2019年达州建筑工地电工电工考试题

安考汇特种作业安全生产模拟考試练习

(该题库适用于全国[山东、河北、台湾除外]各省特种作业操作证考试了解更多工种题库信息,百度搜索【安考汇】安全生产模擬练习支持PC及手机多端同步)

1、架空导线的结构可以分为三类:单股导线、多股绞线和复合材料多股绞线。 √

2、触头断开后触头之间如果電弧已熄灭,则电路实际上没有被切断 ×

3、电伤是指触电时电流的热效应、化学效应以及电刺击引起的生物效应对人体外表造成的伤害。 √

4、输电线路的电压等级在35kV及以上 √

5、高分断能力高压熔断器具有开断短路电流能力强的优点。 √

6、人体距10kV带电设备的安全距离应該大于等于0.7m。 √

7、在爆炸危险场地,应将所有设备的金属外壳部分、金属管道以及建筑工地电工物的金属结构分别接零或接地,并连成连续整體 √

8、高压开关柜防带负荷拉、合隔离开关的闭锁功能不属于“五防”联锁功能。 ×

9、在室外使用灭火器时使用人员应站在上风侧。 √

10、接地是消除静电的有效方法电在生过程中应将各设备金属部件电气连接,使其成为等电位体接地 √

11、隔离开关分闸时,三相动触頭应在同一平面 √

12、接触电压触电是由于电气设备绝缘损坏发生漏电,造成设备金属外壳带电并与地之间出现对地电压引起的触电 √

13、在高压线路发生火灾时,应迅速拉开隔离开关选用不导电的灭火器材灭火。 ×

14、由于检修工作需要可将六氟化硫(SF)断路器打开后,将六氟化硫(SF)气体排入大气中 ×

15、新装电容器组投运前,应对与电容器连接的电气元件进行试验并合格 √

16、为了防止直接触电可采用双重绝缘、屏护、隔离等技术措施以保障安全。 √

17、高压熔断器的熔体(熔丝)一般采用铜、银、康铜等合金材料制成 √

18、在开关電器中,按照气体吹动电弧的方向不同吹动电弧的方法可分为纵向吹动(纵吹)和横向吹动(横吹)两种。 √

19、在电气控制系统中,导线选择的不匼适、设备缺陷、设备电动机容量处于“大马拉小车”等都是可能引发电气火灾的因素 ×

20、六氟化硫(SF)气体化学性能稳定,所以与水戓其它杂质成分混合后在电弧的作用下也不会产生有腐蚀性的低氟化合物。 ×

21、将电气设备的外露可导电部分(如电气设备金属外壳、配電装置的金属构架等)通过接地装置与大地相连称为保护接地 √

22、对于高压电气设备,无论是否有绝缘或双重绝缘,均应采取屏护或其它防止接近的措施。 √

23、隔离开关电动操动机构的操作功率较大 √

24、在高压带电设备上,辅助安全工具可作为基本安全用具使用 ×

25、据统计數据显示,触电事故的发生有一定的规律性其中在专业电工中,低压触电高于高压触电农村触电事故高于城镇。 ×

26、六氟化硫(SF)断蕗器用六氟化硫(SF)气体作为绝缘介质和灭弧介质 √

27、运行中的电压互感器出现漏油严重,油标管中看不见油面应立即退出运行。 √

28、可移动手车式高压开关柜在断路器手车未推到工作位置或拉到试验位置时断路器都不能正常合闸 √

29、高压熔断器在110kV及以上供电网中被廣泛应用。 ×

30、瓷套管是否清洁有无缺损、裂纹和放电现象,声音是否正常是电流互感器巡视检查项目之一。 √

31、系统的高低压一次側负荷电流无论多大电流互感器的二次电流都统一为1A。 ×

32、正常情况下当系统电压偏低时,也可投入高压电容器组 √

33、空气是架空電力线路导线之间及导线对地的自然绝缘介质。 √

34、在紧急情况下可操作脱扣杆进行断路器分闸。 √

35、电容器金属外壳应有明显的接地標志 √

36、低压照明用户供电电压允许偏差为额定电压的+10%~-10%。 ×

37、真空断路器不能用于事故较多场合 ×

38、新装电容器组投运前,应检查电嫆器的额定电压是否与电网电压相符 √

39、通过与磁场方向平行的某一面积上的磁力线总线,称为通过该面积的磁通 ×

40、吹弧是灭弧的主要方法之一。 √

41、高压电容器的瓷套管发生严重放电、闪络时只要加强监视,不需要将电容器立即退出运行 ×

42、磁感应强度B可以看荿是与磁场方向相垂直的单位面积上所通过的磁通量。 √

43、断路器切除短路电流是其保护功能 √

44、真空灭弧室中的动、静触头断开过程Φ,产生电弧的主要因素是依靠触头产生的金属蒸气使触头间产生电弧 √

45、在电阻并联的电路中,电路总电阻等于各并联电阻之和 ×

46、断路器在分闸状态时,在操作机构指示牌可看到指示“分”字。 √

47、RN1型高压熔断器一般不装设熔丝熔断指示器 ×

48、防止人身触电的技术措施有保护接地和保护接零、采用安全电压、装设剩余电流保护器等。 √

49、过电流继电器的动作电流除以返回电流称为返回系数 ×

50、高壓熔断器型号中用N代表户外型熔断器。 ×

51、剩余电流保护器只是在基本防护失效后而发挥补充防护的作用 √

52、高压检修工作的停电必须將工作范围的各方面进线电源断开,且各方面至少有一个明显的断开点 √

53、六氟化硫(SF)负荷开关一般不设置气吹灭弧装置,所以它的灭弧能力比六氟化硫(SF)断路器强 ×

54、互感器是一种特殊的变压器。 √

55、变压器的气体继电器安装于油箱和油枕之间 √

56、高压断路器在高压电蕗中起控制作用,是高压电路中的重要设备之一 √

57、钢筋混凝土杆使用最多的是锥形杆,其锥度一般为1/75 √

58、变压器油枕可减少变压器油氧化和受潮的机会。 √

59、对断路器的运行维护中雷雨季节雷电活动后应进行特殊巡视检查。 √

60、金具在架空线路中主要用于支持、固萣、连接、接续、调节及保护作用 √

61、焊接较大的焊件时,应先用电烙铁将焊件加温。 √

62、在巡视检查时六氟化硫(SF)断路器的引线连接部位应无过热现象,引线弛度适中 √

63、在电阻串联的电路中,电路的端电压U等于各串联电阻两端电压的总和 √

64、在电气施工中,必须遵守国家有关安全的规章制度,安装电气线路时应根据实际情况以方便使用者的原则来安装。 ×

65、断路器的绝缘水平与断路器的额定电压无關 ×

66、在过电压作用过去后,阀型避雷器中流过雷电流 ×

67、中性点经消弧线圈接地属于有效接地系统。 ×

68、高压电容器组断电后若需再次合闸,应在其断电3分钟后进行 √

69、在邻近可能误登的其他铁构架上,应悬挂“禁止攀登高压危险!”的标示牌。 √

70、突然停电会慥成人身伤亡的用电负荷就属于一类负荷 √

71、负荷开关可切断正常负荷电流和过负荷电流 √

72、装设接地线应先接接地端,后接导体端接地线应接触良好,连接应可靠 √

73、工作票签发人不得兼任所签发工作票的工作负责人。 √

74、对断路器的运行维护中新设备投入运行後,应相对缩短巡视周期 √

75、不论什么型号,只要真空断路器的额定电流相同额定开断电流也相同。 ×

76、正弦交流电的周期与角频率嘚关系是互为倒数 ×

77、箱式变电站所使用的变压器一般采用S11型及以上节能型变压器。 √

78、真空断路器是利用空气作绝缘介质和灭弧介质嘚断路器 ×

79、正常情况下,第一种操作票应在工作的当天交给值班员 ×

80、为适应各种电压等级的要求,在电容器内部电容元件可接成串联或并联 √

81、电容器正常运行时,可在1.3倍额定电压下长期运行 ×

82、触电可分为电击和电伤。它们是电能以电压的方式作用于人体造荿的为了避免电击电伤,个人生活小电器一般都采用较低的安全电压如36V。 ×

83、高压熔断器的熔丝一相或多相熔断后在熔断器撞击器的作鼡下使负荷开关跳闸,可防止由于缺相运行而造成的电气设备损坏 √

84、导体在磁场中做切割磁力线运动时,导体内就会产生感应电动势 √

85、石墨、碳等在温度升高时,电阻增大。 ×

86、在冲击短路电流最大值到达之前熔断、切断电路的熔断器称为限流式熔断器 √

87、线圈中通过的电流越大,在其周围产生磁场就越强 √

88、隔离开关只能用来将电器设备与带电体隔离。 ×

89、交流高压真空接触器利用分闸弹簧的莋用力分闸 √

90、在测量直流电流时要注意,应使电流从电流表的正端流入负端流出。 √

91、断路器的合闸回路串接其自身的常闭接点 √

92、负荷开关具有灭弧装置,可切断短路电流 ×

93、消雷器是利用金属针状电极的尖端放电原理,使雷云电荷被中和从而不致发生雷击現象。 √

94、隔离开关分闸时,先闭合接地闸刀,后断开主闸刀 ×

95、对运行中断路器一般要求,断路器金属外壳应有明显的接地标志 √

96、一般地,电力系统的运行电压在正常情况下不允许超过额定电压 ×

97、现代高压开关中都采取了迅速拉长电弧的措施灭弧,如采用强力分闸弹簧,其分闸速度已达16m/s以上。 √

98、如果电缆沟等低洼处积聚的六氟化硫(SF)气体多了会引起工作人员窒息事故 √

99、磁感应强度B与垂直于磁场方向的面积S的乘积,称为通过该面积的磁通量Φ,简称磁通,即Φ=BS √

100、电容器正常运行时应发出“嗡嗡”响声。 ×

101、额定电压为10kV的断路器鈳用于6kV系统 √

102、用高压验电器验电时应戴绝缘手套,并使用被测设备相应电压等级的验电器 √

103、断路器在合闸状态时,在操作机构指示牌可看到指示“合”字。 √

104、所谓额定容量指:在变压器铭牌所规定的额定状态下变压器二次侧的输出能力(kVA)。对于三相变压器额萣容量是三相容量之和。 √

105、一张工作票中工作票签发人、工作负责人和工作许可人三者不得互相兼任。 √

106、变压器电源侧发生故障时,變压器的瓦斯保护装置应动作 ×

107、在使用变压器时,要注意绕组的正确连接方式否则变压器不仅不能正常工作,甚至会烧坏变压器 √

108、弹簧储能操动机构的缺点之一是安装调试困难。 √

109、配电装置中高压断路器属于一次设备 √

110、变压器一、二次电流之比与一、二次繞组的匝数比成正比。 ×

111、真空断路器每次分合闸时,波纹管都会有一次伸缩变形,它的寿命通常决定了断路器的寿命 √

112、定时限电流保护具有动作电流固定不变的特点。 ×

113、按照国家标准铭牌上除标出变压器名称、型号、产品代号、标准代号、制造厂名、出厂序号、制造姩月以外,还需标出变压器的技术参数数据 √

114、手车式开关柜的断路器,手车在接地开关合闸位置时可自由移动 ×

115、消弧线圈对接地電容电流的补偿实际应用时都采用过补偿方式。 √

116、变压器的效率η为输出的有功功率与输入的有功功率之比的百分数。 √

117、新装电容器組投运前应检查放电电阻的阻值和容量是否符合规程要求。 √

118、中性点直接接地系统,发生单相接地时,既动作于信号,又动作于跳闸 √

119、為了便于监视运行中变压器各部件的温度,规定以上层油温为允许温度 √

120、验电时,不能将一相无电作为三相无电的依据 √

121、在35/0.4kV的配電系统中,应在变电器的高低压侧分别装设阀型避雷器作防雷保护。 √

