过极限值造成静态稳定破坏;

2、电网发生短路故障,切除大容量的发电、输电或变电设备,负荷瞬间发生较大突变等造成电力系统暂态稳萣破坏;

3、环状系统(或并列双回线)突然开环,使两部分系统联系阻抗突然增大,引启动稳定破坏而失去同步;

4、大容量机组跳闸或失磁,使系统联络線负荷增大或使系统电压严重下降,造成联络线稳定极限降低,易引起稳定破坏;

5、电源间非同步合闸未能拖入同步

23、系统振荡时的一般现象昰什么?

答:1、发电机,变压器,线路的电压表,电流表及功率表周期性的剧烈摆动,发电机和变压器发出有节奏的轰鸣声。

2、连接失去同步的发电機或系统的联络线上的电流表和功率表摆动得最大电压振荡最激烈的地方是系统振荡中心,每一周期约降低至零值一次。随着离振荡中心距离的增加,电压波动逐渐减少如果联络线的阻抗较大,两侧电厂的电容也很大,则线路两端的电压振荡是较小的。

3、失去同期的电网,虽有电氣联系,但仍有频率差出现,送端频率高,受端频率低并略有摆动

24、什么叫低频振荡?产生的主要原因是什么?

答:并列运行的发电机间在小干扰下發生的频率为0.2~2.5赫兹范围内的持续振荡现象叫低频振荡。

低频振荡产生的原因是由于电力系统的负阻尼效应,常出现在弱联系、远距离、重負荷输电线路上,在采用快速、高放大倍数励磁系统的条件下更容易发生

25、超高压电网并联电抗器对于改善电力系统运行状况有哪些功能?

答:1、减轻空载或轻载线路上的电容效应,以降低工频暂态过电压。

2、改善长距离输电线路上的电压分布

3、使轻负荷时线路中的无功功率盡可能就地平衡,防止无功功率不合理流动,同时也减轻了线路上的功率损失。

4、在大机组与系统并列时,降低高压母线上工频稳态电压,便于发電机同期并列

5、防止发电机带长线路可能出现的自励磁谐振现象。

6、当采用电抗器中性点经小电抗接地装置时,还可用小电抗器补偿线路楿间及相地电容,以加速潜供电流自动熄灭,便于采用单相快速重合闸

26、500kV电网中并联高压电抗器中性点加小电抗的作用是什么?

答:其作用是:补償导线对地电容,使相对地阻抗趋于无穷大,消除潜供电流纵分量,从而提高重合闸的成功率。 并联高压电抗器中性点小电抗阻抗大小的选择应進行计算分析,以防止造成铁磁谐振

27、什么叫发电机的次同步振荡?其产生原因是什么?如何防止?

答: 当发电机经由串联电容补偿的线路接入系统时,如果串联补偿度较高,网络的电气谐振频率较容易和大型汽轮发电机轴系的自然扭振频率产生谐振,造成发电机大轴 扭振破坏。此谐振頻率通常低于同步(50赫兹)频率,称之为次同步振荡对高压直流输电线路(HVDC)、静止无功补偿器(SVC),当其控制参数选择不 当时,也可能激发次同步振荡。

1、通过附加或改造一次设备;

3、通过二次设备提供对扭振模式的阻尼(类似于PSS的原理)

28、电力系统过电压分几类?其产生原因及特点是什么?

答:電力系统过电压主要分以下几种类型:大气过电压、工频过电压、操作过电压、谐振过电压。

大气过电压:由直击雷引起,特点是持续时间短暂,沖击性强,与雷击活动强度有直接关系,与设备电压等级无关因此,220KV以下系统的绝缘水平往往由防止大气过电压决定。

工频过电压:由长线路的電容效应及电网运行方式的突然改变引起,特点是持续时间长,过电压倍数不高,一般对设备绝缘危险性不大,但在超高压、远距离输电确定绝缘沝平时起重要作用

操作过电压:由电网内开关操作引起,特点是具有随机性,但最不利情况下过电压倍数较高。因此30KV及以上超高压系统的绝缘沝平往往由防止操作过电压决定

谐振过电压:由系统电容及电感回路组成谐振回路时引起,特点是过电压倍数高、持续时间长。

29、何谓反击過电压?

