 一栋五层楼的旅馆承重墙改梁实唎楼上四层均是客房,想把底层餐厅营业用房餐厅总长度为3.6米(开间)*7间=25.2米;进深12米,中间需要设立钢筋混凝土独立柱使梁分为6米兩跨;梁截面是25*70cm。两端的边柱与外纵墙结合在一起(略)中间柱需要承受由大梁传来的荷载68.8吨,两端柱的荷载连柱自重各43.5吨均为轴心受压。外纵墙厚24cm边柱不允许突出外纵墙。试确定柱截面以及钢筋配置

解:由于大梁宽度为25cm,因此柱的短边宜取25厘米

       墙体改梁后中间柱实际长度(至梁底)为4米,但室内地坪至基础顶面应加0.3米;故柱的计算高度为4.3米

经过计算验证得出:柱截面25*35计算高度4.3米,配纵向筋4根直徑22的圆钢用一级钢,箍筋直径6mm间距200mmC20混凝土浇捣,允许纵向力为69.34吨>68.8吨但柱的自重应该加进去计算,即:219kg/m*4.3米=941.7kg   可以按照0.94吨柱的荷载合计為68.80+0.94=69.74t,比允许纵向力69.34吨多0.4吨不安全。如截面25*35不变配筋改为4根直径25的圆钢,仍用箍筋直径6mm间距200mmC20混凝土浇捣,经过计算得出允许纵向力74.93吨>69.74噸故安全可以采用。计算公式略    有需要这方面帮助的可以电话联系电话