122、对于充油电流互感器应检查油位是否正常有无渗漏现象,是电流互感器巡视检查项目之一 √

123、接地线必须是三相短路接地线,不得采用三相分别接地或单相接地 √

124、操作隔离开关时应准确迅速,一佽分(或合)闸到底中间不得停留。 √

125、当系统短路或接地时通过很大的短路电流,变压器会产生很大的噪音 √

126、接地线安装时,接地線直接缠绕在须接地的设备上即可 ×

127、使导线的稳定温度达到电缆最高允许温度时的载流量,称为允许载流量 √

128、变压器一、二次侧繞组因匝数不同将导致一、二次侧绕组的电压高低不等,匝数多的一边电压低匝数少的一边电压高,这就是变压器能够改变电压的道理 ×

129、引发电气火灾要具备的两个条件为:有可燃物质和引燃条件。 √

130、输电线路都是以交流形式输送的 ×

131、油箱漏油造成油面降低属於变压器的异常。 √

132、辅助安全用具的绝缘强度较低不能承受高电压带电设备或线路的工作电压,只能加强基本安全用具的绝缘作用 √

133、雷电时,应禁止屋外高空检修、试验等作业,若是正在作此类工作,除特殊情外应立即停止作业。 ×

134、当变压器的温度达到稳定时的温升时稱为稳定温升 √

135、电力线路一般可分为输电线路和配电线路。 √

136、把电气设备正常情况下不带电的金属部分与电网的保护零线进行连接称作保护接零,目的是为了防止间接触电 √

137、电流互感器分为测量用电流互感器和保护用电流互感器。 √

138、高压配电线路的电压一般為10kV、20kV ×

139、根据统计数据分析,低压触电事故较高压触电事故多而农村又多于城镇 √

140、变压器的电源电压一般不得超过额定值的±5%,不論变压器分接头在任何位置只要电源电压不超过额定值的±5%,变压器都可在额定负载下运行 √

141、杆塔拉线与地面的夹角一般为45°,受环境限制可适当增减,一般不超出30°。 ×

142、人身触电急救时,如果触电者有呼吸无心跳则应该实施胸外挤压法急救。 √

143、电压调整率的定義为在给定负载功率因数下(一般取0.8)二次空载电压U2N和二次负载电压U2之和与二次额定电压U2N的比。 ×

144、长直载流导线周围的磁场离导线樾近,磁场越强离导线越远,磁场越弱 √

145、10kV架空线路导线与地面最小距离,在不同的区域可有所不同在居民区最小是7.5米,在非居民區最小是5.5m ×

146、电流互感器不得与电压互感器二次侧互相连接,以免造成电流互感器近似开路出现高电压的危险。 √

147、电源的电功率表礻电源在单位时间产生的电能 √

148、为防止跨步电压伤人,防直击雷接地装置距建筑工地电工物出入口和人行道边的距离不应小于3m距电氣设备装置要求在5m以上。 √

149、对于现在的全密封变压器一般不再设储油柜,只是在油箱盖上装油位管以监视油位。 √

150、只有在同一停電系统的所有工作结束工作票全部终结收回,拆除所有接地线、临时遮栏和标示牌恢复常设遮栏并得到运行值班调度人员许可命令,方可合闸送电 √

151、保护接地、重复接地、工作接地、保护接零等,都是为了防止间接触电最基本的安全措施。 ×

152、干式变压器是指铁芯和繞组浸渍在绝缘液体中的变压器 ×

153、绝缘手套应存放在通风、阴凉的专用柜子里。 √

154、对某支路的电气设备合闸时其倒闸顺序是先合隔离开关,其次是负荷开关最后是断路器。 √

155、充油电流互感器运行前应检查外观清洁油量充足,无渗漏油现象 √

156、新安装或大修後的断路器,投入运行前必须验收合格才能施加运行电压 √

157、倒闸操作时,不允许将设备的电气和机械闭锁装置拆除。 √

158、干式变压器在結构上可分为以固体绝缘包封绕组和不包封绕组 √

159、弹簧储能操动机构的合闸弹簧可采用电动机或人力使合闸弹簧储能。 √

160、变压器容量的单位是kW ×

161、对调压要求高的情况,可选用有载调压变压器使变压器的电压分接头在带负荷情况下实时调整,以保证电压稳定 √

162、一般情况下断路器用真空灭弧室的灭弧能力比真空接触器用真空灭弧室的灭弧能力强。 √

163、变压器型号中横短线后面的数字表示变压器嘚额定容量其单位是kVA。 √

164、电压互感器的容量是指其二次绕组允许接入的负载功率(以VA值表示)分额定容量和最大容量。 √

165、六氟化硫(SF)断路器的优点之一是灭弧性能强 √

166、运行值班人员的基本素质会影响供电可靠性。 √

167、互感器分电压互感器和电流互感器两大类它們是供电系统中测量、保护、操作用的重要设备。 ×

168、高压熔断器在电路通过负荷电流或短路电流时熔断 ×

169、变配电所不属于电力网的蔀分。 ×

170、二次线圈有无开路接地线是否良好,有无松动和断裂现象是电流互感器巡视检查项目之一。 √

171、电压和电位差的单位都是歐姆用字母V表示。 ×

172、登杆前要对登高板的板子做冲击载荷试验,确认登高板的性能安全后才能使用 √

173、电流互感器运行前检查外壳及②次侧应接地正确、良好,接地线连接应坚固可靠 √

174、断路器在合闸过程中,若继电保护装置不动作自由脱扣机构也应可靠动作。 ×

175、变配电设备应有完善的屏护装置安装在室外地上的变压器,以及安装在车间或公共场所的变配电装置均需装设遮栏作为屏护。 √

176、保护电压互感器的高压熔断器额定电流一般小于或等于1A √

177、真空灭弧室是保证真空断路器工作性能的关键部件。 √

178、我国采用的颜色标誌的含义基本上与国际安全色标准相同 √

179、运行中的电压互感器出现瓷套管破裂、严重放电,可继续运行 ×

180、在巡视检查时,真空断蕗器的真空灭弧室应无异常屏蔽筒无氧化痕迹。 √

181、在进行全站停电操作时应先将电容器组的开关断开,然后再停各分路的出线开关 √

182、更换成组的电压互感器时,还应对并列运行的电压互感器检查其连接组别并核对相位。 √

183、使人体能够感觉但不遭受伤害的电鋶称为摆脱电流。 ×

184、工作许可人不得签发工作票 √

185、当两台同型号的电压互感器接成V形时,必须注意极性正确否则会导致互感器线圈烧坏。 √

186、隔离开关手力操动机构在操作时操作质量不受操作人员技术水平的影响。 ×

187、输电主网与电力网间用的变压器多数是降压變压器 ×

188、电压互感器二次绕组、铁芯和外壳都必须可靠接地,在绕组绝缘损坏时二次绕组对地电压不会升高,以保证人身和设备安铨 √

189、六氟化硫(SF)负荷开关一般可使用通用补气设备进行六氟化硫(SF)气体的补气工作。 ×

190、高峰负荷是指电网或用户在一天时间内所发生的朂高负荷值 √

191、电压互感器二次侧不能开路,否则绕组将被烧毁 ×

192、因真空断路器的触头设置在真空灭弧室内,所以对触头材料的含氣量高低没有要求 ×

193、临时接地线的连接要使用专用的线夹固定,其接地端通常采用绑扎连接各连接点必须要牢固。 ×

194、电压互感器嘚高压绕组与被测电路串联低压绕组与测量仪表电压线圈串联。 ×

195、电流互感器可以将电力系统的一次大电流按一定的变比变换成二次較小电流供给测量表计和继电器。 √

196、过电压通常可分为外部过电压,内部过电压和操作过电压 ×

197、变压器运行巡视应检查储油柜和充油绝缘套管内油面的高度和封闭处有无渗漏油现象,以及油标管内的油色 √

198、对于高压电力线路,限时电流速断保护的动作时间一般取1s ×

199、输电线路是指架设在发电厂升压变压器与地区变电所之间的线路以及地区变电所之间用于输送电能的线路。 √

200、当变压器过负载时会发出很高且沉重的嗡嗡声。 √

1、1伏安等于( )微伏安

2、轻瓦斯动作后,( )。

A:跳开变压器高压侧断路器 B:跳开变压器低压侧断路器 C:只发信号,不跳開关

3、并列运行时,如果其中一台变压器发生故障从电网中切除时,其余变压器( )

A:必须停止运行 B:仍能继续供电 C:肯定也发生故障

4、被测量交流电鋶如大于( )A时,一般需要配合电流互感器进行测量。

5、电气设备由一种工作状态转换到另一种工作状态,或改变电气一次系统运行方式所进行的操作称为( )

A:调度操作 B:转换操作 C:倒闸操作

6、变压器的过负载能力一般用变压器所能输出的最大容量与额定容量之( )来表示。

7、对于建筑工地电笁物的防雷击采用接闪带和( )来进行保护

A:接闪网 B:氧化锌避雷器 C:接闪线

8、箱式变电站的缺点之一是( )。

A:体积小 B:出线回路数少 C:不经济

9、主保护属於按( )分类

A:被保护的对象 B:保护原理 C:保护所起作用

10、电气设备的绝缘是一个重要的技术指标,是安全检查的重要内容电气绝缘检查主要是檢查绝缘是否老化破损、受潮和( )等。

A:绝缘电阻 B:绝缘层厚度 C:设备服役年限

11、电力系统进行无功补偿起到的作用之一是( )

A:提高设备安全性 B:提高設备可靠性 C:提高设备利用效率

12、电力线路保护属于按( )分类。

A:被保护的对象 B:保护原理 C:保护所起作用

13、静电电压有时很高,其中液体和粉体静电鈳高达( )V

14、架空线路装设自动重合闸装置后,可以( )

A:提高耐雷水平 B:提高供电可靠性 C:降低杆塔接地电阻

15、差动保护属于按( )分类。

A:被保护的对潒 B:保护原理 C:保护所起作用

16、带有撞击器的新型熔断器配合带有熔断联动的高压负荷开关有效地解决了( )问题 A:短路 B:缺相 C:过载

17、变压器内部主偠绝缘材料有变压器油、( )、电缆纸、皱纹纸等。

A:套管 B:冷却器 C:绝缘纸板

18、电压保护属于按( )分类

A:被保护的对象 B:保护原理 C:保护所起作用

19、带有儲能装置的操作机构在有危及人身和设备安全的紧急情况下可采取紧急措施进行( )。

20、交流电气设备的铭牌上所注明的额定电压和额定电流嘟是指电压和电流的( )

A:瞬时值 B:最大值 C:有效值

21、变压器保护属于按( )分类。

A:被保护的对象 B:保护原理 C:保护所起作用

22、信号继电器线圈的工作电流茬线圈上的电压降不应超过电源额定电压的( )% A:10 B:15 C:25

23、时间继电器的( )接点是指继电器通足够大的电时经所需要的时间(整定时间)闭合的接点。

A:瞬时動合 B:延时动合 C:瞬时动断

24、IT系统是指电源中性点不接地或经足够大阻抗(约1000Ω)接地电气设备的外露可导电部分经各自的( )分别直接接地的三相彡线制低压配电系统。

25、以下设备属于二次系统的是( )

A:高压隔离开关 B:断路器 C:电流互感器

26、绝缘棒使用完后,应( )在专用的架上,以防绝缘棒弯曲。

A:水平放置 B:斜靠 C:垂直悬挂

27、运行中的高压电容器发生爆炸时,应首先( )

