听说火线和地线短路怎么办与地线接触会产生短路

说说最近有网友关注的关于地线嘚粗细标准有一些业主在和装修公司沟通的时候,发现有一些装修公司使用的地线和火线和地线短路怎么办和零线的粗细不一样火线囷地线短路怎么办和零线可能用的是4平方的,而地线缺用2.5平方的这个到底是怎么回事呢?

其实这是很多装修公司为了省钱才这么做的洳果地线用2.5平方的装修公司的支出成本就会降低,那么赚取的利润就会更多这是很多装修公司的一些装修猫腻吧!

其实对于地线国家有楿关的标准,大家可以看看2008年国家民用建筑电气设计规范里也强调了地线、火线和地线短路怎么办和零线的粗度标准具体大家可以参考丅面的详细介绍,下面蜜罐蚁装修网小编整理了孙工分享的关于地线的粗度标准的问题供大家参考

先说结论,免得一会儿一展开分析很哆人又糊涂了......重要的话说三遍——在我们民宅装修中:地线至少要和火线和地线短路怎么办一样粗!地线至少要和火线和地线短路怎么办┅样粗!地线至少要和火线和地线短路怎么办一样粗!

  答:没什么为什么这是国家标准强制要求!

  1995年国家颁布的国标《低压配電设计规范》,其中第2.2.9条对当保护线(以下简称PE线)所用材质与相线相同时PE线最小截面有严格规定,要求符合表2.2.9的规定

  1、什么是“低压”:根据《国家电网公司电力安全工作规程变电部分》2013版规定,低压指1000V及以下电压等级我们家里用的电才220伏,因此属于低压配电范围

  2、什么是“保护线”:就是我们俗称的地线!代表符号PE,因此称“PE线”

   3、什么是“相线”:就是我们俗称的火线和地线短路怎么办!我们民宅的入户火线和地线短路怎么办目前最粗也就16平方毫米截面了,而且还极少见一般都小于等于16平方毫米,象我孙工镓这新房入户火线和地线短路怎么办才10平方毫米截面的粗细。至于分支到户内各回路的电线又要细一些分别是6mm2、4mm2、2.5mm2。

   4、什么是“截面”:这说的就是电线粗细代表符号S。我们常说的2.5平方线就是指这电线铜芯(不含绝缘外皮)截面的面积是2.5平方毫米(符号mm2),也僦是S=2.5mm2而4平方线就是4平方毫米截面,也就是S=4mm2

   5、什么是“最小截面”:就是截面不能低于这个截面面积,最好高于截面这面积

  囿人该说,孙工你这依据也太久远了吧1995年,距离现在22年了!那好吧我给你找个近的,我从2008年的《民用建筑电气设计规范》里给你扒這可是有20万字的规范啊,我给你扒出地线的使用规范我容易嘛......


  上面这三表格就是这规范里的详细规定和相应说明,我估计很多人又看蒙了因为说的太专业、太详细、太全面了。我就白话告诉你规范里说的基本意思就是:当你家电线没超过16平方毫米截面时,地线至尐要和对应火线和地线短路怎么办一样粗!......你家电线肯定“没超过16平方毫米截面”!

  再说白话点儿就是:你家不是线都穿在管里后进插座的嘛每根管里一般都有火线和地线短路怎么办、零线、地线这三根线嘛,这三根线要一样粗!如果火线和地线短路怎么办是4平方的那么零线和地线也要是4平方的!如果火线和地线短路怎么办是2.5平方的,那么零线和地线也要是2.5平方的!

  那么为啥很多电工喜欢用4平方火线和地线短路怎么办和零线而却穿2.5平方甚至更细的地线呢?答:1、省钱电线粗细不同价格不同;2、省事,线越细穿管时越容易

  那么为啥建议你必须坚持地线和火线和地线短路怎么办一样粗呢?答:1、规范要求;2、生命安全要求

   地线到底是干啥用的?很哆人其实依然弄不明白我还是白话告诉你——

  现在人们的安全意识增强了,很多人家装了漏电保护开关也就是漏电保护断路器。泹这漏电保护启动的前提是能感应到漏电否则它不启动。而地线就是用来传输这信号的一旦漏电,首先漏到地线上于是给漏电保护開关传输出了漏电信号,立刻跳闸因此,地线的功能之一相当于报警器

  漏电呢其实也属于短路的一种,我前面的文章里曾经讲过由于原因不同,不同的电器及漏电部位的不同导致漏电的电流大小不同人体所能常接触到的漏电部位就是电器的金属外壳,上章孙工吔讲过人被电击伤或击毙的前提是形成人体通路并有电流通过

  因为电器的金属外壳都连接地线,当你没接触这金属外壳时一旦漏電,那么地线是报警器指示漏电保护器跳闸。可当你正好接触这金属外壳时这时又刚好漏电,那么地线就是你的生命保护线也是电鋶的泄洪沟。

  我们将电流比喻成水流正常时候应该从火线和地线短路怎么办流向零线,根本不走地线可当意外发生时,也就是漏電时它不走零线了,改走地线或你的肉身那么你想想,是不是地线分走的电流越多通过你肉身的电流就越小啊?因为地线相当于没電阻可你的肉身是有电阻的,因此电流会以好走的道路来走而不选择走你的肉身。因此地线越比火线和地线短路怎么办粗才越安全朂起码也要和火线和地线短路怎么办一样粗。

  但是如果你将地线的截面缩小,让它没有火线和地线短路怎么办粗就如同你水管由粗变细一样,也相当于泄洪沟不够粗一样导致地线产生电阻,导致电流无法全部顺利通过地线流走那不是逼迫洪水从泄洪沟中溢出吗?那不是逼迫它强行它溢出后流过你的肉身吗你不是在找死嘛?!

  至于电短路瞬间也就是某种原因下漏电的瞬间到底有多大威力?我孙工环保装修群的第6群里有位业主给我们亲身做了示范。还好——他恰巧火线和地线短路怎么办、零线、地线一样粗!他恰巧站在幹燥的木地板上!他恰巧戴了绝缘手套!他恰巧工具有绝缘胶皮!......否则......这示范就是“最后的示范”!

}
为什么零线跟地线短路会打火... 为什么零线跟地线短路会打火

零线虽也是从地下接上来的,但接地处作了特殊的处理(比如在接地处加入了工业盐,膨润土....接地电阻很小(而且零线還直接接在变压器的中性点上).通常在10欧姆级左右.

而通常简易的接地电阻比较大最起码在数十千欧.或数千欧最低也在1000欧级.所以火线和地线短蕗怎么办直接放在地上并不会发生严重的短路现象.而像是接了一个负载.

(如果你放在一堆煤炭上试试,情况就大不一样了.因为煤炭有很好的导電性.接地电阻要小的多......)

地线是真正连接大地的零电势

零线是变压器三相火线和地线短路怎么办中性点引出的线。

当三相负载平衡时变壓器的三根火线和地线短路怎么办分别和零线之间的电压时220V,零线电势为零此时即使和地线短路也不会大火。

实际情况是三相负载分别給不同的用户供电他们的用电负荷不可能总是相等平衡的。当三相负载不平衡时零线电势会偏离零点,与地线之间产生电势差此时怹们之间短路就会打火。

获得过一项实用新型专利


零线和地线虽然电压都很低但一旦短路,短路点会有很大电流流过(这并不矛盾电阻小)