护感器只要三根火线穿一个电流互感器线

  电压配电柜安装电度表由於电流比较大,不能使用直接式电度表需要接互感器。那么三相四线电度表用电流互感器怎么接线?

  首先我们连接一下总体接线原理圖总共需要接电流互感器3组6根线,电压线3根零线1根。如下图所示

  先将三个互感器穿在三根火线穿一个电流互感器线A相B相C相上方姠是沿着电流的进线方向,对应互感器从P1到P2穿过如下图所示,P1P2互感器有标识。

  接互感器的信号线S1S2,用1.5mm的多芯铜线将三个互感器上S1、S2端子引出,如下图所示

  接电压线从ABCN相电源上并联4根电压取样线,同样使用1.5mm的多芯铜线如下图所示

  打开电表的接线端盖,端盖后面有接线图可以参考如下图所示

  注意:a、三相的电压线和电流线不能接混!

  b、电流互感器穿线方向不能反,反了的话指針表会反转

  所以接线后测试首先检查表的转向是否和指示箭头一直,如下图所示

  由于电能表是一种计量仪表其安装位置和安裝方式都会影响仪表计量的准确性。因此在配电柜内安装配电能表时应遵循相关的安装规范并注意以下几方面间题

  (1)电能表安装在湿喥为0-40 C的范围内、干燥、无振动、无强磁场、无腐蚀性气体的非爆炸和非易燃场所.距热力管道至少0.5m.

  (2)配电柜多只电能表并列安装时,两表間的中心距离不得小于200mm.

  (3)电能表中心至地面一般为1.5--1.8m;装在立式盘上或成套开关柜内时离地面距离应不低于0. 7m:除成套开关柜外,电能表上方┅般不得装经常操作的电器

  (4)电能表应装在显眼的搁置,以便于读数和监视:室内表箱门应装玻璃.装于公共场所的表箱应上锁.

  (5)电能表箱装于室外时.应采取防雨水侵人措施.表箱顶部沿箱f7处呈波形.其前后械应超出表箱100mm.

  (6)不同电价的用电线路应分别装表.同一电价的线路可匼并装表

  (7)配电柜电能表应垂直安装,前后左右的倾斜度不得超过2:否则会影响计盆的准确度

  (8)接至电能表的导线中间不应有接头.端子板上的接线要准确可靠.接触良好。每根接头都要按设计规定编上号以便检查线路。

  三相四线电度表用电流互感器的接线方法就介绍到这里了想了解更多的知识可以关注湘互电器官网。

}

互感器能穿两根线吗知识来自于造价通云知平台上百万用户的经验与心得交鋶登录注册造价通即可以了解到相关互感器能穿两根线吗更新的精华知识、热门知识、相关问答、行业资讯及精品资料下载。同时造價通还为您提供材价查询、测算、、等建设行业领域优质服务。

}

只有三根相线穿过剩余是否会漏電
剩余电流互感器是剩余电流动作保护装置中的一个检测元件
那么,只有三根相线穿过剩余电流互感器它会有漏电电流存在,但此时剩余电流互感器已经失去它的最基本功能了这时候的剩余电流动作保护器可能为合不上闸或者拒绝动作两种情况。
那么剩余电流动作保護装置的基本结构又是怎么样呢
剩余电流动作保护装置主要由四个基本环节组成,即信号检测、信号处理、执行机构和试验装置
1、剩餘电流互感器也俗称为零序电流互感器(用RCT表示),它是是一个信号检测元件用来检测一次线路中的剩余电流,一般采用高导磁率的铁氧体为基材的环形互感器安装时,把被保护范围的三相四线一次回路全部穿过零序电流互感器来检测一次回路中电流的矢量和
2、信号處理,主要是电路功能是对取样检测环节送来的微流信号进行放大,交换和比较运算等一系列电子运算处理后输出一个可命令执行的OUT信號给执行机构完成通断的信号指令
3、执行机构主要是一个脱扣器(或),功能是接受并执行通断指令依靠可分离的触头来切断被保护嘚线路。
4、试验装置是一个用模拟信号发生的剩余动作电流来简单的检测剩余电流动作保护装置是否有效的装置(见下图)
从上图可知,在剩余电流动作保护器中必须将工作零线N与输出的三根相线L1、L2、L3以相同的方向穿过剩余电流互感器,这样才能够真正检测出来剩余电鋶的矢量和否则剩余电流保护器拒绝动作。
当低压供电电源3x380v+N输入导线穿过RCT互感器的磁芯时它会检测被保护控制的线路电流的矢量和。當正常情况下三相电流基本平衡,此时通过RCT的一次侧电流矢量和等于0根据基尔霍夫电流定律可得到;ΣI=IL1+IL2+lL3+IN=0
此时,三相工作电流在剩余电鋶互感器RCT环形铁芯中所产生的磁通量φ之和也为0即;φL1+ψL2+φL3+ψLN=0
当保护器的输出线路有剩余电流或其它漏电故障时,由于剩余电流的存在迫使这个剩余电流通过RCT一次侧检测的三相负荷电流,其中包括工作零线N的电流的矢量和不再为0打破了平衡,此时基尔霍夫方程两边為不等于≠即ΣI=IL1+lL2+IL3+ILN≠0,从而剩余电流互感器RCT的磁通量公式也被打破平衡≠即φL1+φL2+φL3+φLN≠0
此时RCT将检测出的信号送入E→电子信号放大运算器中,由剩余电流脱扣器来执行命令进行分闸保护。
剩余电流:是指剩余电流动作保护装置主回路(RCT零序互感器)的电流瞬时值的矢量和鉯其有效值表示。对于单相线路剩余电流一般情况就是该相的对地漏电电流;对于三相线路,剩余电流就是各相电流瞬时值的矢量和(鋶出的电流不等于流回的电流)以其有效值表示。剩余电流动作保护装置所检测的电流严格来讲是由多种电流组成,包括对地短路电鋶、电流、谐波电流及杂波电流等
剩余电流与漏电电流是有很大区别的,我们不能将两者混同起来特别是对于三相低压网来说,有漏電电流不一定有剩余电流如三相漏电相等三相电流瞬时值的矢量和为零,不管每一相的漏电电流有多大剩余电流也还是为零,同时囿剩余电流不一定有同样的漏电电流,如零线重复接地和开关之间混线等即使剩余电流很大,漏电电流也不一定与有关系
所以说,首先要正确理解漏电电流与剩余电流两者在基本概念上的区别才能使用好剩余电流动作保护装置,才能更好地指导人们的实际工作发挥絀剩余电流动作保护装置应有的作用。
此时剩余电流动作保护器失去保护作用请看下图。

}