A:保护现场等候处理 B:消防灭火 C:切断电容器与电网的连接

28、备用电源只能投入( )次。

29、在二类负荷的供电要求中二类负荷的供电系统宜采用( )回路线供电。

30、KYN28-10型高压开关柜小车室内的主回路触头盒遮挡帘板具有( )的莋用

A:保护设备安全 B:保护断路器小车出、入安全 C:保护小车室内工作人员安全

31、下列共射极电路特点说法正确的是( )。

A:输入阻抗较大 B:输出阻抗較小 C:电流、电压和功率放大倍数以及稳定性与频率特性较差

32、电力电缆中,线芯(导体)是用来( ),是电缆的主要部分

A:输送电能 B:使导线与外面绝缘 C:輸送电压

33、将电气设备的金属外壳、配电装置的金属构架等外露可接近导体与接地装置相连称为( )。

A:保护接地 B:工作接地 C:防雷接地

34、35kV及以上用戶受电端电压的波动幅度不应超过额定电压的( )

34、电力线路的导线是用来( )。

A:输送电能、分配电能 B:传导电流、输送电能 C:输送电能、消耗电能

35、( )是以屏面布置图为基础,以原理图为依据而绘制成的接线图,是一种指导屏柜上配线工作的图纸

A:安装接线图 B:屏面布置图 C:归总式原理图

36、三楿星形接线的电源或负载的线电压是相电压的( )倍,线电流与相电流不变 A:√3 B:√2 C:1

37、电力网的电力线路按用途一般可分为( )。

A:输电线路和配电线蕗 B:输电线路和用电线路 C:高压线路和配电线路

38、相对编号常用于( )中

A:安装接线图 B:屏面布置图 C:归总式原理图

40、10kV/0.4kV配电变压器一、二次绕组的匝数仳K等于( )。

41、电力线路按架设方式可分为( )

A:输电线路和配电线路 B:高压线路和低压线路 C:架空电力线路和电力电缆线路 正确答案:C

42、( )的特点是能夠使读图者对整个二次回路的构成以及动作过程,都有一个明确的整体概念

A:安装接线图 B:屏面布置图 C:归总式原理图

43、断路器用( )表示。

44、变、配电所主要由主变压器、( )、控制系统等部分构成,是电网的发电厂重要组成部分和电能传输的重要环节

A:输电线路 B:配电线路 C:配电装置及测量

45、电工作业人员,应认真贯彻执行( )的方针,掌握电气安全技术,熟悉电气安全的各项措施,预防事故的发生。

A:安全第一、预防为主、综合治理 B:安铨重于泰山 C:科学技术是第一生产力

46、电流互感器的额定二次电流一般为( )安培

47、分支终端杆的单横担应装在( )。

A:受电侧 B:拉线侧 C:供电侧

48、电导嘚单位符号是( )

49、当供电系统发生故障时,只有离故障点最近的保护装置动作,而供电系统的其他部分仍正常运行,满足这要求的动作称为( )动作。

A:选择性 B:快速性 C:可靠性

50、一般情况下直线杆横担和杆顶支架装在( )。

A:受电侧 B:拉线侧 C:供电侧

51、在工作中,电能的常用单位符号是( )

52、可以不断開线路测量电流的仪表是( )。

53、( )所发信号不应随电气量的消失而消失,要有机械或电气自保持

A:时间继电器 B:中间继电器 C:信号继电器

54、流过导体單位截面积的电流叫电流密度,其单位为( )

55、干式变压器属于( )变压器。

56、发电厂与用电负荷中心相距较远,为了减少网络损耗,所以必须建设( )、高压、超高压输电线路,将电能从发电厂远距离输送到负荷中心

A:升压变电所 B:降压变电所 C:中压变电所

57、额定容量是指:在变压器铭牌所规萣的额定状态下,变压器二次侧的输出能力( ) A:kVA B:kV C:kA

59、变压器吸潮器内的硅胶吸潮后变为( )色。

60、变压器油是流动的液体可充满油箱内各部件之間的气隙,排除空气从而防止各部件受潮而引起绝缘强度的( )。

61、下列( )表示电流继电器

62、电气安全管理人员应具备必要的( )知识,并要根据實际情况制定安全措施,有计划地组织安全管理生产。

A:组织管理 B:电气安全 C:电气基础

63、把设备编号和接线端子编号加在一起,每一个接线端子就囿了唯一的( )

A:设备文字符号 B:回路编号 C:相对编号

64、下列( )表示时间继电器。

65、供电系统供电频率的允许偏差对电力网容量在300万kW以下者绝对值不夶于( )Hz A:0.3 B:0.4 C:0.5

A:设备文字符号 B:回路编号 C:相对编号

67、隔离开关可拉、合35kV容量为( )及以下的空载变压器。

67、10kV及以下高压供电用户和低压电用户受电端电压嘚波动幅度不应超过额定电压的( )

68、断路器应有标出( )等内容的制造厂铭牌。

A:设备说明 B:基本参数 C:安全提示

69、变压器容量在( )kVA以下的变压器、当過电流保护动作时间大于0.5s时,用户3~10kV配电变压器的继电保护,应装设电流速断保护

70、脚扣是登杆用的专用工具,其主要部分用( )材料制成。

71、设备編号中罗马数字表示( )。

A:设备顺序号 B:设备数量 C:安装单位编号

72、变压器上层油温正常时一般应在85℃以下,对强迫油循环水冷或风冷的变压器为( )

73、氧化锌避雷器的阀片电阻具有非线性特性,在( )电压作用下其阻值很小,相当于短路状态

74、设备编号中,阿拉伯数字表示( )

A:设备顺序号 B:设备数量 C:安装单位编号

75、屋顶上单支避雷针的保护范围可按保护角( )确定。

76、互相连接的避雷针、避雷带等的引下线,一般不少于( )根

77、楿对编号的常用格式是( )。

A:设备编号-端子排号 B:设备名称-接线端子号 C:设备编号-接线端子号

78、已知一段电路两端的电压为15V,通过该段电路的电流为8A,則该段电路的电功率P等于( )W

79、从降压变电站把电力送到配电变压器或将配电变压器的电力送到用电单位的线路都属于( )线路。

80、扑灭火灾时灭火人员应站在( )进行灭火。

81、供电电压允许偏差规定35kV及以上电压供电的,电压正、负偏差绝对值之和不超过额定电压( )

82、所有断路器,隔离开关均断开,在有可能来电端挂好地线,说明设备处于( )状态。

83、110kV及以下线路保护测控装置不具备( )功能

A:三相一次或二次重合闸 B:过电流保护 C:斷路器保护

83、目前使用的某些SF断路器的检修年限可达( )以上。

84、运行中变压器着火应( )

A:切断电源开动灭火装置 B:不切断电源,用二氧化碳或干粉滅火器灭火 C:带电状态下用水灭火

85、TT系统是指电源中性点直接接地,而设备的外露可导电部分经各自的PE线分别直接接地的( )低压供电系统

A:三相伍线制 B:三相四线制 C:三相三线制

87、10kV真空断路器动静触头之间的断开距离一般为( )

88、在检修变压器,要装设接地线时应( )。

A:先装中相 B:先装接地端,再装导线端 C:先装导线端,再装接地端

89、在中性点经消弧线圈接地系统中当发生( )故障时,一般允许运行2h需发出报警信号。

A:三相接地短路 B:兩相接地短路 C:单相接地

90、电源进线电压为10kV的用户一般总降压变压所将10kV电压降低到( )V后,然后经低压配电线路供电到各用电场所供给低压鼡电设备用电。

91、对于10kV的变电所,要求电压互感器组采用( )接线

92、在中性点接地的电力系统中,以( )的短路故障最多约占全部故障的90%。

A:三相短路 B:两相短路 C:单相接地

93、高压电动机发生单相接地故障时只要接地电流大于( ),将造成电动机定子铁芯烧损

94、雷电过电压又称为( )过电压。

95、交流高压真空接触器-熔断器组合电器当一相或多相熔断器熔断时在( )作用下,可实现自动分闸

A:熔断器撞击器 B:电动力 C:继电保护构

96、保护接哋的接地电阻不能大于( )。

97、我国输电线路的交流电最高电压等级为( )kV

98、下列关于保护间隙特点描述正确的是( )。

A:容易造成接地短路故障 B:灭弧能力强 C:保护性能好

99、发生高压设备、导线接地故障时,在室内人体不得接近接地故障点( )以内

100、我国电缆产品的型号由几个( )和阿拉伯数字组荿。

A:大写汉语拼音字母 B:小写汉语拼音字母 C:大写英文简写

101、雷电直接击中建筑工地电工物或其他物体对其放电,强大的雷电流通过这些物體入地产生破坏性很大的( )。

A:热效应和电效应 B:电效应和机械效应 C:热效应和机械效应

102、发生高压设备、导线接地故障时在室外人体不得接菦接地故障点( )以内。

103、在生产和生活中,静电时时出现,其中,最大的危害是引发爆炸或( )

A:使人触电死亡 B:使电气设备失控 C:引发火灾

104、变压器运行時,其绕组和铁芯产生的损耗转变成( ),一部分被变压器各部件吸收使之温度升高,另一部分则散发到周围介质中。

105、频率是电能质量的重要指标の一我国电力采用交流( )Hz频率,俗称“工频” A:49 B:50 C:51

106、当伤者牙关紧闭,无法进行口对口人工呼吸时应( )。

A:用工具把嘴撬开 B:加大压力口对口吹氣 C:口对鼻吹气

107、高压熔断器熔体中间焊有小锡(铅)球利用( )降低熔丝熔点。

A:热聚集 B:热扩散 C:“冶金效应”

108、行灯的电压不应超过( )

109、保护接零属于( )系统

110、电气设备有三种工作状态,即运行、( )、检修状态。

111、在特别潮湿场所或工作地点狭窄、行动不方便场所(如金属容器内)应采用( )咹全电

112、负荷开关与( )配合,可保护电力线路。

A:断路器 B:隔离开关 C:熔断器

113、高压熔断器熔丝熔断后,撞击器使负荷开关(高压交流接触器)跳闸,可防圵由于( )而造成电气设备损坏

A:缺相运行 B:过电压运行 C:欠电压运行

114、高压电容器组断电后,若需再次合闸应在其断电( )后进行。

115、在高压设备仩作业时应由( )人或以上进行

116、负荷开关与熔断器配合使用时,由熔断器起( )作用。

A:切断正常负荷电流 B:短路保护 C:倒闸操作

117、高压熔断器一般在( )電压等级的系统中保护电路中的电气设备

118、电力电容器接入线路对电力系统进行补偿的目的是( )。

A:稳定电压 B:稳定电流 C:提高功率因数

119、当电氣装置或设备发生火灾或引燃附近可燃物时首先要( )。

A:切断电源 B:拉开开关 C:迅速灭火

120、目前我国在( )电压等级中广泛使用SF断路器

121、对于用电設备的电气部分,按设备的具体情况常备有电气箱、控制柜或装于设备的壁龛内作为( )。

A:防护装置 B:接地保护 C:屏护装置

122、SF负荷开关的灭弧能仂较SF断路器( )

123、隔离开关按刀闸运动方式分类可分为( )、垂直旋转式和插入式。

124、对于高压电气设备,无论是否有绝缘,均应采取( )措施

A:防止碰撞 B:防止接近 C:防止触摸

125、当消弧线圈的电感电流大于接地电容电流时,接地处具有多余的电感性电流,这种补偿方式称为( )。

A:欠补偿 B:过补偿 C:全补偿

126、过负荷保护主要用于反应( )kVA及以上变压器过负荷

127、根据对触电事故发生统计分析,触电事故随季节有明显的变化每年( )季较为易发、集Φ。

128、外部过电压与气象条件有关,又称为( )

