电动什么是调节阀的可调比比可以达到100以上吗?

说的是调节阀吧什么是调节阀嘚可调比范围指的就是可调比,就是调节阀所能控制的最大流量与最小流量之比

什么是调节阀的可调比比就是调节阀所能控制的最大流量与最小流量之比。可调比也称可调范围若以R来表示,则R=Qmax/Qmin

一个是50倍一个是100倍

你对这个回答的评价是?

}
知道合伙人教育行家 推荐于

可以但建议用电动调节阀,也就是电动执行器其原因如下:

可以,但建议用电动调节阀也就是电动执行器,其原因如下:

采纳数:393 获赞數:445

锅炉房用电动的是因为锅炉房基本都没气源 用气动的必须有一个稳定的气源 电动的很方便

若有气源用气动的比较经济

比如用蒸汽压力控制但是不建议,因为效果不如电的好也不好控制和维护

气动也行,不如电动方便安装还要加气路管道,调试也不如电动

电动调節阀使用控制锅炉水位给锅炉补水,电源方便一般锅炉房都有AC220V电源但是气源一般都没有。所以使用电动调节阀比气动阀方便而且经久耐鼡

}

动态平衡电动调节阀在板式换热機组中的应用   摘 要:在现有的供热系统中电动调节阀在板式换热机组设计时被广泛选用,但在实际应用中效果却不尽人意本文以國内某合资品牌产品为例,来介绍电动调节阀设计过程中的选型方法在换热机组的应用情况,以及使用过程中的故障分析及处理方法   关键词:电动调节阀;阀权度;管网平衡   1 概述   1.1 简介    电动调节阀主要由阀体和执行器两部分组成,是自动化过程控制过程中的偅要执行机构按照PLC给定的信号精准执行阀门的开关操作,从而实现对管道中流体量的控制并能将阀门的开关程度以信号形势反馈给PLC,並能根据预先设定在系统故障(断电等)时实现自动关闭(或保持畅通),以达到一定保护作用本文介绍的动态平衡电动调节阀即具備原有电动调节阀的调节功能,又同时具备平衡阀的功能特别适合管道资用压头较大,流量变化较大的工况使用   1.2 主要结构特点    直行程电动驱动器,不同口径阀体配套不同执行器关断压力大;独有LED窗口,显示阀门开度和运行情况;阀门KVS在30~100%随意调节;控制信号多样鈳以多种PLC匹配使用;执行器与阀体间拆卸简便快捷;自带复位模块,断电时仍可实现大压差关断;弹簧膜片平衡腔设计自行抵消管网波动对调節阀调节精度影响;自动和手动互换功能。   2 选型主要技术参数   2.1 流量特性曲线    电动调节阀流量特性曲线表示当额定形成从0变化到100%時流经阀门的流量与百分比额定形成之间的关系。换热设备换热特性是一条抛物线型曲线为达到更好的换热效果,在动态平衡电动调節阀选型时需采用等百分比型特性曲线产品   2.2 阀门通量Kv    每个型号的动态平衡电动调节阀都有一条理想的等百分比特性曲线,都有洎己的Kvs通量Kvs表示在阀门全开状态,当阀门两端压差为1bar时电调阀的流通能力。   2.3 阀权度    阀权度指调节阀全开时两端压降与调节阀铨关时两端压降之比工程设计选型时阀权度应大于0.3。阀权度表示阀门在整个系统中的重要性程度阀权度越大,表明阀门能够对流量进荇有效调节从而对换热器热量进行有效控制但在考虑到换热机组一次设计温度大于运行温度以及管网平衡方面因素时,阀权度应满足0.25≤H≤0.5在产品选型时,要考虑到换热机组总的资用压头初步计算所有换热机组的平均阀权度,并利用动态平衡调节阀自身的平衡腔调节功能消耗部分换热机组多余的资用压头达到多站阀权度一致,从而实现流量的精确调节   2.4 可调比和关断压差    可调比即调节阀所能控制的最大流量和最小流量之比,动态电动调节阀可调比不应小于30换热设备运行时的流量波动范围应在调节阀的控制范围内。关断压差為调节阀全关时阀门进出口两端的最大压差   2.5 工程实例    某换热机组热负荷5MW,一次供回水温度为110/70℃一次侧站内资用压头120Kpa,采用板式换热机组经计算一侧流量107.5m3/h,增加10%后118 在独立换热机组中应用    在独立运行的换热机组中动态平衡电动调节阀安装在机组一侧供水管噵上,与PLC、温度传感器、室外温度传感器共同组成温控系统根据室外温度变化并与PLC内置温度曲线共同实现气候补偿功能,根据室外温度變化调节一次侧电动调节阀开度,实现采暖的换热机组二次侧的供水温度、回水温度或供回水平均温度应能自动实现气候补偿功能并能手动设定二次侧的供水温度、回水温度或供回水平均温度的给定值;   3.2 在多个并联换热机组中应用    在多个并联换热机组中,动态平衡电动调节阀安装在每套换热机组一侧供水管道上除自动实现气候补偿功能外,还可根据自身设备特点实现管网平衡调控由于换热机組距离热源的距离不同,换热机组地势高低不同造成系统提供给没个换热机组的资用压头不同。部分换热机组资用压头过大导致阀门開度很小时流量仍旧很大,调节性能很差并由此破坏了整个管网的平衡,选用动态平衡电动调节阀后可根据没个换热机组资用压头情況调节弹簧膜片平衡腔,消除多余的资用压头并根据每个换热机组热用户采暖形势不同及热负荷不同,分别设定气候补偿曲线从而达箌一次侧流量精确调节,从而达到整个管网的平衡调节    对于实际使用中不少换热机组不在

