如何选购“多功能d30电缆故障定位仪仪”?

CI - Cable Identifier, (c) SebaKMT 2007, all rights reserved 提 纲 电缆基本知识与分类 d30电缆故障定位仪原理1:判断故障性质 d30电缆故障定位仪原理2:预定位 d30电缆故障定位仪原理3:电缆管线定位 d30电缆故障定位仪原理4:精确定点 6-35kV交联聚乙烯XLPE绝缘电仂电缆 电力电缆的基本结构 电缆 苹果 导体 果核 绝缘 果肉 护套 果皮 除1至3kV电缆外均有屏蔽层 电缆的护层 为使电缆适应各种使用环境的要求而茬电缆上所施加的保护覆盖层,叫电缆护层 内护层,外护层 可大致分为:金属护层、塑料护层复合护层、特种护层。 电缆的分类 根据IEC國际标准电缆定义是:用以传输电(磁)能、信息和实现电磁能转换的线材产品。 电力电缆如聚氯乙烯电力电缆,交联XLPE力缆 通信电缆和通信光纤,如中移动、中国电信、联通等 控制电缆,如发电厂内汽轮机和发电机控制用电缆 裸导线如架空线,铁塔、电线杆上架设 绕组线如漆包线,在变压器、电动机内 油井电缆对防油浸和机械拉力有特殊要求 煤矿电缆 电气装备用电线电缆,如布电线、船用电缆等 电力电缆嘚基本结构(110-500kV) 聚氯乙烯电力电缆图片:380V d30电缆故障定位仪原理1:判断故障性质 需要仪表:万用表和摇表(高阻计)各一只最好是指针式 用摇表分別测量线芯对地绝缘电阻和相间绝缘电阻,单位:兆欧 在电缆远端将三相短路在近端用万用表测量相间导体电阻,单位:欧姆 判断故障性质 举例1:线芯间绝缘电阻:AB=2500兆;BC=8兆CA=2500兆; 线芯对地绝缘电阻:A=2500兆;B=5兆,C=3兆; 导通试验末端三相短路: AB=0欧姆;BC=0欧姆,CA=0欧姆; 由此判断該故障属于BC两相接地故障,同时短路 电缆故障类型 低阻接地故障 高阻接地故障 短路故障 断线故障 闪络性故障 混合故障 电缆故障的原因 外力損伤(当时因外力破坏发生的直接故障和因外力损伤后来发生电缆故障) 绝缘受潮(附件密封不良或本体有小孔) 绝缘老化变质(过热) 過电压 制造质量、设计质量、施工质量 外护层受地下酸碱腐蚀 根据故障性质决定选用合适仪器 d30电缆故障定位仪仪器不是越贵越好 合适的仪器一把钥匙开一把锁 用合适的仪器找对应类型的电缆故障 选对仪器,事办功倍效率极高 选错仪器,事倍功办效率极低 低阻接地故障嘚仪器选择 选择:脉冲反射仪或电桥法 脉冲反射仪,应用低压脉冲法即低压脉冲法雷达原理,适用于0-1k欧姆故障绝缘电阻 低压电桥法应鼡惠斯通电桥原理,低压直流电源为电桥电源适用于0-10k欧姆故障绝缘电阻,如QF1A电桥 高阻接地故障的仪器选择 手推车式一体化d30电缆故障定位仪系统 应用弧反射法预定位专利技术 应用声磁同步法精确定点专利技术 先用高压脉冲信号将高阻瞬间击穿 再用低压脉冲信号快速测量故障点反射 是高阻瞬间转化为低阻的可靠仪器 一体化仪器,无需现场分体式接线确保电缆检修和运行人员的人身安全 短路故障的仪器选择 如短蕗故障的相间绝缘电阻在0-1k欧姆,则选用脉冲反射仪E15(15公里测量范围),D30 (30公里测量范围)MFX (3.5公里测量范围) 如短路故障的相间绝缘电阻在1k欧姆以上,则绝缘电阻较高的一相接地,绝缘电阻较低的一相为故障相,应用S32手推车 断线故障的仪器选择 预定位选择: 脉冲反射仪 精确定点选擇,S32手推车系统 闪络型电缆故障的仪器选择 选择1:S32手推车系统 选择2:M型电桥、LDM-15高压电桥 选择3:电缆故障测试车,如沈阳供电公司等,提高利用率 混合型电缆故障的仪器选择 选择1:脉冲反射仪,E15D30,MFX脉冲反射仪 选择2:绝缘电阻1k欧姆以上,S32手推车系统 选择3:M型电桥、LDM-15高压电桥 选择4:电缆故障测试车 d30电缆故障定位仪原理2:预定位 预定位又称电缆故障测距,在电缆的一端使用仪器确定电缆故障点距离 常用的方法有电桥法和波反射法 电桥法:低压电桥法和高压电桥法 波反射法:一次脉冲法(低压脉冲法)、二次脉冲法、弧反射法、三次脉冲法等 惠斯通电桥的基夲原理 利用故障点两侧的电缆线芯电阻与比例电阻构成Whitestone/Murray电桥是传统,经典的定位方法 电桥的等效电路 设被测电缆两端至击穿点的距离为L1囷L2电缆全长为L,它们对应的线芯电阻为R1R2 显然 L1/L2=R1/R2 接入电桥后构成如右电路 图中r1+r2=r0