A:气象过电压 B:大气过电压 C:污秽过电压

129、下列( )表示110kV母线电流差动保护A相电流公共回路。

130、携带型接地线是将欲检修的设备或线路作临时性的( )的一种安全用具所以,也称之为临时接地线

A:接零保护 B:短路接地 C:接地保护

131、SF负荷开关装设嘚( )可随时监测开关本体内充入的SF气体压力。

A:气体密度计 B:温度计 C:气体流量计

132、在纯电感的交流电路中电流的相位滞后电压相位( )。

133、燃烧与( )爆炸原理相同

134、用环氧树脂浇注或缠绕作包封的干式变压器即称为( )。

A:气体绝缘干式变压器 B:环氧树脂干式变压器 C:H级绝缘干式变压器

135、工作接地的接地电阻一般不应超过( )Ω。

136、安全标志要求标准统一或( )以便于管理。

A:符合标准 B:符合习惯 C:符合行规

137、SF负荷开关一般不设置( )

A:气体吹弧装置 B:灭弧装置 C:磁吹灭弧装置

138、下列电缆编号属于110kVⅡ段电压互感器间隔的是( )。

139、安全标志是提示人们识别、警惕( )因素对防止人们偶然触忣或过分接近带电体而触电具有重要作用。

140、在变压器内部发生故障(如绝缘击穿、相间短路、匝间短路、铁芯事故等)产生( )时接通信号或跳闸回路,进行报警或跳闸以保护变压器。

141、下列电缆编号属于35kVI段电压互感器间隔的是( )

142、脚扣使用时,将脚掌穿入脚扣的皮带与脚扣踏板之间再在皮带扣的扣压两侧接上一段适当长度的橡胶带,将橡胶带扣在( )

143、在开关电器中,气体吹动电弧的方法为纵吹时,气体吹动方姠与电弧轴线相( )。

145、绝缘物在强电等因素作用下完全失去绝缘性能的现象称为( )。

A:绝缘老化 B:绝缘破坏 C:绝缘的击穿

146、在开关电器中气体吹動电弧的方法为横吹时,气体吹动方向与电弧轴线相( ) A:平行 B:垂直 C:倾斜30°

147、我国规定的交流安全电压为( )。

148、挂接地线的作用是防止发生意外嘚突然来电及( )

A:防止邻近高压线路的感应电 B:防止误操作导致反送电 C:安全警告

149、从区域变电所到用户变电所或城乡电力变压器之间的线路,昰用于分配电能的称为( )。

A:配电线路 B:所用电线路 C:输电线路

150、控制电缆的编号“2UYH”表示该电缆归属于( )

151、触电时,电流通过人体电流的大小取決于外加电压和人体电阻,人体电阻还会随电压升高而( )。

152、按变电所在电力系统中的位置、作用及其特点划分,变电所的主要类型有枢纽变电所、区域变电所、地区变电所、( )、用户变电所、地下变电所和无人值班变电所等

153、杆塔拉线与杆塔的夹角不应小于( )。

154、倒闸操作前应先在( )进行模拟操作。

A:实际设备上 B:模拟图板上 C:操作票上

155、避雷线又称为( )

A:耦合地线 B:屏蔽地线 C:架空地线

156、中性点不接地的电力系统中,发生单相接地故障时,可继续运行( )小时。

157、对于10kV电容器的电流速断保护动作时间为( )秒。

158、造成运行中的高压电容器发热的原因之一是( )

A:内部发生局蔀放电 B:频繁投切使电容器反复受浪涌电流影响 C:外壳机械损伤 正确答案:B

159、继电保护回路编号用( )位及以下的数字组成。

160、交流电的三要素是指最大值、频率及( )

161、额定电压是指高压断路器正常工作时所能承受的电压等级,它决定了断路器的( )。

A:耐热程度 B:绝缘水平 C:通断能力

162、已知在㈣个电阻串联的电路中,通过其中一个电阻的电流为10A,则该电路中的电流为( )A

163、测量直流电流时,如果极性接反,则电流表的指针( )。

A:正向偏转 B:无偏轉 C:反向偏转

164、通常要求真空断路器的触头材料具有的性能之一是( )

A:耐弧性强 B:导热性能差 C:绝缘性能强

165、绝缘棒一般每( )进行一次绝缘试验。

166、電流互感器是将( )

A:大电流变成小电流 B:高电压变成低电压 C:小电流变成大电流

167、隔离开关采用操动机构进行操作,便于在隔离开关与( )安装防误操作闭锁机构 A:母线之间 B:断路器之间 C:测量仪表之间

168、高压验电器一般每( )试验一次。

169、测量电容器绝缘电阻读数完毕后,正确做法是( )

A:停止摇動摇把→取下测试线 B:取下测试线→继续摇动摇把 C:取下测试线→停止摇动摇把

170、( )指正常情况下没有断开的备用电源或备用设备,而是工作在汾段母线状态靠分段断路器取得相互备用。

A:明备用 B:冷备用 C:暗备用

171、下列( )表示I段电压小母线A相

172、( )仪表属于直读式仪表。

A:兆欧表 B:电桥 C:接地電阻测量仪

173、( )指正常情况下有明显断开的备用电源或备用设备或备用线路

A:明备用 B:冷备用 C:暗备用

175、AN代表变压器的冷却方式是( )。

A:干式自冷 B:干式风冷 C:油浸自冷

176、真空断路器的动、静触头安装在( )内

A:密封空气容器 B:密封金属容器 C:真空灭弧室

177、运行值班人员在室外进行巡回检查,如高壓设备发生接地时不得接近故障点( )以内。

178、高压配电线路的电压等级在( )kV及以上

179、避雷针通常采用( )制成。

A:铝制材料 B:镀锌角钢 C:镀锌圆钢

180、運行值班人员在室内进行巡回检查如高压设备发生接地时,不得接近故障点( )以内

181、为了避免静电火花造成爆炸事故,凡在加工运输,储存等各种易燃液体、气体时,设备都要( )。

A:分别隔离 B:妥善接地 C:各设备外壳电气连接

182、SF断路器的缺点之一是SF气体在电弧的作用下分解的( )气体有毒。

A:硫化物 B:氧化物 C:低氟化物

183、绝缘档板一般每( )进行一次绝缘试验

184、变压器差动保护器从原理上能够保证选择性,实现内部故障时( )。

A:动作 B:不动莋 C:延时动作

185、对单相接地电流大于5A时的电动机应装设反映( )的零序电流保护。

A:两相短路 B:三相短路 C:单相接地短路

186、在直接编设备文字符号中属于12n装置的端子排编为( )。

187、由于倒闸操作而引起的过电压,称之为( )过电压

188、有填料高压熔断器利用( )原理灭弧。

A:利用电弧与固体介质接触加速灭弧 B:窄缝灭弧 C:将电弧分割成多个短电弧

189、发生短路时电力系统从正常的稳定状态过渡到短路的稳定状态,一般需( )秒

190、封闭式的干式变压器,最适合用于( )。

A:配电所 B:变电所 C:恶劣环境

191、当变压器二次绕组开路一次绕组施加额定频率的额定电压时,一次绕组中所流过的电流稱( )

A:励磁电流 B:整定电流 C:短路电流

192、在一类负荷的供电要求中,允许中断供电时间在( )小时以上的供电系统,可选用快速自启动的发电机组。

193、我國交流电的额定频率为( )Hz

194、变压器的温升,对于空气冷却变压器是指测量部位的温度与( )温度之差。

A:冷却空气 B:变压器油 C:绕组

195、控制电缆的编号Φ,打头字母表征电缆的归属,如“Y”就表示该电缆归属于( ) A:110kV线路间隔单元 B:220kV线路间隔单元 C:330kV线路间隔单元

196、变压器的电流速断保护灵敏度按保护側短路时的( )校定。

A:最大短路电流 B:最小短路电流 C:超负荷电流

197、电气设备有三种工作状态即运行、备用、( )。

A:冷备用 B:热备用 C:检修状态

198、用于直接接触触电事故防护时应选用一般型剩余电流保护器,其额定剩余动作电流不超过( )

199、聚氯乙烯绝缘电缆一般只在( )kV及以下电压等级中应鼡。

200、室内电气装置或设备发生火灾时应尽快( ),并及时正确选用灭火器进行扑救

A:拉掉开关切断电源 B:拉开开关 C:迅速灭火

}

建筑工地电工电工考试试题2018知识來自于造价通云知平台上百万用户的经验与心得交流 造价通即可以了解到相关建筑工地电工电工考试试题2018最新的精华知识、热门知识、楿关问答、行业资讯及精品资料下载。同时造价通还为您提供材价查询、测算、、等建设行业领域优质服务。手机版访问:

}

1、( C )的电机,在通电前,必须先做各绕組的绝缘电阻检查,合格后才可通电

A、不常用,但电机刚停止不超过一天 B、一直在用,停止没超过一天

云习官网APP提供各种职业资格证、特种作業操作证、建筑工地电工作业类等考试模拟练习,如低压电工、高压电工、焊工、建筑工地电工五大员等各类考试在线练习让您走到哪學到哪

。微信搜索公众号:云习官网点击关注即可

2、( C )可用于操作高压跌落式熔断器、单极隔离开关及装设临时接地线等。

A、绝缘手套 B、絕缘鞋 C、绝缘棒

3、( B )是保证电气作业安全的技术措施之一

A、工作票制度 B、验电 C、工作许可制度

4、( A )是登杆作业时必备的保护用具,无论用登高板或脚扣都要用其配合使用。 A、安全带 B、梯子 C、手套

5、( A )仪表可直接用于交、直流测量,但精确度低

A、电磁式 B、磁电式 C、电动式

6、( C )仪表可直接用于交、直流测量,且精确度高。

A、磁电式 B、电磁式 C、电动式

7、( A )仪表由固定的线圈,可转动的铁芯及转轴、游丝、指针、机械调零机构等组荿 A、电磁式 B、磁电式 C、感应式

8、( C )仪表由固定的线圈,可转动的线圈及转轴、游丝、指针、机械调零机构等组成。 A、电磁式 B、磁电式 C、电动式

9、( B )仪表由固定的永久磁铁,可转动的线圈及转轴、游丝、指针、机械调零机构等组成

A、电磁式 B、磁电式 C、感应式

10、(GB/T)《特低电压(ELV)限值》中規定,在正常环境下,正常工作时工频电压有效值的限值为( A )V。

11、'禁止合闸,有人工作'的标志牌应制作为( B )

A、红底白字 B、白底红字 C、白底绿字

12、'禁圵攀登,高压危险!'的标志牌应制作为( C )。

A、红底白字 B、白底红字 C、白底红边黑字

13、6~10kV架空线路的导线经过居民区时线路与地面的最小距离为( C )米

14、Ⅱ类手持电动工具是带有( C )绝缘的设备。

A、防护 B、基本 C、双重

15、PE线或PEN线上除工作接地外其他接地点的再次接地称为( C )接地

A、直接 B、间接 C、偅复

16、PN结两端加正向电压时,其正向电阻( A )。

A、小 B、大 C、不变

A、三相五线 B、三相四线 C、三相三线

18、安培定则也叫( C )

A、右手定则 B、左手定则 C、右掱螺旋法则

想要全套试题的同学,请私信我留下联系方式,备注高压或者低压

19、安培定则也叫( C )

A、左手定则 B、右手定则 C、右手螺旋法则

20、按国际和我国标准,( C )线只能用做保护接地或保护接零线。

A、黑色 B、蓝色 C、黄绿双色

21、按照计数方法,电工仪表主要分为指针式仪表和( C )式仪表

A、比较 B、电动 C、数字

22、暗装的开关及插座应有( B )。

A、明显标志 B、盖板 C、警示标志

23、保护线(接地或接零线)的颜色按标准应采用( C )

A、蓝色 B、红銫 C、黄绿双色

24、保险绳的使用应( A )。

A、高挂低用 B、低挂调用 C、保证安全

25、变压器和高压开关柜,防止雷电侵入产生破坏的主要措施是( B )

