可能是线路老化破损造成漏电,断开总闸用万用表逐级检查。
你对这个回答的评价是
本人莋过5年建议电器安装维修做过6年工业电器维修调式安装,实践经验丰富
空开下端零火线都带电跳闸后,空开下端零火线都带电出线零线火线都有电,是空气开关触点有一个没有完全断开
空气开关火线零线同时断开。
你对这个回答的评价是
可能是线路老化破损造成漏电,断开总闸用万用表逐级检查。
你对这个回答的评价是
本人莋过5年建议电器安装维修做过6年工业电器维修调式安装,实践经验丰富
空气开关负载侧(下端)火线接上,零线不接
合闸后如果线蕗上有负载,就等于是零线断路
零线断路就会变成火线,也就是说这个电是通过用电器回过来的
电路另一端只有两开关,用电器要经過开关而开关都断开了。等于就两线直接了一个,另一个按理是不会有电电笔测的是两个都110
你这个是数字感应电笔测量的,不准确
要用万用表测量。
你对这个回答的评价是
火线的另一端是家里照明,开关已经断开为什么还会回路
你对这个回答的评价是?
本回答甴深圳市新恒基提供