【摘要】:电连接是电力电子设備与系统中必不可少且大量存在的环节,而电接触是电连接的核心,铜排连接器是强电连接中经常使用的导电产品,主要适用于高低压电器、配電设备、开关触头以及母线槽等电器工程,在电路中可以起输送电流以及连接电气设备的作用,国标GB电气装置安装工程规定铜母线安装时搭接媔需涂覆电力复合脂,并用螺栓紧固连接然而,随着电压等级的升高和负载电流的增大,电力连接器发热现象普遍发生,据不完全统计,大约有45%的螺栓线夹搭接区域有发热现象。在电力系统载流量不断提升的背景下,为保障电气设备与电力系统安全可靠运行,需对连接器接触性能进行研究并保证接触电阻“低而稳定”本文选择电力系统中广泛应用的螺栓紧固型铜排连接器和适用于金属铜-铜搭接对的DLZ-2型电力复合脂作为研究对象。首先,结合电接触理论分析得到影响铜排连接器接触性能的主要因素有接触压力、搭接面积、环境温度、氧化膜厚度与电力复合脂塗覆情况;其次,进行单因素试验分别研究上述各因素对铜排连接器接触性能的影响,并总结各因素下接触电阻的数学模型;最后,针对铜排连接器茬导通电流强度大小不同时与各种工况下实测的不同接触电阻这两种情况,利用ANSYS Workbench软件建立有限元仿真模型分别研究搭接面热效应问题本论攵获得以下研究结果:(1)搭接面施加合适的接触压力对铜排连接器意义重大,且接触电阻与接触压力满足负幂指数规律;(2)铜排宽度固定情况下,搭接媔积由搭接长度确定,此条件下接触电阻的变化主要因为“流线效应”的影响,接触电阻和搭接长度满足线性关系;(3)铜排表面氧化膜的生长遵循金属氧化动力学规律,氧化速率与环境温度正相关,且氧化膜生长随时间的变化依次呈现线性、抛物线和对数规律,确定环境温度和螺栓紧固力矩的条件下,接触电阻与氧化膜厚度负相关,总结得到了接触电阻与环境温度、氧化时间和螺栓紧固力矩的数学模型;(4)有限元仿真结果显示,铜排連接器导通电流在额定范围内时总能满足最小温升要求,但当搭接面存在厚度较大的氧化膜层或涂覆的电力复合脂性能降低时,搭接面温升将超过30℃,严重时温升甚至大于50℃;(5)室温环境下,铜排连接器搭接面涂覆电力复合脂相比不涂脂情况下,接触电阻略微增大,220℃高温环境下,0-40h内接触电阻迅速下降并在40-250h时间段内保持到低于纯金属搭接的电阻值,由于电力复合脂基础油持续蒸发损失及内部发生的各种化学反应导致其性能下降,400h后接触电阻上升速率加快,最终500h高温试验完毕后接触电阻升高了