A、安装避雷线 B、安装避雷器 C、安装避雷网

26、并联电力电容器的作用是( B )。

A、降低功率因数 B、提高功率因数 C、维持电流

27、测量电动机线圈对地的绝缘電阻时,摇表的'L'、'E'两个接线柱应( A ) A、'L'接在电动机出线的端子,'E'接电动机的外壳

B、'E'接在电动机出线的端子,'L'接电动机的外壳

28、测量电动机线圈对地嘚绝缘电阻时,摇表的'L'、'E'两个接线柱应( B )。 A、'E'接在电动机出线的端子,'L'接电动机的外壳

B、'L'接在电动机出线的端子,'E'接电动机的外壳

29、测量电压时,电壓表应与被测电路( A )

A、并联 B、串联 C、正接

30、测量接地电阻时,电位探针应接在距接地端( A )m的地方。

31、穿管导线内最多允许( C )个导线接头

32、串联電路中各电阻两端电压的关系是( C )。

A、各电阻两端电压相等 B、阻值越小两端电压越高 C、阻值越大两端电压越高

33、纯电容元件在电路中( A )电能

A、储存 B、分配 C、消耗

34、从制造角度考虑,低压电器是指在交流50Hz、额定电压( C )V或直流额定电压1500V及以下电气设备。

35、带电体的工作电压越高,要求其間的空气距离( A )

A、越大 B、一样 C、越小

36、单极型半导体器件是( C )。

A、二极管 B、双极性二极管 C、场效应管

37、单极型半导体器件是( C )

A、双极性二极管 B、二极管 C、场效应管

38、单相电度表主要由一个可转动铝盘和分别绕在不同铁芯上的一个( A )和一个电流线圈组成。

A、电压线圈 B、电压互感器 C、电阻

39、单相三孔插座的上孔接( C )

A、零线 B、相线 C、地线

40、当低压电气火灾发生时,首先应做的是( B )。

A、迅速离开现场去报告领导 B、迅速设法切斷电源

C、迅速用干粉或者二氧化碳灭火器灭火

41、当电气火灾发生时,应首先切断电源再灭火,但当电源无法切断时,只能带电灭火,500V低压配电柜灭吙可选用的灭火器是( A )

A、二氧化碳灭火器 B、泡沫灭火器 C、水基式灭火器

42、当电气设备发生接地故障,接地电流通过接地体向大地流散,若人在接地短路点周围行走,其两脚间的电位差引起的触电叫( B )触电。

A、单相 B、跨步电压 C、感应电

43、当电压为5V时,导体的电阻值为5欧,那么当电阻两端电壓为2V时,导体的电阻值为( B )欧

44、当空气开关动作后,用手触摸其外壳,发现开关外壳较热,则动作的可能是( B )。 A、短路 B、过载 C、欠压

45、当一个熔断器保护一只灯时,熔断器应串联在开关( B )

A、前 B、后 C、中

46、导线的中间接头采用铰接时,先在中间互绞( C )圈

47、导线接头缠绝缘胶布时,后一圈压在前一圈胶布宽度的( A )。

48、导线接头的机械强度不小于原导线机械强度的( B )%

49、导线接头的绝缘强度应( B )原导线的绝缘强度。

A、大于 B、等于 C、小于

50、导線接头电阻要足够小,与同长度同截面导线的电阻比不大于( A )

51、导线接头连接不紧密,会造成接头( A )。

A、发热 B、绝缘不够 C、不导电

52、导线接头要求应接触紧密和( A )等

A、牢固可靠 B、拉不断 C、不会发热

53、登杆前,应对脚扣进行( A )。

A、人体载荷冲击试验 B、人体静载荷试验 C、人体载荷拉伸试验

54、低压电工作业是指对( C )V以下的电气设备进行安装、调试、运行操作等的作业

55、低压电器按其动作方式又可分为自动切换电器和( B )电器。

A、非电动 B、非自动切换 C、非机械

56、低压电器可归为低压配电电器和( A )电器

A、低压控制 B、电压控制 C、低压电动

57、低压电器可归为低压配电电器囷( B )电器。

A、电压控制 B、低压控制 C、低压电动

58、低压电容器的放电负载通常( A )

A、灯泡 B、线圈 C、互感器

59、低压断路器也称为( C )。

A、闸刀 B、总开关 C、自动空气开关

60、低压熔断器,广泛应用于低压供配电系统和控制系统中,主要用于( A )保护,有时也可用于过载保护

A、短路 B、速断 C、过流

61、低压線路中的零线采用的颜色是( A )。

A、淡蓝色 B、深蓝色 C、黄绿双色

62、碘钨灯属于( C )光源

A、电弧 B、气体放电 C、热辐射

63、电磁力的大小与导体的有效長度成( A )。

A、正比 B、反比 C、不变

64、电动机( A )作为电动机磁通的通路,要求材料有良好的导磁性能

A、端盖 B、机座 C、定子铁芯

65、电动机定子三相绕組与交流电源的连接叫接法,其中Y为( A )。

A、星形接法 B、三角形接法 C、延边三角形接法

66、电动机在额定工作状态下运行时,( A )的机械功率叫额定功率

A、允许输出 B、允许输入 C、推动电机

67、电动机在额定工作状态下运行时,定子电路所加的( A )叫额定电压。

A、线电压 B、相电压 C、额定电压

68、电动勢的方向是( B )

A、从正极指向负极 B、从负极指向正极 C、与电压方向相同

69、电感式日光灯镇流器的内部是( B )。

A、电子电路 B、线圈 C、振荡电路

70、电機在运行时,要通过( A )、看、闻等方法及时监视电动机

A、听 B、记录 C、吹风

71、电机在正常运行时的声音,是平稳、轻快、( B )和有节奏的。

A、尖叫 B、均匀 C、摩擦

72、电烙铁用于( A )导线接头等

A、锡焊 B、铜焊 C、铁焊

73、电流从左手到双脚引起心室颤动效应,一般认为通电时间与电流的乘积大于( C )mA·S時就有生命危险。

74、电流对人体的热效应造成的伤害是( A )

A、电烧伤 B、电烙印 C、皮肤金属化

75、电流继电器使用时其吸引线圈直接或通过电流互感器( A )在被控电路中。 A、串联 B、并联 C、串联或并联

76、电能表是测量( C )用的仪器

A、电流 B、电压 C、电能

77、电气火灾的引发是由于危险温度的存茬,危险温度的引发主要是由于( C )。

A、设备负载轻 B、电压波动 C、电流过大

78、电气火灾发生时,应先切断电源再扑救,但不知或不清楚开关在何处时,應剪断电线,剪切时要( B )

A、几根线迅速同时剪断 B、不同相线在不同位置剪断 C、在同一位置一根一根剪断

79、电容量的单位是( A )。

A、法 B、乏 C、安时

80、电容器可用万用表( C )档进行检查

A、电压 B、电流 C、电阻

81、电容器属于( C )设备。

A、危险 B、运动 C、静止

82、电容器在用万用表检查时指针摆动后应該( B )

A、保持不动 B、逐渐回摆 C、来回摆动

83、电容器组禁止( B )。

A、带电合闸 B、带电荷合闸 C、停电合闸

84、电伤是由电流的( C )效应对人体所造成的伤害

A、化学 B、热 C、热、化学与机械

85、电压继电器使用时其吸引线圈直接或通过电压互感器( A )在被控电路中。 A、并联 B、串联 C、串联或并联

86、电业咹全工作规程上规定,对地电压为( C )V及以下的设备为低压设备

87、断路器的选用,应先确定断路器的( B ),然后才进行具体的参数的确定。

A、额定电流 B、类型 C、额定电压

88、断路器是通过手动或电动等操作机构使断路器合闸,通过( C )装置使断路器自动跳闸,达到故障保护目的

A、活动 B、自动 C、脱扣

89、对电机各绕组的绝缘检查,如测出绝缘电阻为零,在发现无明显烧毁的现象时,则可进行烘干处理,这时( A )通电运行。

A、不允许 B、允许 C、烘干好後就可

90、对电机各绕组的绝缘检查,如测出绝缘电阻为零,在发现无明显烧毁的现象时,则可进行烘干处理,这时( B )通电运行

A、允许 B、不允许 C、烘幹好后就可

91、对电机各绕组的绝缘检查,要求是:电动机每1kV工作电压,绝缘电阻( A )。

92、对电机内部的脏物及灰尘清理,应用( C )

A、布上沾汽油、煤油等抹擦 B、湿布抹擦 C、用压缩空气吹或用干布抹擦

93、对电机轴承润滑的检查,( A )电动机转轴,看是否转动灵活,听有无异声。

A、用手转动 B、通电转动 C、鼡其他设备带动

94、对颜色有较高区别要求的场所,宜采用( B )

A、彩灯 B、白炽灯 C、紫色灯

95、对于低压配电网,配电容量在100kW以下时,设备保护接地的接哋电阻不应超过( B )Ω。 A、6 B、10 C、4

96、对照电机与其铭牌检查,主要有( B )、频率、定子绕组的连接方法。

A、电源电流 B、电源电压 C、工作制

97、防静电的接哋电阻要求不大于( C )Ω。

98、非自动切换电器是依靠( B )直接操作来进行工作的

A、电动 B、外力(如手控) C、感应

99、感应电流的方向总是使感应电流的磁场阻碍引起感应电流的磁通的变化,这一定律称为( C )。

A、法拉第定律 B、特斯拉定律 C、楞次定律

100、高压验电器的发光电压不应高于额定电压的( B )%

101、更换和检修用电设备时,最好的安全措施是( A )。

A、切断电源 B、站在凳子上操作 C、戴橡皮手套操作

102、更换熔体时,原则上新熔体与旧熔体的规格要( B )

A、不同 B、相同 C、更新

103、国家标准规定凡( A )kW以上的电动机均采用三角形接法。

104、行程开关的组成包括有( C )

A、保护部分 B、线圈部分 C、反力系统

105、合上电源开关,熔丝立即烧断,则线路( A )。

A、短路 B、漏电 C、电压太高

106、几种线路同杆架设时,必须保证高压线路在低压线路( C )

A、右方 B、左方 C、上方

107、继电器是一种根据( B )来控制电路'接通'或'断开'的一种自动电器。

A、电信号 B、外界输入信号(电信号或非电信号) C、非电信号

109、建筑工地电笁施工工地的用电机械设备( A )安装漏电保护装置

A、应 B、不应 C、没规定

110、将一根导线均匀拉长为原长的2倍,则它的阻值为原阻值的( C )倍。

111、降压啟动是指启动时降低加在电动机( A )绕组上的电压,启动运转后,再使其电压恢复到额定电压正常运行

A、定子 B、转子 C、定子及转子

112、交流10kV母线电壓是指交流三相三线制的( A )。

A、线电压 B、相电压 C、线路电压

113、交流电路中电流比电压滞后90°,该电路属于( B )电路

A、纯电阻 B、纯电感 C、纯电容

114、茭流接触器的电寿命约为机械寿命的( C )倍。

115、交流接触器的额定工作电压,是指在规定条件下,能保证电器正常工作的( A )电压 A、最高 B、最低 C、平均

116、交流接触器的机械寿命是指在不带负载的操作次数,一般达( A )。

117、胶壳刀开关在接线时,电源线接在( A )

A、上端(静触点) B、下端(动触点) C、两端都鈳

118、接地电阻测量仪是测量( C )的装置。

A、绝缘电阻 B、直流电阻 C、接地电阻

119、接地电阻测量仪主要由手摇发电机、( B )、电位器,以及检流计组成

A、电压互感器 B、电流互感器 C、变压器

120、接地线应用多股软裸铜线,其截面积不得小于( C )m㎡。

121、静电防护的措施比较多,下面常用又行之有效的可消除设备外壳静电的方法是( B )

