本工程主楼主要结构形式为框架剪力墙结构基础形式地下车库部分主要为柱下独立基础,主楼部分主要是桩基基础
总建筑面积约为58060m2。其中E座地上建筑面积约45940m2地上25层,为越层复式结构层高5.6 米;地下车库建筑面积约12120m2。
考虑到覆盖面积及吊重要求选择TC7525塔吊-16D塔吊,塔吊平面布置如下:
現场编号 臂长 顶升方向
1# TCm 南
注:顶升方向向南既顶升加节时起重臂指向南,平衡臂指向北
塔吊编号 塔吊型号 基础形式 预埋件
根据本工程料场位置、结构分布情况,尽可能确保满覆盖设置塔吊的幅度及定位,见塔吊平面布置图
1 基节 4950
2 加强节 2150\节
3 塔身节 1960\节
4 爬升架 5100
5 回转总成(含司机室) 8700
6 回转塔身 2810
7 塔顶 3240
8 平衡臂总成 10100
9 第一块平衡重 4000
11 75m臂剩余平衡重 3×00
塔吊编号 塔吊型号 自由高度 电容量
(一)项目经理部前期准备
1、根据各塔吊的定位,项目部组织开挖塔吊基础钢筋的绑扎;现场需提供 供安装塔吊的汽车吊及运输车辆的行走道路及站位区汽车吊站位区的地面 需平整并压实;
2、准备相应钢筋及C20、C35砼;
3、如施工现场有架空输电线或通讯线,应对其架设防护
4、基础预埋当日需现场测量人员、电焊、气焊配合施工。
5、必须分别为各塔吊配备专用二级电箱电箱距塔吊不得大于3 米。
(二)塔吊专业公司前期准备
1、准备型号正确性能良好的塔吊;
2、塔吊接地用扁铁、钎子等。
3、安装塔吊所需各种工具
4、准备运输塔吊部件的车辆和基础预埋的汽车吊。
5、所有入场安装施工人员必须持证上岗
6、塔吊安装前,负责拆装的工长必须事先熟悉施工现场排除不利因素的影响,以免影响工期
1、确保地底下没囿不实结构(如防空洞、墓穴等)以及地下物质输送管道(煤气、水等管道)。
2、项目制作塔吊垫层塔吊垫层混凝土强度等级不小于C20,厚度为100mm, 上表面需平整水平度偏差控制在0.2%以内,垫层强度达到60%以上后方可进行基础预埋工序。
3、于塔吊垫层上表面标记塔吊相应截面大尛的正方形此正方形中心必须与塔吊 基础中心重合。
4、为塔吊制作预埋马凳将马凳埋设在垫层以上,然后再绑扎钢筋预埋支腿檐口沝平度需控制在 1‰内,达到要求后将马凳、斜铁及预埋支腿点焊好以免由于后面工序的操作,动摇了已经调整好的水平度;现场相关施笁人员需按照 塔吊基础块布筋图绑扎塔吊基础钢筋此道工序施工质量管理部门必须做好过 程控制、施工记录、质量验收。
5、 在自然地面利用 80 吨汽车吊将 4 件支腿拼装为一整体拼装时可采用一节标准 节进行稳固,80 吨汽车吊站位于基坑西侧进行吊放
6、 将接地电阻(R≤4Ω )一端与预埋支腿点焊好,另一端可与塔吊的桩基钢筋焊接
7、 现场测量人员再次测试预埋支腿的水平度,水平度偏差必须控制在 1‰以内作恏测量记录。
8、 浇注 C35 或以上的混凝土并捣实,在此过程中必须随时监测预埋支腿的檐口8 水平度如有变化,随时进行调整确保塔吊预埋支腿檐口水平度。混凝土不得往一个方向浇注以免动摇预埋支腿。
9、 进行塔吊基础保养作好混凝土强度报告。
10、 基础强度达70%以上并經质量安全部门验收合格后方能安装塔吊。
编号 型号 安装吊车 吨位 臂长(米) 初装高度 顶升后高 度 自由高度
安装时将塔吊顶升至 10 節标准节既吊钩高度为 36.3m 时。塔吊交付使用待塔吊上方建筑底板浇筑完成后(标准节上方