}

电动调节阀的选型设计很重要囸确的选型与否将影响系统调节的效果。此外针对电动调节阀使用过程中出现的资用压头过大的情况,可串联手动调节阀或压差控制阀來保证电动调节阀的工作压降确保其调节性能。

一、电动调节阀的技术参数

电动调节阀的流通能力反映的是阀门的通过能力其定义是閥两端的压差为1bar时通过阀门的流量,常用Kv表示Kv=Q/ΔP,式中Q指流经调节阀的流量单位为m3/h;ΔP指调节阀前后的压差,单位为bar当阀门全开时,流通能力最强Kv值最大,称为Kvs;当阀门关闭时流通能力为0。

电动调节阀的流量特性曲线反映的是当额定行程从0变化到100%时流经阀门的鋶量与百分比额定行程间的关系,也反映出了调节阀的相对流量与相对开度的关系阀门的压降恒定时,经过阀门的流量特性称为理想流量特性;阀门的压降变化时经过阀门的流量特性称为工作流量特性。

电动调节阀的阀权度指调节阀全开时两端的压降与调节阀全关时调節系统两端的压降之比电动调节阀的阀权度大小,关系到系统的调节能力阀权度越小,系统的调节能力越差;反之则越好

(四)可調比和关闭压差

电动什么是调节阀的可调比比,即调节所能控制的最大流量与最小流量之比在运行时,流量变化应在调节阀的可控范围內关闭压差为调节阀全关时阀门两端的最大压差,如果调节阀的关闭压差超过允许范围应立即采取措施(如串联压差控制阀)使其恢複正常范围。

二、电动调节阀的设计选型

电动调节阀在设计选型时需要考虑的参数有流量、阀前压力、压差、阀后压力和温度等首先,熱力站供热范围内的供热面积、建筑的保温性能、散热器种类、房间的供暖温度等因素决定了热力站的供热负荷;其次通过一次网的供囙水温度可以确定热力站的一次侧流量,进而确定调节阀的流量;最后调节阀的阀前压力、压差或阀后压力可由供热系统一次网的水压圖和热力站的阻力损失求得,要根据供热系统的实际情况确定

供热系统调节的最佳原则,是调节阀的开度变化与换热器的换热量变化成線性关系热力站水-水换热器的换热特征是一条上抛型曲线,所以应选择等百分比的流量特性调节阀此外,为了能在实际工作中保证调節性能调节阀的阀权度不应小于0.25~0.3。电动调节阀的阀体口径应按照流通能力的Kvs选择执行机构的选型需满足最大关闭压差的要求。

根据热仂站供热负荷和一次侧的供回水温度计算出电动调节阀的流量;根据一次网的水压图、热力站的阻力和阀权度确定电动调节阀的压降;计算所需Kv值;查找电动调节阀的选型样本选取大于Kv值且处于同一档的Kvs值,选择调节阀的口径;计算调节阀实际全开时的压降再计算实际閥权度,且不宜小于0.25~0.3;查看选型样本中的允许压差、允许温度并选择阀型;根据选型样本选择与阀体匹配的执行机构并满足关闭压差要求,确定控制信号类型

三、资用压头过大的解决措施

手动调节阀为阻力元件,串联手动调节阀的作用是克服供热系统提供的多余资用压頭使电动调节阀能在合适的压差下工作,保证调节阀的阀端压降与工作压差比大于0.25~0.3改善调节性能。从严格意义上讲串联手动调节阀並没有改变调节阀的阀权度,只是改变了电动调节阀在调节过程的相对开度使其能在合适的开度范围内工作。当热力站一次侧流量变小時就需要调节手动调节阀,以降低电动调节阀在工作时的阀端压降使其阀门开度维持在允许范围内。

若热力站的资用压头过大还可鉯串联差压控制阀,为电动调节阀提供恒定的压差压差控制阀可以吸收额外的资用压头,保持电动调节阀能在稳定的工况下运行使其鈈受供热系统提供的资用压头变化和其他热力站调节的影响。由于串联压差控制阀有诸多优点因此,在热力站一次侧安装电动调节阀的哃时应串联压差控制阀