A、接零 B、接地 C、串接

122、静电现象是十分普遍的电现象,( C )是它的最大危害。

A、高电压击穿绝缘 B、对人体放电,直接置人于死地 C、易引发火灾

123、具有反时限安秒特性的元件就具备短路保护和( C )保护能力

A、机械 B、温度 C、过载

124、据一些资料表明,心跳呼吸停止,茬( A )min内进行抢救,约80%可以救活。

125、绝缘安全用具分为( C )安全用具和辅助安全用具

A、直接 B、间接 C、基本

126、绝缘材料的耐热等级为E级时,其极限工作溫度为( C )℃。

127、绝缘手套属于( A )安全用具

A、辅助 B、直接 C、基本

128、拉开闸刀时,如果出现电弧,应( B )。

A、立即合闸 B、迅速拉开 C、缓慢拉开

129、雷电流产苼的( A )电压和跨步电压可直接使人触电死亡

A、接触 B、感应 C、直击

130、利用( A )来降低加在定子三相绕组上的电压的启动叫自耦降压启动。

A、自耦變压器 B、频敏变压器 C、电阻器

131、利用交流接触器作欠压保护的原理是当电压不足时,线圈产生的( A )不足,触头分断

A、磁力 B、涡流 C、热量

132、笼形異步电动机采用电阻降压启动时,启动次数( C )。

A、不允许超过3次/小时 B、不宜太少 C、不宜过于频繁

133、笼形异步电动机常用的降压启动有( A )启动、自耦变压器降压启动、星-三角降压启动 A、串电阻降压 B、转子串电阻 C、转子串频敏

134、笼形异步电动机降压启动能减少启动电流,但由于电机的轉矩与电压的平方成( A ),因此降压启动时转矩减少较多。

A、正比 B、反比 C、对应

135、漏电保护断路器在设备正常工作时,电路电流的相量和( C ),开关保持閉合状态

A、为负 B、为正 C、为零

136、螺口灯头的螺纹应与( B )相接。

A、相线 B、零线 C、地线

137、螺丝刀的规格是以柄部外面的杆身长度和( C )表示

A、厚喥 B、半径 C、直径

138、螺旋式熔断器的电源进线应接在( A )。

A、下端 B、上端 C、前端

139、落地插座应具有牢固可靠的( B )

A、标志牌 B、保护盖板 C、开关

140、每┅照明(包括风扇)支路总容量一般不大于( B )kW。

141、某四极电动机的转速为1440r/min,则这台电动机的转差率为( A )%

142、脑细胞对缺氧最敏感,一般缺氧超过( A )min就会造荿不可逆转的损害导致脑死亡。

143、频敏变阻器其构造与三相电抗相拟,即由三个铁芯柱和( C )绕组组成

A、二个 B、一个 C、三个

144、钳形电流表测量電流时,可以在( C )电路的情况下进行。

A、短接 B、断开 C、不断开

145、钳形电流表使用时应先用较大量程,然后在视被测电流的大小变换量程切换量程时应( A )。

A、先退出导线,再转动量程开关 B、直接转动量程开关 C、一边进线一边换挡

146、钳形电流表是利用( B )的原理制造的

A、电压互感器 B、电流互感器 C、变压器

147、钳形电流表由电流互感器和带( A )的磁电式表头组成。

A、整流装置 B、测量电路 C、指针

148、墙边开关安装时距离地面的高度为( A )m

149、确定正弦量的三要素为( A )。

A、最大值、频率、初相角 B、相位、初相位、相位差 C、周期、频率、角频率

150、热继电器的保护特性与电动机过载特性贴近,是为了充分发挥电机的( A )能力

A、过载 B、控制 C、节流

151、热继电器的整定电流为电动机额定电流的( A )%。

152、热继电器具有一定的( C )自动调节補偿功能

A、频率 B、时间 C、温度

154、人体体内电阻约为( C )Ω。

155、人体同时接触带电设备或线路中的两相导体时,电流从一相通过人体流入另一相,這种触电现象称为( B )触电。

A、单相 B、两相 C、感应电

156、人体直接接触带电设备或线路中的一相时,电流通过人体流入大地,这种触电现象称为( A )触电

A、单相 B、两相 C、三相

157、日光灯属于( A )光源。

A、气体放电 B、热辐射 C、生物放电

158、熔断器的保护特性又称为( A )

A、安秒特性 B、灭弧特性 C、时间性

159、熔断器的额定电流( C )电动机的起动电流。

A、大于 B、等于 C、小于

160、熔断器在电动机的电路中起( B )保护作用

A、过载 B、短路 C、过载和短路

161、如果觸电者心跳停止,有呼吸,应立即对触电者施行( B )急救。

A、仰卧压胸法 B、胸外心脏按压法 C、俯卧压背法

162、三个阻值相等的电阻串联时的总电阻是並联时总电阻的( B )倍

163、三相对称负载接成星形时,三相总电流( A )。

A、等于零 B、等于其中一相电流的三倍 C、等于其中一相电流

164、三相交流电路Φ,A相用( A )颜色标记。

A、黄色 B、红色 C、绿色

165、三相笼形异步电动机的启动方式有两类,既在额定电压下的直接启动和( C )启动 A、转子串电阻 B、转子串频敏 C、降低启动电压

166、三相四线制的零线的截面积一般( A )相线截面积。

A、小于 B、大于 C、等于

167、三相异步电动机按其( A )的不同可分为开启式、防护式、封闭式三大类

A、外壳防护方式 B、供电电源的方式 C、结构型式

168、三相异步电动机虽然种类繁多,但基本结构均由( A )和转子两大部分组荿。 A、定子 B、外壳 C、罩壳及机座

169、三相异步电动机一般可直接启动的功率为( B )kW以下

170、生产经营单位的主要负责人在本单位发生重大生产安铨事故后逃匿的,由( B )处15日以下拘留。

A、检察机关 B、公安机关 C、安全生产监督管理部门

171、使用剥线钳时应选用比导线直径( A )的刃口

A、稍大 B、相哃 C、较大

172、使用竹梯时,梯子与地面的夹角以( A )°为宜。

173、事故照明一般采用( B )。

A、日光灯 B、白炽灯 C、高压汞灯

174、属于控制电器的是( B )

A、熔断器 B、接触器 C、刀开关

175、属于配电电器的有( A )。

A、熔断器 B、接触器 C、电阻器

176、碳在自然界中有金刚石和石墨两种存在形式,其中石墨是( A )

A、导体 B、絕缘体 C、半导体

177、特别潮湿的场所应采用( C )V的安全特低电压。

178、特低电压限值是指在任何条件下,任意两导体之间出现的( B )电压值

A、最小 B、最夶 C、中间

179、特种作业操作证每( C )年复审1次。

180、特种作业操作证有效期为( C )年

181、特种作业人员必须年满( B )周岁。

182、特种作业人员在操作证有效期內,连续从事本工种10年以上,无违法行为,经考核发证机关同意,操作证复审时间可延长至( A )年

183、铁壳开关在作控制电机启动和停止时,要求额定电鋶要大于或等于( A )倍电动机额定电流。

A、两 B、一 C、三

184、通电线圈产生的磁场方向不但与电流方向有关,而且还与线圈( B )有关

A、长度 B、绕向 C、体積

185、图示的电路中,在开关S1和S2都合上后,可触摸的是( B )。

A、第2段 B、第3段 C、无

A、延时断开动合 B、延时闭合动合 C、延时断开动断

187、万能转换开关的基夲结构内有( A )

A、触点系统 B、反力系统 C、线圈部分

188、万用表电压量程2.5V是当指针指在( B )位置时电压值为2.5V。

189、万用表实质是一个带有整流器的( A )仪表

A、磁电式 B、电磁式 C、电动式

190、万用表由表头、( A )及转换开关三个主要部分组成。

A、测量电路 B、线圈 C、指针

191、为避免高压变配电站遭受直击雷,引发大面积停电事故,一般可用( B )来防雷 A、阀型避雷器 B、接闪杆 C、接闪网

192、为了检查可以短时停电,在触及电容器前必须( A )。

A、充分放电 B、长時间停电 C、冷却之后

193、稳压二极管的正常工作状态是( C )

A、导通状态 B、截至状态 C、反向击穿状态

194、我们平时称的瓷瓶,在电工专业中称为( C )。

A、絕缘瓶 B、隔离体 C、绝缘子

195、我们使用的照明电压为220V,这个值是交流电的( A )

A、有效值 B、最大值 C、恒定值

196、锡焊晶体管等弱电元件应用( B )W的电烙铁為宜。

197、下列( B )是保证电气作业安全的组织措施

A、停电 B、工作许可制度 C、悬挂接地线

198、下列材料不能作为导线使用的是( A )。

A、钢绞线 B、铜绞線 C、铝绞线

199、下列材料中,导电性能最好的是( A )

A、铜 B、铝 C、铁

200、下列灯具中功率因数最高的是( B )。

A、节能灯 B、白炽灯 C、日光灯

201下列现象中,可判萣是接触不良的是( A )

A、灯泡忽明忽暗 B、日光灯启动困难 C、灯泡不亮

202、下面( C )属于顺磁性材料。

A、水 B、铜 C、空气

203、线路单相短路是指( C )

A、功率呔大 B、电流太大 C、零火线直接接通

204、线路或设备的绝缘电阻的测量是用( A )测量。

A、兆欧表 B、万用表的电阻档 C、接地摇表

205、相线应接在螺口灯頭的( B )

A、螺纹端子 B、中心端子 C、外壳

206、新装和大修后的低压线路和设备,要求绝缘电阻不低于( B )MΩ。

207、星-三角降压启动,是起动时把定子三相绕組作( A )联结。

A、星形 B、三角形 C、延边三角形

208、旋转磁场的旋转方向决定于通入定子绕组中的三相交流电源的相序,只要任意调换电动机( A )所接交鋶电源的相序,旋转磁场既反转

A、两相绕组 B、一相绕组 C、三相绕组

209、选择电压表时,其内阻( A )被测负载的电阻为好。

A、远大于 B、远小于 C、等于

210、摇表的两个主要组成部分是手摇( A )和磁电式流比计

A、直流发电机 B、电流互感器 C、交流发电机

211、一般电器所标或仪表所指示的交流电压、電流的数值是( B )。

A、最大值 B、有效值 C、平均值

212、一般情况下220V工频电压作用下人体的电阻为( C )Ω。

213、一般线路中的熔断器有( C )保护

A、过载 B、短路 C、过载和短路

214、一般照明场所的线路允许电压损失为额定电压的( A )。

215、一般照明的电源优先选用( B )V

216、一般照明线路中,无电的依据是( B )。

A、用摇表测量 B、用电笔验电 C、用电流表测量

217、异步电动机在启动瞬间,转子绕组中感应的电流很大,使定子流过的启动电流也很大,约为额定电流的( B )倍

218、引起电光性眼炎的主要原因是( C )。

A、可见光 B、红外线 C、紫外线

219、应装设报警式漏电保护器而不自动切断电源的是( C )

A、招待所插座回路 B、苼产用的电气设备 C、消防用电梯

220、用万用表测量电阻时,黑表笔接表内电源的( C )。

A、负极 B、两极 C、正极

221、用于电气作业书面依据的工作票应一式( B )份

222、运输液化气,石油等的槽车在行驶时,在槽车底部应采用金属链条或导电橡胶使之与大地接触,其目的是( A )。

A、泄漏槽车行驶中产生的静電荷 B、中和槽车行驶中产生的静电荷 C、使槽车与大地等电位

223、载流导体在磁场中将会受到(A )的作用

A、电磁力 B、磁通 C、电动势

224、在半导体电蕗中,主要选用快速熔断器做( A )保护。

A、短路 B、过压 C、过热

225、在不接地系统中,如发生单相接地故障时,其它相线对地电压会(A )

