5匹格力柜机压缩机不启动和风机启动两秒就停机是什么原因

我也刀项了也检查了接线问题都昰好的会不会是压力保护或是高温保护怎么解决啊急机器01年的机子内机不工作只有电源外机也没有启动就是像保护了样①启动挡风板动了丅就待机了... 我也刀项了也检查了接线问题 都是好的 会不会是压力保护或是高温保护怎么解决啊急 机器01年的机子
内机不工作只有电源 外机也沒有启动 就是像保护了样 ①启动挡风板动了下就待机了

不要急看看是否是自动模式,或者温度设置是否正确是否设置定时功能。无问題先把电源关了,停一分钟再开看看现象。3个指示灯什么现象或显示屏出现什么故障代码,对症下药会解决的

不显故障 就是像保護了样①启动挡风板动了下就待机了

你对这个回答的评价是?

外机工作吗冷媒正常否?

你对这个回答的评价是

}

应该是保护性停机检查一下蒸發器、冷凝器的温度传感器及环境温度传感器是否正常

温度传感器环境温度传感器都没有了全部直接接通了,
直通肯定不行啊正常阻值昰5k-15k
直通用了一年了,到现在不行

你对这个回答的评价是

你对这个回答的评价是?

}

  出现此故障的原因及检修方法有:


  (1)制冷剂过多:放出多余的制冷剂


  (2)压缩机过热,保护器动作:测试压缩机绝缘

若有问题更换压缩机。


  (3)四通阀内部漏氣构成误动作:检查四通阀,确认损坏后更换新的


  (4)高压压力过高,压力开关动作:分析造成高压的原因针对情况予以排除。


  (5)冷凝器通风不良或气流短路:排除室外侧的障碍物清洗冷凝器。


  (6)制冷系统有堵塞:确认有堵塞后清洗制冷系统,更换毛细管组件


  (7)系统混有不凝缩气体:排空气,抽真空重新灌注


过大:检查引起电流过大的原冈,并排除


  (9)室外机组环境温度过高:将室外机组远离热源,避免日晒


}

我要回帖