至于你说的什么O(n),O(1),我就不知道对不對了不记得怎么算了
必须在所有设备安装施工验收唍毕后,必须经专业技术人员对所有的主机、附机、附
件、供热系统、电器仪表、控制系统、管道、阀门的质量、进行锅炉内部及外部全媔检
查确认合格后方可投入使用;
检查一次热媒循环管道及附件无泄漏,焊缝及密封结构严密;
检查各阀门的型号、规格、耐温、耐压、结构、方向是否符合要求标明开关标记;
检查所有旁路调节阀是否有利于方便操作;
检查排污阀、排汽阀、放空阀是否安装完毕;
检查烟道的流通截面,旁路是否合理;
检查各管线、风管、烟管的交承是否稳妥牢靠受力不应支承在设备上;
检查各管线热膨胀余量是否足够;
检查过滤器里的滤网是否完好;
检查所有试压、检漏工艺盲板是否拆除;
检查所有热媒系统保温情况;
检查炉体的炉排燃烧室连接處密封是否严密;
检查炉排下部风室是否密封;
检查鼓引风机风门是否装好,叶轮是否卡壳;
检查上煤机线位开关是否安装;
检查水膜除塵及冲灰系统;
检查出渣机水封是否接通;
检查炉排松紧程度要有记录;
检查炉排调速器主轴同心度与同轴度、安全离合器是否符合要求;
检查所有电机,热媒循环泵的地脚螺栓是否上紧对中是否正常;
检查各温度计、压力表、压差变送器、流量仪表、传感元件、变送器是否装好;
检查、清除、吹扫管内,设备内所有积水等异物;
检查消防器材是否到位;
检查各报警控制装置是否安装;
检查安全阀所接通的位置是否合理;
对炉区地面卫生全面打扫;
检查常用的工具准备情况;
检查点火烘炉用的木材是否带钉子;
出口热媒温控仪表的调整设定,按设计和工艺要求设定出口热媒温度仪表的参数;
检查引风机及具其进出口烟道是否装妥,支承稳固留有膨胀余量,润滑油充足防雨
措施具备,调节风门盘车叶轮无卡壳,启动引风机检查其转向是否正确,噪声与振
检查鼓风机风门消音器及风道方向;
檢查上煤机行程限位开关是否调好,钢丝绳长短润滑情况,减速机润滑启动时煤斗
里的煤是否倒尽,动作方向是否可靠噪声是否正瑺;
检查出渣机内有无异物,现场开关是否正确加好润滑油,电机同轴度是否调好水封