答: 在发电厂和变电所中,如果雷击到避雷针上,雷电流通过构架接地引下线流散到地中,由于构架电感和接地电阻的存在,在构架上会产生佷高的对地电位,高电位对 附近的电气设备或带电的导线会产生很大的电位差如果两者间距离小,就会导致避雷针构架对其它设备或导线放電,引起反击闪络而造成事故。

答:通过接地网或接地体流到地中的电流,会在地表及地下深处形成一个空间分布的电流场,并在离接地体不同距离的位置产生一个电位差,这个电位差叫做跨步电压跨步电压与入地电流强度成正比,与接地体的距离平方成反比。

因此,在靠近接地体的區域内,如果遇到强大的雷电流,跨步电压较高时,易造成对人、畜的伤害

作或发生故障时可形成各种振荡回路,在一定的能源作用下,会产生串聯谐振现象,导致系统某些元件出现严重的过电压,这一现象叫电力系统谐振过电压。谐振过电压分为以下几种:

谐振回路由不带铁芯的电感元件(如输电线路的电感,变压器的漏感)或励磁特性接近线性的带铁芯的电感元件(如消弧线圈)和系统中的电容元件所组成

谐振回路由带铁芯的電感元件(如空载变压器、电压互感器)和系统的电容元件组成。因铁芯电感元件的饱和现象,使回路的电感参数是非线性的,这种含有非线性电感元件的回路在满足一定的谐振条件时,会产生铁磁谐振

由电感参数作周期性变化的电感元件(如凸极发电机的同步电抗在Kd~Kq间周期变化)和系统电容元件(如空载线路)组成回路,当参数配合时,通过电感的周期性变化,不断向谐振系统输送能量,造成参数谐振过电压。

31、避雷线和避雷针嘚作用是什么?避雷器的作用是什么?

答: 避雷线和避雷针的作用是防止直击雷,使在它们保护范围内的电气设备(架空输电线路及变电站设备)遭矗击雷绕击的几率减小避雷器的作用是通过并联放电间隙 或非线性电阻的作用,对入侵流动波进行削幅,降低被保护设备所受过电压幅值。避雷器既可用来防护大气过电压,也可用来防护操作过电压

32、接地网的电阻不合规定有何危害?

答:接地网起着工作接地和保护接地的作用,当接地电阻过大则:

(1)发生接地故障时,使中性点电压偏移增大,可能使健全相和中性点电压过高,超过绝缘要求的水平而造成设备损坏。

(2)在雷击或雷電波袭击时,由于电流很大,会产生很高的残压,使附近的设备遭受到反击的威胁,并降低接地网本身保护设备(架空输电线路及变电站电气设备)带電导体的耐雷水平,达不到设计的要求而损坏设备

33、电网调峰的手段主要有哪些?

答: (1)抽水蓄能电厂改发电机状态为电动机状态,调峰能力接近200%;

(2)沝电机组减负荷调峰或停机,调峰依最小出力(考虑震动区)接近100%;

(3)燃油(气)机组减负荷,调峰能力在50%以上;

(4)燃煤机组减负荷、启停调峰、少蒸汽运行、滑参数运行,调峰能力分别为50%(若投油或加装助燃 器可减至60%)、100%、100%、40%;

(5)核电机组减负荷调峰;

(6)通过对用户侧负荷管理的方法,削峰填谷调峰。

34 、经济调喥软件包括哪些功能模块?

(3)机组耗量特性及微增耗量特性拟合整编

如果是水、火电混联系统,则需用大系统分解协调法或其它算法对水电子系統和火电子系统分别优化,然后根据一天用水总量控制或水库始末水位控制条件协调水火子系统之间水电的当量系数

35、简述电力系统经济調度要求具有哪些基础资料?

答: (1)火电机组热力特性 需通过热力试验得到火电机组带不同负荷运行工况下的热力特性,包括锅炉的效率试验及汽機的热耗、汽耗试验;

(2)水电机组耗量特性 该特性为不同水头下的机组出力-流量特性,也应通过试验得到或依据厂家设计资料;

(3)火电机组的起、停損耗;

(4)线损计算基础参数;

(5)水煤转换当 量系数。

36 、什么是继电保护装置?

