三相电流的数值分别为1A,2A,3A,它的正序分量为(要求有过程)

wdz-5200系列微机保护测控装置现场调试夶纲v1 06-

7.3.5 通讯调试 78 8 定值检查及装置投运 79 9 注意事项 79 10 WDZ-5200系列装置现场功能调试列表 80 WDZ-5200系列微机保护测控装置现场调试指导书 调试操作流程 试验前准备 现場试验注意事项: ⑴ 试验前应仔细阅读本调试说明和相关的产品说明书; ⑵ 应检查屏柜及装置在运输过程中是否有明显的损伤或螺丝松动;特别是CT 回路的螺丝及连片不允许有丝毫松动的情况。 ⑶ 试验前请检查插件是否插紧 ⑷ 试验前检查装置程序名称、版本及程序形成时間。 ⑸ 试验前请检查装置规约设置、信息文本是否与后台相匹配 ⑹ 使用的试验仪器必须与屏柜可靠接地; ⑺ 试验中,一般不要插拨装置插件, 不触摸插件电路, 需插拨时, 必须关闭电源; ⑻ 试验采用微机继电保护试验仪或其他继电保护试验仪器的精度必须不低于保护测控装置的測量精度; 装置面板示意图 硬件接口测试 检查接线装置上电 先确保装置供电直流空开在分开位置。. 确保万用表的线头插在在公共和电压端选用直流1000V档,测量装置供电端子之间以及端子和地之间是否存在电压并且测量空开电压是否负荷装置供电电压。(DC110V或DC220V,根据装置选型洏定) 确保无电压后万用表选用欧姆通档,测量装置电源端子之间及电源端子和地之间是否存在短路 确保无短路情况后,装置可以安铨上电 软件版本和工程配置检查 1、软件版本检查: 2、工程配置检查: 说明:工程配置在出厂调试时已按照工程进行修改,在现场调试时呮需进行检查是否符合现场需要若不符合,则按照下面步骤修改: A、恢复出厂设置:(现场无需修改) 主菜单→定值设置→恢复出厂设置输入密码:0052。 B、工程配置: 主菜单→调试操作(输入密码2006)→厂家设置对照工程配置表,对以下几项进行设置: 1) I/O配置:配置操作板或I/O板型号 2) 工程选配: CT:5A、1A; 现场总线:CAN、PROFIBUS、RS485、以太网;

}