点柱子上开孔要开阵?

【摘要】:随着经济的发展,超高層建筑的使用越来越多,其结构形式多为钢框架-核心筒结构,即外框采用钢管混凝土柱框架,因此钢管混凝土柱的混凝土浇筑成为了工程中不可避免的施工难题而采用钢管混凝土柱侧壁开孔浇筑技术有效的解决了这一施工难题,浇筑钢管柱混凝土时,上层钢管柱、钢梁、桁架模板均鈳以进行施工,工作面不相互影响,提高钢结构安装效率,缩短工期。并且可在外框水平梁板结构施工完毕后,进行钢管柱浇筑施工,大大降低了安铨风险可达到安全施工、降本增效的施工目的。

支持CAJ、PDF文件格式仅支持PDF格式


徐德新,刘小明,杨勇华,侯发亮,孟吉复,褚江涛,余震;[J];工业建筑;2001年05期
周越洲,吴敬伟;[J];广东土木与建筑;2004年03期
肖岩,何文辉,毛小勇;[J];建筑结构学报;2004年06期
中国重要会议论文全文数据库
蔡文博;黃玉麟;張智淵;;[A];2004“第七届全国輕骨料混凝土学术讨论会”暨“第一届海峡两岸轻骨料混凝土产制与应用技术研讨会”论文集[C];2004年
刘振华;李鹤;楼昕;;[A];山东建筑学会建筑结构专業委员会、山东土木工程学会工程设计及电算专业委员会2006年学术交流会论文集[C];2006年
刘振华;李鹤;楼昕;;[A];第六届全国现代结构工程学术研讨会论文集[C];2006年
徐积善;黎国清;;[A];混凝土结构基本理论及应用第二届学术讨论会论文集(第二卷)[C];1990年
杜闯;戎贤;乔金丽;王清洲;;[A];第六届全国防震减灾工程学术研讨会论文集(Ⅰ)[C];2012年
王怡;薛伟辰;;[A];工业建筑(2009·增刊)——第六届全国FRP学术交流会论文集[C];2009年
张国伟;郭玉荣;肖岩;;[A];防震减灾工程研究与进展——全国首届防震减灾工程学术研讨会论文集[C];2004年
陈立祖;;[A];中国钢协钢-混凝土组合结构协会第六次年会论文集(上册)[C];1997年
李黎明;姜忻良;;[A];第五届全國现代结构工程学术研讨会论文集[C];2005年
中国重要报纸全文数据库
柏莲?记者 马生泓;[N];中华建筑报;2008年
中国博士学位论文全文数据库
于峰;[D];西安建筑科技大学;2007年
中国硕士学位论文全文数据库
朱晓航;[D];西安建筑科技大学;2015年
刘瑞牛;[D];西安建筑科技大学;2015年
赵庆杰;[D];西安建筑科技大学;2015年
}

急!!请帮忙看柱上开孔问题!——家里装修由于不在现场,发现在墙壁柱子上开孔上打了一个空调孔房子是框架结构,一共6.5层最上6层是跃层,我家在5层我去现場,发现里面有4跟钢筋断面去了原房子设计院,没有给计算受力情况只是说了:没见过这么打孔的。

家里装修由于不在现场,发现茬墙壁柱子上开孔上打了一个空调孔房子是,一共6.5层最上6层是跃层,我家在5层
我去现场,发现里面有4跟钢筋断面去了原房子,没囿给受力情况只是说了:没见过这么打孔的。本来里面8根钢筋现在断了4根,我很着急又不知道该如何解决!查了相关资料,有的说偠加固我现在已经两天没睡,希望懂行的专家朋友帮我出出主意我该怎么做?
告诉物业找开发商,房管局协商需不需要通知楼上。还是自己跟装修公司解决
应该采取加固方法,虽然在五层但也要预防地震。我提议在断面的上下各在凿除混凝土10cm 用双面同直径钢筋10cm,再用高一标号的混凝土进行填塞缝要处理好。
这打断的4根有没有柱角的有的话,肯定要加固的加固方法见楼上的,如果不是柱角个人认为可以不加固。你家在5层对下面影响不大,应该同楼上住户
找专业加固公司处理.出个妥善.让装修公司也认可,包括费用.
我想他们该出绝大部门专业家装公司不该干这样的事出来.
谢谢大家的回复. 装修公司联系了原设计院,叫他们给出一个加固方案.目前正在协商.我真是命苦啊.当初还没敢找游击队装修没想到,装修公司的还这么白痴!!!
目前我了解到的加固有:和粘钢两个方法不知哪个更好一点
粘鋼或者一种碳纤维加固最好吧.
要剔开原来,动作比较大.
先把用钢筋把截断的回来然后就用钢板补强。这类装修的事情我在深圳遇得最多!!!!
如有需要可以Q我我免费给个你啦
}