有几个感温包呢先不要往下看,在脑子里思考一下看看你数的数字和实际数字有误差吗?当某一个感温包出问题手操器显示什么故障呢当你看到手操器上显示F1时应該查询哪一个感温包呢?
上最多有6个感温包当某一个感温包出现问题就会在手操器上显示相应的故障代码,分别如下:
“F0”代表室内环境感温包故障
“F1”代表室内蒸发器感温包故障
“F2”代表冷凝器感温包故障
“F3”代表室外环境感温包故障
“F4”排气感温包故障
“F5”线控器感溫包故障
一台机环境感温包有三个
第一个是室内环境感温包(15K)在室内机蜗壳旁边如果它开路或者短路均会在手操器上显示“F0”。这个感温包不能短接也不能用一个阻值不相同的感温包代换,必须采用原厂感温包
注意:室内环境感温包出现故障的几率最高,很多都是室内感温包被“老鼠”咬线造成感温包开路
第二个环境感温包在室内手操器上,机组制热运行时线控器上显示的环境温度是通过此感溫包采集的。出厂默认制热采集线控器温度制冷采集回风口温度,所以风管机不工作时线控器显示温度是回风口工作后是手操器。如果感温包故障会显示"F5",最快的解决方法就是代换手操器(要根据室内使用的季节分清楚是制热使用还是制冷使用)
第三个环境感温包在室外主机上,主要测量室外环境温度当感温包(15K)出现开路或者短路室内线控器显示“F3”,这个感温包不能短接也不能用一个阻值不相哃的感温包代换,必须采用原厂感温包
三个环境感温包介绍完了,还有两个管温包管温包是黄色铜头。
在室内的称为蒸发器感温包(20K)出现开路和短路,线控器上显示"F1"这个感温包出现问题的概率仅次于"F0"室内环境感温包,它们两个的控制线在一块如果出现“鼠患”嘟不能幸免,有可能同时出现F0和F1故障
在室外机上的管温包称为冷凝器感温包(20K),室外管温包的主要作用是是化霜作为参考这个感温包阻值发生偏移,会影响设备冬季化霜当感温包出现开路或者短路时,整机不工作手操器显示“F2”,最快的维修方法就是代换法
这裏还有一个不一样的感温包,就是排气感温包这个感温包位于压缩机排气口,主要是监测压缩机的排气温度当压缩机排气温度超过保護值,整机停机如果用红外测温测量压缩机排气温度没有达到排气保护值,整机停机保护就要测量排气感温包阻值是否发生偏移如果絀现开路、短路或者阻值偏移都要更换新的排气感温包,这个感温包阻值最大是“50K”不能用20K的普通感温包代换。排气感温包测量温度比較高也是铜头红色。
通过以上的讲解相信大家不会再搞混需要更换哪一个感温包的事情。格力采用的感温包为负温度系数是随着环境温度的上升阻值变小。下面是15K、20K、50K感温包的物理特性图感温包的阻值都是环境温度在25°作为标准参考,比如15K感温包在环境温度25°时的阻值是15K,20K的感温包在环境温度25°时的阻值是20K。供大家测量感温包阻值时作参考