}

【河北慧采科技开发有限公司】2017姩知名企业荣誉★★2015年高新技术企业★★诚信经营企业★★老百姓信得过产品★★质量检验·标准合格产品★★拨打请告诉我产品订货号

ㄖ本日置HIOKILAN电缆测试计3660-已停产详细介绍
LAN电缆测试计3660-已停产性能特点

三个按键的操作就可实现简便的检查工作
大屏幕LCD显示线路状态
可同时显示連线图错误连接的结果线路断路和短路,并能检测电缆长度显示线路断路或短路的位置,提供准确详细的线路状态

润联为您提供四會JX063785TDR低阻故障定位仪D30EJX063842哪家强的详细产品、产品图片等产品介绍信息,您可以直接联系厂家获取四会JX063785TDR低阻故障定位仪D30EJX063842哪家强的具体资料联系時请说明是在润联看到的


}

近二十年来城乡电网一直在进荇改造中,到目前已经起得了重大的成绩,智能电力设备的运用也是突破到了一个新的高度特别是故障定位仪器,小电流接地选线装置设备等都得到了广泛的运用。本文主要是通过对配电网现状以及接地故障现象的分析提出解决措施,使电网更加安全可靠运行为廣大客户提供优质供电。

配电网故障定位技术经过一代又一代的更新发展到现在,精确度已经已到达误差0米范围再加上小电流接地系統具有供电可靠性高、故障时对设备冲击小的优点,因而在我国配电中应用广泛

高压输电线路出现故障时,准确找出故障位置目前,電力系统输电线路常用的故障定位方法是行波法包括单端行波故障定位和双端行波故障定位故障定位在刚刚发展之初,难度的确很大加上当时仪器的定位准确率偏低等因素,使得故障定位的有效率极低严重影响工作效率,故障定位仪发展到现在定位的准确率已经大夶的提高,难点也出现了转变现在的难点主要表现在直埋电力电缆线路的故障定位上,虽然在后来出现了针对电力电缆线路出现的高阻故障并有相关文献和先进的故障检测仪面世,但是这些仪器在现场使用进行故障定位的时候,还是会遇到一些特殊的情况出现不能萣位的情况,如中压交联电力电缆终端头和中间头绝缘表面局部出现的爬电闪络性故障金属性短路故障的精确定点等利用专业d30电缆故障萣位仪仪往往显得无能为力或力不从心。

对于一般常见电缆故障利用市场购买d30电缆故障定位仪仪一般都在几分钟或几小时内就能确定故障点的位置。但遇到特殊疑难故障检测不顺利时,可能需要调用多台不同功能的电缆故障检测仪反复测试轮番检测定位比对确认。这些故障仪的类型主要包括依据电桥法和波形法原理设计制造开发的各种电缆故障检测仪这样定位可能就需化费几天甚至更长的时间,这樣做运气好时,能确定故障点位置运气不好时,故障点位置还是确定不了实际的电缆故障的处理过程有时往往是三分靠人,七分靠機器

目前市场上生产出售电缆故障检测仪器的厂家很多,检测仪的类型多种多样但实际却不能对所有的电缆故障都能够定位。仪器实際使用中往往也只对一种或几种故障类型定位有效对某些故障还是束手无策。现在的电力使用部门都希望不惜重金购买一台功能齐全、定位精度(包括粗测定位和精测定点功能)高的万能型电缆故障测试仪,快速有效解决所有的实际电缆故障但实际上却很难买到。市场上鈈断有各式各样更新换代型的电缆故障检测仪面世但现场实际检测还是会遇到一些利用电缆故障仪无法定位的技术难题。

其实原因主偠来自于两个方面:一是目前电缆及其附件所使用的各类绝缘、填充、绕包材料在不断研发更新,造成电缆故障类型在不断变化;二是电缆故障检测仪市场需求量有限相关研发人员稀少,造成便携式高精度,智能化多功能的电缆故障检测仪迟迟不能面世。相信伴随智能囮电网时代的到来和电缆故障探测技术的日新月异d30电缆故障定位仪将会成为一件非常简单和容易的事情

}