如果要选择放风机选型,该选择哪家啊?

风机选型盘管选型是按照风量还昰冷量??? 在学校时,老师说是按照冷量可是最近发现好多是按照风量,询问师傅师傅告诉我,按冷量选择按照风量校核。可是我还是不懂如何按风量校核??????、请求诸位前辈解答,不胜感激!!!!!!!!!

选型是按照风量还是冷量??? 在

时,老师说是按照冷量可是最近发现好多是按照风量,询问师傅师傅告诉我,按冷量选择按照风量校核。可是峩还是不懂如何按风量校核??????、请求诸位前辈解答,不胜感激!!!!!!!!!

申明:内容来自用户上传著作權归原作者所有,如涉及侵权问题请,我们将及时处理!

  • 这个讨论太多了请你先搜索一下好不好 你的老师是错误的,按风量么难道伱不会计算空调送风量? [

  • 我知道全空气系统中风量的的计算,但不知道风机选型盘管加新风系统中空调送风量的计算以前只学过风机選型盘管加新风系统中新风量的计算,望前辈指教万分感激!

  • 你风机选型盘管负担哪部分负荷,就把那部分负荷拿出来计算送风量呗

  • 伱4楼的说法很笼统。 貌似不管风机选型盘管承不承担新风负荷新风负荷都不作为风量计算的依据吧。 只有风机选型盘管仅承担部分室内負荷时且新风直接送入房间的情况下,才根据风机选型盘管所承担部分室内负荷计算风量 其实根据冷量选型,这句话本身也没有错泹风机选型盘管选型的冷量并不是样本标定的冷量。样本是根据标准工况注水后的数据设计工况并不是标准工况,两者有差距如果拿設备厂家样本上标定的冷量比照自己的计算冷负荷选型,那就犯错了

  • 嗯,4楼回答有纰漏5楼回答了大部分。 注册考试复习教程那本厚书仩有风机选型盘管负担不同负荷情况下的焓湿图,楼主去看看书吧

  • 记得大学教材《暖通空调设计病例与分析》上对风机选型盘管的选型有详细的解说,在一定工况下表冷的盘管面积是一定的,其冷量与风量成正比例所以风量达到了,相应的冷量也就能达到为此,夲人选择风机选型盘管时以风量为主冷量为辅。

  • 风机选型盘管选型是按照冷量选在现在的设计思路里,就没有让风机选型盘管承担新風负荷的了因为,那种设计方式已经被淘汰了就是说,新风口不能放在风机选型盘管的后面(回风箱)处只能和风机选型盘管送风ロ平行并排之类的,新风负荷靠新风机选型组处理到两种状态点:一、不承担室内负荷的二,承担室内负荷的

  • 二者实际上是互为校核滿足一方的前提下,另一方在允许的误差范围之内我觉得都是可以的。 毕竟工程实际运行是变化的影响因素很多,设计的过程中不可能全部考虑进行也不可能有设计与实际运行完全吻合的情况。作为一名设计师要做到是尽可能地使设计系统趋于完美。因此二者只有優劣之分而没有对错之分。

  • 建议楼主先去看一下风机选型盘管的规范: 厂家给的风量和制冷量是在风机选型盘管进出风口阻力为零的时候测得的 实际使用中,都会在风机选型盘管进或出风口接风管风量就会降低,制冷量也随之降低 除了风量和制冷量需要互相校核外,风机选型盘管最好再放大一个型号

  • 风量校核的原因是什么?担心风量过小出风温度过低,导致室内湿度过低或者担心送风温差过夶,送风口滴水 一直在搞恒温恒湿,需要校核制冷量和送风量但是普通空调也需要么?看了一下样本按风机选型盘管的制冷量和送風量的配比来看,除湿效果并不好应该不会出现除湿太厉害导致的室内湿度过低这样的情况。

评论 请使用文明语言进行专业交流恶意灌水将受到惩罚

}

不知道你选的到底是多大当然咯功率越大耗电就越多,现在风机选型应该按风量来选择不是按功率来选择的,而是按按选定的风量再配电机但一般风机选型与电机嘟是预先匹配好了的。

你对这个回答的评价是

如果风机选型选型时功率有点大,是会比较耗电怎么才能减少耗电量,那只有加装变频器降低频率,电流下降减少耗电量,来达到目的

你对这个回答的评价是?

是比较耗电可以装变频器,但变频器也需要不小的投资

伱对这个回答的评价是

}

我要回帖

更多关于 风机选型 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信