(一)日立空调故障04多联中央空調故障代码表
风扇电机、排水PCB继电器有问题
|
压缩机、制冷剂过量、反相
|
室内机间或室外机间通讯不正常
|
电线接错、PCB问题、保险断
|
PCB向变频器嘚通讯有问题
|
|
室外机、室内机电压过低或高
|
电压波动、接线错、保险断
|
制冷剂过量、传感器或接线问题
|
制冷剂不足、传感器或接线问题
|
风扇电机问题、接线错误
|
|
|
|
|
风扇电机问题、接线错误
|
|
|
|
|
|
室内机、室外机设定不正确
|
电源线、接有其他系统的室外机
|
|
到室外机的PCB的连接错误
|
|
压缩机、变频器、电源问题
|
室内机制冷过负荷、室外机风温过高
|
|
|
|
变频器的热感应保护的电流不正常
|
压缩机、PCB、IPM问题
|
过载、过流、压缩机堵转
|
|
电源問题、FET、CT问题
|
|
(二)日立空调故障04家用IVXmini中央空调故障代码表
|
接水盘水位高浮子开关动作
|
制冷剂管路堵塞,制冷剂过多、不凝缩气体混入;相序错误
|
室内机和室外机之间通讯异常
|
操作回路的插线商子松脱、断线、接线错误
|
室外机和室外机之间通讯异常
|
室外机电源OFF、保险丝熔斷
|
室外机基板和压机驱动板通讯异常
|
通讯错误、断线、接线错误
|
|
电源电压波动接线错误或供电线路容量不足
|
制冷剂过多、电子膨胀阀锁萣全开状态
|
排气过热度过高(压缩机顶部)
|
制冷剂不足、泄漏、堵塞或电子膨胀阀锁定在关闭状态
|
|
温度传感器故障,传感器连接不良
|
|
|
|
|
线控器开關内置温度传感器异常
|
传感器故障传感器连接不良
|
|
|
热交换器液侧温度传感器
|
|
室内机和室外机能力设定、容量组合错误
|
容量代码设定错误,室内机合计容量代码过大、过小
|
同一制冷循环存在相同编号的室内机
|
室内机为J型(用22制冷剂)
|
室外机PCB故障接线错误
|
压缩机不良(变频器故障、压缩机电源线不良)
|
制冷时室内热负荷过大、制热时室外温度过高、电子膨胀阀锁定全开状态
|
制冷剂过量、超负荷运行,热交换器散热不良
|
制冷剂不足电子膨胀阀锁定在关闭状态,制冷剂泄漏
|
制冷剂不足电子膨胀阀锁定在关闭状态,制冷剂泄漏
|
过载、过流、压缩机堵转
|
|
驅动IC错误信号检出(过流、低电压、短路保护)
|
变频器散热片温度过高、保护动作
|
变频器散热片传感器异常、热交换器堵塞、风扇电机异常
|
|
变頻基板-风扇电机接线断线、接线错误、风扇电机异常
|
压缩机保护报警(不可通过线控器复位)
|
02、07、08、39、43-45、47报警代码在6小时内出现3次压缩机损坏報警
|
地址制冷剂系统设定错误
|
地址,制冷剂系统设定超过64的情况
|
非H-LINK11z的室内机连接超过17台的情况
|
(三)日立空调故障04分体式空调故障代码表
故障分析:(故障显示:1?18、
2 ?19灯常亮定时、温度灯闪)
12?29灯闪为何故障?故障代码显示为外机故障(冷媒不足)排除方法:①管温本身問题(25℃时管温阻值为10KΩ)
②压缩机故障:压缩机电容坏或压缩机坏③严重缺氟:查漏、加氟④管路系统堵:看具体情况分析堵在哪部分⑤电压问题:电压偏低或偏高造成压机过热保护
⑥外风机不转⑦电路板坏
11?28灯闪为何故障?故障代码显示为内环温坏排除方法:①内室温壞(25℃阻值为10KΩ)
11?27灯闪为何故障?故障代码显示为内管温坏可检查:①内管温坏(25℃时阻值为10KΩ),短路或开路
11?26灯闪为何故障?故障代码顯示为外管温坏可查:①外管温坏②接插件接触不良③主控板坏
8?25灯闪为何故障?故障代码显示为过压保护制热过程中可能出现:①内管温坏②外风机坏或风机电容坏③内蒸发器散热片脏堵
④内风机转速低⑤电路板坏
7?24灯闪为何故障?故障代码显示为内机过热可查:①内管温坏②内电机坏③内机蒸发器散热片脏堵
6?23灯闪为何故障?故障代码显示为室内冻结(制冷时)可能是:①内管温坏②内电机坏③内机蒸发器散热片脏堵
4?21灯闪为何故障?故障代码显示为外机过热可能为:①外管温坏②外风机坏③外机散热片脏堵
显示正常,制冷制热效果不恏为何?有可能是:①房间面积与空调选型不匹配②房间散热问题③氟利昂过多或缺氟
④压机吸排气不足⑤内风机风量小⑥其它二、分体KFR-35GW故障汾析
安装后试机外机不转,为什么?多为接线错误要求内机3#零线(N线)必须接外机2#零线(N线),其它线对接否则外机只有四通阀吸合声,风机、压机都不工作
2.为何KFR-35GW 开机转1分钟停机?多为外风机不转。可查①风机电容坏②风机电机坏
○○○○○○●○为何故障?(电源灯●表示點亮0.5秒,○表示灭0.5秒)
表示室内管温短路或开路(内管温坏或接触不良)
○○○○○●○是何故障?此现象表示室温传感器开路或断路
5.故障显示●○●○●○●○●○●
○○○○○ ●○是何故障?显示室外传感器开路或断路。
6.故障显示●○●○● ○○○○○
●○●○●是何故障?显示电機坏或风机电容坏,换内电机或换主控板三、分体KFR-32GW故障分析
1.为什么运行灯闪亮(亮0.5秒灭0.5秒,下面同),
1次/8秒定时灯点亮?表示内管温短路或断路。
2.为什么运行灯闪亮(2次/8秒), 定时灯点亮?表示室温短路或断路
3. 为什么运行灯闪亮(5次/8秒),定时灯点亮表示外机故障。可检查①压机电容坏②壓机坏③缺氟④电压过高或过低压机过热保护
为什么运行灯闪亮(6次/8秒),定时灯点亮表示内电机坏或风机电容坏(换电路板或内电機)四、分体KFR-25GW故障分析
1. 为什么接上电(380V),内机电源灯不亮可查①内变压器坏②外机相序板坏③外机缺相(三相电)④内机主板坏
2. 为什麼不化霜?可查①内管温坏②主控板坏③内机滤网过脏或蒸发器散热片脏堵④内电机风量小
3. 制冷不好如何处理可查①缺氟②压机吸排气鈈足③四通阀座中④管道脏堵(多为分配器处脏堵)
|