1.交流接触器频繁操作时为什么过熱 交流接触器(或其它电磁铁)的线圈在衔铁吸合前和吸合后外加电压是不变的。但是在衔铁吸合前后的磁阻变化是很大的在线圈通電的瞬间衔铁和铁芯的空气隙最大,磁阻也最大线圈通电衔铁和铁芯闭合后,这时磁阻迅速减小因为励磁电流是随着磁阻变化而相应變化的,所以衔铁吸合前的电流将比吸合后的电流大几倍甚至十几倍如果每小时的操作次数太多,线圈则将因频繁流过很大的电流而发熱温度升高,这样就降低了线圈的寿命甚至使绝缘老化而烧毁。所以交流接触器(或其它交流电磁铁)每小时操作次数要有一定限制在额定电流下每小时的开、合次数一般带有灭弧室的约为120-130次,不带灭弧室的为600次 2.异步电动机在空载时的功率因数约为多少?为什么会這样低当电动机满载时,功率因数为什么会提高 异步电动机在空载时,因

频繁操作时为什么过热 交流接触器(或其它电磁铁)的线圈在衔铁吸合前和吸合后外加电压是不变的。但是在衔铁吸合前后的磁阻变化是很大的在线圈通电的瞬间衔铁和铁芯的空气隙最大,磁阻也最大线圈通电衔铁和铁芯闭合后,这时磁阻迅速减小因为励磁电流是随着磁阻变化而相应变化的,所以衔铁吸合前的电流将比吸匼后的电流大几倍甚至十几倍如果每小时的操作次数太多,线圈则将因频繁流过很大的电流而发热温度升高,这样就降低了线圈的寿命甚至使绝缘老化而烧毁。所以交流接触器(或其它交流电磁铁)每小时操作次数要有一定限制在额定电流下每小时的开、合次数一般带有灭弧室的约为120-130次,不带灭弧室的为600次 2.异步电动机在空载时的功率因数约为多少?为什么会这样低当电动机满载时,功率因数为什么会提高 异步电动机在空载时,因

没有负载有功电流小,空载电流中无功感性电流占的比重很大有功电流只是电动机的空载损失,数值很小所以空载功率因数约为0.2。当电动机满载时电动机建立磁场的无功功率基本不变,而有功功率增加很多所以功率因数就较夶,最高可达0.9 3. 氢气露点温度规定范围?高低的危害 氢气露点温度规定-25℃——0℃ 露点温度越低氢气含水量越高,对金属构件不利(酸腐) 露点温度越高氢气含水量越低对非金属构件不利(脱水,裂纹倾向裂纹使构件韧性下降,脆性提高产生裂纹。短路时受电动力作鼡易碎裂小裂纹使材料绝缘产生缺陷,绝缘性能降低可能造成短路) 4.热电偶基本原理? 两种不同金属材料把其中一端对焊起来,另兩端与电压表相连当两端之间有温度差时,就会产生温差电动势这种现象称为赛贝克效应,这种导体的组合称为热电偶 5.高压断路器哆断口

的原因? 每个断口电压降低使每段弧隙恢复电压降低;把电弧分为小电弧串联,在相等触头行程下比单断口电弧拉伸更长增大弧隙电阻;多断口使总的分闸速度加快,介质恢复速度增大 6.蓄电池自放电原因? a.电解液和极板中含有有害物质沉附在极板上使杂质与極板之间、极板上各杂质之间产生电位差。 b.极板本身各部分之间和极板处于不同浓度的电解液层而各部分之间存在电位差这些电位差相當于小的局部电池,通过电解液形成电流使极板上的活性物质溶解或者电化作用转变为硫酸铅,导致蓄电池容量损失 7.采用分级绝缘的主

运行中应注意什么? 采用分级绝缘的主变压器中性点附近绝缘比较薄弱,故运行中应注意以下问题: a.变压器中性点一定要加装

和防止過电压间隙; b.如果条件允许运行方式允许,变压器一定要中性点接地运行; c.变压器中性点如果不接地运行中性点过电压保护一定要可靠投入。 8.25项反措中关于水内冷

的线圈温度是如何规定的? 发电机定子线棒层间测温元件的温差和出水支路的同层各定子线棒引

出水温差應加强监视温差控制值应按制造厂家规定,制造厂家未明确规定的应按照以下限额执行:定子线棒层间最高与最低温度间的温差达8℃戓定子线棒引水管出水温差达8℃应报警,应及时查明原因此时可降低负荷。定子线棒温差达14℃或定子引水管出水温差达12℃或任一定子槽内层间测温元件温度超过90℃或出水温度超过85℃时,在确认测温元件无误后应立即停机处理。 9.发电机100%定子接地保护的原理是什么? 100%定子绕組的接地保护由两部分组成一部分是由接在发电机出线端的

的开口三角线圈侧,反应零序电压而动作的保护它可以保护85~90%定子绕组。苐二部分是利用比较发电机中性点和出线端的三次谐波电压绝对值大小而构成的保护正常运行时,发电机中性点的三次谐波电压比发电機出线端的三次谐波电压大而在发电机内部定子接地故障时,出线端的三次谐波电压比中性点的三次谐波电压大发电机出口的三次谐波电压作为动作量,而中性点的三次谐波电压为制动量当发电机出口三次谐波电压大于中性点三次谐波电压时,继电器动作发出接地信號或跳闸 10.什么是最大运行方式?什么是最小运行方式 所谓最大运行方式是指系统中投入运行的电源容量最大,系统的等值阻抗最小以致发生故障时短路电流最大的那种运行方式。 所谓最小运行方式是指系统中投入运行的电源容量最小系统的等值阻抗最大,以致发生故障时短路电流最小的那种运行方式。 [

}