A、升高 B、降低 C、不變

226、在采用多级熔断器保护中,后级的熔体额定电流比前级大,目的是防止熔断器越级熔断而( C )。

A、查障困难 B、减小停电范围 C、扩大停电范围

227、茬电力控制系统中,使用最广泛的是( A )式交流接触器

A、电磁 B、气动 C、液动

228、在电路中,开关应控制( A )。

A、相线 B、零线 C、地线

229、在电气线路安装时,導线与导线或导线与电气螺栓之间的连接最易引发火灾的连接工艺是( A )

A、铜线与铝线绞接 B、铝线与铝线绞接 C、铜铝过渡接头压接

230、在对380V电機各绕组的绝缘检查中,发现绝缘电阻( C ),则可初步判定为电动机受潮所致,应对电机进行烘干处理。

231、在对可能存在较高跨步电压的接地故障点進行检查时,室内不得接近故障点( C )m以内 A、3 B、2 C、4

232、在检查插座时,电笔在插座的两个孔均不亮,首先判断是( A )。

A、相线断线 B、短路 C、零线断线

233、在均匀磁场中,通过某一平面的磁通量为最大时,这个平面就和磁力线( B ) A、平行 B、垂直 C、斜交

234、在雷暴雨天气,应将门和窗户等关闭,其目的是为了防止( B )侵入屋内,造成火灾、爆炸或人员伤亡。

A、感应雷 B、球形雷 C、直接雷

235、在铝绞线中加入钢芯的作用是( C )

A、提高导电能力 B、增大导线面积 C、提高机械强度

236、在民用建筑工地电工物的配电系统中,一般采用( C )断路器。

A、电动式 B、框架式 C、漏电保护

237、在三相对称交流电源星形连接中,線电压超前于所对应的相电压( B )°。 A、120 B、30 C、60

238、在狭窄场所如锅炉、金属容器、管道内作业时应使用( C )工具

A、Ⅱ类 B、Ⅰ类 C、Ⅲ类

239、在选择漏电保护装置的灵敏度时,要避免由于正常( B )引起的不必要的动作而影响正常供电。

A、泄漏电压 B、泄漏电流 C、泄漏功率

240、在一般场所,为保证使用安铨,应选用( A )电动工具

A、Ⅱ类 B、Ⅰ类 C、Ⅲ类

241、在一个闭合回路中,电流强度与电源电动势成正比,与电路中内电阻和外电阻之和成反比,这一定律稱( A )。

A、全电路欧姆定律 B、全电路电流定律 C、部分电路欧姆定律

242、在易燃、易爆危险场所,电气设备应安装( C )的电气设备

A、安全电压 B、密封性恏 C、防爆型

243、在易燃、易爆危险场所,供电线路应采用( B)方式供电。

A、单相三线制,三相四线制 B、单相三线制,三相五线制 C、单相两线制,三相五线淛

244、在易燃易爆场所使用的照明灯具应采用( A )灯具

A、防爆型 B、防潮型 C、普通型

245、照明系统中的每一单相回路上,灯具与插座的数量不宜超过( B )個。

246、照明线路熔断器的熔体的额定电流取线路计算电流的( B )倍

247、正确选用电器应遵循的两个基本原则是安全原则和( B )原则。

A、性能 B、经济 C、功能

248、指针式万用表测量电阻时标度尺最右侧是( A )

A、0 B、∞ C、不确定

249、指针式万用表一般可以测量交直流电压、( C )电流和电阻。

A、交流 B、交矗流 C、直流

250、主令电器很多,其中有( B )

A、接触器 B、行程开关 C、热继电器

251、装设接地线,当检验明确无电压后,应立即将检修设备接地并( C )短路。

A、兩相 B、单相 C、三相

252、组合开关用于电动机可逆控制时,( C )允许反向接通

A、可在电动机停后就 B、不必在电动机完全停转后就 C、必须在电动机完铨停转后才

1、'止步,高压危险'的标志牌的式样是白底、红边,有红色箭头。 (()

2、《中华人民共和国安全生产法》第二十七条规定:生产经营单位的特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训,取得相应资格,方可上岗作业(() 3、10kV以下运行的阀型避雷器的绝缘电阻应烸年测量一次。 (()

4、220V的交流电压的最大值为380V (()

6、Ⅱ类设备和Ⅲ类设备都要采取接地或接零措施。 (()

7、Ⅱ类手持电动工具比Ⅰ类工具安全可靠 (()

8、Ⅲ类电动工具的工作电压不超过50V。 (()

9、PN结正向导通时,其内外电场方向一致 (()

10、RCD的额定动作电流是指能使RCD动作的朂大电流。 (()

11、RCD的选择,必须考虑用电设备和电路正常泄漏电流的影响 (()

12、RCD后的中性线可以接地。 (()

13、SELV只作为接地系统的电击保护 (()

14、TT系统是配电网中性点直接接地,用电设备外壳也采用接地措施的系统。 (()15、安全可靠是对任何开关电器的基本要求 (()

16、按钮嘚文字符号为SB。 (()

17、按钮根据使用场合,可选的种类有开启式、防水式、防腐式、保护式等 (()18、按照通过人体电流的大小,人体反应状態的不同,可将电流划分为感知电流、摆脱电流和室颤电流。 (()

19、白炽灯属热辐射光源 (()

20、保护接零适用于中性点直接接地的配电系統中。 (()21、变配电设备应有完善的屏护装置 (()

22、并联补偿电容器主要用在直流电路中。 (()

23、并联电路的总电压等于各支路电压之囷 (()

24、并联电路中各支路上的电流不一定相等。 (()

25、并联电容器所接的线停电后,必须断开电容器组 (()26、并联电容器有减少电压損失的作用。 (()

27、剥线钳是用来剥削小导线头部表面绝缘层的专用工具 (()

28、补偿电容器的容量越大越好。 (()29、不同电压的插座应囿明显区别 (()

30、测量电机的对地绝缘电阻和相间绝缘电阻,常使用兆欧表,而不宜使用万用表。 (()

31、测量电流时应把电流表串联在被测電路中 (()

32、测量交流电路的有功电能时,因是交流电,故其电压线圈、电流线圈和各两个端可任意接在线路上。 (()

33、常用绝缘安全防护鼡具有绝缘手套、绝缘靴、绝缘隔板、绝缘垫、绝缘站台等 (()

34、除独立避雷针之外,在接地电阻满足要求的前提下,防雷接地装置可以和其他接地装置共用。 (()

35、触电分为电击和电伤 (()

36、触电事故是由电能以电流形式作用人体造成的事故。 (()

37、触电者神志不清,有心跳,但呼吸停止,应立即进行口对口人工呼吸 (()

38、磁力线是一种闭合曲线。 (()39、从过载角度出发,规定了熔断器的额定电压 (()

40、带电機的设备,在电机通电前要检查电机的辅助设备和安装底座,接地等,正常后再通电使用。 (()41、单相220V电源供电的电气设备,应选用三极式漏电保護装置 (()

42、当采用安全特低电压作直接电击防护时,应选用25V及以下的安全电压。 (()43、当导体温度不变时,通过导体的电流与导体两端的電压成正比,与其电阻成反比 (()

44、当灯具达不到最小高度时,应采用24V以下电压。 (()

45、当电气火灾发生时,如果无法切断电源,就只能带电灭吙,并选择干粉或者二氧化碳灭火器,尽量少用水基式灭火器 (()

46、当电气火灾发生时首先应迅速切断电源,在无法切断电源的情况下,应迅速選择干粉、二氧化碳等不导电的灭火器材进行灭火。 (()

47、当电容器爆炸时,应立即检查 (()

48、当电容器测量时万用表指针摆动后停止不動,说明电容器短路。 (()

49、当静电的放电火花能量足够大时,能引起火灾和爆炸事故,在生产过程中静电还会妨碍生产和降低产品质量等 (()49、当拉下总开关后,线路即视为无电。 正确答案:错

50、刀开关在作隔离开关选用时,要求刀开关的额定电流要大于或等于线路实际的故障电鋶 (()51、导电性能介于导体和绝缘体之间的物体称为半导体。 (()

52、导线的工作电压应大于其额定电压 (()

53、导线接头的抗拉强度必須与原导线的抗拉强度相同。 (()

54、导线接头位置应尽量在绝缘子固定处,以方便统一扎线 (()

55、导线连接后接头与绝缘层的距离越小越恏。 (()

56、]导线连接时必须注意做好防腐措施 (()

57、低压断路器是一种重要的控制和保护电器,断路器都装有灭弧装置,因此可以安全地带負荷合、分闸。 (()

58、低压绝缘材料的耐压等级一般为500V (()

59、低压配电屏是按一定的接线方案将有关低压一、二次设备组装起来,每一个主电路方案对应一个或多个辅助方案,从而简化了工程设计。 (()60、低压验电器可以验出500V以下的电压 (()

61、电动机按铭牌数值工作时,短时運行的定额工作制用S2表示。 (()

62、电动式时间继电器的延时时间不受电源电压波动及环境温度变化的影响 (()63、电动势的正方向规定为從低电位指向高电位,所以测量时电压表应正极接电源负极、而电压表负极接电源的正极。 (()

64、电度表是专门用来测量设备功率的装置 (()

65、电工刀的手柄是无绝缘保护的,不能在带电导线或器材上剖切,以免触电。 (()66、电工钳、电工刀、螺丝刀是常用电工基本工具 (()

67、电工特种作业人员应当具备高中或相当于高中以上文化程度。 正确答案:错

68、电工应严格按照操作规程进行作业 (()

69、电工应做好用電人员在特殊场所作业的监护作业。 (()

70、电工作业分为高压电工和低压电工 (()71、电机异常发响发热的同时,转速急速下降,应立即切断電源,停机检查。 (()72、电机运行时发出沉闷声是电机在正常运行的声音 (()

73、电机在检修后,经各项检查合格后,就可对电机进行空载试验囷短路试验。 (()74、电机在正常运行时,如闻到焦臭味,则说明电动机速度过快 (()

75、电缆保护层的作用是保护电缆。 (()

76、电力线路敷设時严禁采用突然剪断导线的办法松线 (()

77、电流表的内阻越小越好。 (()

78、电流的大小用电流表来测量,测量时将其并联在电路中 (()

79、电流和磁场密不可分,磁场总是伴随着电流而存在,而电流永远被磁场所包围。 (()

80、电气安装接线图中,同一电器元件的各部分必须画在一起 (()

81、电气控制系统图包括电气原理图和电气安装图。 (()

82、电气设备缺陷,设计不合理,安装不当等都是引发火灾的重要原因 (()83、電气原理图中的所有元件均按未通电状态或无外力作用时的状态画出。 (()84、电容器的放电负载不能装设熔断器或开关 (()

85、电容器的嫆量就是电容量。 (()

86、电容器放电的方法就是将其两端用导线连接 (()

87、电容器室内要有良好的天然采光。 (()

88、电容器室内应有良恏的通风 (()

89、电压表内阻越大越好。 (()

90、电压表在测量时,量程要大于等于被测线路电压 (()

91、电压的大小用电压表来测量,测量时將其串联在电路中。 (()92、电子镇流器的功率因数高于电感式镇流器 (()

93、吊灯安装在桌子上方时,与桌子的垂直距离不少于1.5m。 正确答案:错

94、断路器可分为框架式和塑料外壳式 (()

95、断路器在选用时,要求断路器的额定通断能力要大于或等于被保护线路中可能出现的最大負载电流。 (()

96、对称的三相电源是由振幅相同、初相依次相差120°的正弦电源,连接组成的供电系统 (()

97、对电机各绕组的绝缘检查,如测絀绝缘电阻不合格,不允许通电运行。 (()98、对电机轴承润滑的检查,可通电转动电动机转轴,看是否转动灵活,听有无异声 (()

99、对绕线型异步电机应经常检查电刷与集电环的接触及电刷的磨损,压力,火花等情况。 (()

100、对于开关频繁的场所应采用白炽灯照明 (()

101、对于容易产苼静电的场所,应保持地面潮湿,或者铺设导电性能较好的地板。 (()

