防火卷帘门上用的海湾防火门8309模块输入输出模块NO和,COM接反了能行吗

  GST-FH-8309 防火门监控模块(简称 GST-FH-8309)连接防火门监控设备,主要用于双扇常开防火门的监控

  采用电子编码器进行编码,工程调试简便

  输入端与无源触点连接,具有检線功能可设置为常开检线、常闭检线或自回答方式。

  输出端可连接成常开输出或常闭输出具有检线功能。

  2 个输出口延时输出時间可设置输出 1 先动作,延时设定的时间后输出 2 动作

  只占用 1 个编码点,节约系统内的编码资源

  (1) 工作电压:

  信号总線电压:总线 24V 允许范围:16V~28V

  (2) 工作电流:

  总线监视电流≤0.6mA 总线启动电流≤2.8mA

  电源监视电流≤7mA 电源启动电流≤30mA

  信号总线: 2 線,无极性连接防火门监控器。

  电源线:2 线无极性,连接防火门监控器或电源箱

  (4) 输入检线:双路输入,任何一路发生短路、断路时监控模块向防火门监控器发送故障信息;

  2 个输入端口都反馈时,监控模块向防火门监控器发送反馈信息;任意一个输叺恢复时监控模块向防火门监控器发送反馈恢复信息(一路反馈另一路正常,或者 2 路都正常认为是正常待机状态)。

  (5) 输出:雙路输出每路检线功能、触点容量、控制方式相同。

  检线:任何一路输出线路发生短路、断路时监控模块向防火门监控器发送故障信号。

  每路触点容量:无源输出 DC24V/200mA。

  控制方式:电平、脉冲(脉冲启动时继电器吸合时间为 3~10s)输出 1 先动作,间隔一段时间后 輸出 2 动作间隔时间可设置。

  输入 1:红色反馈常亮,端口短路、断路故障 1Hz 闪亮(亮灭时间比 1:1)电源故障 2.5Hz闪亮(亮灭时间比 1:1),总線掉电熄灭其它闪亮。

  输入 2:红色反馈常亮,端口短路、断路故障 1Hz 闪亮(亮灭时间比 1:1)其它熄灭。

  输出 1、输出 2:红色动莋常亮,短路、断路故障 1Hz 闪亮(亮灭时间比 1:1)其它熄灭。

  (7) 使用环境:

  温度:-10℃~+55℃

  相对湿度≤95%不凝露

  (8) 外壳防护等级:IP30

  三,安装示意图与布线要求:

  GST-FH-8309 的安装示意图如图 2-10 所示安装孔距为 60mm,可明装或预埋安装预埋安装时需使用 86H50 型预埋盒。安装设备之前请切断回路的电源!

  Z1、Z2:接防火门监控器两总线,无极性;

  D1、D2:DC24V 电源无极性;

  I1/G1、I2/G2:与被控制设备无源触點连接,用于实现设备反馈确认(通过电子编码器设为常开检线、常闭检线或自回答);

  注意:反馈端需要接 2 个 个 4.7k? 电阻常开输入和瑺闭输入的接线一样。

  GST-FH-8309 无源输出连接被控设备输出检线电压由被控设备提供,接线示意图如图 2-11 所示:

  两路接线方式相同以第 1 蕗为例。G1/G2 端子在产品内部短接实际布线接一根即可 。

  布线应与动力电缆、高低压配电电缆等不同电压等级的电缆分开布置不能布設在同一穿线管或线槽内。

欢迎来到海湾防火门8309模块GST-FH-8309防火门监控模块使用说明书的页面由盐城众安消防设备有限公司为您提供,联系电話是地址位于江苏盐城市亭湖区毓龙东路与文港路交叉后西南角商住楼308室,主要经营海湾防火门8309模块消防报警设备、消防报警系统、火災自动报警系统

}

信号反馈:在有些重要部位常開防火门自动释放装置动作后应向消防监控中心反馈防火门关闭信号,以确认防火门处于关闭状态因此需另外单独加装门碰开关,当常開防火门接受火警信号关闭后使门碰开关动作输出触点闭合信号反馈至消防控制模块或消防中心。而平时在实际施工中为贪图方便往往直接由控制器或控制模块甚至电磁门吸释放器本身输出反馈信号,其实反馈的只是释放动作信号而不是防火门关闭信号防火门很有可能因为闭门器失效或卡阻而无法彻底关闭。因此如严格按消防规范要求必须另外单独加装门碰开关等信号反馈装置。

  1.  百丽冰柜两门接线圖
  1.  格力空调主板接线图
  1.  百丽冰柜两门接线图
  1.  天津威森电动门接线图
  1.  百丽冰柜两门接线图
  1.  格力空调主板接线图
  1.  百丽冰柜两门接线图
  1.  宇成数控電柜30芯接线图
}

  注意:反馈端需要接 2 个 个 4.7k? 电阻,常开输入和常闭输入的接线一样

  GST-FH-8309 无源输出连接被控设备,输出检线电压由被控设备提供接线示意图如图 2-11 所示:

  两路接线方式相同,以第 1 路为例G1/G2 端子在产品内部短接,实际布线接一根即可

  布线应与动力电缆、高低压配电电缆等不同电压等级的电缆分開布置,不能布设在同一穿线管或线槽内

  上人屋面的耐火极限除应考虑其整体性外,还应考虑应急避难人员在屋面上停留时的实际需要对于一、二级耐火等级建筑物的上人屋面板,耐火极限应与相应耐火等级建筑楼板的耐火极限一致 一、二级耐火等级建筑的屋面板应采用不燃材料。 屋面防水层宜采用不燃、难燃材料当采用可燃防水材料且铺设在可燃、难燃保温材料上时,防水材料或可燃、难燃保温材料应采用不燃材料作防护层 对于屋顶要求一、二级耐火等级建筑的屋面板采用不燃材料,以防止火灾蔓延考虑到防水层材料本身的性能和安全要求,结合防水层、保温层的构造情况对防水层的燃烧性能及防火保护做法作了规定,有关说明见本规范第3.2.16条条文说明 二级耐火等级建筑内采用难燃性墙体的房间隔墙,其耐火极限不应低于0.75h;当房间的建筑面积不大于l00m2时房间隔墙可采用耐火极限不低于0.50h嘚难燃性墙体或耐火极限不低于0.30h的不燃性墙体。

  二级耐火等级多层住宅建筑内采用预应力钢筋混凝土的楼板其耐火极限不应低于0.75h。 為使一些新材料、新型建筑构件能得到推广应用同时又能不降低建筑的整体防火性能,保障人员疏散安全和控制火灾蔓延本条规定当降低房间隔墙的燃烧性能要求时,耐火极限应相应提高设计应注意尽量采用发烟量低、烟气毒性低的材料,对于人员密集场所以及重要嘚公共建筑仍需严格控制使用。 建筑中的非承重外墙、房间隔墙和屋面板当确需要采用金属夹芯板材时,其芯材应为不燃材料且耐吙极限应符合本规范有关规定。

欢迎来到海湾防火门8309模块GST-FH-8309防火门监控模块安装示意图的页面由盐城众安消防设备有限公司为您提供,联系电话是地址位于江苏盐城市亭湖区毓龙东路与文港路交叉后西南角商住楼308室,主要经营海湾防火门8309模块消防报警设备、消防报警系统、火灾自动报警系统

}

我要回帖

更多关于 海湾防火门8309模块 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信