答:当电力系统中的电力元件(如发电机、线路等)或电力系统本身发生了故障或危及其安 全运行的事件时,需要向运行值班人员及时发出警告信号,或者直接向所控制的开关发出跳闸命令,以终止这些事件发展的一种自動化措施和设备实现这种自动化 措施的成套设备,一般通称为继电保护装置。

37 、继电保护在电力系统中的任务是什么?

答:继电保护的基本任务主要分为两部分:

1、当被保护的电力系统元件发生故障时,应该由该元件的继电保护装置迅速准确地给距离故障元件最近的开关发出跳闸命令,使故障元件及时从电力系统中断开, 以最大限度地减少对电力元件本身的损坏,降低对电力系统安全供电的影响,并满足电力系统的某些特萣要求(如保持电力系统的暂态稳定性等)

2、反应电气设备的不正常工作情况,并根据不正常工作情况和设备运行维护条件的不同(例如有无经瑺值班人员)发出信号,以便值班人员进行处理,或由装置自 动地进行调整,或将那些继续运行而会引起事故的电气设备予以切除。反应不正常工莋情况的继电保护装置容许带一定的延时动作

38、简述继电保护的基本原理和构成方式?

答: 继电保护主要利用电力系统中元件发生短路或异瑺情况时的电气量(电流、电压、功率、频率等)的变化,构成继电保护动作的原理,也有其他的物理量,如变压器 油箱内故障时伴随产生的大量瓦斯和油流速度的增大或油压强度的增高。大多数情况下,不管反应哪种物理量,继电保护装置将包括测量部分(和定值调整部分)、 逻辑部分、执荇部分

39、如何保证继电保护的可靠性?

答:可靠性主要由配置合理、质量和技术性能优良的继电保护装置以及正 常的运行维护和管理来保证。任何电力设备(线路、母线、变压器等)都不允许在无继电保护的状态下运行220kV及以上电网的所有运行设备都必须由两套 交、直流输入、输絀回路相互独立,并分别控制不同开关的继电保护装置进行保护。当任一套继电保护装置或任一组开关拒绝动作时,能由另一套继电保护装置操作 另一组开关切除故障在所有情况下,要求这两套继电保护装置和开关所取的直流电源均经由不同的熔断器供电。

40 、为保证电网继电保護的选择性,上、下级电网继电保护之间配合应满足什么要求?

答: 上、下级电网(包括同级和上一级及下一级电网)继电保护之间的整定,应遵循逐級配合的原则,满足选择性的要求,即当下一级线路或元件故障时,故障线路或元 件的继电保护整定值必须在灵敏度和动作时间上均与上一级线蕗或元件的继电保护整定值相互配合,以保证电网发生故障时有选择性地切除故障

41 、在哪些情况下允许适当牺牲继电保护部分选择性?

答:1、接入供电变压器的终端线路,无论是一台或多台变压器并列运行(包括多处T接供电变压器或供电线路),都允许线路侧的速动段保护按躲开变压器其他侧母线故障整定。需要时,线路速动段保护可经一短时限动作

2、对串联供电线路,如果按逐级配合的原则将过份延长电源侧保护的动莋时间,则可将容量较小的某些中间变电所按T接变电所或不配合点处理,以减少配合的级数,缩短动作时间。

3、双回线内部保护的配合,可按双回線主保护(例如横联差动保护)动作,或双回线中一回线故障时两侧零序电流(或相电流速断)保护纵续动作的条件考虑;确有困难时,允许双回线中一囙线故障时,两回线的延时保护段间有不配合的情况

4、在构成环网运行的线路中,允许设置预定的一个解列点或一回解列线路。

42、为保证灵敏度,接地保护最末一段定值应如何整定?

答: 接地保护最末一段(例如零序电流保护Ⅳ段),应以适应下述短路点接地电阻值的接地故障为整定条件:220kV線路,100Ω;330kV线 路,150Ω;500kV线路,300Ω。对应于上述条件,零序电流保护最末一段的动作电流整定值应不大于 300A当线路末端发生高电阻接地故障时, 允许由两侧線路继电保护装置纵续动作切除故障。对于110kV线路,考虑到在可能的高电阻接地故障情况下的动作灵敏度要求,其最末一段零序电流保护的电流 整定值一般也不应大于300A,此时,允许线路两侧零序电流保护纵续动作切除故障

43 、简述220千伏线路保护的配置原则是什么?

