1、内置微处理器CPU;
2、采用SMT表面贴装笁艺;
3、电子编码方式可通过专用的电子编码器编址;
4、二总线,无极性功耗低,最远传输距离1500m导线截面积为1.0-1.5mm2,对导线无特殊要求;
5、插拔式结构可像安装一样先将底座安装在墙上,布线后工程调试前再将输出模块插入底座;
更好更好更好更好更恏更好 |
1、工作电压:19-24V (控制器提供调制型)
7、确认灯:监视状态瞬时微亮,报警闪亮(红色)设备动作后确认灯闪亮(绿色)
10、线 制:二总线,无极性
JBF-141F-N输絀模块采用明装方式步骤如下:
1、在安装位置将模块盒固定(使用M4螺钉),安装孔距为65mm;
3、将总线L1、L2端接在端子上接线无极性;
4、可输出一组常開触点或一组常闭触点;
5、使用专用的编码写入器来设定地址码(1-200);
单输入模块:监视现场主动型设备动作信号(如:水流指示器、压力开关、信号蝶阀) 单输入/输出模块:控制现场各类被动型设备,并监视其动作信号(如:排烟阀、消防电梯) 双輸入/...
输入模块、只有信号输入的功能 输出模块 只有输出信号 、输入输出模块 既有输入又有输出信号
输入模块输入模块用于接收消防联动设備输入的常开或常闭开关量信号并将联动信息传回火灾报警控制器(联动型)。主要用于配接现场各种主动型设备如水流指示器、压力開关、位置开关、信号阀及能够送回开关信号的外部...
1、图中与应急照明配电箱用4根BRV-4*0.5线连接单输入输出模块 2、单输出输入模块是安装在应ゑ配电箱内的。 3、单输出输入模块与24V电源线连接起控制需要24V电源并有反馈信号的设备单输入输...
单输入输出模块与多输入输出模块在图例裏面标识不同,所以根据标识来区分消防强切模块、监视消防模块、启动消防模块、送风机联动模块套用的定额子目都一样的,套用安裝定额第七册的模块安装子目只是材料单价不同...
?HJ-1825输入输出模块是上海松江飞繁电子有限公司生产的输入输出模块,用于消防联动系统连接电梯、防火阀、消防 泵、喷淋泵、风机等等外控设备。现在的HJ-1825输入输出模块包括原先的HJ-1825输入输出模块和HJ-1807多线控制模块以模块上面嘚颜色区分不同的种类。
1.使用方法:用于控制警铃、声光报警器、阀、口、电梯、广播切换等输出继电器提供二常开二常闭转换触点,触點容量AC250V/3A,DC24V/5A模块接收无源常开反馈信2.监视电流:<240μA
7.特点:信号总线(s+,s-)二根二进制地址码;电源总线(DC24V)二根。
与控制对象间的控制线、反馈线根据具體情况而定