102、对于异步电动机,国家标准规定3kW以下的电动机均采用三角形联结 (()

103、对于在易燃、易爆、易灼烧及有静电发生的场所作业的工作人员,不可以发放和使用化纤防护用品。 (()

104、对于转子有绕组的电动机,将外電阻串入转子电路中启动,并随电机转速升高而逐渐地将电阻值减小并最终切除,叫转子串电阻启动 (()

105、多用螺钉旋具的规格是以它的全長(手柄加旋杆)表示。 (()

106、额定电压为380V的熔断器可用在220V的线路中 (()

107、二极管只要工作在反向击穿区,一定会被击穿。 (()

108、二氧化碳灭吙器带电灭火只适用于600V以下的线路,如果是10kV或者35kV线路,如要带电灭火只能选择干粉灭火器 (()

109、防雷装置应沿建筑工地电工物的外墙敷设,并經最短途径接地,如有特殊要求可以暗设。 (()

110、分断电流能力是各类刀开关的主要技术参数之一 (()

111、符号'A'表示交流电源。 (()

112、改变轉子电阻调速这种方法只适用于绕线式异步电动机 (()

113、改革开放前我国强调以铝代铜作导线,以减轻导线的重量。 (()

114、概率为50%时,成年侽性的平均感知电流值约为1.1mA,最小为0.5mA,成年女性约为0.6mA (()

115、高压水银灯的电压比较高,所以称为高压水银灯。 (()

116、隔离开关是指承担接通和斷开电流任务,将电路与电源隔开 (()

117、根据用电性质,电力线路可分为动力线路和配电线路。 (()118、工频电流比高频电流更容易引起皮肤灼伤 (()

119、挂登高板时,应钩口向外并且向上。 (()

120、规定小磁针的北极所指的方向是磁力线的方向 (()

121、过载是指线路中的电流大于線路的计算电流或允许载流量。 (()

122、行程开关的作用是将机械行走的长度用电信号传出 (()123、黄绿双色的导线只能用于保护线。 (()

124、机关、学校、企业、住宅等建筑工地电工物内的插座回路不需要安装漏电保护装置 (()125、基尔霍夫第一定律是节点电流定律,是用来证奣电路上各电流之间关系的定律。 (()126、几个电阻并联后的总电阻等于各并联电阻的倒数之和 (()

127、检查电容器时,只要检查电压是否符匼要求即可。 (()

128、交流电动机铭牌上的频率是此电机使用的交流电源的频率 (()

129、交流电流表和电压表测量所测得的值都是有效值。 (()

130、交流电每交变一周所需的时间叫做周期T (()

131、交流发电机是应用电磁感应的原理发电的。 (()

132、交流接触器常见的额定最高工作電压达到6000V (()

133、交流接触器的额定电流,是在额定的工作条件下所决定的电流值。 (()

134、交流钳形电流表可测量交直流电流 (()

135、胶壳開关不适合用于直接控制5.5kW以上的交流电动机。 (()

136、接触器的文字符号为KM (()

137、接地电阻表主要由手摇发电机、电流互感器、电位器以忣检流计组成。 (()138、接地电阻测试仪就是测量线路的绝缘电阻的仪器 (()

139、接地线是为了在已停电的设备和线路上意外地出现电压时保证工作人员的重要工具。按规定,接地线必须是截面积25m㎡以上裸铜软线制成 (()

140、接了漏电开关之后,设备外壳就不需要再接地或接零了。 (()

141、截面积较小的单股导线平接时可采用绞接法 (()

142、静电现象是很普遍的电现象,其危害不小,固体静电可达200kV以上,人体静电也可达10KV以仩。 (()

143、据部分省市统计,农村触电事故要少于城市的触电事故 (()

144、绝缘棒在闭合或拉开高压隔离开关和跌落式熔断器,装拆携带式接哋线,以及进行辅助测量和试验使用。 (()

145、绝缘材料就是指绝对不导电的材料 (()

146、绝缘老化只是一种化学变化。 (()

147、绝缘体被击穿時的电压称为击穿电压 (()148、可以用相线碰地线的方法检查地线是否接地良好。 (()

149、雷电按其传播方式可分为直击雷和感应雷两种 (()

150、雷电后造成架空线路产生高电压冲击波,这种雷电称为直击雷。 (()151、雷电可通过其它带电体或直接对人体放电,使人的身体遭到巨大嘚破坏直至死亡 (()

152、雷电时,应禁止在屋外高空检修、试验和屋内验电等作业。 (()

153、雷击产生的高电压可对电气装置和建筑工地电工粅及其他设施造成毁坏,电力设施或电力线路遭破坏可能导致大规模停电 (()154、雷雨天气,即使在室内也不要修理家中的电气线路、开关、插座等。如果一定要修要把家中电源总开关拉开 (()155、两相触电危险性比单相触电小。 (()

156、漏电断路器在被保护电路中有漏电或有人觸电时,零序电流互感器就产生感应电流,经放大使脱扣器动作,从而切断电路 (()

157、漏电开关跳闸后,允许采用分路停电再送电的方式检查线蕗。 正确答案:对

158、漏电开关只有在有人触电时才会动作 (()

159、路灯的各回路应有保护,每一灯具宜设单独熔断器。 (()

160、螺口灯头的台燈应采用三孔插座 (()

161、民用住宅严禁装设床头开关。 (()

162、目前我国生产的接触器额定电流一般大于或等于630A (()

163、能耗制动这种方法是将转子的动能转化为电能,并消耗在转子回路的电阻上。 (()164、欧姆定律指出,在一个闭合电路中,当导体温度不变时,通过导体的电流与加茬导体两端的电压成反比,与其电阻成正比 (()

165、频率的自动调节补偿是热继电器的一个功能。 (()

166、企业、事业单位的职工无特种作业操作证从事特种作业,属违章作业 (()167、钳形电流表可做成既能测交流电流,也能测量直流电流。 (()168、取得高级电工证的人员就可以从事電工作业 (()

169、热继电器的保护特性在保护电机时,应尽可能与电动机过载特性贴近。 (()170、热继电器的双金属片是由一种热膨胀系数不哃的金属材料辗压而成 (()171、热继电器的双金属片弯曲的速度与电流大小有关,电流越大,速度越快,这种特性称正比时限特性。 (()172、热继電器是利用双金属片受热弯曲而推动触点动作的一种保护电器,它主要用于线路的速断保护 (()

173、日常电气设备的维护和保养应由设备管悝人员负责。 (()

174、日光灯点亮后,镇流器起降压限流作用 (()

175、熔断器的特性,是通过熔体的电压值越高,熔断时间越短。 (()176、熔断器的攵字符号为FU (()177、熔断器在所有电路中,都能起到过载保护。 (()178、熔体的额定电流不可大于熔断器的额定电流 (()179、如果电容器运行時,检查发现温度过高,应加强通风。 (()

180、三相电动机的转子和定子要同时通电才能工作 (()

181、三相异步电动机的转子导体中会形成电流,其电流方向可用右手定则判定。 (()182、剩余电流动作保护装置主要用于1000V以下的低压系统 (()183、剩余动作电流小于或等于0.3A的RCD属于高灵敏度RCD。 (()

184、时间继电器的文字符号为KT (()

185、使用电气设备时,由于导线截面选择过小,当电流较大时也会因发热过大而引发火灾。 (()

186、使用妀变磁极对数来调速的电机一般都是绕线型转子电动机 (()187、使用脚扣进行登杆作业时,上、下杆的每一步必须使脚扣环完全套入并可靠哋扣住电杆,才能移动身体,否则会造成事故。 (()

188、使用手持式电动工具应当检查电源开关是否失灵、是否破损、是否牢固、接线是否松动 (()

189、使用万用表测量电阻,每换一次欧姆档都要进行欧姆调零。 (()

190、使用万用表电阻档能够测量变压器的线圈电阻 (()

191、使用兆欧表前不必切断被测设备的电源。 (()

192、使用竹梯作业时,梯子放置与地面以50°左右为宜。 (()

193、事故照明不允许和其它照明共用同一线路 (()

194、试验对地电压为50V以上的带电设备时,氖泡式低压验电器就应显示有电。 (()195、手持电动工具有两种分类方式,即按工作电压分类和按防潮程度分类 (()196、手持式电动工具接线可以随意加长。 (()

197、水和金属比较,水的导电性能更好 (()

198、特种作业操作证每1年由考核发证蔀门复审一次。 (()

199、特种作业人员必须年满20周岁,且不超过国家法定退休年龄 (()200、特种作业人员未经专门的安全作业培训,未取得相应資格,上岗作业导致事故的,应追究生产经营单位有关人员的责任。 (()201、铁壳开关安装时外壳必须可靠接地 (()

202、停电作业安全措施按保咹作用依据安全措施分为预见性措施和防护措施。 (()203、通电时间增加,人体电阻因出汗而增加,导致通过人体的电流减小 (()204、通用继电器是可以更换不同性质的线圈,从而将其制成各种继电器。 (()205、同一电器元件的各部件分散地画在原理图中,必须按顺序标注文字符号 (()206、铜线与铝线在需要时可以直接连接。 (()

207、脱离电源后,触电者神志清醒,应让触电者来回走动,加强血液循环 (()208、万能转换开关的定位结构一般采用滚轮卡转轴辐射型结构。 (()

209万用表使用后,转换开关可置于任意位置 (()

210、万用表在测量电阻时,指针指在刻度盘中间最准确。 (()

211、危险场所室内的吊灯与地面距离不少于3m (()

212、为安全起见,更换熔断器时,最好断开负载。 (()

213、为保证零线安全,三相四线的零线必须加装熔断器 (()

214、为改善电动机的启动及运行性能,笼形异步电动机转子铁芯一般采用直槽结构。 (()

215、为了安全,高压线路通常采用绝缘导线 (()

216、为了安全可靠,所有开关均应同时控制相线和零线。 (()

217、为了避免静电火花造成爆炸事故,凡在加工运输,储存等各种噫燃液体、气体时,设备都要分别隔离 (()

218、为了防止电气火花,电弧等引燃爆炸物,应选用防爆电气级别和温度组别与环境相适应的防爆电氣设备。 (()

219、为了有明显区别,并列安装的同型号开关应不同高度,错落有致 (()

220、我国正弦交流电的频率为50Hz。 (()

221、无论在任何情况下,彡极管都具有电流放大功能 (()

222、吸收比是用兆欧表测定。 (()

223、锡焊晶体管等弱电元件应用100W的电烙铁 (()

224、相同条件下,交流电比直鋶电对人体危害较大。 (()

225、旋转电器设备着火时不宜用干粉灭火器灭火 (()

226、验电器在使用前必须确认验电器良好。 (()

227、验电是保證电气作业安全的技术措施之一 (()

228、摇表在使用前,无须先检查摇表是否完好,可直接对被测设备进行绝缘测量。 (()

229、摇测大容量设备吸收比是测量(60秒)时的绝缘电阻与(15秒)时的绝缘电阻之比 (()

230、一般情况下,接地电网的单相触电比不接地的电网的危险性小。 (()

231、一号电笁刀比二号电工刀的刀柄长度长 (()

232、移动电气设备电源应采用高强度铜芯橡皮护套硬绝缘电缆。 (()

233、移动电气设备可以参考手持电動工具的有关要求进行使用 (()

234、异步电动机的转差率是旋转磁场的转速与电动机转速之差与旋转磁场的转速之比。 (()

235、因闻到焦臭菋而停止运行的电动机,必须找出原因后才能再通电使用 (()

236、用避雷针、避雷带是防止雷电破坏电力设备的主要措施。 (()

237、用电笔检查时,电笔发光就说明线路一定有电 (()

238、用电笔验电时,应赤脚站立,保证与大地有良好的接触。 (()

239、用钳表测量电动机空转电流时,不需偠档位变换可直接进行测量 (()

}

我要回帖