答:对于220千伏线路,根据稳萣要求或后备保护整定配合有困难时,应装设两套全线速动保护。接地短路后备保护可装阶段式或反时限零序电流保护,亦可采用接地距离保護并辅之以阶段式或反时限零序电流保护相间短路后备保护一般应装设阶段式距离保护。

44 、简述线路纵联保护的基本原理?

答:线路纵联保护是当线路发生故障时,使两侧开关同时快速跳闸的一种保护装置,是线路的主保护

它的基本原理是:以线路两侧判别量的特定关系作为判據,即两侧均将判别量借助通道传送到对侧,然后两侧分别按照对侧与本侧判别量之间的关系来判别区内故障或区外故障。因此,判别量和通道昰纵联保护装置的主要组成部分

45、什么是继电保护的“远后备”?什么是“近后备”?

答:“远后备”是指:当元件故障而其保护装置或开关拒绝动作时,由各电源侧的相邻元件保护装置动作将故障切开。

“近后备”是指:用双重化配置方式加强元件本身的保护,使之在区内故障时,保護拒绝动作的可能性减小,同时装设开关失灵保护,当开关拒绝跳闸时启动它来切除与故障开关同一母线的其它开关,或遥切对侧开关

46、简述方向高频保护有什么基本特点?

答:方向高频保护是比较线路两端各自看到的故障方向,以综合判断是线路内部故障还是外部故障。如果以被保护线路内部故障时看到的故障方向为正方向,则当被保护线路外部故障时,总有一侧看到的是反方向其特点是:

1)要求正向判别启动元件对于線路末端故障有足够的灵敏度;

2)必须采用双频制收发信机。

47、简述相差高频保护有什么基本特点?

答: 相差高频保护是比较被保护线路两侧工频電流相位的高频保护当两侧故障电流相位相同时保护被闭锁,两侧电流相位相反时保护动作跳闸。

其特点是:1)能反应 全相状态下的各种对称囷不对称故障,装置比较简单;

2)不反应系统振荡在非全相运行状态下和单相重合闸过程中保护能继续运行;

3)不受电压回路断线的影 响;

4)对收发信機及通道要求较高,在运行中两侧保护需要联调;5)当通道或收发信机停用时,整个保护要退出运行,因此需要配备单独的后备保护。

48、简述高频闭鎖距离保护有什么基本特点?

答:高频闭锁距离保护是以线路上装有方向性的距离保护装置作为基本保护,增加相应的发信与收信设备,通过通噵构成纵联距离保护

其特点是:1、能足够灵敏和快速地反应各种对称与不对称故障;2、仍保持后备保护的功能;

3、电压二次回路断线时保护将會误动,需采取断线闭锁措施,使保护退出运行。

4、不是独立的保护装置,当距离保护停用或出现故障、异常需停用时,该保护要退出运行

49、线蕗纵联保护在电网中的主要作用是什么?

答:由于线路纵联保护在电网中可实现全线速动,因此它可保证电力系统并列运行的稳定性和提高输送功率、减小故障造成的损坏程度、改善后备保护之间的配合性能。

50、线路纵联保护的通道可分为几种类型?

答:1、电力线载波纵联保护(简称高頻保护)

2、微波纵联保护(简称微波保护)。

3、光纤纵联保护(简称光纤保护)

4、导引线纵联保护(简称导引线保护)。

51、线路纵联保护的信号主要囿哪几种?作用是什么?

答:线路纵联保护的信号分为闭锁信号、允许信号、跳闸信号三种,其作用分别是:

1、闭锁信号:它是阻止保护动作于跳闸嘚信号,即无闭锁信号是保护作用于跳闸的必要条件只有同时满足本端保护元件动作和无闭锁信号两个条件时,保护才作用于跳闸。

2、允许信号:它是允许保护动作于跳闸的信号,即有允许信号是保护动作于跳闸的必要条件只有同时满足本端保护元件动作和有允许信号两个条件時,保护才动作于跳闸。

3、跳闸信号:它是直接引起跳闸的信号,此时与保护元件是否动作无关,只要收到跳闸信号,保护就作用于跳闸,远方跳闸式保护就是利用跳闸信号

52、相差高频保护为什么设置定值不同的两个启动元件?

答: 启动元件是在电力系统发生故障时启动发信机而实现比相嘚。为了防止外部故障时由于两侧保护装置的启动元件可能不同时动作,先启动一侧的比相元件,然后动作 一侧的发信机还未发信就开放比相將造成保护误动作,因而必须设置定值不同的两个启动元件高定值启动元件启动比相元件,低定值的启动发信机。由于低定值启 动元件先于高定值启动元件动作,这样就可以保证在外部短路时,高定值启动元件启动比相元件时,保护一定能收到闭锁信号,不会发生误动作

53、简述方向仳较式高频保护的基本工作原理

答: 方向比较式高频保护的基本工作原理是:比较线路两侧各自测量到的故障方向,以综合判断其为被保护线路內部还是外部故障。如果以被保护线路内部故障时测量到 的故障方向为正方向,则当被保护线路外部故障时,总有一侧测量到的是反方向因此,方向比较式高频保护中判别元件,是本身具有方向性的元件或是动作值能区 别正、反方向故障的电流元件。所谓比较线路的故障方向,就是仳较两侧特定判别元件的动作行为

54、线路高频保护停用对重合闸的使用有什么影响?

答: 当线路高频保护全部停用时,可能因以下两点原因影響线路重合闸的使用:

1、线路无高频保护运行,需由后备保护(延时段)切除线路故障,即不能快速切除故 障,造成系统稳定极限下降,如果使用重合闸偅合于永久性故障,对系统稳定运行则更为不利。

2、线路重合闸重合时间的整定是与线路高频保护配合的,如果线路 高频保护停用,则造成线路後备延时段保护与重合闸重合时间不配,对瞬时故障亦可能重合不成功,对系统增加一次冲击

55、高频保护运行时,为什么运行人员每天要交换信号以检查高频通道?

答: 我国电力系统常采用正常时高频通道无高频电流的工作方式。由于高频通道不仅涉及两个厂站的设备,而且与输电线蕗运行工况有关,高频通道上各加工设备和收发 信机元件的老化和故障都会引起衰耗,高频通道上任何一个环节出问题,都会影响高频保护的正瑺运行系统正常运行时,高频通道无高频电流,高频通道上的设备 有问题也不易发现,因此每日由运行人员用启动按钮启动高频发信机向对侧發送高频信号,通过检测相应的电流、电压和收发信机上相应的指示灯来检查高频通道, 以确保故障时保护装置的高频部分能可靠工作。

56、大型发电机匝间保护的构成通常有几种方式?

答:大型发电机匝间保护的构成通常有以下几种方式:

1、横差保护:当定子绕组出现并联分支且发电機中性点侧有六个引出头时采用横差保护接线简单、动作可靠、灵敏度高。

2、零序电压原理的匝间保护:采用专门电压互感器测量发电机彡个相电压不对称而生成的零序电压,该保护由于采用了三次谐波制动故大大提高了保护的灵敏度与可靠性

3、负序功率方向匝间保护:利用負序功率方向判断是发电机内部不对称还是系统不对称故障,保护的灵敏度很高,近年来运行表明该保护在区外故障时发生误动必须增加动作延时,故限制了它的使用。

57、发电机为什么要装设定子绕组单相接地保护?

答: 发电机是电力系统中最重要的设备之一,其外壳都进行安全接地發电机定子绕组与铁芯间的绝缘破坏,就形成了定子单相接地故障,这是一种最常见的发电机故 障。发生定子单相接地后,接地电流经故障点、彡相对地电容、三相定子绕组而构成通路当接地电流较大能在故障点引起电弧时,将使定子绕组的绝缘和定子铁芯 烧坏,也容易发展成危害哽大的定了绕组相间或匝间短路,因此,应装设发电机定子绕组单相接地保护。

58、利用基波零序电压的发电机定子单相接地保护的特点及不足の处是什么?

答:特点是:1、简单、可靠;

2、设有三次谐波滤过器以降低不平衡电压;

3、由于与发电机有电联系的元件少,接地电流不大,适用于发电机–变压器组不足之处是:不能作为100%定子接地保护,有死区,死区范围5%~15%。

59、为什么发电机要装设转子接地保护?

答: 发电机励磁回路一点接地故障昰常见的故障形式之一,励磁回路一点地故障,对发电机并未造成危害,但相继发生第二点接地,即转子两点接地时,由于故障点流过 相当大}